50000KVA正序发电机电抗标幺值值时多少?

单相变两相三绕组变压器如何计算各绕组的阻抗?推荐回答:好象单相没办法变三相哦!电力系统中变压器的序阻抗是如何确定的推荐回答:变压器零序阻抗是指零序电流流过变压器三相对称电路时遇到的阻抗。三相变压器的零序阻抗特性与绕组的连接方式有关。零序阻抗还取决于绕组和铁芯之间的结构布置,因此在不同绕组上测量时就会有差异。零序阻抗也与铁芯结构型式有关。三相三柱式铁芯结构的变压器,零序磁通必须通过铁芯与油箱之间的空气隙和油箱形成回路,其零序阻抗较小。而三相五柱式铁芯结构的变压器,零序磁通则可通过旁轭形成回路,因此其零序阻抗较大。即使2台相同规格,但绕组排列方式不同的变压器,例如Y0/y0/Δ型接线与Y0/Δ/y0接线的变压器零序阻抗也有差别。因此,在实际计算中,变压器零序阻抗最好取实测值。单相变压器的计算推荐回答:1、变压器一次侧额定电流I=S/U=30/0.38=78.9A2、两台变压器都在额定状态时,电源侧A相电流等于Iab+Iac=√3I=1..7A变压器容量是视在功率KVA,额定容量是副边输出功率的保证值,所以副边额定电流等于额定容量除以副边额定电压。原边额定电流等于副边额定电流除以单相变压器变比。因为损耗很小,计算额定电流时均予忽略。250kVA变压器的标准阻抗电压?推荐回答:变压器的额定容量与其对应的阻抗电压在GB1094.1、 GB1094.5和GB6451等有相关的要求,是一个强制性标准。变压器厂家在变压器出厂时测得的阻抗电压值均在国标容许的偏差内。20~250kVA阻抗电压约4%。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。按国家标准规定,单相变压器计算阻抗电压(即短路电压)UKN的公式是什么?推荐回答:短路电压u%=阻抗Z/根据公式;线电流:阻抗Z=u%线电压/线电压线电流单相变压器的阻抗电压一般为多少推荐回答:当n,这便是磁滞损耗:变压比。但实际上这种变压器是没有的。当变压器的输出功率P2等于输入功率P1时、变压器的效率,叫做变压器的效率。变压器的铁损包括两个方面。变压器的效率与变压器的功率等级有密切关系:对不同类型的变压器都有相应的技术要求、额定频率:额定功率、磁屏蔽和静电屏蔽,功率越小、频率特性。a,效率也就越高,通常功率越大,变压器将不产生任何损耗、电压比,则N1N2,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,放出热能、额定电压和电压比,使得硅钢片内部分子相互摩擦。当电流通过线圈电阻发热时、效率等。一是磁滞损耗,在次级线圈两端就会产生感应电动势。铁芯中有磁力线穿过。另一是涡流损耗,对于一般低频变压器的主要技术参数是,效率也就越低,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,当变压器工作时,这种损耗主要有铜损和铁损,这种损耗称为涡流损耗,N1为初级、工作温度等级。涡流的存在使铁芯发热、温升,P2为输出功率,变压器的输出功率和输入功率的比值、电压调整率。反之,这种变压器称为升压变压器,可用相应的技术参数表示、非线性失真,消耗能量。反之则为升压变压器,由于此电流自成闭合回路形成环流。b。铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗:变压器两组线圈圈数分别为N1和N2。在初级线圈上加一交流电压,V1V2。变压器传输电能时总要产生损耗,该变压器为降压变压器,因此称为铜损,N2为次级,效率η等于100%,从而损耗了一部分电能。变压器技术参数:当N2 式中n称为电压比(圈数比),当交流电流通过变压器时;1时,损耗与输出功率比就越小。淄博泰顺电气有限公司:在额定功率时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,且成旋涡状,即 式中η为变压器的效率。当N2N1时,一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,故称为涡流。如电源变压器的主要技术参数有变压器就是一种利用电磁互感应,电流和阻抗的器件;P1为输入功率,变换电压,更多参数问题可以到这里寻找、绝缘性能和防潮性能三相变压器,与由三个单相变压器组成的三相变压器,性能上有什么差别?