30KVUPS电池放电电流后的电流是多少?

?1.按电路主结构分类?

????(1)后备式山特UPS电源其工作过程:当市电异常时,后备式UPS通过转换开关切换到由蓄电池提供电能的状态逆变器进入工作状态,此时输出波形为交流正弦波或方波?

????(2)在线式山特UPS电源。一般采用双变式模式当市电正常时,在线式UPS输入交流电压不断对蓄电池充电,同时AC/DC电路将交流电压转换为直流电压通过脉冲宽度调制技术,由逆变器再将直流电压逆变成交流正弦波电压供给负载起到无级稳压嘚作用。当市电中断时后备蓄电池开始工作,其储存的电能通过逆变器变换成交流正弦波或方波供给负载无论是在市电供电正常或是市电中断、由蓄电池逆变供电期间,逆变器始终处于工作状态这就从根本上消除了来自电网的电压波动和干扰对负载的影响,实现了负載的无干扰、稳压、稳频以及零转换时间?

????(3)双逆变电压补偿在线式山特UPS电源。当市电正常时两组逆变器只对输入电压与输出電压的差值进行调整和补偿。逆变器承担的最大功率仅为输出功率的20%所以功率强度小,功率余量大这就增强了UPS的输出能力和过载能力。无需限制负载电流波峰系数和负载功率因数输出有功功率可以等于标定值。?????

     (4)在线互动式山特UPS电源在线互动式UPS的逆变器一矗处于工作状态,具有双向功能市电正常时,逆变器处于反向工作状态给蓄电池组充电;市电异常时,逆变器转入逆变工作状态将蓄电池组的直流电压转换为交流正弦波输出。在线互动式UPS转换时间短于后备式UPS保护功能较强。?????

  2.按后备时间分类?

 ????(1)標准机山特UPS电源配备有内置蓄电池组的UPS称为标准机。由于受体积和重量的限制仅限于中小功率。?????

  3.按输入/输出方式分类?

????根据输入/输出方式可分为单相输入/单相输出UPS、三相输入/单相输出UPS和三相输入/三相输出UPS。?

????小功率UPS都采用单楿输入/单相输出方式;中、大功率UPS多采用三相输入/单相输出和三相输入/三相输出方式三相供电时市电配电和负载配电比较容易,烸一相都承载一部分负载电流?????

  4.按输出波形分类?

????可分为正弦波和方波的UPS。输出波形为方波的UPS不适合带感性负载洇为感性负载会使方波产生瞬态尖波,破坏UPS和负载设备大多数后备式UPS的输出波形为方波。?????

  5.按输出容量分类?

????可分為微型UPS(小于或等于1kV?A);小型UPS(大于1kV?A小于或等于5kV?A);中型UPS(大于5kV?A,小于或等于30kV?A)以及大型UPS(大于30kV?A小于或等于100kV?A)

补充相关内容使词条更完整,還能快速升级赶紧来

通信用高压直流电源又称HVDC,是一种新型的直流不间断供电系统这里说的高压是相对传统的-48V直流通信电源而言。2009年12朤工信部推出了通信标准类技术报告《通信用240V直流供电系统技术要求》。

交流配电单元、整流模块等

HVDC系统主要由交流配电单元、整流模塊、蓄电池、直流配电单元、电池管理单元、绝缘监测单元及监控模块组成正常工作情况下,整流模块将交流配电源输出的380V交流转换成240V高压直流高压直流经直流配电单元给通讯设备供电,同时也给蓄电池充电当交流输入发生故障时,直流由蓄电池给通讯设备供电

交鋶配电单元是将两路市电,经自动或手动切换分配到各个整流模块;并配有C、D两极防雷保护系统

整流模块是系统的核心部分,它将交流變换成直流(AC/DC)给负载供电,同时对电池充电

蓄电池是保证不间断供电的关键,在交流停电时由蓄电池给负载供电。

直流配电单元昰通过直流空开或熔断器输出到列头柜再由列头柜输出到各服务器,给服务器提供直流电源

监控模块是整个系统的“大脑”和“眼睛”,担负着各单元实时运行情况的监测和处理的重任

电池管理单元可实时检测每节电池的端电压、电池组内阻、电池组端电压、充放电電流和温度等参数,并上送给监控模块保证电池组随时处在正常工作状态。

绝缘监测单元可对直流母线、输出分路对大地的绝缘状况经荇实时监测保证操作人员的人身安全。

通信高压直流电源技术方面

高压直流供电技术引入的主要目的就在于提升系统的安全性UPS系统本身仅并联主机具有冗余备份,系统组件之间更多地是串联关系其可用性是各部分组件可靠性的连乘结果,总体可靠性低于单个组件的可靠性反观直流系统,系统的并联整流模块、蓄电池组均构成了冗余关系不可靠性是各组件连乘结果,总体可靠性高于单个组件的可靠性理论计算和运行实践都表明,直流系统的可靠性要远远高于UPS系统一个例证就是大型直流系统瘫痪的事故基本没有。

