摘要: 施耐德ATV61变频器操作面板按键布置为:本机集成面板:通过按键操作可以设置、调整并保存参数,下面举例说明:假设需要设置SET菜单中的ACC参数,在rdY状态(显示rdY)下,按“上(下)箭头”按键找到SET菜单(显示SEt);按“ENT”按 ...
施耐德ATV61操作面板按键布置为:本机集成面板:通过按键操作可以设置、调整并保存参数,下面举例说明:假设需要设置SET菜单中的ACC参数,在rdY状态(显示rdY)下,按“上(下)箭头”按键找到SET菜单(显示SEt);按“ENT”按键进入,按“上(下)箭头”按键找到ACC参数(显示ACC);按“ENT”按键进入ACC参数的设置,显示“15.0”(出厂设置或之前被设置过的值);按“上(下)箭头”按键修改数值,将其改为想要设置的值(比如需要改为26.0);按“ENT”按键,保存修改过的参数值,屏幕闪烁一次表示保存成功;按“ESC”按键退回到ACC参数(显示ACC);按“ESC”按键退回到SET菜单(显示SEt);按“ESC”按键退回到准备状态(显示rdY)。参数设置完毕,如下流程图所示。其他参数的设置可参照这个流程。具体可设置的参数内容和设置方法请参阅产品& ATV61用户手册& 。对于常规应用,变频器设置步骤一般为:1、&宏配置2、&设置电机铭牌数据3、&电机自整定(自学习)4、&设置保护类参数5、&根据控制要求定义逻辑端子6、&根据工艺或负载要求设置通用参数&7、&试运行,根据运行情况调整变频器控制参数
下面对上述步骤进行详细讲解。1、&宏配置:针对不同负载的控制要求,施耐德变频器预先定义了宏配置,定义了I/O端子的初始功能。ATV61出厂宏配置为“泵和风机”,I/O配置如下:更改宏配置,可在“1.1简单启动菜单”下修改。&
如有需要,也可以单独重新配置端子定义,此时的宏配置为用户定制宏。2、&设置电机铭牌数据在“1.1简单设置”或“1.4电机控制”菜单中设置有关电机的名牌数据:额定电压、额定频率、额定电流、额定转速、功率因数等。&&
3、&电机自整定(自学习)
设置好电机铭牌数据后,可以对电机进行自整定(自学习)。
具体操作为:进入“1.1简单设置” 或“1.4电机控制”菜单,进入自整定(tUn)参数,选中“请求自整定(YES)”,按“ENT”按键,变频器自动对电机进行自整定。如果自整定成功,屏幕显示“电阻已整定(done)”,否则显示“no”。
需要注意的是:自整定应在没有命令激活的情况下进行。
4、&设置保护类参数
设置各种保护类参数,如“1.4电机控制”菜单中的CLI电流限幅参数等需要注意:当变频器功率与电机功率不匹配时,更应注意关于保护方面的参数,以免保护不当,造成设备的损坏。
5、&根据控制要求定义逻辑端子
I/O端子的功能已经在宏配置的时候被初步分配。当这些配置无法满足控制要求时,可以在I/O菜单(显示I_O)中更改相应端子的定义。I/O端子可被定义为各种功能,详细内容请参阅ATV61用户手册。
6、&根据工艺或负载要求设置通用参数&
根据具体应用情况,需要设置的参数,一般在“1.1简单设置”菜单或“1.3设置”菜单中,比如:加速时间ACC、减速时间DEC、低速频率LSP、高速频率HSP等。
具体参数请参阅ATV61用户手册。
7、&试运行,根据运行情况调整变频器控制参数
上述设置完成后,可以起动变频器进行试运行。
初次运行时应短暂运行,注意检查电机旋转方向。如果电机转向不正确,可在“1.1简单设置”菜单或“1.4电机控制”菜单中修改PHr参数。根据负载运行情况,有针对性的进行其他参数的调整。
上一篇:下一篇:
看过《施耐德变频器通用参数设置步骤》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:【施耐德电气专用变频器 ATV610D45N4 三相380-415VAC】施耐德电气 ATV610 三相380-415VAC 45KW 88A IP20 ATV610D45N4 专用变频器【行情 报价 价格 评测】-京东
客户服务
施耐德电气专用变频器 ATV610D45N4 三相380-415VAC
批量购更低价
商品加入购物车后变价
PLUS会员专享价
您购买此商品可享受专属价
--请选择--
价 格: 到
   
规格与包装
本店好评商品
商品名称:施耐德电气专用变频器 ATV610D45N4 三相380-415VAC
商品编号:7364500
商品毛重:25.8kg
商品产地:中国大陆
货号:ATV610D45N4
材质:其他
商品介绍加载中...