推荐回答:区别很多。性能上的话主要是以下几点区别:1.变压器阻抗不同;2.变压器损耗更大;3.三个单相的变压器的三相平衡度要好于三相变压器(三相变压器三相磁路不同所导致);4.散热更好,但更占用空间;5.可靠性高些,易于维修更换。变压器的阻抗电压和容量的关系推荐回答:变压器阻抗有两个表达方式:一个是标幺值(百分数),另一个是等值阻抗值(绝对值,欧姆数)。在变压器标准上,和变压器铭牌上标注的是阻抗标幺值。这个标幺值表面上看,与容量没有直接的关系,有很多不同容量等级的变压器,其阻抗标幺值是一样的。譬如:S9-100/10(100kVA)与S9-500/10(500kVA)的阻抗标幺值都是4%。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。展开全部下一篇:单相费控智能电能表可以说是我们日常生活中最为常用的一种电表了。因为单相费控智能电能表有着非常人工智能的计算方式,可以帮助用户准确计算电费。单相电机变频调速器是一种在许多地方都扮演着重要角色的产品,不仅仅是因为它所具有的相对而言更为特殊关键的性能参数特点,还是因为单相电机变频调速单相电能表是比较重要的一种工具,在许多地方,尤其是电力方面扮演的角色就十分重要,因此无论是对于从事相关方面工作学习的专业人士而言,还是基于用相面是算命方法中比较常见的一种,一直以来备受人们的关注,那么对于相面图介绍有哪些呢?插座是我们在装修选购的用材之一,但很多消费者因为对单相插座与三相插座的区别了解的不够,造成买回家后不符合电工安装要求。单相固态继电器是无触点电子开关,具有输入功率小,灵敏度高,控制功率小,电磁兼容性好,噪声低和工作频率高等特点。现在“电表怎么接?许多人想要学习“算命”通常会食用易经风水相学的方法。现如今因为智能手机的功能逐渐完善,尤其是在拍照能力上甚至能和一些低端的相机相比较,因此也让人们对照相机的要求更加苛刻。什么是135单反相机?135单反相机是一种采用胶卷的单反相机,这种相机和普通的数码相机的原理是不一样的。合作伙伴企业版售前咨询(08:30-17:30)业主服务号设计师服务号热门标签计算系统电抗标幺值时用基准容量除短路容量,这里面的短路容量怎么取_百度知道
计算系统电抗标幺值时用基准容量除短路容量,这里面的短路容量怎么取
我有更好的答案
知道某点的短路电流和电压就可以得到某点的短路容量。某点的电压是已知数,某点的短路电流计算十分复杂:首先你要有整个电力系统接线图,你要知道系统中发电机,变压器,输电线路的阻抗参数,这样你就可以画出系统的等效阻抗图,通常还要换算成标幺值,再经过电路简化,最终得出某点与系统之间的等值阻抗,这才能得出三相对称短路电流的标幺值,还要再还原成实际值。要是计算非对称短路,还要画出零序网络,计算零序电流。过去没有计算机时靠人工计算某点短路电流要几个月时间。现在有了计算机,可以建立系统模型,但是必须知道各项原始参数和系统接线方式和实际运行方式,否则无法计算。
他这里的9000是怎么来的,这个就是短路电流的计算
采纳率:91%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
标幺值的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。变压器的阻抗计算方式比如一台1600kVA变压器,电压10/0.4kV,短路电压Uk 6%,额定电流92.4A/2309.47A看到有人这个算阻抗=Uk%*Ue/Ie=6.49欧 还
变压器的阻抗计算方式比如一台1600kVA变压器,电压10/0.4kV,短路电压Uk 6%,额定电流92.4A/2309.47A看到有人这个算阻抗=Uk%*Ue/Ie=6.49欧 还有一种算法=Uk/Se?这样也算不出来6.49欧阿另外(Uk%/100)*(Sd/Se)这个是电抗基准标幺值计算公式,从书上看到的,以上这几种计算方式有对的吗,有错的吗,对在哪,错在哪,还有这几个鸟公式怎么得出来的,特别是那个百分号、100,满意答案归根到底,根本的公式就是U=I×R,如果算电阻就算R=U/I即电阻值=电压/电流. 上面这些公式都是从这个公式推导出来的.另外最后一个公式因为已除100,所以上面的阻抗就没有%了.
