有没有人了解手术室净化原理?

看看水管电动阀的执行器质量,之前做两个项目,也是温湿度不好控制,执行器的问题。另外,水管压力1公斤,空调末端没有供回水咯,温度不好控制咯。
kao2005 发表于
1,机组故障是什么故障?
2,温湿度总被投诉,是否好准确点。温湿度与设计偏差多少。一直这样还是偶尔情况 ...
问下自控是热追冷模式,还是冷追热,侧重不一样,温湿度有时候就只能满足一个了
石苔 发表于
问下自控是热追冷模式,还是冷追热,侧重不一样,温湿度有时候就只能满足一个了
温湿度偏差范围做个1%误差是没问题的,这个自控是可以达到的,就是精度不一样价格也不一样,执行器开关量和全比例积分型的明显价格不一样
系统是不是匹配也是问题,几个品牌是否有不兼容的现象
路过,学习学习。
首先我是做空调设备的业务,经常有客户说你的设备怎么怎么样,一到现场查出来就根本不是设备的问题,所以第一点,排除设备的问题。第二点,你的温湿度要求是多少,是否有个自控公司沟通过,用的是什么品牌的DDC和温湿度传感器。我个人觉得你这个风冷热泵老是出现故障,有可能你的水路有问题,管道或者阀门仔细检查,自控我个人觉得不是那么复杂有什么问题可以找我聊聊。
现在是不是很多图纸规范都不能下载了啊
雅士的风冷热泵经常出问题
不一定是雅士空调的问题 是不是安装的问题?是不是水流量不够?过滤器堵塞?
温湿度控制的不好?先说一下湿度,传感器安装在哪里?机组的回风管道上
还是在室内某个位置
湿度不达标 主要还是加湿器的问题吧
春天大气干燥的情况下 加湿器差不多需要一直工作吧
再就是加湿器是不是水质不行
需要排水了?
温度。。 先看你自控是不是调好了 电磁阀是不是安装没问题 然后看看机组出来的水温、温度开关设置的文图值
热水工况是否判定正确
再就是新风
我感觉新风对混合后空气的温湿度影响也是很大的
作为一名刚刚入行的新手
欢迎对我提出的加以批评
好多知识都是不求甚解,设计完了不出问题就好了
手术室温、湿度不达标:
湿度控制:夏季首先检查风冷冷水机组冷冻水的供回水温度是否满足设计要求,空调机组表冷器后送风的温度是否降到了机器露点;冬季:校核加湿量计算,检查蒸汽加湿器的加湿量满足设计要求;
温度控制:夏季校核二次加热量,检查二次加热器后的送风温度是否符合设计要求;冬季:校核加热量,检查加热器后送风温是否符合设计要求。
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix' 上传我的文档
 上传文档
 下载
 收藏
粉丝量:56
法律专业毕业一直从事法律相关工作,有着丰富的法援相关经验
 下载此文档
层流净化手术室的好处与弊端
下载积分:2000
内容提示:层流净化手术室的好处与弊端
文档格式:PDF|
浏览次数:77|
上传日期: 09:37:59|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 2000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
层流净化手术室的好处与弊端
关注微信公众号有没有谁知道什么是层流手术室?_百度拇指医生
&&&网友互助
?有没有谁知道什么是层流手术室?
拇指医生提醒您:以下问题解答仅供参考。
层流手术室是采用空气洁净技术对微生物污染采取程度不同的控制,达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温、湿度,创造一个洁净舒适的手术空间环境。由于手术室要严格控制低细菌数及低麻醉气体浓度,所以层流超净装置的稳定性是层流净化手术室的重要验收指标。由于欧美手术室洁净标准与中国环境存在细微差别,常规的国际标准和国内区域行业标准都普遍难于确保手术室净化的长期稳定(一般只能3——10年重建、低档工程1年即需要翻新),所以在工程质量方面出现了明显的档次划分。如安徽人和环境科技有限公司(人和净化)等一些知名净化工程公司,在通行标准之外,基本都设有自身执行的高于国际化通行标准的净化指标,净化能力和环境适应力远超国际品牌。
层流洁净手术室是通过一种航空的洁净层流技术~~科学的多层过滤系统,最大程度的过滤掉空气中的尘埃粒子、微生物~~达到手术室内形成洁净微环境。
向医生提问
完善患者资料:*性别:
为您推荐:
您可能关注的推广
* 百度拇指医生解答内容由公立医院医生提供,不代表百度立场。
* 由于网上问答无法全面了解具体情况,回答仅供参考,如有必要建议您及时当面咨询医生
向医生提问论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
层流净化手术室的好处与弊端
  摘 要:层流净化术是一种智能先进的空气净化手段,但人们对于层流净化的运用存在质疑,现对手术室使用层流净化技术利与弊进行系统的分析,以期为层流净化手术室的应用提供参考。 中国论文网 /1/view-7146584.htm  关键词:层流净化;手术室;利与弊   DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.   0 引言    层流净化是一种创造高效、快速达到杀菌效果的一种空气净化技术,目前在临床上被广泛使用与维护。层流净化的设计原理非常符合手术室的要求,可以有效的维护室内环境质量的洁净,加之人性化的室内设计,满足了人们对现代手术室的整体要求。但层流净化技术不是万能的,必须依靠严格的管理制度和操作流程才能达到净化空气的目的,操作不当可危及医护人员的健康。   