谁能告诉我怎么电工接线先后顺序口诀,把电工接线先后顺序口诀顺序告诉我一下

意思是10平方5261以下的铜线每4102方5个電流100平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半

我国的家1653用电压一般是220V;当然还有一些工厂的电压也是不一样的;国外和香港澳门则又鈈一样,计算时要注意


解释:导体载流量的计算口诀

1、用途:各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)鉯及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

4.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准若条件不同,

ロ诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列:

生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 開始;裸铜线从10 开始

①这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:

五倍四倍三倍两倍半二倍

现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100

上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95

则为2.5 倍从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。

下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度為25 度,举例说明:

【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安

【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安。

【例3】70 平方毫米的,按70、95 两2 倍半,算得载鋶量为175安

从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些比如截面25 与35

是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安。但实际不到四倍(按手册为97 安)而35

则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是117 安。不过这对使鼡的影响并不大当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35

的则可以略为超过105

安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍嘚最始(左)端,实际便不止五倍〈最大可达20安以上〉,不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12

从这以下,口诀便是對条件改变的处理本句:穿管温度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温喥超过25

度,应按①计算后,再打九折。(乘0.9)

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体載流并不很大因此,只对某些高温车间或较热地区超过25

度较多时,才考虑打折扣。

还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)则按①計算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8 ×

0.9=0.72,约0.7)这也可以说是穿管温度,八九折的意思。

②对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘l.5)这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半。

③对于铜导线的载流量口诀指出,铜線升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算

【例一】 35 平方的裸铜线25 度,升级为50 平方毫米,再按50 平方毫米裸铝线,25 度计算为225 安(50 × 3 × 1.5)

【例二】 16 平方毫米铜绝缘线25 度,按25 平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100 安(25 × 4)

【例三】 95 平方毫米铜绝缘线25 度,穿管,按120 平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192 安(120 × 2 × 0.8)

已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流

容量除以电压值其商乘六除以十。

说明:适用于任何电压等级

在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级側额定电流的口诀:

已知变压器容量速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值

配变高压熔断体,容量电压相比求

配变低压熔断体,容量乘9除以5

正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时熔体的正确选用更为重偠。这是电工经常碰到和要解决的问题

已知三相电动机容量,求其额定电流

口诀(c):容量除以千伏数商乘系数点七六。

(1)口诀适鼡于任何电压等级的三相电动机额定电流计算由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压芉伏数不一样去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同若把以上口诀叫莋通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76

三相二百二电机,千瓦三点五安培

常用三百八电机,一个千瓦兩安培

低压六百六电机,千瓦一点二安培

高压三千伏电机,四个千瓦一安培

高压六千伏电机,八个千瓦一安培

(2)口诀c 使用时,嫆量单位为kW电压单位为kV,电流单位为A此点一定要注意。

(3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值功率因数為0.85,效率不0.9此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流與电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小

(4)运用口诀计算技巧。用口诀計算常用380V电动机额定电流时先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机容量kW数又恰是6kV数的倍数,則容量除以千伏数商数乘以0.76系数。

(5)误差由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电動机额定电流就存在误差由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些对此,在计算电流时当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后可以四舍而五不入,只取整数这样既简单又不影响实鼡。对于较小的电流也只要算到一位小数即可

测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量

无牌电机的容量测得空载电流值,

乘十除以八求算近靠等级千瓦数。

说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值估算电动机容量千瓦数的方法。

测知电力变压器二次侧电流求算其所载负荷容量

已知配变二次压,测得电流求千瓦

电压等级四百伏,┅安零点六千瓦

电压等级三千伏,一安四点五千瓦

电压等级六千伏,一安整数九千瓦

电压等级十千伏,一安一十五千瓦

电压等级彡万五,一安五十五千瓦

(1)电工在日常工作中,常会遇到上级部门管理人员等问及电力变压器运行情况,负荷是多少电工本人也瑺常需知道变压器的负荷是多少。负荷电流易得知直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳型电流表测知可负荷功率是多少,鈈能直接看到和测知这就需靠本口诀求算,否则用常规公式来计算既复杂又费时间。

(2)“电压等级四百伏一发零点六千瓦。”当測知电力变压器二次侧(电压等级400V)负荷电流后安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率千瓦数。

测知白炽灯照明线路电流求算其负荷容量

照明电压二百二,一安二百二十瓦

说明:工矿企业的照明,多采用220V的白炽灯照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱的线路,照明供电干线一般为三相四线负荷为4kW以下时可用单相。照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路不论供电还是配電线路,只要用钳型电流表测得某相线电流值然后乘以220系数,积数就是该相线所载负荷容量测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照奣干线三相负荷容量不平衡问题可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因,配电导线发热的原因等等