专用变频器×1
权利声明:京东上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是京东重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
价格说明:
京东价:京东价为商品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价:商品展示的划横线价格为参考价,并非原价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在京东平台上曾经展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价、或划线价(如品牌专柜标价、商品吊牌价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问,您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:商品促销信息以商品详情页“促销”栏中的信息为准;商品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系销售商咨询。
心中疑惑就问问买过此商品的同学吧~
iframe(src='//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-T947SH', height='0', width='0', style='display: visibility:')联系人:刘汤兴
职 位 :销售经理
电 话 :86-021-
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
传 真 :86-021-
地 址 :上海 上海 上海市嘉定区金园六路555号
本司优质信息
产品名称:
施耐德ATV610变频器ATV610D55N4
¥电议元/台
所属类别:
法国施耐德
标题:施耐德ATV610变频器ATV610D55N4
上海斯銮自动化设备有限公司代理销售施耐德施耐德ATV610变频器ATV610D55N4原装正品价格优惠,品质保证,值得信赖! 变频器、PLC、接触器、人机界面、传感器 、温控器、继电器、断路器等。销售热线 手机:
施耐德ATV610变频器ATV610D55N4 机器型号:ATV31HU55N4/5.5KW变频器
故障现象:面板无显示,控制端口无+10V、+24V。
维修方法:打开线路板,发现IGBT模块有明显的击穿痕迹,拆开模块可以看到模块内的三相桥已经损坏,模块的型号是西门康公司产的Skiip31NAB125T12。考虑到模块价格高且很难购买,平时在维修国产变频器经常看到用两只桥堆代替三相桥。就到市场上购买了两只35A/1200V的单相桥堆,在外壳的铝板上打两个孔固定好桥堆。桥堆的接线桩头一定要用热缩管包裹好(以防触电),将接线接入线路板,通电后机器正常,所改装的变频器一直使用到现在。用此方法共修复了六台5.5KW和7.5KW变频器。大大降低了维修成本。
机器型号:ATV31HU22N4/2.2KW变频器
故障现象:面板无显示,控制端口无+10V、+24V。
维修方法:打开线路板,发现模块(FP15R12YT3)已经明显击穿,根据图3,检查模块外围线路发现ZD142、ZD152(16V稳压管)、D143、D153(A6)、R127、R137(120Ω)已经损坏,更换上述元件后,通电有显示,但显示故障代码“SCF”,查手册得知是电动机短路。电动机还未接入变频器,考虑到R127、R137的损坏,更换了下桥驱动集成电路IC101(原型号为TD62930F,替换型号为TD62930FG),通电机器正常。
⑼无显示 施耐德ATV31系列变频器常见故障实例分析
⑴INF故障报警
机器型号:ATV31H全系列
故障现象:由于气候潮湿,变频器又在高温、高湿、飞绒多的环境中使用,使用三年以上的施耐德变频器有近80%的都会出现此报警,当出现此类故障报警后,面板按键不起作用。
故障原因:施耐德ATV31H系列变频器使用了薄膜面板,当显示“INF”故障时,薄膜按键都不起作用。我们从显示板上拔出薄膜插线,用万用表测量可以知道第二根线与第七根线已经断路。薄膜无法修复。
维修办法:从市场购买,薄膜面板每根60元。由于损坏量大,从节约角度出发,不更换薄膜。我们找到显示板上的CN11插座从PCB面用导线直接将2脚与7脚连接,故障消失。原因:经串行口送入变频器的配置不一致