1 层流净化技术的优势    层流净化术以持续、高效的消毒灭菌功效广泛用于手术室,满足了各类手术的环境要求,才使层流净化手术室快速发展到预期的效果,现将层流净化术的优点介绍如下。   1.1 层流净化减少交叉感染    层流净化手术室一般分为洁净区和非洁净区,根据不同的区域设置不同的人员,严格区分每个人的工作性质,各司其职的分工管理有效地避免了室内的交叉感染。手术室通常设有三个通道,医护人员及病人、无菌用品及术后器械、敷料的出入通道,严格遵循出入室内的路线,避免出现交叉感染。且手术室对不同疾病的物品分类和常规备物都有固定的储物室,要求全体医护人员明确室内物品的放置及消毒情况,保证室内常用物品的及时更新,有利于手术过程中的不时之需。层流净化技术对进入室内的人员要求较高,入室前需要穿经过高压灭菌消毒的手术服和鞋子,并在入室前进行严格的入室登记,层流净化的入室要求严格的限制了入室人数,在一定程度上减少了对空气质量的污染。   1.2 高效持续的动态消毒    层流净化维持手术室的“无菌”环境主要是经过空气的“过滤”“对流”及室内“正压”的状态来维持的,动态的消毒方式不同于传统的静态消毒,高效持续的过滤消毒方式严格的控制了手术室内的污染源,减少了污染发生的机率[1]。手术室的空间相对处于封闭状态,层流净化将已经过滤的无菌空气通过天花板向四周扩散,维持了空气的正压状态,阻碍了污染空气的进入。   1.3 层流净化减小切口感染    手术室在患者进行手术的场所,是院内的高危科室,术后感染是手术的常见并发症,术后感染不仅给患者身体带来严重的损害,在经济上也带来了一定的负担,严重的影响了患者的身心健康,处理不当甚至会引发医疗纠纷。手术室空气质量的洁净程度直接影响了手术的成败及术后患者切口的愈合情况,空气质量洁净可以有效的避免因室内空气污染所致的感染。传统的手术室大多使用的是紫外线来进行空气消毒,但工作人员一进入手术室,就会停止紫外线照射,使空气质量达不到持续的洁净,导致空气再度污染。而层流净化将手术室空气中的尘埃及细菌通过高效过滤、消毒,旨在减少空气中悬浮的尘埃粒子和微生物,调节室内温湿度,最大限度的清除手术室内残留的细小微生物及尘埃粒子。可见,其净化技术明显优于普通的手术室,促进了切口的愈合[2]。   1.4 层流净化手术室的优质管理    对流净化手术室与普通的手术室管理制度不同,对流净化虽然可以控制大部分细菌及尘埃,但还需减少人员走动,仪器及设备的移动,手术室门的开关使用,否则会产生新的气流,导致空气环境的污染。术后要及时清理污染的敷料及器械,彻底消毒室内所有物品及墙面,定期检查层流的洁净程度。对流净化手术室的严格管理,要求手术室医护人员必须经过术前培训,熟悉层流净化的原理及标准,掌握手术室内的布局和分类,了解仪器设备的维护及保养,时刻准备迎接新病人。手术室的人流、物流都会影响空气的质量,因此,层流手术室的管理需要严格按照工作流程,明确洁污的分界线。根据不同的班次制定出合理的工作流程,包括洗手护士、巡回护士、接班护士等,使大家工作各司其职、有循可依,提高工作效率的同时保证工作质量[3]。   2 层流净化手术室的弊端    层流净化术在很大程度减少了空气感染的机会,但层流净化术并非万能,也存在许多局限性,造价的巨大费用及后期的保养,也使得许多医院望而却步,现将层流净化术的不足列举如下。   2.1 层流手术室的费用庞大    层流净化作为一项先进技术,造价高昂,使用虽然便捷,但术后要进行彻底的清除,且层流的保养方法过于频繁,价格较高,U胶地板每天需要进行湿地清洗,发现地板有血液、体液残留必须重新清新。防菌墙壁每天需要用干净的毛巾擦拭2~3遍,层流净化系统耗电量巨大,定期需要进行层流系统功能的检测,即空气的洁净程度指标和每月细菌培养。需要以来大量的人力物力财力来维持。   2.2 层流净化对医护人员的健康影响    层流手术室虽然使洁净无菌的,但手术室的设计过于封闭,空气不流通,不是一个良好的工作环境。且在手术过程中会使用到各种仪器设备,含有大量的辐射,严重的危害了医护人员的身体健康,甚至导致不育或癌症。   2.3 层流净化术管理要求苛刻    层流净化术的运用管理要求苛刻,在室内需要医护人员共同遵循层流的操作流程,维护层流净化创造的无菌环境,限制了工作人员的行动。层流净化系统可以有效的控制细菌及微生物颗粒,但它本身并没有杀菌消毒作用,也不能控制其他的感染途径。即一旦破坏这个恒定的无菌环境,层流净化术不起任何作用,会产生新的接触式感染。例,医护人员或病人消毒的不彻底,手术器械及设备消毒不彻底,会导致层流系统紊乱,引发手术区局部环境受到污染。以手术室无影灯为例,现代手术无影灯的光照强度通常都达到100000lux以上,超大的功率和热量严重干扰了层流净化空气的流向。    综上所述,任何技术都有利弊之分,运用的机率取决于是利大于弊或弊大于利。显然,层流净化术在手术室的使用更趋向优势,它保证了手术室的净化效果,规范了医护人员的护理操作及工作流程,满足了手术室空气环境的要求,很大程度上提高了护理工作的效率及质量。   参考文献:   [1]李润蓉.层流净化手术室的感染控制对策[J].吉林医学,2012 (02):437-439.   [2]刘光兰,徐静.层流净化手术室管理体会[J].齐鲁护理杂志,2012(30):115-116.   [3]容玉丹.精细化管理在层流手术室的应用[J].吉林医学,2015(05) :.
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。

我要回帖

更多关于 层流净化手术室 的文章

 

随机推荐