空调外机压机工作正常,压缩机和风机之间铜管不转。在关电源的一刹那压缩机和风机之间铜管转动。求高手分析分析,急!感激!

空调开机压缩机不启动(不制冷,但内 外风机工作正常)_百度知道
空调开机压缩机不启动(不制冷,但内 外风机工作正常)
空调开机压缩机不启动(不制冷,但内 外风机工作正常)外面主机风机正常但压缩机不转而且压缩机每几分钟会发出嗡的一下声音。
我有更好的答案
压缩机最常见的故障就是卡缸,就是活塞卡住在缸里动不得,现象就是电流非常大,热保护器很快就会跳,而压缩机不运转。拔插头半小时后开机只有“嗡嗡”的声音。1:雪种加多了或雪种质量不好。另个原因是补漏,加雪种过程中真空抽的不好。2:压缩机坏了;不过也不定是烧毁了,也可能是长时间没用卡缸了。3:空开跳闸般都是实际电流超过整定电流,过流保护动作,开关跳闸。压缩机启动电流般是运行电流的倍,如果空开小于这个值就会跳闸,当压缩机启动间隔时间稍短。4:如果嗡嗡声只是会在开空调的状态下出现,那么就有可能是空调压缩机运转时的噪音,有可能是压缩机内部出现异常磨损而导致的,也有可能是空调电子扇启动运转所。5:有可能是电容坏了,又或者是压缩机卡缸,先加大电容来的启动试试,不行的就要换了。
采纳率:87%
压缩机启动电容坏了以后或者容量不足,会造成工作中的压缩机温度过高,过热保护断电,不制冷,一般是关机段时间以后又能短时间工作了;如果是开始就不能启动,那就是启动电容彻底烧断路了,对了,顺便再检查一下压缩机电源是否接通良好!
本回答被提问者和网友采纳
1启动电容坏:2压缩机卡缸或线圈局部短路!
直接更换压缩机电容。
压缩机连接线烧断戓起动电容坏。
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
开机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。&&& 制冷状态工作正常,说明系统正常的;在制热时可以吹出热风,说明制热也能工作。估计可能是外围的检测出现了毛病,向输入了一个错误的指令,使系统进入了保护状态,压缩机停止运转。经测量室内机管路感温头阻值异常,更换一新感温头故障排除。
&&&&&往下看有更多相关资料
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
& & & & & &
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)空调内机工作正常,外机不运作,是何故障?--易修专家在线
专佳在线 即问 即答 即修
&& 免注册&&&&
>> 空调内机工作正常,外机不运作,是何故障?
待继续问题
&空调内机工作正常,外机不运作,是何故障?
&姐姐家的空调,内机工作正常,但外机却不能运转,不知是何因,麻烦懂行的朋友们能给解答一下疑惑,谢啦。
所在地:&&辽宁.丹东&&&提问者:执先生&&& 16:36&&
&&回答&&&&&&共 1 条
&&遇此故障时应先开机试一下测量内机是不是有220v电源输出供给外机,如果外机有电源指示灯的话可以看一下电源指示灯是否正常亮(针对kfr26gw/06bp系列说明一下,此机型的外机电源灯在开机时有闪烁的现象时,而且外机不能正常工作,有时停机有时根本不启动。在电源正常的情况下,可判断是外机板坏。如果亮的话这说明外机电源正常,然后短接一下外机短接的地方,观察一下外机是否正常启动如果启动这说明通讯不好,如果不启动这说明可能是外机板或模块出现了问题,再来测量一下外板是否给模块供工作电压。首先测量一下p、n两端是否有直流300电压、模块上的插座是否有直流15v和5v输出,如果有这说明模块坏了,如果没有这说明是外板坏了。针对柜机kfr50lw/26vbp说明一下,这类机的外机板上有一个电源指示灯,还有运行灯。在无任何保护或限频的情况下中间的那三个指示灯是1秒钟闪烁一次的,如是有了不能正常闪烁那说明外板出现了故障。此机型在通电时可以听到一声外机继电器吸合声,三个指示灯瞬间闪一下,然后压机风机启动指示灯有规律的闪烁。这说明外机板是好的。如果只是闪烁一下就没有了反应等待一分钟左右可以看到左边的指示灯闪烁另外两个指示灯是灭的这表示通讯不好。如果通电时只有电源灯亮而中间的那三个指示灯没有反应那说明外板电源出现了问题,应更换外板。
114.249.233.***
回答时间:3-13-16:36&&
&&&最新查询信息
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&&本月活跃指数排行榜
城市分站:
门户网――中国易修网松下空调通电后压缩机就转?无论开关机都转!外风机是不转的!换了个继电器还是一样的.有会修电路板的高手,来解答下,谢谢!
var sogou_ad_id=731549;
var sogou_ad_height=160;
var sogou_ad_width=690;海尔KFR-36GW/BPF空调开机后,室外风机不转,压机工作正常,有哪位大哥知道急!_百度知道
海尔KFR-36GW/BPF空调开机后,室外风机不转,压机工作正常,有哪位大哥知道急!
我有更好的答案
既然压缩机工作,那就说明电脑板有电送出啊,你再量一下送往风机的那个接线桩有电吗啊。有电那就是外风机出问题了啊,那就看电容好坏,坏就换一个就可以啊,如果电容好的,那就只有风机坏了啊,如果内机没有电送出来那就的检查一下,电线好坏啊。电线好的话啊,那就电脑板控制外风机电路出问题了啊
采纳率:19%
你先检查一下风机电容,再检测一下风机的绕阻。 要是自己修不好 还是找售后来帮你看看吧...
你自己不会修
就让空调售后的来修啦
先看看电线。电容,,电机。 电机你用手去拨他一下,他要动,就电容坏的多。你要是会用万能表就自己量一下
其他1条回答