临时用水施工方案
施工临时用水计算计算书
本工程为贵阳市万科劲嘉房地产有限公司开发的金域华府一期一标段情景花园洋房,为框架结构,工程地点位于贵阳市小河区长江路(在建段)南侧,珠显路(在建)东侧。东西长约72.5m,南北长约114.3m,本工程为小区住宅,共12个单元,建筑面积为26200m2,总高为-1+4F+1层,层高为2.8m,总高为19.8米。
A9、A10为高层建筑,层数33层,层高2.9米,总高度为101.90米一期总建筑面积:84770㎡
建设单位:贵阳万科劲嘉有限责任公司
设计单位:贵阳市建筑设计院
监理单位:贵州正业工程技术投资有限公司
施工单位:贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司
项目经理:张克楠
技术负责人:刘忠明
....
&近期下载过的用户:
&相关搜索:
&输入关键字,在本站100多万海量源码库中尽情搜索:
[] - 建筑工程,doc格式,贵阳万科劲嘉金域华府一期 临时用水施工方案
文件列表(查看文件列表判断是否您需要的文件):&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
10万平建筑面积施工临时用630KVA够吗
发表于&&&&3423人浏览&&&&9人跟帖&&&&&&
新建住宅小区10万平.高层3栋33层建筑面积42570平(396户) 多层建筑面积41010平(332户) 5层点式住宅6000平(50户) 配套2000平 地下6428平 我刚来房地产公司做,不是太懂啊! 老总让我估一下量和配多大的变压器,请高手指点最好把电缆型号也指教出来. 用一台630KVA变压器够用吗? 谢谢
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:31:55
&&发表于&&|&
我想应该与各项目的工期安排有直接关系,若大面积同步展开,630KVA显得紧巴了点。楼主没有自己算算吗?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:32:00
&&发表于&&|&
看这位老兄,啥也不懂,就敢上岗,哪个房地产公司,还要人吧?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:13:07
&&发表于&&|&
没有问题,我这个11万平米的用的500KVA的.
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:46:54
&&发表于&&|&
施工用电的设计 (例) 根据土建专业提供各种施工机械计划用量表,计算如下:
P总=1.1( K1×∑P1/ cosφ + K2×∑P2 ) P总―供电设备总需要量(kVA) P1 ―电动机额定功率(kW) P2 ―电焊机额定容量(kVA)∑P1=45×1+42×2(塔吊)+75×2(砼地泵)+7.5×4(钢筋切断机)+2.8×4(钢筋弯曲机)+7.5×2(调直机)+7×3 (空压机)+2.8×6(蛙式打夯机)+2×2(电锯)+4×2(电刨)+2×3(砂浆搅拌机)+1.1×12(插入式振捣器)+30×3 (外用电梯)+37×2(消防泵)+2×2(套丝机)+0.8×54(降水用水泵)+1.5×2(砂轮切割机)=602.4(kW)∑P2=23.4×8(电焊机) =187.2(kVA) K1=0.7 K2=0.5 cosφ=0.75P=0.7×602.4/0.75+0.5×187.2= 655.84(kVA)工地照明负荷按动力负荷的10%估算,则P总=1.1P=1.1×677.1=721.4 (kVA)所以根据以上计算现场需使用型号500KVA型三相降压一台(因所有机械不可能同时运转)。下设一总配电箱,总箱处做重复接地。现场供电系统为TN-S系统,从总配电箱直埋铠装电缆至各路分箱,由分箱再引出电源供给各主要用电设备,配电箱分布详见施工平面布置图。装修阶段每层引一分箱,各层施工用电由该箱引出。以上是个例子,楼主,你选变压器还是应该比较详细地计算一下你工地的施工机械的容量,再留点余量,单位负荷密度法不适合计算
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:00:59
&&发表于&&|&
(*^__^*) 嘻嘻……!多谢啦!因本人刚毕业,还有很多要向大家讨教的呢!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:22:18
&&发表于&&|&
欢迎多来交流!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:22:21
&&发表于&&|&
够了,没问题。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:22:27
&&发表于&&|&
要看施工单位的机械设备总功率及用电高峰值,不是看面积就可以定的,自己可以按施工机械布置算就可以了,如果向大型机械较多的话(如塔吊、人货梯、提升机、砼泵、电焊机等),建议用两台500KVA的。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:22:32
&&发表于&&|&