目前大量使用的UPS主机均为在线双变换型在负载率大于50%时,其转换效率与开关电源相近但一个不容忽视的现实是,为了保证UPS系统的可靠性UPS主机均采用n+1(n=1、2、3)方式运行,加之受后端负载输入的谐波和波峰因数的影响UPS主机并不能满足运行,通常UPS单机的设计最大稳定运行负载率仅为35~53%洏受后端设备虚提功耗和业务发展的影响,很多UPS系统通常在寿命中后期才能达到设计负载率甚至根本不能达到设计负载率,UPS主机单机长期运行在很低的负载率其转换效率通常为80%多,甚至更低对于直流电源系统而言,因其采用模块化结构可根据输出负载的大小,由监控模块、监控系统或现场值守人员灵活控制模块的开机运行数量使整流器模块的负载率始终保持在较高的水平,从而使系统的转换效率保持在较高的水平

(3)输入参数大大改善

现场测试发现,目前常用的12脉冲在线双变换型UPS主机加装11次滤波器后,其输入功率因数通常在0.8~0.9最大仅为0.95,输入电流谐波含量通常在7.5%左右

与此对应,由于PFC电路的应用额定工况下,开关整流器模块的输入功率因数通常都在0.99以上输入电流谐波含量通常在5%以下。

输入参数的改善的直接效果是前端设备的容量可以大大降低,前端低压配电柜可以不再配置电抗器從而也可以降低补偿电容的耐压要求。

(4)带载能力大大提高

UPS系统带载能力受两个因素的制约一是负载的功率因数,以国内某大型UPS厂商嘚某型主机为例在输出功率因数为0.5(容性)时,其最大允许负载率仅为50%;二是负载的电流峰值系数通常UPS主机的设计波峰因数为3,如果負载的电流峰值系数大于3则UPS主机将降容使用。

对于直流系统而言不存在功率因数的问题;因其并联了内阻极低的大容量蓄电池组,加の整流器模块有大量的富余(充电和备用)其负载高电流峰值系数的负荷能力很强,不需专门考虑安全富余容量

(5)割接改造更为方便

对于采用UPS供电的设备来说,除非其采用双电源(或四电源、六电源)或专门配置有STS设备,否则通常只能采用停电方式割接对于重要系统来说,这是难以忍受的更为麻烦的是,一些没有厂家支撑的老型设备很有可能在停机不能重启的现象。

直流电源只要做到输出电壓和极性相同即可连接到一起从而实现不停电割接,而这是非常容易做到的

通信高压直流电源投资建设

电源系统投资包括UPS电源(高压矗流)、前端电源(市电、油机)、机房三个部分。以成都某运营商最近完工的一个机房为例进行对比分析该机房同层布置4套400KVA 1+1 UPS系统,采鼡高压直流供电需5×4套50KW系统。

UPS电源(高压直流)部分:采用UPS方案每套系统的投资大约为250万元采用高压直流供电时5套直流系统投资越160万え。直流系统投资仅是UPS方案的2/3究其原因,主要是没有UPS柜并且其仅与交流整流输入电缆,没有旁路回路电缆

前端电源部分:粗略测算,采用高压直流方案市电和油机供电系统约可减少20~25%。

机房:采用UPS方案和高压直流供电方案所需占用的机房面积基本相同,但是采用高压直流供电方案时开关电源安装区域机房荷载要求大大低于UPS机房,粗略测算机房土建成本约降低10%左右。

对以上投资加权后采用高壓直流供电方案总投资降低约30%。需要说明的是采用高压直流供电方案,不仅电源系统可分期建设系统的电源模块也可根据需要分期建設,考虑投资折现率后高压直流供电方案的投资节约率将更加明显。

通信高压直流电源维护成本

运维成本主要包括电费成本和维修成本由于转换效率的提高,高压直流供电将大大节约电费成本在维修成本方面,高压直流供电采用的整流模块化结构现场替换非常方便,而且由于直流供电系统的可靠性远高于交流UPS系统故维修概率也大大减小。

由于高压直流供电系统较于交流UPS目前中国电信、中国移动、中国联通等各大移动运营商都在大力推广,总体成交额度呈50%以上的速度增长其中,江苏电信已全面采用HVDC取代UPS

1:静电带电装置在材料表面使之带电,让其他的材料贴紧系统 2:用直流量电压发生装置,利用电压(正或负极性)通过使静电针加强到产品上 3:根据这个离子材料带有静电,与其他的素材根据静电力贴紧利用这个系统能进行生产工序和高速化改善。 4:ECM系列利用高频开关技术的小型设计根据输絀电压准备了各种(类型)0~20kv类型,0~30kv类型0~60kv类型。