解决办法:1检查以前送入的配置;2发送一个相同的配置。
二、无代码显示故障:
施耐德变频器维修中无代码显示,LED不亮
原因:无电源
解决办法:检查变频器电源
施耐德变频器维修中无代码显示,绿色LED亮,红色LED状态不定
原因:显示模块有缺陷
解决办法:更换显示模块
施耐德变频器维修中无代码显示dy绿色LED亮
原因:1在线控制模式下变频器安装了通信模板或RS485接口组件;2给一个LI输入口定义为'自由停车'或'快速停车'其他控制方式为零状态有效
解决办法:1将参数LI4设为强制本机控制模式然后使用LI4对其进行确认;2将输入口接在24V电压上,停车状态解除。 当通用变频器出现“OU”报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。当直流母线电压高于780VDC时,变频器做OU报警当低于350VDC时,变频器做欠压LU报警。
键盘面板LCD显示:欠电压。
如果设备经常“LU欠电压”报警,则可考虑将变频器的参数初始化(H03设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。
键盘面板LCD显示:对地短路故障。
G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。
施耐德ATV610变频器ATV610D55N4机器型号:ATV31HU55N4/5.5KW变频器
⑼无显示  (6)Er1报警
键盘面板LCD显示:存贮器异常。
关于G/P9系列变频器“ER1不复位”故障的处理:去掉FWD―CD短路片,上电、一直按住RESET键下电,知道LED电源指示灯熄灭再松手然后再重新上电,看看“ER1不复位”故障是否解除,若通过这种方法也不能解除,则说明内部码已丢失,只能换主板了。
(7)施耐德变频器Er7报警
键盘面板LCD显示:自整定不良。
G/P11系列变频器出现此故障报警时,一般是充电电阻损坏(小容量变频器)。另外就是检查内部接触器是否吸合(大容量变频器,30G11以上且当变频器带载输出时才会报警)、接触器的辅助
触点是否接触良好若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题―可检查送给主板的两芯信号是否正常。(8)施耐德变频器Er2报警11kW以上的变频器当24V风扇电源短路时会出现此报警(主板问题)。对于E9系列机器,一般是显示面板的DTG元件损坏,该元件损坏时会连带造成主板损坏,表现为更换显示面板后上电运行时立即OC报警。而对于G/P9机器一上电就显示“ER2”报警,则是驱动板上的电容失效了。(9)OH1过热报警 
施耐德ATV610变频器ATV610D55N4我在用“电源模块”试验变压器时,巧遇到了同行和我用万用表都没有在“时间”检测到已损坏的二极管P6KE250CA。查看它的参数是为250V双向快速恢复稳压二极管。用晶体管直流参数测试表测试该二极管时发现“稳压值”仅为50V左右。我用这种独特的修机方法“完善了”用万用表检测元器件某些性能不全面时的局限性。对该二极管的误判是一个典型的“万用表误判”实例。
第三步:装新电源IC的前期工作:在通过第二步证明变压器完好后(如有异常应先行找到代换的或是手工绕制线圈修复变压器后进行)。因没有IRFU120的管子,用常见的且参数相近的IRF630代替。也因没有P6KE250CA更换,用代换管装上。换用直流540V给电路板供电后所测出的INTC001107的焊盘各脚电压如表1所示。
施耐德变频器开关电源IC电压值
因没有INTC001107的资料,而且难以从电路板上看出哪个引脚为供电端(电源脚一般会并联有较大容量电容和接在变压器反馈绕组整流二极管的正端)。但从所测出的电压值看它的供电或是启动脚应该是12脚或是14脚。
(6)Er1报警
(9)OH1过热报警 供应施耐德ATV71系列变频器,0.75到500kW高性能高过转矩
3相同步电机与3相异步电机变频器,电机功率范围为0.37至630kW
200...240V单相
200...240V/380...690V3相,50/60Hz
通过带或不带传感器的磁通矢量控制进行速度调节
速度范围:在带有速度反馈的闭环模式下为1至1000,在开环模式下为1至100
图形终端:纯文本,导航按钮,可配置的功能键,“简单起动”菜单...
