春兰空调室外风机运转,但压缩机不启动
整理:中国易修网 发表于:&&浏览次数:次
&&& 故障现象:送修空调是一部春兰kfr-14gw分体式空调器,温度空调器损坏,导致空调室外风机运转,但压缩机不启动。
&&& 分析:在检修时考虑到室内机运转良好,压缩机不启动.故障原因与压缩机控制电路有关或压缩机线圈烧断。
&&& 先分析该机的电源供电回路,提供室外压缩机的(m5)电源为三相电源,其中l1相提供给室外风扇电机(m3、m4)电源。l2相提供室外机的曲轴加热器(eh2)电源。同时三相电源送室内机,其中l1、l2相间电压送变压器初级,l2相提供室内机电加热器(eh1)电源,l3相提供室内风扇电机(m1、m2)电源。
&&& 然后开启空调设制在制冷挡,设定温度为18℃,拆开空调器的室外机盖板,发现控制压缩机工作的交流接触器不吸合,初步判断控制压缩机工作的交流接触器有问题,查看该空调机的室外机电路图,按下列步骤逐步检查交流接触器线圈的电路。
&&& (1)检查进线保险丝fu完好。
&&& (2)检查控制信号线a、b、c、d、f、g、h、g各点电压正常,继电器k6吸合。
&&& (3)检查压力控制器fv正常。
&&& (4)检查室外机温度控制器bt5,发现该元件不导通,说明该元件损坏。更换温度控制器bt5后,再打开空调器时.该机制冷运转正常.故障排除。
维修疑难,请到
中国易修网免责声明
以上信息由会员自行发布,其真实性、合法性、由发布企业负责
中国维修门户网――中国易修网空调刚开始的时候外机工作,制冷正常,可开到二十分钟左右,压缩机停止工作,但外风机还在工作,不制冷。_百度知道
空调刚开始的时候外机工作,制冷正常,可开到二十分钟左右,压缩机停止工作,但外风机还在工作,不制冷。
空调刚开始的时候外机工作,制冷正常,可开到二十分钟左右,压缩机停止工作,但外风机还在工作,不制冷。是什么问题?我是维修新手,多谢教练
我有更好的答案
这台空调的问题应该出在压缩机上,压缩机不转的原因如下供你参考:再启动一次还是这样的话1,压缩机电源端子松动接触不良2,系统缺氟,压缩机过热保护3,外机盘管脏堵高压过高,压机保护停机如果再启动一次压缩机仍不工作1,压机启动电容挂了2,压缩机挂了
如果压缩机挂了,还有什么办法?有没有可能是压缩机过热保护器挂了?
如果过热保护挂了,它一般是内置的,坏了只能割开,没必要费那劲了,直接换压机吧
采纳率:92%
拆外机接线盖,测一下压缩机供电是否正常
正常,外风机会转
手靠近压缩机看看烫不烫。用钳流表测一下压缩机供电线看看有木有电流
没什么压缩油了,你看看是不是压缩机温度特高
是有点高,怎么办?是过热保护了吗?
调了睡眠模式
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调外机起动,内风机不转是什么原因?_百度知道
空调外机起动,内风机不转是什么原因?
开机时外机电机、压缩机起动,但是内机风机不起动,请问这是什么原因?
我有更好的答案
这个要区分制冷制热来的制冷一般制冷空调开启,内机机会直接打开吹风的,如果开机不起动,一般都会有故障报警的,这个要检查室内机的分机电机或者内机电脑板。制热为了防止内机开机未热即吹风,人体感觉寒冷的现象,所有空调机都设定的内机未被加热到一定程度,分机不启动。这时候就如描述,外机运转,内机不转。而且没有报警信号。这个不是故障,请耐心等待一会儿,内机风扇就会启动的。
采纳率:87%
来自团队:
一、空调器室外机压缩机不启动故障处理如下:①、首先检查一下室外机供电电路、压缩机的启动电容、压缩机的启动继电器、以及压缩机本身等等是否都正常。②、通过以上检查都正常的话,若上电试机风扇还不转,这时,在把检查一下风扇启动电容、风扇启动继电器、以及控制驱动电路等部分。
1 你设定的模式为除湿模式,这种模式下有时风速不可调节或不吹风(内风扇电机不工作,厂家设定)。2 挂机内风扇不工作可能为可控硅损坏,电机线圈坏,电机轴承坏,电机霍尔元件坏,驱动电路坏,很少有风扇与其他元件卡住不转 3 柜机不工作有继电器坏,驱动电路坏,电机线圈坏,电机轴承坏。
内风机被异物卡住。还有可能电机有故障,控制板有问题。
内风机或者控制电路有问题
内外机不转
2条折叠回答
其他4条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调外机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。当前位置: >
格力KFR-23挂机空调,工作十多分钟后不制冷,压缩机停止工作,但室内及室外风机工作正常
&&& 分析检修:试机发现:一开始手摸高压管有明显凉的感觉,室内机有冷风吹出,工作十几分钟后,高、低压管温度变得与环境温度一样,室内机开始吹出自然风,这时用手感觉室外风机吹出的风变成了凉风。根据经验判断此故障应是压缩机保护停机,其故障原因多是压缩机过载保护所致,具体原因通常是冷凝器脏堵或电源电压过低。
&&& 该机室外机冷凝器的散热片中有大量的污物,散热片之间脏堵现象严重。断开电源,用高压水枪先对冷凝器进行清洗,接着对压缩机进行降温,使过载保护器复位,最后试机,压缩机运转,制冷正常。
&&& 接下来对压缩机的运行状况进行检测,发现吸气压力竟高达0.7MPa(正常值略小于0.5MPa ),工作电流为5.5A(正常值约4.5A),均偏大,怀疑压缩机内部窜气。仔细询问用户,得知该机在去年加过氟利昂。结合实测数据,分析后认为该机有可能加注的氟利昂过多。打开压力表阀,边放氟利昂边观察压力与电流的变化,随着氟利昂的放出,压力逐渐降低,电流也逐渐变小,当压力降到0.47MPa时,压缩机电流已降至4.5A,这时感觉该机制冷效果更好,且高、低压管阀门上都结满了露珠,至此故障排除。
&&& 事后分析,本故障由两个原因造成:一是冷凝器严重脏堵,造成系统压力偏高,压缩机工作电流过大;二是制冷剂过量,造成压缩机负荷加重,电流变大,在这两个原因的作用下,工作十多分钟后,压缩机过载保护。去年加注氟利昂过量后为什么没有出现过载保护呢?其原因应是当时冷凝器脏堵还不严重,散热还可以,压缩机只是超负荷工作而已。