漏电开关型号怎么看使用此开关

电压型的保护器,由于整个配置,是对较低电压进行保护,因为漏电保护范围较大,现在市面上已经淘汰了这种电压型的漏电保护开关。而脉冲型的保护器的作用原理则是,发生触电事故的时候,使得三相不平衡的电流幅值、相位产生突然性的变化,以此为保护信号,但是也有不好的地方,一般市面上也很少使用脉冲型的保护器,而使用得最多的则是电流型漏电保护开关。本期小编就电流型的漏电保护开关,给大家介绍一下该保护器的规格以及型号。

漏电保护开关,可以对低压电网的间接触电以及直接触电,进行有效的保护作用,有三相,也有单相。可以不用电流值来整定动作值,所以漏电保护开关的保护性就会非常的灵敏。那么漏电保护开关一般规格是多少呢?这里给大家介绍了T1B1-63C16/1T1B1以及T1B1L-63C20/1/0.03两个型号,其中T1B1-63C是漏电保护开关厂家的单品型号,20代表着1P类型的漏电保护开关,0.03则表示开关动作电流为30毫安。


按照其结构特征、运行方式、保护功能、级数、线数、安装方式、动作灵敏程度等,漏电保护开关可以进行很多种分类,一般大多数的是按照漏电保护开关的用于以及保护功能来进行划分,有漏电保护开关、漏电保护以及漏电保护插座等三种,而大多数的漏电保护开关上,都有型号1P、3P、2P等标记,其实这是表示着漏电保护开关的不同类型,也因为如此,漏电保护开关的型号也是多种多样。
作为一种特殊方式的存在,漏电保护开关的最大的特性就是判断以及检测功能。漏电保护开关可以和一样,将主电路进行断开或者是接通,对于电路中是否漏电,有检测,也有判断。如果主电路中一旦有漏电,漏电保护开关就会启动它本身的检测功能,将电路中的开关元件断开、接通。另外,漏电保护开关可以和、熔断器进行搭配使用,结构功能性就会完善许多,目前这种装置,是应用得较为广泛的一种装置。
有实验研究表明,人体触电中的百分之八十,都是由单相相线所导致的,通过相线、人体、大地间,触电电流就会在这三者之中形成一个回路,就会对人体造成危害。而为什么要推广使用漏电保护开关呢?漏电保护开关对减少人体触电、防止漏电、防止触电、防止设备漏电等方面都有明显的作用。一般厂家所生产的漏电保护开关,都有漏电保护以及短路的功能,有的还有过载、欠压以及过压等保护心能优势。 
漏电保护开关在反映漏电保护以及触电等方面,有着颇高的灵敏性以及动作性,当然这一优点,同样也是其他保护开关所不能比拟的优势。漏电保护开关利用系统剩余的电流,进行动作和反映,漏电保护开关在正常运行的时候,剩余的电量基本上是为零的,故而漏电保护开关的动作整定值,可以整定得很小,当漏电保护开关设备的外壳带电,或者是人身体触电时,就会出现较大的剩余电流,从而漏电保护开关就是通过这个来进行处理和检测,切断,达到漏电保护作用。
""主要动作性能参数有:额定漏电动作电流、额定漏电动作时间、额定漏电不动作电流。其他参数还有:电源频率、额定电压、额定电流等。
在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值。例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。
是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。
③额定漏电不动作电流:
在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一。例如漏电动作电流30mA的漏电保护器,在电流值达到15mA以下时,保护器不应动作, 否则因灵敏度太高容易误动作,影响用电设备的正常运行。
④其他参数如:电源频率、额定电压、额定电流等,在选用漏电保护器时,应与所使用的线路和用电设备相适应。 漏电保护器的工作电压要适应电网正常波动范围额定电压,若波动太大,会影响保护器正常工作,尤其是产品,电源电压低于保护器额定工作电压时会拒动作。 漏电保护器的额定工作电流,也要和回路中的实际电流一致,若实际工作电流大于保护器的额定电流时,造成过载和使保护器误动作。

    此开关容量最大63安培极限的规格,但本产品已调正为40安培纯阻抗性开关,不适宜带电机类感抗负载(C40和D40过载电流时间是不同的)

    40A,看c后的数字就是整定值,

一、符合国家技术标准?目前市面上销售的漏电保护器可谓是鱼龙混杂,产品质量好坏不一,我们在选购的时候,一定要注意该产品是否通过国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,这个参数可以再厂商的产品使用说明书中找到,一般格式为:“通过中国电工产品认证委员会安全认证,证书号:******,符合标准:BG6829一86”如果在说明书上找不到此字样,一定不要买。二、选择的产品技术性能指标适合家庭生活用电...

一、符合国家技术标准?目前市面上销售的漏电保护器可谓是鱼龙混杂,产品质量好坏不一,我们在选购的时候,一定要注意该产品是否通过国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,这个参数可以再厂商的产品使用说明书中找到,一般格式为:“通过中国电工产品认证委员会安全认证,证书号:******,符合标准:BG6829一86”如果在说明书上找不到此字样,一定不要买。二、选择的产品技术性能指标适合家庭生活用电需求额定电压、频率、级数漏电保护器额定电压只有220v与380v两种,家庭生活用电属于电力单相,所以电压为交流220v/50Hz。漏电保护器有2、3、4三种等级,一般家庭使用选择2级就可以了。三、额定电流、过电流脱扣器额定电流 主流的漏电保护器的额定电流规格比较多,但是过电流脱扣器额定电流只有10A、16A、20A三种,在选购的时候要注意,交流电为220V的工作电压,用户可以按照1kw负载5A的电流粗鲁计算出漏电保护器的额定电流。通常情况下可以按照0.85~0.9倍的额定电流值确定为过电流脱扣器额定电流值。四、额定漏电动作电流 额定漏电器动作电流指的是保证漏电保护器不许动作的漏电电流值,被分为三个等级,家庭用漏电保护器需要选择高灵敏度的才能保证身体和财产的安全。≥30mA,高敏度漏电保护器;100mA>30mA,中灵敏度;>1000mA,低灵敏度。五、额定漏电动作时间 与额定漏电动作电流最大漏电分断时间对应,单相漏电保护器的额定漏电动作时间有三种,即≤0.1秒、<0.15秒、<0.2秒三种,通常家用的选购第一种。 收起

我要回帖