为什么漏电断路器每月按一次工作一段时间或打雷,下雨会自动跳闸?

为什么打雷的时候漏电开关会跳闸?_百度知道
为什么打雷的时候漏电开关会跳闸?
有没用什么解决办法...
有没用什么解决办法
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:611
获赞数:2714
这个可能与你所用的漏电开关有关了雷电一般不会引起漏电开关的误动作,因为雷电是微秒级的,而漏电开关一般都有延时,是毫秒级的,如果有误动作,1.雷电电流过大,或其他方面影响漏电开关才导致开关跳了,这对家里的用电器来讲是好事。2.漏电开关整定不好(最好建议你换个品牌好的漏电开关)不过跳是有好处的,如果不跳就不能保证了。你自己斟酌,因为雷电也是不能测量的。
采纳数:410
获赞数:2413
漏电开关里有一压敏电阻,就是联动开关起过压保护作用的。干吗要。。。。。那你以后打雷的时候,家里的损失就大了。
采纳数:57
获赞数:269
擅长:暂未定制
估计是漏电开关质量或老化问题。建议楼主备用一个
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。第三方登录:东明MRB65S-125A电能表外置断路器厂家价格—机械及行业设备-互动百科
浙江浪泰防雷科技有限公司
东明MRB65S-125A电能表外置断路器厂家价格
发布人:zjltfl
发布时间:
产品品牌:
产品单价:
最小起订:
供货总量:
发货期限:
发货城市:
浙江-温州&
专业生产东明MRB65S-125A电能表外置断路器厂家价格系列产品&&由表3—3可知,一日山现10’c/m’空间电荷分布,普通避雷钊几乎没有保护角,45‘为临界极值。40’以下都有火败可能。空间电荷为]0”C/m’时的保护范围见图3—9。普通避雷针防雷厂家实际保护范围很小,且不稳定。如果电荷密度冉大一惦,保护范围就不存在了。普通避雷针由于在上行九导形成之前.针尖存在长吲司电晕现象,避雷针周同卞间电晕电荷与针尖的极性相同,电晕产生的空间电荷的存在刘上行先导的发展具有很大的阻碍作刚。主要是供电变压器及供电电缆,阻抗很低,故此故障电流很大,流经浪涌保护器的电流可使前级保险丝(空开)跳脱,使浪涌保护器与电网隔离,确保电路安全。扼流线圈在制作时应满足以下要求建(构)筑物内部的雷电防护部分,通常由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线、电涌防护器等组成,主要用于减小和防止雷电流在防护空间内所产生的电磁效应。
浙江防雷保护器客户有限公司fangleikeji
浙江浪泰防雷科技有限公司是一家集研发、生产、应用、营销及防雷为一体的现代化科技型企业,坐落于中国电气之都 浙江-乐清市。主营产品:电涌保护器、防雷器、电源防雷箱、信号防雷器、防雷器材、过欠压保护器、仪器仪表、电能表外置断路器、火灾器等系列产品。
&&由于每一百块对地有电容,假设电荷存在每一个结构电容的点卜,而厶内的导电性能足巾水汽构成,而不足水膜,对电荷运动来晓相当于有大电阻宜大地也可用等值的电阻A,宋描述。在等值电路中,宙厶放电纤弧道电阻兄短路,浪涌保护器放电点L电荷向地而运动,附近的电荷要纤过阻容分布参数逐渐向放电点补充,就像阻容电路的滤波效应。因此,浪涌保护器在对建筑物电气系统的保护中,有着现阶段不可替代的作用。浪涌保护器的几种不同分类按工作原理进行浪涌保护器的分类按照不同的工作原理,浪涌保护器可以分为电压开关型SPD、组合型SPD和电压开关型SPD三种类型,电压开关型SPD又被成为短路开关型浪涌保护器,在没有瞬时过电压时,这类保护器会出现高阻抗,如果有雷电瞬时过电压,这种高阻抗就会瞬间转化为低阻抗,使雷电通过;限压保护器又被称为钳压型浪涌保护器。
产品结构和性能特点:
当电源线路出现暂态过电压时SPD导通发声熔穿短路,会造成电源跳闸,和发生严重火灾事故,安装SCB就是当SPD发生暂态过电压短路时能迅速断开电路,避免SPD熔穿造成事故。断路器位置不对应启动重合闸,主要用于断路器偷跳。装置仅利用三个跳位继电器触点启动重合闸,二次回路设计必须保证手跳时通过闭锁重合闸开入端子将重合闸“放电”。