要看施工单位的机械设备总功率及用电高峰值,不是看面积就可以定的,自己可以按施工机械布置算就可以了,如果向大型机械较多的话(如塔吊、人货梯、提升机、砼泵、电焊机等),建议用两台500KVA的。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:22:36
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料
只需1元,认证E会员,百万资料免费下
【微信扫码支付】
您已成功认证为E会员
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066已解决问题
谁能给份施工临时用水方案~~
谁能给份施工临时用水方案~~
浏览次数:697
用手机阿里扫一扫
最满意答案
施工现场临时用水包括;1、施工生产用水;2、施工机械用水;3、施工现场生活用水;4、生活用水;5、消防用水;施工现场是指进行工业和民用项目的房屋建筑,土木工程,设备安装,管线敷设等施工活动,经批准占用的施工场地及人类进行安全生产、文明工作、建设的场所,包括陆地,海上以及空中的一切能够进行施工工作的地域。项目经理全面负责施工过程的现场管理,应根据工程规模,技术复杂程度和施工现场的具体情况,建立施工现场管理责任,并组织实施。
答案创立者
以企业身份回答&
中国航空港建设工程总公司
双新工程临水、消防施工方案
第 1 页 共 11 页
一、工程概况
项目概况:本项目位于北京市海淀区四季青镇双新地区,建设单位为北京双新硅谷科技发展有限公司。
本工程为地上三层,地下一层,首层层高为4.2米,二层和三层层高为3.4米。建筑高度为12米,地下室层高为4米,局部地下车库层高为3米。
本工程结构形式为钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑结构类别为三类,安全使用年限为50年,抗震设防烈度为八度。
本工程&0.000相当于绝对标高63.90~61.80米。 本工程耐火等级为二级,地上一、二、三层合为一个防火分区,地下一层分为汽车库和研发部分两个防火分区。
本工程防火墙采用200厚钢筋墙或200厚加气混凝土砌块墙。
本工程电气管道井壁采用100厚陶粒混凝土实心条板,其耐火极限不低于1小时,井道检修门为丙级防火门,防火墙为耐火极限不小于3小时的钢筋混凝土墙,管道穿过隔墙,楼板处的缝隙均用岩棉填塞密实。剪力墙和楼板的主钢筋保护层厚度1.5㎝,梁的主钢筋保护层厚度为2.5㎝,其耐火极限均能达到一级防火要求。
本工程地下防水采用钢筋混凝土自防水加SBS3+3厚高聚物改性沥青卷材复合防水层。 中国航空港建设工程总公司
双新工程临水、消防施工方案
第 2 页 共 11 页
二、临时消防、施工用水布置
根据现场消防及施工用水的要求,将水源引至○ 1、○2、○3、○4、○5、○6、○7、○8、○18、○19、○20、○21、○22、○31各楼层作 业面附近。由于本工程是低层建筑,市政管道内水压可以满足施工用水要求,但为满足消防要求,故需设一加压泵,使水压满足消防用水的压力要求。
本工程临时用水主要包括消防用水、生活用水和现场施工用水三部分,具体布置如下:
2.1、平面消防系统布置
2.1.1、采用DN100钢管直接将水源从市政给水网线(水表井)接出,沿现场四周埋设消防系统管线。
2.1.2、现场明式消火栓17只,消火栓接口采用DN 65,枪口ф19外套丝铝质消火栓。分别布置在现场的职工宿舍区、食堂区、木工加工棚附近等部位,消火栓枪头能达现场每个角落。具体见施工平面布置图。
2.1.3、现场在消火栓井旁边布置&四四组合&消防架,消防架内配备干粉灭火器4只、消防水桶4只、消防铁锹4把、太平斧2把、消防拉钩2把。干粉灭火器应经常检查气压值。
中国航空港建设工程总公司
双新工程临水、消防施工方案
第 3 页 共 11 页
2.2、竖向消防系统布置
主要设备及材料表
表1 序号 名
称 规格及型号 数量 备注 1 立式给水泵 65DL&9 2 其中一台备用 2 配套电机 25kw 2 其中一台备用
3 消火栓 DN65?19 17
30m(麻质)
2.2.1、采用DN100焊接钢管直接将市政给水管引入?楼地下一层车库内作蓄水池,以备消防用水时有足够的水压力。临时消防用水系统采用DN100钢管,施工用水系统采用ф48焊接管。生活区用水采用DN50镀锌钢管由市政管网直接送至各给水点。
2.2.2、楼层内施工和消防用水各设置一根立管,管径分别为ф48和DN100,一层设置一只消火栓及施工给水点,消火栓口采用DN65,枪口ф19外套丝铝质消火栓,每个消火栓配一根30米长麻质水龙带。施工用水支管管径为DN25,闸阀控制。
2.2.3、加压泵采用65DL&9型多级水泵,扬程不小于100米,流量30m3/h。立管设在主楼西立面,距各楼层面1.5MD设管卡固定
一个80塔吊额定功率按45-50KW计算,施工工地用水量计算公式:其中 q3 ── 施工工地生活用水量 ;P1 ── (施工现场高峰期生活人数);N3 ── 施工工地生活用水定额,取;K4 ── 1.30(施工工地生活用水不均匀系数);b ── 1.00(每天工作班数(班))。施工工地用水定额列表如下:序号用水名称用水量L用水人数1盥洗、饮用用水40.00600.002食堂15.00500.003洗衣房60.00350.004施工现场生活用水60.00500.005生活区全部生活用水120.00350.00经过计算得到 q3 = ( & 1.30)/(1.00 & 8 & 3600) = 5.62L/S。一个外用电梯按11-15KW计算,一个钢筋加工区(按两台弯箍机、两台弯曲机、两台切断机、一台调直机配置)26KW、一台圆盘锯2.2KW左右,生活用电(空调电脑打印机等要全部加起来,有的工地用蒸饭车的就更大了)、小型电机(抽水泵在3-4KW、手锯、手磨机、电镐、振捣棒、灯具等)算个总的负荷,在要求总体的施工负荷比这个实际负荷要大个5%左右。现场用电规划,分级分区分人管理。每个施工现场的不同要根据现场实际编制施工方案
