手车式断路器是不是空气开关更换:测试新断路器是不是空气开关的( )、回路电阻、耐压试验、防跳试验等数据符合厂家规定要求。

当前位置:>>
>>正文内容
断路器的控制回路为什么要设置防跳回路?
断路器的控制回路为什么要设置防跳回路?
答:在发生故障时,如果出现开关操作把手接点粘住或重合闸继电器接点粘住以及开关操作把手未复归时,防止开关多次跳合。
【】【】【】
本月排行TOP20
协办:中国矿业大学安全工程学院
版权所有 中国煤矿安全生产网
备案号:苏ICP备号 公安备案号:32
Copyright &
All Rights Reserved
网络诚信自律同盟
不良信息举报中心文档分类:
断路器自带防跳功能引起的操作回路故障
operation circuit fault caused by trip-proof of breaker.pdf
下载后只包含 1 个 PDF 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,
您的浏览器不支持进度条
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩?页未读,继续阅读
该用户其他文档
下载所得到的文件列表断路器自带防跳功能引起的操作回路故障
operation circuit fault caused by trip-proof of breaker.pdf
文档介绍:
断路器自带防跳功能引起的操作回路故障0故障经过2肖强.王兵加景德镇电厂呗肪氨毕开关为新更换的9Ъ,其型号为:/。线路保护装置为四方厂家的CSL162B三相操作箱、电压切换箱组成。年眨氨毕保护装置及断路器均更换,且二次回路安装完毕,微机保护装置校()完毕,在断路器处于跳闸后状态时,投入景北线(114)器跳闸位置指示“绿灯”亮。在控制室内操作景北线(114)合闸。操作“分”,断路器可靠跳闸,但跳闸位置指示“绿灯”在断路器储能后不亮。再操作“合”.断路器又(114)断路器跳闸位置指示“绿灯”亮,但进行一次操作合、跳闸后,断路器再次出现不能操作合闸和绿灯不亮的不正常现象。根据以往控制的二次回路处理缺陷经验.对操作断路器合、跳闸一次后。必须将断路器控制电源断开再投上才能操作合闸的现象.多数为控制回路接线错误引起防跳跃继电器动作后自保持将合闸回路断开而引起的。(1)器自带有二次回路防跳元件“”,图样分析:正常工作时弹簧储能机构储能后,弹簧储能行程开关动BWlBW3()开使储能电动机不再运转。手动操作合闸时。合闸线圈励磁动作使断路器合闸成功.断路器常开接点接通防跳元件“”的线圈回路,防跳继电器K37K3常闭接点再经防跳继电器线圈形成回路.使防跳继电器自保持.常闭接点断开。即合闸回路断开。此时若线路故障使断路器跳闸,如果操作控制开关合闸触点卡死或重合闸断电器出口元件动作.;—09)01-004902髦械缇暗抡蚍止尽=骶暗抡摘要:对于一些老的厂站,保护换型是必须要经过的一个过程。由原来的电磁型或集成电路型换成如今的微机保SF6器,如果说在更换过程中没有注意到这点的话,而冒然的把保护装置的防跳和断路器机构的防跳接一起.如果发生瞬时故障,就会出现保护跳开断路器,重合闸动作,但断路器不会重合的现象。关键词:保护换型;防跳功能;误接线TM561B作者简介:肖强,男。现从事缒电保护工作。AbstractRenewal.typeandtripproof簉收稿日期:一—
回路为:猄˙一_HpIYJJ21YJJ3-+KMJ故障结论4源,防跳元件继电器在动作后,其常闭接点自动断开,使合闸回路也将一直处于断开状态。使断路器不能合闸,以达到防止机构跳跃的目的。由于保护装置有防跳功能.与机构自带的防跳元件连接后反而起到负面效果。图样综合分析翰僮骺刂瓶9睾稀F涫趾霞痰缙鱏动SHJ(1YJJ2拥阄7从断路器机构压力闭锁监视接)_DL断路器合闸成功,弹簧储能释放后并自动进行储能.此时从跳闸位置中间继电器线圈引入的K3(TWJl214kflK3为.而电流线圈电阻很小,可以忽略不K3101V)K3K3(K3事后试验数据为。常闭接点断开将合闸回T到线圈的常开接点及断路器的常开接点继续将线圈保持住.即使操作控制开关合闸触点卡死,断路器也
内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
文件大小:0 KB
下载次数: 上传我的文档
 上传文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
断路器试验一本通
下载积分:1000
内容提示:断路器试验一本通
文档格式:DOC|
浏览次数:0|
上传日期: 16:42:55|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
断路器试验一本通
