110KV电缆变频串联谐振耐压厂家时占空比是什么意思

电缆串联谐振及电缆交流耐压试验三种方法
及电缆交流耐压试验方法具体包括电缆试验超低频法、电缆试验振荡电压法、电缆试验谐振耐压法、电缆试验调感式谐振耐压、电缆试验串联谐振法、电缆试验并联谐振法六种方法。以下详细介绍电缆交流耐压试验的三种方法。鼎升电力提供技术仅供参考。
一、电缆交流耐压试验超低频法
常用的是0.1Hz耐压试验。由于电缆的电容量很大,进行工频试验时所需的试验变压器的容量很大,而且需要现场提供相当大的试验电源,为电缆提供无功功率,导致这种方法不适用于现场,因此采用超低频作为试验电源,可以使试验变压器的容量大大降低,0.1Hz下理论容量为工频的1/500,在现场实施起来较容易。但采用这种方法对检出XLPE等挤包绝缘电缆主绝缘和附件绝缘缺陷的效果不佳,目前这种方法已在中低压电缆试验中应用。
二、电缆交流耐压试验振荡电压法
对电缆进行直流充电,达到一定的电压后通过间隙对电阻电感放电,从而得到一个阻尼振荡电压,用以检查电缆主绝缘和附件的缺陷。这种方法比直流耐压试验有效,但仍存在一定的问题,一是振荡电压存在衰减,难以满足长电缆的需要,二是较高频率的电压对电缆有较大伤害。
三、电缆交流耐压试验谐振耐压法
谐振耐压试验方法是通过改变试验回路中的电感、频率,使回路处于谐振状态,采用这种方法能满足高电压、大电流的试验要求。谐振耐压法按调节方式分为调感式和调频式;按谐振方式分为和并联谐振。
1、电缆调感式谐振耐压。通过调节回路电抗器的电感量使电抗器与电缆的电容在工频(50Hz)下产生谐振,从而达到试验要求。
2、电缆调频式谐振耐压。通过改变试验电源的输出频率使回路中固定电感量的电抗器与试品产生谐振以达到试验要求。
3、电缆串联谐振法。当试验变压器的电流满足试验要求而电压达不到试验电压时,采用电抗器与试品串联的方式进行试验,当回路处于谐振状态时,试品上可以产生Q倍(Q为回路品质因数)的变压器输出电压,电源供给的能量仅仅是回路中消耗的有功功率。
4、电缆并联谐振法。当试验变压器的电压满足试验要求而电流达不到要求时,采用电抗器与试品并联的方式使回路参数满足谐振要求进行试验,此时电抗器的感性电流补偿试品的容性电流。
注:鼎升电力电缆串联谐振、串联谐振试验、串联谐振耐压试验装置适用于电力电缆串联谐振、电力变压器串联谐振、发电机组(水力发电机或火力发
电机组)、电机串联谐振、开关柜串联谐振、GIS开关等大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。鼎升电力可根据客户需求制造10KV、35KV、110KV、220KV、500KV电压等级的串联谐振试验装置。
以上信息来源于鼎升电力公司,更多信息欢迎访问:
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。110KV电缆试验有哪些_百度知道
110KV电缆试验有哪些
我有更好的答案
耐压试验时检查电缆抗强度逇常用方法,通过耐压试验可以有效的检查出电缆绝缘中的气泡、机械损伤等局部缺陷,反映出电缆绝缘老化、受潮等情况。根据试验电压的不同,电缆耐压试验可分为直流耐压试验和交流耐压试验。一、电缆直流耐压试验电缆直流耐压试验可用武汉鼎升电力生产ZGF系列直流高压发生器来进行试验。该直流高压发生器在产品结构和生产器件上采用了现在的电子器件和结构配置以及工艺流程,提高了电力中输出电压数值的稳定度和精度,ZGF系列直流高压发生器具有输出功率大、体积小、重量轻并且有可靠的过压、过流及零位静止合闸保护功能,ZGF系列直流高压发生器带0.75倍电压锁存按键功能,并配有时间继电器,该直流高压发生器能在试验中设置定时声音报警,整个测试仪便于携带,操作方便,安全可靠,特别适用于电力检修部门,发电厂以及电力检修单位现场试验。但是根据国内外一些运行经验表明,如果对交联聚乙烯电缆施加直流电压,那么直流试验过程中在交联聚乙烯及附件中会形成空间电荷,对绝缘有积累效应,加速绝缘老化,缩短使用寿命。二、电缆交流耐压试验电缆交流耐压试验可用武汉鼎升电力生产DAXZ系列变频串联谐振耐压装置来进行试验。DAXZ系列串联谐振试验装置主要由变频控制器,励磁变压器,高压电抗器,高压分压器等组成。变频控制器又分两大类,20KW及以上为控制台式,20KW以下为便携箱式;它由控制器和滤波器组成。变频控制器主要作用是把幅值和频率都固定的380V或200V工频正弦交流电转变为幅值和频率可调的正弦波。并为整套设备提供电源。励磁变压器的作用是将变频电源输出的电压升到合适的试验电压。高压电抗器L是谐振回路重要部件,当电源频率等于1/(2π√LCX)时,它与被试品CX发生串联谐振。串联谐振装置组成:串联谐振装置包括:变频源,励磁变,电抗器,分压器,电容器,控制箱DAXZ系列串联谐振装置试验对象:变频串联谐振试验装置适用于10KV、35KV、110KV、220KV、500KV聚己烯电力电缆交流耐压试验。联谐振试验装置适用于60KV、220KV,500KVGIS交流耐压试验。武汉鼎升电力生产的串联谐振试验装置适用于大型变压器,发电机组工频耐压试验;电力变压器感应耐压试验。DAXZ系列串联谐振应用领域:变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,串联谐振试验装置适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
采纳率:72%
电缆头做好以后做,做电缆头的工人有专业的设备。
缆试验有哪些
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。1688.com,阿里巴巴打造的全球最大的采购批发平台
1688/淘宝会员(仅限会员名)请在此登录
cbulogin.center.et2Server is OK电线电缆耐压等级是如何划分的?_百度知道
电线电缆耐压等级是如何划分的?
多少V以下算是低压,多少V以下算是中压,多少V以下算是高压?
我有更好的答案
电压等级有0.6/1KV、450/750V、6/6KV、8.7/10KV、110KV、500KV
只有高低压之分,1KV以下属于低压电缆,以上是高压电缆
采纳率:36%
0.6/1kv是低压,10/35kv是中压,110kv以上是高压。本人就是做电缆这行的。qq:可以和本人联系。
参考资料:
本人就是做电缆这行的
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电线电缆的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电力电缆耐压试验_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电力电缆耐压试验
&&电力电缆耐压试验
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩3页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 变频串联谐振耐压装置 的文章

 

随机推荐