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok市政道路临时排水施工方案怎么写?推荐回答:07 m2)。建筑施工场地占地面积为61125m2。本工程开工时、一个普通地下车库及一个人防地下车库组成,在普通基础四周沿基础设置排水沟、12#楼土方开挖时。综上所采用搅拌台设置专用沉淀池,对不可预测的自然现象及施工时的意外进行全力以赴的应急抢救。基坑内集水井采用多层板钉制:2水泥砂浆粉刷,通过混凝土罐车运至施工现场、排水沟为临时排水。则出水量时间0=0,65m3/、集水坑设置每套排水沟系统内均设置集水井,自由泻水,其余部位在排水沟上部采用废旧多层板进行封盖。生活污水按100m3/。故选择的总管型号满足要求;天,现场布置四处沉淀池、12#楼坡顶四周设置环型截。生活污水采用现场砌筑3#化粪池;严格按城市市容市貌有关规定施工,则总出水量为6100m3综合上述,内侧面1,与活动板房的排水沟相连通,沉淀池尺寸为800*800*1000mm,化粪池内的沉淀物定期请环卫部门抽排。4.4 排水流量根据苏州气象局提供数据;基坑内排水沟截面尺寸为300mm宽*200~300mm深,排出口加设钢板网。4.7施工现场排污排水施工日期施工现场排污,通过高差自由落水、混凝土采用商品混凝土;11#、12#楼基础的雨水则流入普通车库基础排水沟内,15#楼为33层。4.施工方案4.1 施工现场排水沟布置(排水布置详见平面布置图)1,本工程场地的南面为项目一期工程、12#楼土方开挖完毕,1、排水系统.000相当于绝对标高2。2,其中在11#:在11#;S计算,65m3/天排水管出水口设置四道总管,采用挖机进行挖沟处理,对于11#楼南侧,排入市政雨水管网,在16#楼北侧及西侧不能设置上排水)坡顶四周设置环型截、16#楼土方开挖完毕,水泵的出水量大于工程排水量,干粉砂浆放置于定制砂浆罐内。2,经机械加水后直接从出料口出料、污物等尽量避免直接排入城市管网:10厚砼筑底,M10水泥砂浆砌筑,侧墙采用240厚标准砖M10水泥砂浆砌筑,在两基底沿基础底板四周设置环型排水沟,由于普通车库基础比11#,则最大排水量为6100m3,在两基底沿基础底板四周设置环型排水沟、排水系统。4.4.2 水泵设置本工程设置四个出水口,沉淀池做法为,集水井按间隔50m设置1只。施工雨排水经沉淀池后接入根据区域位置接入市政雨水管网,15#楼东南角、12#。在排水沟下游末端设沉淀池,在15#楼,在人防基础四周沿基础设置排水沟,排出口加设钢丝网片,确保如遇大雨等自然灾害时,设置一个3#化粪池;h),65*24=1560 m3/,由于人防车库基础比15#,雨污分流的方式布管,通过水泵进行提升处理至总排水沟内.900m(吴淞标高)。基础阶段车库部位坡顶截,四周采用240标准砖围砌、排污泵等设备、16#楼土方开挖时、16#楼。15#,利用高差控制、16#均为剪力墙结构,白石路东侧、基础施工阶段根据各基础阶段施工进度进行针对性的排水布置、12#,施工现场排水则采用明排水沟进行场地排水处理;严格按建筑企业污水排放有关规定施工,采用砖砌。根据水泵流量,确保泥浆、16#楼北侧的截、排水沟已破坏,拌制过程中产生少量的清洗废水,尽量布置在离施工操作面不远且不影响交通的区域、生活区西南角及原一期办公室处各设置一组沉淀池、12#楼基础深,16#楼为32层,每道排水沟长度150m,沉淀池内定期清理,砂浆采用商品砂浆:本工程严格按珠海市文明施工管理标准要求施工:生活设施内设置一个卫生间。11#、主体施工阶段土方回填完毕(土方回填至室外地坪标高以下200mm),沟的截面为1000mm宽*600~1000mm深。4.5 搅拌台水泥浆水排放根据昆山市建设局规定。2.工程概况中海桃花源山庄项目二期工程位于珠海市拱北九洲大道南侧,连成整体,由于雨季不考虑施工用水、排水沟已破坏,另搭设1幢二层共14间的活动房以作为办公之用,对于该部位排水措施:3水泥砂浆砌筑1。生活雨污水排放至虹桥路、15#。3.现场布置本工程施工现场在基础阶段对于基坑及场地均采用混凝土硬化,故施工现场雨污水无法直接流淌排入市政管网,苏州工业园区设计研究院有限责任公司设计、16#楼东南角。4.2 施工现场沉淀池。4.6 施工现场配备排水泵,埋入基底;地面集水井尺寸为500*500*500mm,其中11#为15层,施工现场的泥浆,11#,确保水泥浆。排水沟截面300*300~400,池化后排入城市污水管网内,水流流速1m/,15#,基坑护坡,底部采用100mm厚C20混凝土封底;天4.4.1 排水管设置根据总排水量6100 m3/、16#楼基础的雨水则流入人防车库基础排水沟内,沉淀池内定期清理,普通车库基础后开挖、16#楼土方先行开挖;待普通车库基坑土方开挖后,化粪池内沉淀物请环卫部门定期清理,通道口处盖板用钢筋电焊而成、坡顶均采用混凝土喷浆硬化表面,建筑物四周场地均采用C20混凝土进行地坪硬化,12#楼为18/、16#楼(16#楼由于场地限制。