在希腊神话中,雷电有无比巨大的威力,就掌握万神之王宙斯的手中,它当宙斯生气发怒时,就把雷电放出来震慑群神和人类。在中同的神话传说中,雷电是雷公电母(雷公电母是古代汉族神话传说中掌管闪电打雷的神)在惩治邪恶。后来的人又把雷电和上帝联系起来,说是上帝主宰雷电。&&第一级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波,达到IEC规定的最高防护标准。其技术参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs);残压值不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns。目的是进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压的值限制到V,对LPZ1—LPZ2实施等电位连接。
自动重合闸断路器因某种故障原因分闸后,利用机械装置或继电自动装置使其自动重新合闸的设施。如电力系统发生的故障是暂时性的,经继电保护装置使断路器跳闸切断电源后,经预定时间再使其自动重合,如故障已自动,线路即重新恢复供电;如故障是持续性的,则断路器再次被跳闸,不再重合。按重合次数,分一次重合闸和多次重合闸;按相数,分三相和单相自动重合闸;按使用场合,分单侧电源和双侧电源自动重合闸。
&&通流容量大(~2KA/cm2),常态泄漏电流小(10-7~10-6A),残压低(取决于压敏电阻的工作电压和通流容量),对瞬时过电压响应时间快(~10-8s),无续流。压敏电阻的技术参数主要有:压敏电压(即开关电压)UN,参考电压Ulma;残压Ures;残压比K(K=Ures/UN);最大通流容量Imax;泄漏电流;响应时间。根据标准《建筑防雷设计规范》附录六中一、二、三类防雷建筑物的雷电流幅值和二次雷电幅值和波头时间,并按该标准第所述的全部雷电流i按50%流进建筑物防雷装置的接地装置计,另外按1?3分配于引进建筑物的电力电缆,电缆按3芯计算,则流进每芯电缆的雷电流为为雷电流幅值ka雷电流幅值第一级按承受90%左右的雷击能量考虑,第二级按承受10%左右的雷击能量考虑,第三级按承受5%左右的雷击能量考虑,第四级雷击能量更小,但不应低于5ka。
自动重合闸作用&1、对于瞬时性故障,可迅速恢复供电,从而能提高供电的可靠性。&2、对双侧电源的线路,可提高系统并列运行的稳定性,从而提高线路的输送容量。& 3、可以纠正由于断路器或继电保护误动作引起的误跳闸。
一般要求该级电源防雷器具备每相100KA以上的最大冲击容量,要求的限制电压小于1500V,称之为CLASS I级电源防雷器。这些电磁防雷器是专为承受雷电和感应雷击的大电流以及吸引高能量浪涌而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地。它们仅提供限制电压(冲击电流流过电源防雷器时,线路上出现的最大电压称为限制电压)为中等级别的保护,因为CLASS I级保护器主要是对大浪涌电流进行吸收,仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备的。&&电力系统内对超高压输电线路的允许跳闸申为,有时,一个雷雨天事故就会超过一个局全年所有线路的允许跳刊次数,说明防护存在很大删司题。超高爪线路雷电防护都采用归‘化的保护装置——知空避雷线(或称架空地线);出现防雷失败,是因为所依托的保护设备火去了接闪能力,所以超高爪输电线路雷电防护的卞要下作是恢复架空避雷线所设计的接闪能力。
以上消息来自网络,本网不对以上信息真实性、准确性、合法性负责拒绝访问 | www.masok.cn | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.masok.cn) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(f4394-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器打雷漏电开关跳闸要怎么办?
打雷漏电开关跳闸要怎么办?