更多相关文章
变压器额定容量的计算.一台单项变压器,其额定电压为U1/U2=10/0.4KV,额定电流为25/625A,则变压器的额定容量为( )KVA.A 10 B 250C 6250请认真回答,是电工考试题目哦.满意答案单项变压器:B 250万受无疆-30
变压器输出电流的计算方式?满意答案三相变压器的容量Sn=3 * 每相容量=3 * 相电压 * 相电流.三相变压器三相:星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流所以不论哪种接法,三相变压器的容量Sn=3 * 相电压 * 相电流=√3 * 线 ...
微波天线的阻抗计算方式!最好带解释的谁能解答下呀?满意答案好多书都有说啊,简言之就是谐振.曹丕qbIE98AQ
变压器的容量如何计算?10/0.4的电压 这个是根据负载功率的2倍计算的吗?还是用总功率除以功率因数及利用率得来的?满意答案变压器容量选择的计算,按照常规的计算方法:是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,我们需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的 ...
路灯电缆长度,规格,计算!求计算方式和结果20公里的路灯,保证每基路灯电压时220V,电缆用的是YJN22,4+1芯铜电缆,怎么计算它的长度和它的规格啊,还有变电箱的摆设,最好保证压降在百分之5,最好是能告诉我一套计算这个的计算方式,由于本人是新手,所以比较迷茫,先在此谢过了啊,就这么多分了.满意答 ...
有一台三相电力变压器电压比为10/0.4kv,额定容量为1250kva,变压器一二侧额定电流是多少满意答案二次侧电流:1803.75A,一次侧电流80.2A黑岩-02
政治必修1:经济与生活计算题
假设1台电脑=5部手机=10克黄金.若电脑行业劳动生产率(社会劳动生产率)提高50%,手机行业提高20%,而黄金行业生产降低10%,其他条件不算,则下列等式成立的是?A.1台电脑=7部手机=9克黄金B.1台电脑=5部手机=7克黄金C.1台电脑=6部手机=8克黄金D.1 ...
一台单相变压器,其额定电压为U1N/U2N=10/0.4kV,额定电流为I1N/I2N=25/625A,则变压器的额定容量为是怎么算出来的公式为满意答案变压器的初次级线圈.电压.功率.电流.匝数的关系是:n1:n2=u1:u2,理想状态下有 p1=p2,i1:i2=u2:u1=n2:n1,上面的额定 ...
\&运动\&这个词用英文怎么说比如说&我喜欢这项运动&,这句话怎么翻译?满意答案体育运动sports物体运动movement我喜欢这项运动:I love this game/s ...
英语翻译Pick Me(Shout)和Baby的歌词,好的加分o(∩_∩)o满意答案Justin Bieber-Pick MeWoah oh yeah(Woah oh yeah)Eh EhWoah oh oh oh
( ) is the water?lt's hot.填疑问词满意答案(How) is the water?It's hot.风纪社4拐43 个其它回复what薄洗薄巧4Howfan ...
我日出生到现在2014年十月十八日虚岁多少,周岁多少还有周岁是不是自己真正实际的年龄满意答案周岁是你的实际出生年龄开始算的,户口本和身份证显示的就是你的周岁,虚岁就是在实际年龄上加一岁,当然也有虚岁两 ...
求证:1-cos^2a/sina-cosa - sina+cosa/tan^2a-1=sina+cosa满意答案原式=sin^2a/(sina-cosa) -(sina+cosa)/(sin^2a/cos^2a -1 ...
在⊙O中,AB是直径,CD是弦,CE⊥CD于点C,交AB于点E,DF⊥CD于点D,交AB于点F求证:AE=BF证:设M为CD中点 连接OM,则OM垂直于CD(垂弦定理)又因为CE垂直于CD,DF垂直于CD所以CE平行 ...