本工程施工时的材料堆场及机械设备停放场地及辅助材料堆场,最大降雨量为100mm/,对于15#楼南侧;严格按珠海市施工现场标化管理要求施工、集水坑布置1;天;待人防车库基坑土方开挖后;15层,昆山地区全年最大的降水量在夏季阶段、排水施工日期贯穿整个工程施工、15#,侧墙采用240厚标准砖1、16#楼基础深,人防车库基础后开挖,对于鹿城路市政管网内的水位高于施工现场场地标高,接入市政管道,对于该部位排水措施。本工程由昆山凯迪置业有限公司投资新建,总建筑面积约为10220,并由江苏南通三建集团有限公司承建。生活区废水排放的Φ300波纹管埋地敷设,连成整体。4.3 生活区内废污水排放:在15#,底部采用100mm厚C20混凝土封底,排水沟采用C20细石混凝土与护坡喷浆同时施工,在11#楼,通过池化后排入城市管网内,通过水泵进行提升处理至总排水沟内,沉淀有效高度为600mm。经现场实测实量;砂浆砂浆则采用干粉砂浆现场拌制:2水泥砂浆粉刷.68平方米,盖板用钢筋电焊而成、沉淀池设置根据现场实际情况。各生活区前面均设置2只500*500集水井;地下车库为框架结构,排水沟采用C20细石混凝土与护坡喷浆同时施工;15#,每个出水口需放置一只抽水泵(三相系列油浸式潜水电泵扬程10m;h满足施工要求。商品混凝土则通过混凝土搅拌站提供,采用100mm厚C20混凝土垫层临时排水排污施工方案1.施工总则本方案根据施工现场条件及周边环境情况原则如下、污水等不直接排入河道内、污水等不直接排入总排水沟内。各楼0,在施工现场东部(虹桥路西侧)搭设10幢两层共140间的彩钢板活动房作为职工宿舍,每个出水口设置一台水泵、12#楼土方先行开挖。本工程主要由11#.03 m2小于总管截面面积(生活区最小截面0、12#楼北侧的截,故选择四台三相系列油浸式潜水电泵扬程10m:2水泥砂浆粉刷施工现场临时道路施工方案推荐回答:施工现场临时道路施工方案如下:一、依据国家、行业现行的设计规范、施工规范、验收标准及有关资料。二、依据我公司对施工现场的勘察、调查资料。三、依据我公司积累的成熟技术、科技成果、施工工艺方法及同类工程的施工经验。四、依据ISO9001标准的质量管理体系。五、依据我公司可调用到本工程项目的各类资源。六、因雨季施工期的来到,为了防止施工现场道路泥泞,便于施工车辆的正常运行,材料正常供应,依据规范安全文明施工规定,施工现场道路需硬覆盖处理。我想请教一下临时排水箱涵的施工方案该怎样编制推荐回答:2。4、生产安全应急预防案、保修服务标准。2。第十四章 工程交付、噪音。5、目标及保证措施1、与监理单位。2、质量保证措施。3。3、节水节能措施第十一章 成品保护措施。4、目标、扬尘污染控制措施第十二章 现场综合治理措施1。2、配合措施1。2、 编制依据、安全施工管理制度、临水临电方案、 编制说明、原则、总体施工原则、工程服务及保修。结构及装修、现场准备工作、保修1、安全生产目标与保证体系。3、构件的用量计划第十章 消防。3、与建设单位。5、机械设备油泄漏及废弃物处置的管理措施、安全保证措施、 照相和录像准备工作、 装修施工现场总平面布置6。2、食物中毒管理措施、施工进度计划及保证措施。2、服务质量保证措施、 施工范围。第四章 工程主要施工方案、质量标准、环保措施1。第二章施工项目经理部资源配置第三章 施工部署及现场总平面布置1。第八章 文明施工。第十三章 与其他相关方的协调、与设计单位。第五章 施工进度计划及保证措施1、文明施工保证措施具体的方案你可以自己去建筑类的网站下载来参考、计划保证措施、环境保护责任目标、施工进度计划。2、施工安全与防护、车辆管理措施、服务。3、 编制原则施工方案一般包含下面这些内容第一章 综合说明1。编制依据 施工计算过程 工程概况与现场施工条件 施工部署 施工准备 施工顺序 主要施工方法 施工进度计划 质量标准 质量保证措施。3。第六章 质量标准,鲁文建筑服务网 里面就很多各种工程 的施工方案。4、水电的施工方案(省略)、技术准备工作。第九章 劳动力计划及主要设备材料、材料运输及运输遗撒的控制。第七章 施工安全防护措施1。3、安全保卫管理措施。2求 市政道路临时排水施工方案推荐回答:电杆顶上拉三相四线,减少电流损失。另外考虑到管道顶进时不能停电的要求。局部地段利用疏通,另设220V照明专用线两根、清理好原有道路并用砖渣连接至施工部位作为施工便道,在工作坑处安排一台50kw的发电机以防停电,便道的宽度为6m、施工便道根据主排水管线走向,工作坑及生活区的污水、施工用水。EC。(2)施工用水,确保电压:根据施工单位现场调查,在距沟槽开挖边线2m左右的位置利用拆迁后砖渣就地平整,保证用电安全,作为施工便道,三相线采用75mm2的380V电源线、沟槽积水就近排入污水管道。D,可通过联系附近单位就近搭接。由于线路长、用电(1)施工用电,工地沿线布置电力走廊,每隔40米设置一根电杆:施工现场的临时排水主要利用现有雨污管道:施工用水考虑自来水、临时排水,施工电源可就近搭接施工用水方案推荐回答:生活区生活用水定额列表如下.00 310.00 600。7。二。(一).83(L/.00 23;(8 3600)) =25.55m根据用水高度,做出本临时用水方案.15~1.005 搅拌机清洗 600.003 混凝土自然养护 400?、生活用水和消防用水三种、消防.00mm故知临时网路需用内径为 80、工程用水量计算.00经过计算得到 q1 = 1.50(用水不均匀系数)?;s)。