关注微信公众号论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
500kV保护操作箱与断路器机构防跳回路配合存在问题及解决方案
  [摘 要]长期以来,保护操作箱归属二次专业管理,而断路器机构归属一次专业管理。由于缺乏统一的设计、管理,在验收和定检中,常常发生保护操作箱与断路器机构控制回路不配合的问题,本文针对现场运行中操作箱与机构防跳回路配合时存在的主要问题,在深入分析断路器操作箱与防跳回路配合异常原因的基础上,提出合理的解决方案建议。最后,结合断路器控制回路的现状和变电站的发展趋势,提出断路器控制回路的优化方向。 中国论文网 /1/view-7313024.htm  [关键词]防跳回路、操作箱、机构箱、控制回路   中图分类号:F110 文献标识码:A 文章编号:X(6-02   引言   长期以来,保护操作箱归属二次专业管理,而断路器机构归属一次专业管理。由于缺乏统一的设计、管理,在实际验收或者定检中,常常发生保护操作箱与断路器机构控制回路不配合的问题,本文针对现场运行中操作箱与机构防跳回路配合时存在的主要问题,进行深入分析,并提出合理的解决方案建议。   1、存在的问题及解决方案   实际运行中,操作箱与机构防跳回路配合时存在的问题主要有:   1.1 问题一:操作箱跳位监视TWJ回路与机构防跳回路的配合   见图1,以A相为例,断路器在合闸位置时,断路器常开接点52a闭合,正电经TWJ、就地远方切换把手、52a、机构防跳继电器52YA、到负电形成通路。   若操作箱TWJ继电器及其电阻,与机构防跳继电器及其电阻的参数配合不当,可能导致操作箱的TWJ继电器与机构防跳继电器在断路器合位时动作,这样就主要出现两个问题:   1)不管断路器在跳位还是合位,TWJ都在动作状态,这就造成保护逻辑判断错误和二次回路异常;   2)由于TWJ与机构防跳构成回路,造成合闸令收回后防跳继电器不返回,合闸回路一直被断开,只有人为断开断路器控制电源后防跳继电器才能返回,将合闸回路接通。系统发生故障,断路器跳闸故障消除后,手合断路器将会出现拒合,延迟系统恢复的时间;若为线路断路器,将会出现瞬时故障重合不成功,影响系统的稳定运行。   问题分析:在合闸位置时,正电经TWJ、52a、52YA防跳继电器、到负电形成通路,要求合理选择此回路中操作箱TWJ继电器及其电阻、机构防跳继电器及其电阻参数,使回路电流满足:1)小于操作箱TWJ继电器的动作电流(或动作电压);2)小于机构防跳继电器的返回电流(或返回电压)。   解决方案:解决操作箱的TWJ继电器与机构防跳继电器配合问题,要点在于:断路器在分位时,操作箱的TWJ要能与机构箱的合闸回路接通,监视合闸回路的完好性;而断路器在合位时,操作箱的TWJ要能与机构箱的防跳回路断开,使得操作箱的TWJ继电器与机构防跳继电器不存在配合问题。一种简单的方法,在操作箱的TWJ继电器与机构控制回路之间串接断路器的常闭辅助接点。   如图2所示,把TWJ在4D100、4D101之间解开,单独到断路器机构串接断路器辅助接点52b后,再和合闸回路并接进入机构的合闸回路。   这种接法优点:TWJ能监视机构整个合闸回路是否完整(包括选择断路器);操作箱防跳和机构箱防跳都可以用;串入的辅助接点没转到位,不影响合闸回路。   1.2 问题二:操作箱合闸保持继电器与机构防跳回路的配合   见图2,断路器合闸完成后,常闭接点52b断开合闸回路,常开接点52a闭合,而合闸脉冲持续存在,正电经合闸保持接点SHJa、合闸保持继电器SHJa、操作箱防跳常闭接点1TBUa(2TBUa)、就地远方切换把手、断路器常开接点52a(或者52YA常开接点)、机构防跳继电器52YA、到负电形成通路。   若操作箱合闸保持继电器SHJa及其电阻,与机构防跳继电器及其电阻的参数配合不当,可能导致在断路器合闸后,操作箱的合闸保持继电器SHJa无法返回或机构防跳继电器动作,这样就主要出现两个问题:   1)SHJa长期无法返回、合闸回路保持,可能造成SHJa烧毁、导致无法正常合闸;   2)由于SHJa与机构防跳构成回路,造成合闸令收回后防跳继电器不返回,合闸回路一直被断开,只有人为断开断路器控制电源后防跳继电器才能返回,将合闸回路接通。系统发生故障,断路器跳闸故障消除后,手合断路器将会出现拒合,延迟系统恢复的时间;若为线路断路器,将会出现瞬时故障重合不成功,影响系统的稳定运行。   问题分析:在合闸过程中,正电经合闸保持接点SHJa、合闸保持继电器SHJa、操作箱防跳常闭接点1TBUa(2TBUa)、就地远方切换把手、断路器常开接点52a(或者52YA常开接点)、机构防跳继电器52YA、到负电形成通路,要求合理选择此回路中操作箱合闸保持继电器及其电阻、机构防跳继电器及其电阻参数,使回路电流满足:1)小于操作箱合闸保持继电器的返回电流;2)大于机构防跳继电器的动作电流(或动作电压)。   