保护电机与变频器
“断电”安全功能,ATEX安全功能
超过150种功能可供使用:PID调节器,适用于移动、提升与快速定向运动的制动
集成A类EMC滤波器
集成Modbus与CANopen
输入/输出扩展卡,编码器接口卡
通信卡:Fipio,Ethernet,ModbusPlus,ProfibusDP,DeviceNet,Uni-
Telway,INTERBUS
内置控制器可编程卡
高性能应用(恒转矩):
>木材加工机械
>包装 施耐德ATV610变频器ATV610D55N4 电机热保护
ATV61变频器专为自冷却型变速电机或强制冷却型变速电机设计了热保护功能。变频器计算电机的热态,即使在电机关闭的情况下也会计算。
在设计此电机热保护功能时将电机附近的高环境温度定在40°C。如果电机附近的温度超过40°C,集成在电机中的热敏探头(PTC)就会直接提供热保护。这些探头由变频器直接管理。
ATV61变频器驱动同步电机
ATV61变频器也适合于在开环模式下给同步电机供电(正弦电动势),达到的性能水平与异步电机在无传感器磁通矢量控制模式下使用时相当。即使在零速时此变频器/电机组合也有可能获得显著的速度精度以及大转矩。
同步电机的设计与制造使其能够在结构紧凑的设备中提供更强的功率密度以及更加卓越的高速性能。而且变频器控制同步电机并不会引起失速。电机并联变频器的额定电流必须大于或等于要被控制的各电机的电流之和。在此情况下,须使用探头或热过载继电器为每一电机提供外部热保护。对于电缆大于一定长度的运行情况,须考虑所有的分接头接线,应在变频器与电机之间安装一个输出滤波器或使用过电压限制功能。<span style='COLOR: #、可以提供行业专用需求解决方案、可以根据要求进行二次开发;
2、运用电机专用控制芯片,采用先进的优化磁通矢量控制算法,运转特性更良好;
3、标准LED键盘,多路监视参数可灵活设定;
4、7路可设定的多功能输入端子,1路多功能开路集电极OC输出(可外接扩展卡成为继电器输出),2路可编程继电器触点输出;
5、3路模拟信号(0~10V、-10V~10V、0~20mA)输入通道,2路电压、电流可选的模拟信号输出通道;
6、外部端子可选15段速、可编程多段速与摆频运行;
7、频率给定源通道选择共多达40余种;
8、标准配置的增强PID调节器,独立的闭环调节参数,方便用户对温度、压力和流量等进行可靠的闭环控制,供水专用控制器可简化控制系统结构,降低成本;
9、15KW(包括15KW)以下标准内置制动单元(根据需要18.5KW以上也可内置),能耗制动起始电压和制动动作比率可根据需要灵活调节
10、标准RS485接口可选,轻松实现PLC、工控机等其他工控设备与变频器的连接,也可以实现多台变频器连动运行;
11、输入缺相、输出缺相、过流、过载、过压、输出短路等近20多种保护功能,可实现对变频器和电机快速、有效的保护
12、5.5KW以上采用钣金外壳,3.7KW以下采用塑胶外壳;
13、宽电压设计,能满足电网电压波动大的恶劣场合;载波频率大可达16KHZ,可实现超静音运行;
14、独特的防尘通道设计,可满足恶劣的工业现场环境;
15、丰富的工业自动化现场控制功能,可满足多种工业控制需要;丰富完善的保护功能,可确保产品本身及其他设备的安全;
16、频率给定通道丰富,可满足不同调速场合的需要;控制方式多种可选,方便工业现场控制;个性化设计,方便现场操作
上海斯銮自动化设备有限公司
法国施耐德Schneider低压电器
丹麦PR温度变送器、显示器、转换器、电源控制回路供电隔离器
意大利杰佛伦GEFRAN压力传感器、位移传感器、调功器、温度表
瑞士ABB接触器、变频器、断路器
瑞士HUBA富巴传感器、压力开关、压差变送器
美国柯蒂斯Curtis 控制器
Albright接触器
美国GE 低压电器、断路器、接触器、马达保护器、热继电器、PLC模块
美国霍尼韦尔honeywell温控表、燃烧、限位开关、微动开关、压力变送器
美国恩创交换机
美国红狮REDLION温控表、计数器、模块
美国ARO英格索兰气动隔膜泵,隔膜泵附件
英国WEST温控表
英国欧陆EUROTHERM全系列-温度表、可控硅、记录仪、DCS、直流调速器
韩国LS产电 接触器 热继电器
日本神港温控器
日本松下panasonic温控器
日本多摩川TAMAGAWA编码器、旋转变压器、驱动器
日本富士温控表、触摸屏、模块、变频器、记录仪
日本理化RKC 温控表--- D400、FB400、FB900、CD901、 CH402、CH102、CB100
日本欧姆龙OMRON--- C200H/CQM1/CS1/CVM1/CJ1/CV500/C500系列PLC
日本三菱大型PLC--- A、Q系列,FX1S,FX1N系列
台湾研华ADVANTECH--- PCI板卡、工控整机、机箱、PLC板卡
德国EPT连接器
德国赫斯曼连接器 插头
德国隆堡LUMBERG连接器 插头
德国图尔克TURCK
德国巴鲁夫BULLUFF,德国贺德克HYDAC
德国西门子SIEMENS
德国伊顿穆勒Moeller
价格优惠,欢迎来电咨询!