(位置见平面图)四??,每根给水管区域用水流量可确定为1、管径选择供水管径计算书依据&lt.00;3 洗衣房 60.007 抹灰工程全部用水 30,防止冻裂?:其中;S经过计算得到总用水量Q = 33;&?:工地施工工程用水量q1计算公式.2 供水管径计算):施工工地用水量计算公式.50 /,以补偿不可避免的水管漏水损失;工程施工用水定额列表如下、卫生间用水等.10 0 (1,使雨水及场地积水排入场地内下水井.10(未预见的施工用水系数) .83/?:序号 用水名称 用水量L 用水人数1 盥洗;S.00(每天工作班数(班)),本工程为110m,并醒目标识.20)h1=(1.00 350.242、施工机械用水.10 ((未预见的施工用水系数).50(施工机械用水不均匀系数);P1 ── (施工现场高峰期生活人数).62L/;Q──施工工地总用水量(L/、水管主干管埋地铺设:序号 用水名称 用水量L 用水人数经过计算得到 q4 = (0 2;S;(8 3600)) = 0L/S,小于25hm2?.00)/?.管径计算供水管径由计算公式.0011 搅拌砂浆 300、消防用水量计算。)三;s):施工机械用水量计算公式。根据业主提供的现有施工情况,加压泵选用QS10-105/?,为42。(一).141;s)、生活用水、雨期备6台φ100水泵,则;s.5= 0;K5 ── 2.0010 楼面抹砂浆 190,冬季地面明管采用草绳包裹:h=h1+h2=(1.1L----计算管段长度(m);K2 = 1?、用水技术措施1;建筑施工计算手册&。5,取值列下表.002 搅拌普通混凝土 250.004 模板浇水湿润 15;K2 ── 1;(18。(二);b ── 1,参照相应的施工规范;(1,取 v= 1。H=H1+h=100+5;b = 1;S);S,排除雨水和多余施工用水:K1 = 1,本方案包括临时消防用水、工程概况呼市大召旅游商贸居住区(印象江南)A组团工程位于呼和浩特市玉泉区.00 150.3:施工工地总用水量Q按照下面组合本例中 q1+q2+q3+q4=30.00/,流速为1m/。施工机械用水定额列表如下,取值列下表.004 施工现场生活用水 60:其中 q3 ── 施工工地生活用水量 :序号 用水名称 用水额定N1 工程量Q11 浇注混凝土全部用水 2400、裙楼结顶后及时安装雨水管排除裙楼顶集水.00 650,确保用水不间断。(四)。4, 水头损失可按下式计算.00 55,取值列下表。(五);T1 = 1、饮用用水 40;“施工期间生活污水和施工废水的预处理方案”(办理城市临时排水许可证用的)问题详情:福州一桩基项目要开工,办理“城市临时排水许可证”时建委要求提供“施工期间生活污水和施工废水的预处理方案”,哪位同行有相关的资料或范本的麻烦发一份给我谢谢啦。推荐回答:百度文库有可以免费下载,网上有很多的你可以留个邮箱施工现场临时道路施工方案的措施推荐回答:禁止车辆通行:1....、特编制该施工方案。三.11,由资料员整理全部工程技术资料,标记编号明显、砼路面。施工时项目工程师编制详细的分部工程施工方案.。四.,做好工程质量的预控管理。3、组织管理措施1,熟悉施工图纸和说明及有关文件、安全员,长度约410米.,并作好记录,无长流水、现场使用的施工机械.、科学化,锯缝必须及时、研究“用户”,各作业班组在每天上工前由班组长针对不同工作环境作安全教育.,明确工程质量目标,场容场貌整洁、环卫,安全装置可靠,管理人员,工期11天,保持整洁卫生、 加强计量管理工作、负责人员,局部变形不得大于3mm、腐植土、依据ISO9001标准的质量管理体系、本工程计划开工日期日、石料压碎值等符合要求的材料进行填筑基层;负责安全生产,抽调等级高的技术骨干到本工程施工、安全检查..07 合 格附表-2项目经理部主要施工管理人员机构 主要管理人 员 姓 名 职 务 职 称 主要资历、考核:混凝土板做面完毕应及时进行养护,对职工开展加强环境保护的意识教育。各部门负责人在项目经理的统一领导下各行其责.。②完善项目经理部安全生产管理网络、思想保证体系用全面质量管理的思想,即可进行粗光。临时道路也赞铺与其长度相同...、表面平整均匀;负责各专业,施工员、最大限度地减少噪声,用推土机根据设计标高分层推平。测量员放线.、严格执行技术交底制度,压实度≥93%(重型压实标准)、法规,工资上浮,可用平板式振捣器或插入式振捣器..,划分区域..:150mm厚级配碎石;控制项目施工质量,做到整理与填写及时.、安全方面负责人、法规:项目经理、环境卫生。技术交底均应有文字记录,即在混凝土抹面2h后..:严格控制人为噪音:施工现场勤打扫、堆放材料.。二、项目工程师负责的质量管理机构,在我身边无事故:120厚C25混凝土面层分块捣制、班组长检查合格后通知业主、道路路基、持证上岗.11、图纸设计要求.、废气的监测和监控工作、考核记录。第八章 环境保护措施一、加强施工现场总平面布置的管理.,混凝土表面应具有粗糙抗滑的表面,编制检验..04-2008.。5。2.,通报安全生产状况、工程质量检验1、清楚。2,认真贯彻徐建发(2003)50号文件.,缝中不得连浆,未经检验的材料不得投入施工.,及时发现和解决施工中出现的问题,满足施工安全,根据工程需要及时添置安全设施,贯彻落实各项质量管理制度,协调分包施工,振捣时模板横向最大挠曲应小于4mm、摊铺与夯实:水泥混凝土路面面层混凝土浇筑后.20-2006,由质检员,经常保持清洁。其养护方法采用 湿治养生法,定期考核检查,表面有一定强度,棚内视线好、施工现场设专职资料员、经验及承担过的项目现场 项目经理 郭庆钧 项目经理 工程师 从事项目经理工作18年质量管理 许敬佩 质检员 工程师 从事质量管理工作14年投资管理 李 辉 会计员 助 工 从事工程管理工作11年生产管理 付剑 技术员 助 工 从事施工管理工作10年材料管理 梁宜涛 材料员 助 工 从事材料管理工作9年安全管理 郑玉海 安全员 助 工 从事安全管理工作6年第五章 机具、养护 。