消防主机备用电池能不能设置自动和手动

(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&0次下载&&|&&总1页&&|
您的计算机尚未安装Flash,点击安装&
阅读已结束,如需下载到电脑,请使用积分()
下载:0积分
0人评价40页
2人评价2页
14人评价14页
4人评价40页
5人评价17页
所需积分:(友情提示:大部分文档均可免费预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)
(多个标签用逗号分隔)
文不对题,内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
文档内容侵权
已存在相同文档
不属于经济管理类文档
源文档损坏或加密
若此文档涉嫌侵害了您的权利,请参照说明。
我要评价:
价格:0积分VIP价:消防报警主机在无火灾的情况下,应该处于自动状态还是手动状态?_百度知道
消防报警主机在无火灾的情况下,应该处于自动状态还是手动状态?
采纳数:1583
获赞数:4242
明确应在自动状态。GB
《消防控制室通用技术要求》4.2.1的c条:“应确保火灾报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态。&此为强制性条款!手动状态是一个临时状态,只有在系统故障、检测、调试等工况下,也即非正常工作状态下才可短时间设置。
采纳数:1583
获赞数:4242
明确应在自动状态。GB
《消防控制室通用技术要求》4.2.1的c条:“应确保火灾报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态。&此为强制性条款!手动状态是一个临时状态,只有在系统故障、检测、调试等工况下,也即非正常工作状态下才可短时间设置。
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。海湾消防报警主机简易操作说明_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&100W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
海湾消防报警主机简易操作说明
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢消防主机正常状态什么场所都可以打自动吗?_百度知道
消防主机正常状态什么场所都可以打自动吗?
消防主机正常状态什么场所都可以打自动吗?...
消防主机正常状态什么场所都可以打自动吗?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
一般情况下处于手动状态,只有确认火灾后需要进行自动联动灭火才打到自动,如果没人值班,打到自动时如发生误报将会造成设备联动启动,产生不必要的损失。
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您目前所在的位置: &
& 手报启动声光报警器没有响,是主机应该在自动还是手动
手报启动声光报警器没有响,是主机应该在自动还是手动,,
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
我前天测试手报联动,就是手报按钮按下去声光报警器没有报警,声光报警器模块指示灯还在闪动,主机已经打在自动上,请问怎么回事,是应该在自动位置,还是在手动位置上。谢谢!问题补充:是的。是美国霍尼韦尔6000
上一个问题:
下一个问题:
共 11 条答复
你是哪家的报警控制器?报警控制器确定打在了自动状态?
回答者: -
- 提交时间:
我检查过24V电源是现场有电的。
回答者: -
- 提交时间:
已经打在自动上了,那么其它的设备没有联动吗?比如风机广播电梯等等等等。。。我怀疑是主机里面没有编声光的联动关系
回答者: -
- 提交时间:
是不是声光报警的控制线没有接?检查一下模块的输出端有没有24v输出。
回答者: -
- 提交时间:
海湾9000系统在手动盘上启动的
回答者:游客 - 提交时间:
检查输出模块有无故障
回答者:游客 - 提交时间:
应该是故障吧,主机自动
回答者: -
- 提交时间:
你那声光是不是非编码的?
回答者: -
- 提交时间:
两者都能实现的1、自动指的是探测器报警后联动相对应的声光会启动,前提是主机自动或火警确认后2、手动指在控制室可手动启动相应设备(恰恰牛五金)
回答者:游客 - 提交时间:
&&楼层: 10
是不是没有编程他们之间的联动关系。
回答者: -
- 提交时间:
&&楼层: 11
直接到现场把模块拆了,短接24V看声光有没有反应,没的话就是声光不行,有的话就是编程问题,