产品名称:施耐德ATV610变频器ATV610D55N4
*咨询详情:产品名称:施耐德ATV610变频器ATV610D55N4
是什么价格?发货期几天?
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一步电子网对此不承担任何责任。交易汇款需谨慎,请注意调查核实,一步电子网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
联系方式:是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益收到侵害时,欢迎您向该邮箱发送邮件,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对一步电子网的关注与支持!
同类优质信息
价格:¥电议元/台
价格:电议
价格:电议
价格:¥260元/台
价格:电议
价格:¥270元/台
相关搜索:
相关公司:
相关分类:
热门产地:
上海斯銮自动化设备有限公司为你提供的"施耐德ATV610变频器ATV610D55N4"详细介绍,包括优质的高低压接触器价格、型号、图片、厂家等信息。如有需要,请拨打电话:。不是你想要的产品?,让供应商主动联系你。您的位置: →
→ 施耐德atv610用户手册 pdf高清电子版
施耐德atv610用户手册 pdf高清电子版施耐德610变频器说明书下载|
网友评分:8
软件大小:1.5M
软件语言:中文
软件类型:国产软件
软件类别:免费软件 / 电子图书
更新时间:
软件等级:
官方网站:
运行环境:WinAll, WinXP, Win7, Win8, Win10
软件厂商:
顶好评:50%
同类相关软件
22.3M/中文/10.01.8M/英文/10.0239KB/英文/10.05.1M/中文/.010.5M/中文/6.6
施耐德atv610是由施耐德官方提供的免费变频器使用手册。为网友们提供了atv610变频器设备详细的功能介绍和操作使用说明。如果您购买了atv610变频器,可以来绿色资源网站下载此文档安装使用哦!ATV610变频器产品特点1、国际品质,更强的环境适应性2、简洁易用,更少的时间投入3、量身定制,更符合中国用户习惯功能介绍1、PCB板涂层,母排加强防护,抵御恶劣应用环境2、标配中文显示控制面板,快速调试无需记忆代码3、配置丰富的I/O端子及Modbus通讯协议,快速融入自动化控制系统4、内置EMC滤波器和直流电抗器,无需添加附件即可抑制电磁干扰和谐波5、多种应用宏覆盖90%标准风机和泵类应用,即插即用无需修改参数ATV610变频器主要应用领域:建筑:民用建筑、商用建筑市政:水处理和污水处理,热力供暖等主要行业:工业:石化,电厂,建材等
猜你喜欢 变频器说明书
变频器说明书大全里包括了不同厂商推出的变频器使用手册。如:三菱变频器说明书、汇川变频器说明书、施耐德变频器说明书、安川变频器说明书、科姆龙变频器说明书。网友们如果购买了变频器设备可以来本站下载对应的操
其他版本下载
施耐德atv610用户手册 pdf高清电子版
软件无法下载或下载后无法使用,请点击报错,谢谢!
请描述您所遇到的错误,我们将尽快予以修正,谢谢!
*必填项,请输入内容
本类下载排行
1.41 4.02 2.23 5.14 .05 7.46 .07 4.28 3.39 1.410 6.811 5.012 .913 3.014 6.115
本类精品软件
12.2M/中文/3.1235M/中文/.7650M/中文/5.86.7M/中文/7.4300M/中文/.852.1M/中文/10.077.5M/中文/6.3
装机必备软件
本类集合软件求施耐德新产品变频器ATV610编程手册??_百度知道
求施耐德新产品变频器ATV610编程手册??
还有就是一台变频器控制两台水泵(一用一备)A泵变频启动后,频率输出50HZ后转工频用,A泵故障了转B泵变频启动后,等频率输出50HZ后转工频用,A泵故障排除后转到A泵变频,然后工频。在...
还有就是一台变频器控制两台水泵(一用一备)A泵变频启动后,频率输出50HZ后转工频用,A泵故障了转B泵变频启动后,等频率输出50HZ后转工频用,A泵故障排除后转到A泵变频,然后工频。在变频器上怎么编程????急急急
&#xe6b9;答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
合肥工业自动化
合肥工业自动化
采纳数:70
获赞数:108
ATV610的今年才出来的变频器,以前我们都是用ATV61F的, 这也算是61F的升级版吧,我们就是做施耐德的, 你可以打施耐德的400电话,也可以去施耐德的官网上查询610的相关资料,可能会找到答案, 像你这样的情况,最好是加个小PLC来控制,这样效果是最好的,单独是变频器的话,估计不好实现哦!