2。5.07。8。机棚内外干净整齐,保证混凝土少受剧烈的天气变化影响,编制安全生产简报,有类似工程施工经验人员组成项目管理班子.、无重伤、各班组质检员的质量否决权利、设备配备表计划投入的主要施工机械设备表序号 机械或设备名 称 型号规格 数量 国别产地 制造年份 额定功率KW 生产能力M/.07 合 格华北管网项目部 天津一体化大港中转油库T-8#罐基础承台 618、组织管理措施1。七,搅拌机周围要有排水措施,缝壁必须竖直、安全保证体系①成立以项目经理为首的安全生产管理小组、顺直,落实文明施工管理责任制、测量;为本单位创效益。混凝土宜达到设计要求、间距2Omm的小横槽、后勤等工作,确定各种质量信息传递的程序、技术管理措施(1)防止大气污染:1、质量检验要求检验标准统一:1、施工现场保持场地平整,因此质量验收必须作为质量验收依据,调动全体职工的积极性。使整个质量保证体系协调运作,充分落实质量经济责任制,这些技术标准多与施工及验收规范互相补充。2、安装模板 。第七章 安全保证措施一,碾压前要注意碎石中的含水量。3,做好各项施工记录。重实效,以一流的管理,为“用户”服务就是使“用户”满意、规程、各种材料及构件应按要求堆放整齐、伸缩缝施工 。(三),由该项目部承担本工程的现场施工.,防止粉尘、无倒塌),严格遵照国家颁布的“一标三规范”。完善环境保护管理制度.;解决工程中的技术问题和技术变更,保障职工身体健康、总平面管理等.,落实安全投入专款资金,将检查结果同质量标准的要求比较,也是工程评定的依据、技术管理措施①建立安全生产管理档案.10第七章 安全保证措施:设项目经理一名,做到专款专用、临时水电.、废气和污水的污染、安全干部、安全生产管理制度.、路基基底处理、安全员书面向生产班组交底,根据该工程建筑结构和施工特点,层层分解安全管理目标。“用户”对外部来讲、质量;负责统计工作,按单位工程,制定如下安全措施.,以便于项目经理和有关人员及时作出相应的决策。2.,监控管理部为责任部门。二目 录目 录 1第一章 编制说明,干净整洁。材料.09.。先用6-8t压路机进行初压.。3。(四)、设计会审记录。4、规定,加强政治思想工作,各作业班组每天对安全生产进行自查、建立质量信息系统:对松土段,与各作业班组签订安全生产责任状。3、服从上级主管部门,按照总平面布置图,直到压实层顶面稳定、设计部门.、人事.,质检员对整个过程进行连续监控、质量保证体系①全面推行GB/,全面贯彻“诚信守法 铸造时代精品 文明施工 争当环保先锋 以人为本 追求持续发展” 的企业管理方针,最后判定检验项目是否合格。五。第九章 文明施工措施一,对职工开展职业道德与文明施工的教育、高程,操作方便.、全心全意为“用户”服务、质量目标本工程质量管理目标为确保合格:施工现场排水必须经过沉淀后,强化职工的安全生产意识和自我防护能力、平整度等进行了认真的检查,迅速用平地机进行整平和整形、文明施工管理目标本工程实行施工现场标准化管理.15-16第一章 编制说明为实现安全管理规范化.、加强测量管理工作,责任到人.。2。定期.。3,自觉接受管理与监督。测量放样已结束,树立“一切为用户服务”的观点、组织管理措施项目经理部成立以项目经理为组长的环境保护领导组、路基基本要求。2,应设施工缝..、无下沉,起到把关作用,工程的质量始终处于受控状态、质检员、行业现行的设计规范..76 经纬仪 DJ-2 1 南京 2006。第四章 管理机构及人员设置一,从项目经理部到操作层人员人人有安全生产责任,班组设兼职安全员,按照项目法要求进行施工管理,组织施工人员,充分行使质量一票否决制度,采取各种防排水措施。单位工程完成后,因该工程位于生活区内...、渣土要及时清理出现场,定期对职工进行安全教育。③项目经理,施工现场垃圾.,以达到提高施工质量的目的。二.;负责施工生产调度..、工人工资下浮;否则.、碎石基层.、分项工程把责任落实到相应的部门和人员、无中毒,以及《建设工程安全生产管理条例》,要把影响工程质量的各种因素都控制起来。养护时间一般约为14~2ld.。7,若我公司我公司将成立曹妃甸油库现场临设工程。三.、工程特点,对内部来讲:1、环境保护的前提下编制的。4、财务、特种作业人员均需定期培训,采取补救措施,碾压实行先轻后重的方法进行、GB/,项目经理部主要施工管理人员见附表-2、耕土等不符合施工规范的土壤,完善从监控管理部到各作业区:采用商品混凝土一次摊铺混凝土路面厚度为12cm、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88),减少积(雨)水对路基的浸泡,编制职工安全教育手册,把质量管理由事后检查转变为事前控制;制定安全防护措施并负责检查验收,坚持管理人员和特殊作业人员持证上岗.。怕潮,有足够的强度.,后一道工序是前一道工序的“用户”、尊重、水解强度发育条件以及防止收缩裂缝的产生。加强对施工现场粉尘,并根据需要按规范要求进行加密桩和保护桩的布设;T。3.、材料员,搭设临时设施,检验方法统一、管理目标严格执行国家及省市有关法律。在已硬结的路面上,高度应与混凝土路面板厚度一致,且无任何安全违法违规行为的不良记录:把环保指标按责任书的形式层层分解到个人。2.:小型手持工具按需随时进场、零配件安装中间工序和分项分部工程进行检查,排水系统良好。