三菱a500变频器说明书设置pr79为5时出现err报警,设置1和0没事,为什么?

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

pr79是选择操作模式 0是PU或外部操作模式可以切换,在电源接通时是外部操作模式.2就只是外部操作模式.

一般调试的时候就设0就是,设备出现故障有些信号没有了就只能有2来操作设备进行维修.

你对这个回答的评价是?

三菱变频器pr79设置为2

三菱三菱FR-D700变频器如何设置外部启动与外部模拟
问:您好! 咨询如何设置变频器FR-D700变频器为:1、变频器为外部启动 2、变
谢谢各位:问题已经解决是因為pr77参数写入禁止选择选择了1。... 谢谢各位:问题已经解决是因为pr77参数写入禁止选择选择了1。

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

Pr79为1是面板控制模式,面板控制模式下可更改参数

看一下参数锁定了没,然后回复出产值在鈈行主板问题