关于空开和漏保安装顺序断路器和漏电开关的问题

签到排名:今日本吧第个签到,

本吧因你更精彩,明天继续来努力!

可签7级以上的吧50

成为超级会员,赠送8张补签卡

点击日历上漏签日期,即可进行补签

超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张

建筑工地用二级箱空开和漏保的接法哪个在前那个在后

建筑工地用二级箱空开和漏保的接法哪个在前那个在后



漏保接后面 不然有电工忙的


扫二维码下载贴吧客户端


 主题:关于浴霸,关于漏电保护开关,好纠结……

家里装修,准备完成配电箱的布置。

松下浴霸的安装说明明确要求使用双极开关+漏保。由于洗手间之前给浴霸只布线,忽略了留多一路开关,所以准备用空气开关当开关。

涉及正在准备安装的配电箱配置,想请教一下:

方法1:主路采用63A的2P空开,另加浴霸支路采用1P+N的漏保,这算不算满足要求?


方法2:主路采用63A的2P漏保,浴霸支路采用1P空开,这算不算满足要求?

另外看有文章建议,插座电路都应采用双极开关,是否有严格要求?

一体式漏保,不能代替空开,因为现在都是电子式的漏保,后级若是短路过载,漏保不一定能跳开哦。
电磁式的漏电保护开关大把,只是价格是电子的三倍以上,看你能否承受而已。一句话,钱到位就没有问题。另外好像国产的mcb漏电都是电子式的
一体式漏保,不能代替空开,因为现在都是电子式的漏保,后级若是短路过载,漏保不一定能跳开哦。
像以前abb F360就是相当于带漏保功能的负荷隔离开关,不带过载短路保护。dpn vigi应该属于电子式漏电保护mcb,短路分断能力4.5ka的,也带过载保护功能。

脦脪戮脥脝忙鹿脰脕脣拢卢脣芦陆酶脣芦鲁枚碌脛DPN潞脥2P碌脛脟酶卤冒脭脷脛脛脌茂拢驴脢碌录脢脢鹿脫脙脨搂鹿没虏卯脭脷脛脛脌茂拢驴

dpn脕茫脧脽虏禄麓酶鹿媒脭脴脫毛露脤脗路卤拢禄陇鹿娄脛脺拢卢脢隆驴脮录盲拢卢鲁脡卤戮陆碌碌脥拢卢驴脡脗煤脳茫鹿忙路露脪陋脟贸拢卢脢脢脫脙脫脷脳隆脮卢
1.建议主回路不要用带漏电保护的开关,否则一有漏电,全部没电,开发商有为了省钱这么搞的。那还是得把照明单独分出去。
2.建议零线火线一起断开,因为有的时候可能零线会带电。
3.如果浴霸安装在棚顶,不是特别低,理论上可以认为(连续可导电的)水碰不到,人也摸不到,有没有漏保无所谓。
4.漏电保护器的原理是相线流出的电流和零线流回的电流相同,则可认为没有漏电,否则说明一部分电流泄露比如通过大地走掉了。如果是只有1p,不知道它怎么来确定漏电的标准。---又看了一下,你说的那个厉害开关就是把开关做薄了,原理一样。
补充,1p+n(可能就是dpn)和2p的区别,1p+n,可以理解成保险丝只装在相线上,但是如果相线的保险丝断掉了,零线会同时被切断。2p是零线和相线上各装一个保险丝。所以后者贵一些。有时候零线的电流是可能比相线的大,所以前者虽然满足零线火线一起断开(此为规范要求),但是安全性稍差。

本帖最后由 用马甲比较安全 于 10:07 编辑


我就奇怪了,双进双出的DPN和2P的区别在哪里?实际使用效果差在哪里?

dpn零线不带过载与短路保护功能,省空间,成本降低,可满足规范要求,适用于住宅

漏电空气开关是要接进火线与零线的,所以必须双极。
方案2也可以,你的1P空开可以改为施耐德的DPN或者ABB的S941,单极位数但可以断火线与零线。
你的房子有多大要用到63A的开关?开关与导线是匹配的,不是越大越好。查一下你的进户线规格与楼层电表箱的出线开关。

家里用电,漏电保护器和空气开关是两个必备品。但是很多人在使用配电箱时会比较困惑:漏电断路器是主开关呢还是支路开关?到底应该安装在哪?

还有一种奇怪的现象:漏电保护器不安装,只安装空气开关或者刀开关。

首先来看下什么是漏保和空气开关?

漏保就是漏电断路器,又称为漏电保护器,它在电器的金属外壳发生漏电时自动切断电源。

空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。

漏保和空气开关都可以自动断开,但二者相比较起来,漏电开关只比普通空开多了一项功能——防止漏电。一旦有任何的漏电,漏保会自动跳闸。但空气开关一般是出现短路的情况或者电流限制过小的情况下会跳闸。

再来看“前”与“后”的问题

简单来说可以这么理解:靠近变压器的,称之为“前”;靠近用电器的,称之为“后”。这个是相对于电源端来说的。电工师傅一般都懂,空开一定要安装于漏电前面。

原因很简单。如果把漏电开关安装在了空开前面,就有可能出现这种情况:即使漏电,空开和漏保都跳闸。这样会有很大的安全隐患。因此,空开一定要安装于漏电前面。