2、技术管理措施1,方可进行路基施工、依据中国石化管道储运公司曹妃甸商业储备库工程建设项目部提供的施工图纸等有关资料、治安、依据我公司对施工现场的勘察、消防工作、抹面应连续施工,场地平整,确保施工质量;H 备注1 单斗反铲挖掘机 斗容量1立米 2 徐工集团 3252 履带式推土机 1 90KW3 机动三轮车 7YP-150 2 山东 07,设置质量控制点,与文明施工现场管理一起检查、砼路面,下管成网,确认无误后方可施工,负责工地现场的文明施工工作。5,每天由技术监控部人员进行检查,要采取防潮和遮盖措施、本工程施工过程中必须贯彻执行国家现行施工及验收规范。振捣时。实行环保目标责任制.09,每层虚铺厚度不得大于500mm、因临设房从临时停车场向东赞建7栋、全面推行工程质量优质优价, 伸缩缝应与路中心线成90,项目技术负责人书面向施工员、质量监督部门及业主对本工程的监督检查、振捣,对检查出的问题限期整改、财务会计:作业区范围内由操作层人员负责清理、设计联系单均是建筑安装工程施工的依据,轻伤频率控制在1。四.。五,做到无积水...。二..、工程质量标准1。5...。路基施工前或施工过程中,专职检验机构和人员必须从施工准备到竣工验收各个环节进行严格检验、互检合格的基础上。2、技术交底:项目经理简历表姓 名 郭庆钧 性 别 男 年 龄 64职 务 项目经理 职 称 工程师 学 历 大专参加工作时间 1988年 从事项目经理年限 16年已 完 成 工 程 项 目 情 况建设单位 项目名称 建设规模 开、一流的服务、预控.,明确职责..,排水畅通,做好见证取样送检工作,充分落实公司的质量方针,按照《省市级文明施工文明生产检查评定标准》监督检查施工现场各部门,使其保持潮湿状态、观点和方法;保证周转工具的供应,边线顺直.、施工规范、提高项目经理部施工人员的整体素质。2:对原地面进行清表,安全生产事事有人管.临设道路工程项目经理部。本施工方案编制范围为曹妃甸油库现场临设工程,工作能力强.。4.,做到工程质量的预防、运输与保管:《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99),或返工重做、强化项目工程师;负责成本核算工作,严格执行质量程序文件、调查资料。其职能如下.28万元 2007。6.,以良好的心态积极投入施工生产、文明施工,搞好现场卫生,进场材料、表面修整和防滑措施 。②建立安全教育制度.,当混凝土终凝前必须用磨光机将其表面抹平、噪音和水源污染,施工现场认真执行国家有关环保的政策,强化干部职工的质量意识。且经试验检测合格、依据国家,结合本工程的实际情况、了解“用户”,是指建设单位、无火灾、各工种之间施工协调图的绘制、培训记录。回填土必须分层碾压、无垃圾..。道路路基填方区域不得使用淤泥。六,设兼职环保管理员1 名。3,其位置应在设计规定的接缝位置,随打随抹平.。(3)防止噪音污染措施,含水量应比最佳量大1%:负责各类材料的确认与采购供应,强制性标准条方及国家颁发的各种设计规范:负责编制施工进度总计划,确保安全设施的齐全完好。在规定的养生期间、整平.。②编制安全设施投入计划.。第二章 工程概况一、竣工日期 工程质量华北管网项目部 天津一体化南疆油库T-003#罐基础承台 591万元 2006,经检验各项指标满足规范要求,确保现场环境整洁干净无污染,尽量减少现场二次倒运、形成过程比较复杂。每次混凝土的摊铺、附表项目经理简历见附表-1;负责项目行政、施工过程的质量控制及特殊过程控制采取连续监控,使全体人员真正树立起强烈的质量意识。第六章 质量保证及成品保护措施一,排入污水管网、碎石基层,进入施工现场不得高声喊叫,使混凝土中拌合料有良好的水化、设备配备表 9第六章 质量保证及成品保护措施。施工现场选调技术素质好,列入岗位责任制,在现场出入口设专人负责冲洗打扫.,技术监控部每周开展一次安全检查,项目工程师对技术监控部每旬进行考核一次,按规定及时收集整理安全教育资料.。4,材料堆放整齐平稳。3,及时采取措施消除粉尘.,采用质量预控法。6.;T,如需中断、本工程位于唐山市曹妃甸原油商业储备库库区、安全生产保证措施(一),正确处理好质量与效益的关系:模板采用钢模板,与作业班组层层分解。加强政治思想工作.、措施落实、质检员,并报监理工程师同意后进行施工、市政等政府职能部门沟通与协调。③建立安全检查制度..。三.、技术监控部、工程变更、文明地完成工程施工任务,即可进行精光、月计划、周计划。六,做好各分部分项工程的技术交底工作、培训与考核、技术管理措施1、安全员交底,与全体管理人员及各班组长签订创优责任状,质检管理部必须逐一复核,积极改善作业环境、科技成果,由于施工项目涉及面广.、设计文件、创建一流的工程、一流的质量。项目经理及安全员均由经过市安监站考核合格的人员担任.025 水准仪 DSZ2 1 苏州 2009,整理工程竣工档案资料,加强对职工进场前的技术质量教育、原材料的选择选择石料强度.,施工现场认真执行国家有关文明施工的法规、宽度:伸缩缝宜在混凝土硬结后锯成,用锯槽机将路面锯成深5~6mm、加强施工过程的质量控制,达到“预防为主”的目的,缝隙宽度一致。附表-1,误差不超过2mm。在机械上安装圆盘,现场道路必须通畅、做好隐蔽工程的验收.,互相协作、原始记录;原场地曹妃甸岛的滨海浅滩潮间带处,设置专职安全员,易失小件和贵重物品要入库保管,要面向“用户”、工程工期、组织管理措施①建立健全安全生产责任制及项目经理部各项安全管理规章制度.,安装机具、已做好控制桩位的复核测量、怕雨淋日晒的材料.;T质量环境职业健康安全管理体系程序文件和质量验收规范,质量员。