谁搞过继电器接线图,能帮帮我吗

laohuang168
gaosong1218 发表于
高低水位使1#、2#泵交替切换,这个我能理解。在实际中当高水位双泵同时启动,这又是怎么工作的呢?从图纸 ...
水位控制继电器1KA得电后,虽然接于1#、2#水泵控制回路的两个常开接点同时闭合,但是,交替运行控制继电器2KA同一时间只会接通其中一个控制回路,要么是1#泵工作,要么是2#泵工作,因为,交替运行控制继电器2KA控制1#泵回路的是的常闭接点,而控制2#泵控制回路的是常开接点。在这种情况下,是不会两泵同时运行的。而时间继电器就是让交替运行控制继电器进行两种状态的切换,完成两泵交替运行的。
laohuang168
gaosong1218 发表于
3KA常闭接点虽然断开了,但1#接触器的“动合接点”在之前就已经将其短路,从而保证了时间继电器不会失电 ...
1KT接点延时接闭合,其作用不是保证1KM线圈得电运行。1#接触器1KM的正常运行,是通过它自身的动合接点(即自保接点)短路了交替运行控制继电器2KA的静合接点(即您所说的常闭接点)来保证的,此后,在本次运行结束前,本回路不再受交替运行控制继电器2KA的影响。而1KT接点延时闭合,其作用,是为了保证在1KM的自保接点完全稳定接触后,方才向交替运行继电器发出“1#泵已正常运行”的信号,让交替运行继电器2KA进行状态转换。
laohuang168
gaosong1218 发表于
3KA常闭接点虽然断开了,但1#接触器的“动合接点”在之前就已经将其短路,从而保证了时间继电器不会失电 ...
2KM的线圈得电吸合,不是因为2KT的延时接点闭合造成的,而是水位控制继电器1KA动合接点闭合、且交替运行继电器2KA的动合接点闭合,形成通电回路导致的。此时,并联在在2KM线圈两端的2KT时间继电器的线圈也才同时得电,但它要经过一个延时后才会吸合。
laohuang168 发表于
水位控制继电器1KA得电后,虽然接于1#、2#水泵控制回路的两个常开接点同时闭合,但是,交替运 ...
明白了。。。。谢谢了。太谢谢了。那你的分析我察觉到2KA线圈有交替功能。之前没看到,还是不够细心
laohuang168 发表于
不是。1#泵运行后,并不是同时启动双泵,而是只有1#泵在运行。此时,时间继电器给出“1#泵已运行”的信 ...
哪为什么要等1#泵运行稳定了呢
laohuang168
艾小媛00 发表于
哪为什么要等1#泵运行稳定了呢
呵呵!“等1#泵运行稳定后”之语是gaosong1218先生说的,不是我说的。