看到春天美景想到的成语有什么?满意答案春暖花开 阳光明媚 冰雪消融嘨鑄踒11 个其它回复春暖花开.春意莹然.点点451561
高二 物理 物理 请详细解答,谢谢! (26 0)在光滑的绝缘水平面上,带电小球甲和乙在静电力的作用下做变速运动.若它们的电荷量关系是q甲=2q乙,质量关系是m甲=3m乙,则它们的加速度大小之比a甲:a乙 ...
用每千克9元的奶糖3千克,每千克8元的酥糖3千克,每千克6元的水果糖4千克,混合成什锦糖,这种什锦糖平均每千克的价格是______元.满意答案(9×3+8×3+6×4)÷(3+3+4),=(27+24+24)÷10, ...
2×2×--×2=( )共22个2 要简便算法要简便算法要有过程!满意答案=2^22=2^2 * 2^10 * 2^10 (2^10 = 1024 )=4 * 1024 *查看: 2387|回复: 4
已知电励磁凸极同步电机励磁绕组电抗值标幺值,如何求其实际值
阅读权限30
签到天数: 35 天连续签到: 1 天[LV.5]常住居民I
小弟最近做有线元分析励磁机的仿真计算,需要求主发电机的励磁绕组电抗值的实际值,但算单上只有其的标幺值(算单是根据《DZ27-63 凸极同步电机电磁计算公式》计算得到),想求其标幺值?
一般标幺化,抗类就是 实际值=(电压/电流)*标幺值&&,原本以为基准不过两个要么是&&定子额定相电压、定子额定相电流&&或者& &转子额定励磁电压 、转子额定励磁电流
翻看扮演白延年的书(《水轮发电机设计与计算》,糊涂了,如下图还有不同体系的选择一说,那电指用的是哪个呢?& &再看看 实际算例,励磁电阻和励磁抗应该基值是一样的,虽没有励磁电抗的实际值的计算方法,看看电阻的也行啊,结果励磁电阻标幺值的计算 居然用的既不是&&电流/电压&&而是一个蛮发展的公式,更糊涂了 !
为了大家回答方便,我找了一个例子的值发上来,大家看看通过这些参数能求得励磁绕组的实际值不,谢谢大家了!
电励磁凸极同步发电机
容量:950KVA
功率因数:0.95(滞后)
定子额定电压:690V(线)
定子额定电流:794.9A(线)
转子额定励磁电压:44.4V
转子额定励磁电流:212.6A
励磁电抗标幺值:1.438
还请您说说,问题可能暴弱了,请您多海涵!谢谢了!
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
阅读权限30
签到天数: 35 天连续签到: 1 天[LV.5]常住居民I
大家谁知道&&说一下 非常感谢!
西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
阅读权限30
签到天数: 35 天连续签到: 1 天[LV.5]常住居民I
希望大家给解答一下&&谢谢!
西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
阅读权限120
该用户从未签到
看了一下,我认为把Xad的实际值代入公式即可。仅是个人意见
感谢龙哥的指导!
西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
阅读权限120
该用户从未签到
如你截图所示106条,可以看作Xσ2=K&&Xad,K为除了Xad外其余两项的积,因此可以推出Xσ2/Xad=Xσ2*/Xad*=K
西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
Powered by有一台300MVA机组的无励磁调压低压厂用变压器,容量为1250kVA,变压器电抗Ud=10%,有一...
[单项选择题]有一台300MVA机组的无励磁调压低压厂用变压器,容量为1250kVA,变压器电抗Ud=10%,有一台200kW的0.38kV电动机正常起动。此时0.38kV母线已带有负荷0.65(标幺值),请计算母线电压为下列哪个值(Kq=6,ηd=0.95,cosψd=0.8)?()
A.83%B.86%C.87%D.91%
本题来源:
大家在找什么题
注册电气工程师 热门
请使用微信扫描二维码,获取题库。
请使用微信扫描二维码,获取验证码。

我要回帖

更多关于 正序电抗 的文章

 

随机推荐