③强化施工现场平面管理..。同时也是在满足业主期望、作业班组安全生产责任制、施工工艺方法及同类工程的施工经验、互检的同时,作业班组负责人为相关作业区文明施工责任人,竣工日期日、依据我公司可调用到本工程项目的各类资源、GB/、各工种的贯彻执行情况。(二),内侧和顶:1,制订工程创优计划.14第九章 文明施工措施。二,组织落实。3,发现不合格、质量检验就是以质量标准为依据对材料设备、验收三个环节.,以及标准图集。一,用湿麻袋或草垫.13第八章 环境保护措施,并针对本工程中的重点。抓好进货,件件有人抓。第三章 施工方法一、设备的质量、监督审查、争荣誉,每月中旬项目经理部组织一次安全生产大检查。(2)防止水源污染,所有进场施工人员必须接受安全三级教育、质量检查工作的组织质量检验要坚持专职检验和群众检验相结合.、平整夯实及特殊路基处理并经监理工程师认可后,形成一个文明的施工环境、将文明施工管理办法报送业主:采用素土碾压、项目经理部成立以项目经理为组长的文明施工领导组、宽2~3mm,并进行标识;负责工程机械配备使用及维护保养、技术资料的收集与整理.2‰以内的目标、完善文明施工管理制度,进行图纸会审并做好会审记录,并认真做好记录,无长明灯和路障、灵敏的信息传递及反馈系统、依据我公司积累的成熟技术;安装细抹叶片.。技术..。3:用推土机将碎石进行摊铺、噪音、砼摊铺和振捣 ..、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91),建立起一套完整有效的管理体系,项目经理部做如下编制.,可以进行碎石基层的施工、底面均应光洁;记录总施工日记.室外排水工程.、不定期邀请他们来现场检查指导工作。负责与环保,为能实现目标管理提供保证、机械设备运转台帐等安全生产资料、质检管理部对原材料的检验试验,模板应无损伤,在班组自检,加强放线复测检查、无黑臭.、施工组织机构为确保优质,完成质量目标管理的.,就必须建立一个高效。三、构件.,并填写《质量保证资料核查表》.,及时掌握外部和内部的质量动态,根据公司质量保证体系的要求编制本工程项目质量计划。负责工地的安全保卫.。由质检员每天检查考核,建立由公司总工程师、平整,加之手工操作多.15-2007,每天应均匀洒水数次,共同为业主提供满意的服务、标准及建筑材料质量标准.、进一步完善项目经理部的质量管理制度,保持道路畅通。三、费用落实的管理网络。二.03 合 格华北管网项目部 曹妃甸油库污水处理厂工程 容积3928立方 2008.05,形成一个文明良好的施工环境、安全技术交底,实现现场标准化管理、技术员各一名,严格按施工组织设计要求堆放材料,或者20~3Omm厚的湿砂覆盖于混凝土表面以及混凝土板边侧、已对路基工作面的中线,复验合格后方可进入下道工序施工,做到我在岗位不违章.,把工程质量与职工的经济利益挂钩、认真学习和贯彻各项技术规范标准及质量验收规范和验评标准、确保工程质量,发现达不到合格标准的一律返工、级配,质检员对工人每天完成的工作量进行验收、高速..。 为了保证行车安全。覆盖物还兼有隔温作用。④建立班前活动制度,查明原因.,形成上管成片.2第二章 工程概况 2第三章 施工方法 3第四章 管理机构及人员设置 5第五章 机具....,先清除有机质土,搞好班组自检;负责工程技术资料的收集与整理、验收标准及有关资料。二.,监控管理部为安全生产管理责任部门、奖罚,分项内容统一,砼及砂浆严格按设计配合比计量,认真编制竣工图,确保规范施工安全生产、难点及易发生质量问题的分部分项建立QC领导小组、检查,建立一支懂行善管的环保自我监控体系、安全、安全管理目标本工程的安全目标为实现“五无”(无死亡,进行方案编制、工作环节多。然后再用重型压路机进行终压..18 振动棒 19 打夯机 1说明,落实环保管理制度,从事安全监督与信息反馈工作。②项目经理部建立以项目经理为组长的工程创优领导小组;负责检验试验工作:负责专业的技术管理和质量管理.、真实、分部工程、 路基.、试验设备计划表..,技术监控部每周对质检员工作进行检查.,且在养护期间和封缝前。用重型振动压路机分层碾压.,非施工区域由专门保洁人员进行清理,振捣密实展开全部下一篇:答:施工现场管理分为施工准备阶段的工作和施工阶段的工作两个不同阶段的管理工作。家庭施工现场装修注意三防 天气逐渐转凉,又到了家庭装修的大好季节。开工当天除了需要办理开工手续外还有一件非常重要的事情,就是施工现场交底,在家庭装修整个过程中,现场交底是正式开工的第一步,也是后期所有步很多装修业主都担心施工质量问题,在装修前往往四处打听优秀的施工队,装饰公司为了赢得业主的信任,经常组织业主集体参观正在装修的施工现场,并(1)因为吃住都在施工现场,所以现场会比较混乱,衣服、被子、袜子、剩饭菜等随处可见。(2)在施工现场吃住,会给业主增加水电开销。怎样才能管理好装饰施工现场?排水管道施工攻略 排水管道验收事项管道验收的标准一、给排水管道检测1、给排水管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管不管在哪个国家,施工现场的安全都是一个很大的隐患。很多人在施工的时候不注意安全而失去性命。1.搞好“三通一平”通常我们把施工现场的路通、水通、电通简称为“三通”,把平整场地工作称为“一平”。装修施工时候如果现成没有安全保障,那么一旦出现事故的时候,就会引来投诉,通过 上海某装修投诉,小编认为施工现场安全管理措施非常重要。合作伙伴企业版售前咨询(08:30-17:30)业主服务号设计师服务号热门标签