解决方案:   1、取消操作箱时,采用机构防跳时,在工程设计阶段,设计院应结合合闸电流水平,对合闸保持回路和机构防跳配合关系进行核算。应保证操作箱合闸自保持回路串接机构防跳回路实现防跳自保持时,在合闸回路断开后,回路电流应保证合闸自保持回路可靠返回。现场验收时,通过实际跳合闸及防跳试验,验证操作箱合闸保持继电器与机构防跳回路的配合正确性。   2、如果现场合闸保持回路和机构防跳无法配合时,可取消机构防跳时,采用操作箱防跳,这样就不存在机构防跳和合闸保持继电器配合问题。   1.3 问题三:断路器三相电气联动合闸回路与机构防跳回路的配合   在一些变电站中,如果母联或者主变变高断路器为分相式断路器,为达到三相同时合闸的目的,设计将断路器操作箱分相合闸出口回路4D86、4D87、4D88、4D89、4D90、4D91短接,如图3所示;同时将断路器汇控柜合闸回路端子短接,如图4所示。
  由此带来了三个问题:   1)断路器机构分相合闸回路并接后,运行中如果其中任两相或任一相合闸回路开路,操作箱TWJ继电器将无法返回,不能发控制回路断线告警,无法正常发现合闸回路故障。   2)非全相运行时,操作箱三相的TWJ继电器均动作,保护装置的三相不一致保护无法正确采集断路器位置信号,不能正确动作。   3)如果保护操作箱的SHJ相关回路电阻值是按照机构箱的单相合闸回路电阻值配合,则断路器在合闸瞬间,操作箱内SHJ或ZHJ三相节点中,节点闭合动作并不完全一致,先闭合相的合闸保持继电器在短时间内承受较大电流,可能导致SHJ烧毁。   4)如果保护操作箱的SHJ相关回路电阻值是按照机构箱的单相防跳回路电阻值配合,当断路器合闸后,操作箱内三相合闸保持继电器返回电流略有差异或节点断开的速度有差别,造成动作较慢的合闸保持继电器接通三相防跳回路的情况,这导致该相合闸保持继电器无法返回,机构防跳回路一直处于动作状态。   对于第4点,具体分析如下:   如果保护操作箱的SHJ相关回路电阻值是按照机构箱的单相合闸回路和防跳回路电阻值配合,而把合闸回路三相短接,当出现此种情况:在断路器合上后,合闸回路断开,操作箱内三相合闸保持继电器返回电流略有差异或节点断开的速度有差别,导致其中最慢一相SHJ还未返回,如图5所示,此时,防跳回路的电阻是之前的1/3,可能造成合闸自保持回路电流增大,大于SHJ的返回电流,这导致该相合闸保持继电器无法返回,机构防跳回路一直处于动作状态。   解决方案:为了防止操作箱与机构回路的配合的异常,三相电气联动控制回路需改成分相操作回路,在验收和施工过程应该严格把关。   在《南方电网变电站二次接线标准》中明确指出:“非机械联动断路器的合闸回路应采用分相合闸方式,断路器的三相联动由继电保护装置实现”;在《南方电网500kV线路和主变技术规范》中也明确要求“对于母联和主变的断路器,应使用机械联动的断路器”,这样就不存在三相电气联动控制回路的问题,因此在新建或者扩建工程中,应该落实以上标准。   2、结论   对于实际运行中,操作箱与机构防跳回路配合时存在的问题,采用下列的解决办法:   1):解决操作箱的TWJ继电器与机构防跳继电器在断路器合位时动作的问题:在操作箱的TWJ继电器与机构控制回路之间串接断路器的常闭辅助接点,即保证了断路器跳位的监视,也同时解除继电器TWJ的动作电流对机构防跳继电器参数选择的影响。   2):解决操作箱合闸保持继电器与机构防跳回路的配合问题:扩展机构防跳继电器与操作箱合闸保持继电器的配合裕度,或取消机构防跳回路,采用操作箱的防跳回路。   3):消除断路器三相电气联动合闸回路对机构防跳回路的影响:采用分相合闸方式,消除各相控制回路之间的影响,或者在基建工程中,对于母联和主变的断路器,直接使用机械联动的断路器,操作箱配套使用单相操作箱即可。   3、致谢   感谢深圳供电局有限公司的相关领导和老师傅对我的培养,谨此致谢。   参考文献   [1] 彭业、马军.、欧阳力 保护控制回路与三菱断路器操作机构的配合 《电力保护与控制》 2009.   [2] 中国南方电网《南方电网变电站二次接线标准》 2012.   [3] 中国南方电网《南方电网500kV主变、线路保护技术规范》2011.   作者简介   冯宗建(1985-),男,本科,工程师,主要从事变电站二次设备的运行和维护工作
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。当前位置:&&
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
断路器防跳回路的试验方法以及注意问题
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 断路器型号大全 的文章

 

随机推荐