被浏览5881次
我来帮他解答
你好,普通的漏电开关没有过压保护。
只是过载短路漏电保护功能,如果打雷时偶然一次跳闸,我认为属于正常现象。
如果频繁跳闸,则是漏电保护器自身原因导致的跳闸。
建议更换一个。
打雷漏电开关跳闸原因:
  1,安装不良
  如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
  2,漏电保护器本身有问题
  用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。
  3,漏电保护器与负载不匹配
  随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。
原因如下:
1、用电设备功率过大,超过漏电保护器负载能力
2、线路短路或漏电,检查线路是否损坏。
3、用电设备漏电或损坏,用万用表测量其绝缘性是否正常。
4、使用环境过于潮湿。
5、漏电断路器器损坏。
大大大峻&回答:漏电开关老化做成灵敏度过高极有可能性。特别检查你家的楼顶防雷设施做足没?防雷设施有问题,如果没有好的防雷设施将雷电引送地下面,雷电发生时产生强大的电流就会通过电线电路、用电器作为过流,做成极大破坏是常见现象。雷电通过漏电开关,当然跳闸,如果不跳闸,后果不堪设想。加装加固防雷设施,有没地线,检查地线有没安装好。引地深度够不。要特别重视。
可惜没如果&回答: 1、用电设备功率过大,超过漏电保护器负载能力
2、线路短路或漏电,检查线路是否损坏。
3、用电设备漏电或损坏,用万用表测量其绝缘性是否正常。
4、使用环境过于潮湿。
5、漏电断路器器损坏。
漏电开关的动作原理是,在一个铁芯上有两个组,一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸.
忆苦思幻&回答:第一种原因:因为重负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸。
第二种原因:因为有的电器有接地现象,因漏电保护而跳闸
你可以逐渐将用电器插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,或是大功率型的用电器,负荷已经累集到超过额定负荷。
第三种原因:检查是否漏电可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上。
第四种原因:如果没有漏电设备那就是负荷问题了,可以先看看你的空开是多大的(也要注意电表的允许负荷),再折算一下你开启使用中的电器的总功率,(冰箱和空调以压缩机启动否计算功率),如果确实过负荷有无法调整规避就要考虑电表扩容和空开更换的问题了。
第五种原因:都不是以上问题的话,那就换一个同容量新空开,看是不是空开失灵或过敏造成的。
如果不懂的话,还是找专业人士比较安全,毕竟电是很危险的用品。
贡志凯&回答:漏电开关跳闸后的解决办法:1、漏电断路器质量有问题:先检查漏电断路器的质量,一是对漏电脱扣器检查,一般用试验按钮来检验,在按试验按钮时,因I1分流,使I1和I2不相等,即相量和不为零,因此,漏电断路器应动作,要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸,如果不能合闸,则此漏电断路器有故障,不能使用,应该更换(不提倡自行修理)2、漏电断路器接线错误:检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸,甚至合不上闸。3、用电设备漏电:此时,设备金属外壳带电,可用测电笔检验,找出故障。4、插座上N线、PE线接反:如果接反,会形成零序电流,引起漏电断路器动作。5、照明回路某灯具的N线取自插座回路:现代住宅已是多回路供电,照明和插座分开供电,照明回路用断路器控制,插座用漏电断路器控制,若照明回路个别白炽灯灯具的N线取自插座回路,则此接线形成了零序电流,引起漏电断路器动作,检查时可切断插座电源(相线和N线同时切断),如果某盏白炽灯灯不亮(经检查相线有电且相线、中性线间无电压),可确定灯的N线取自插座回路,在此位置查找到中性线接入点,重新接线,便可解决问题。6、线路受潮引起漏电而跳闸:检查厨房、卫生间线路中的接线盒,打开受潮的接线盒,里面的街头湿漉漉的,有水珠覆这,个别的管口还滴水,这是上层的防水层损坏,水渗入电气管线所致,此时应打开所有与之关联的接线盒、开关盒,做自然排水、自然干燥处理,并把所有接头的绝缘重新包扎,线路自然干燥1-2天,便可解决漏电问题(同时处理好上层防水层漏水),回复正常供电,对于新建建筑物,由于还没完全干燥,线路更容易受潮,应检查所有房间。
柠檬_6149&回答:漏电保护自动开关跳闸了
1、插座有短路或者漏电现象。
2、空气开关本身质量问题。
3、空气开关容量太小。
处理办法:先将电器插头全拔下来,若跳就更换一个好的空气开关。
更换空气开关如果再跳闸就是线路问题,检查线路、插座、开关或者电器本身是否漏电。
有可能是欠电压保护在起作用。新的空气开关一般有四种自动保护:
过载保护;
电路短路保护;
欠电压保护,而晚六点正是用电高峰,老旧房子的电压低于正常值的情况尤为突出。