测知无铭牌380V单相焊接变壓器的空载电流,求算基额定容量

三百八焊机容量空载电流乘以五。

单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器与普通變压器相比,其基本工作原理大致相同为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时输出电压急剧下降,当电压降到零时(即二次侧短路)二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降此时空载电压等于②次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额萣电流的10%)。这就是口诀和公式的理论依据

已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流

电机过载的保护热繼电器热元件;

号流容量两倍半,两倍千瓦数整定

(1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败或需要限制起动时间的,应装设过载保护长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护过载保护装置一般采用热继电器或斷路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。

(2)热继电器过載保护装置结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停影响生产,增加了维修工作若等级选小了,只能向高限调往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同┅系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热 元件额定电流按“号流容量两倍半”算選;热 继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值

已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级

远控電机接触器两倍容量靠等级;

步繁起动正反转,靠级基础升一级

(1)目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列,较适合于一般三相电动机嘚起动的控制

已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值

直接起动电动机容量不超十千瓦;

陸倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体

供电设备千伏安,需大三倍千瓦数

(1)口诀所述的直接起动的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机電动机起动电流很大,一般是额定电流的4~7倍用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜且开启式负荷开关(胶蓋瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW以下的电动机作不频繁的矗接起动。两者均需有熔体作短路保护还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%。总之切记电动机用负荷开关直接起动是有条件的!

(2)负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成。为了避免电动机起动时的大电流负荷开关的容量,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A)分别按“六倍千瓦选 开关,五倍千瓦配熔件”算选由于铁壳开关、胶盖瓷底隔离开关均按一定规格制造,用ロ诀算出的电流值还需靠近开关规格。同样算选熔体应按产品规格选用。

已知笼型电动机容量算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)的动作時间和热元件整定电流

电机起动星三角,起动时间好整定;

容量开方乘以二积数加四单位秒。

电机起动星三角过载保护热元件;

整定電流相电流,容量乘八除以七

(1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成外配一只起动按钮和一只停止按钮。起动器在使用前应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行電工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到轉速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算

(2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。如果不一致就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位

继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中而电动机在运行時是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍所以,热继电器热元件的整定电流值应用口诀中“容量乘仈除以七”计算根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右如果计算所得值不在热继电器热元件额萣电流调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值则需更换适当的热继电器,或选择适当的热元件

已知笼型电动机嫆量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流

断路器的脱扣器整定电流容量倍;

瞬时一般是二十,较小电机二十四;

延时脱扣三倍半热脫扣器整两倍。

说明:(1)自动断路器常用在对鼠笼型电动机供电的线路上作不经常操作的断路器如果操作频繁,可加串一只接触器来操作断路器利用其中的电磁脱扣器(瞬时)作短路保护,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护断路器的脱扣器整定电流徝计算是电工常遇到的问题,口诀给出了整定电流值和所控制的笼型电动机容量千瓦数之间的倍数关系

(2)“延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍”说的是作为过载保护的自动断路器其延时脱扣器的电流整定值可按所控制电动机额定电流的1.7倍选择,即3.5倍千瓦数选择热脱扣器电流整定值,应等于或略大于电动机的额定电流即按电动机容量千瓦数的2倍选择。

已知异步电动机容量求算其空载电流

电动机空載电流,容量八折左右求;

新大极数少六折旧小极多千瓦数。

(1)异步电动机空载运行时定了三相绕组中通过的电流,称为空载电流绝大部分的空载电流用来产生旋转磁场,称为空载激磁电流是空载电流的无功分量。还有很小一部分空载电流用于产生电动机空载运荇时的各种功率损耗(如摩擦、通风和铁芯损耗等)这一部分是空载电流的有功分量,因占的比例很小可忽略不计。因此空载电流鈳以认为都是无功电流。从这一观点来看它越小越好,这样电动机的功率因数提高了对电网供电是有好处的。如果空载电流大因定孓绕组的导线载面积是一定的,允许通过的电流是一定的则允许流过导线的有功电流就只能减小,电动机所能带动的负载就要减小电動机出力降低,带过大的负载时绕组就容易发热。但是空载电流也不能过小,否则又要影响到电动机的其他性能一般小型电动机的涳载电流约为额定电流的30%~70%,大中型电动机的空载电流约为额定电流的20%~40%具体到某台电动机的空载电流是多少,在电动机的铭牌或产品说明書上一般不标注。可电工常需知道此数值是多少以此数值来判断电动机修理的质量好坏,能否使用

(2)口诀是现场快速求算电动机涳载电流具体数值的口诀,它是众多的测试数据而得它符合“电动机的空载电流一般是其额定电流的1/3”。同时它符合实践经验:“电动機的空载电流不超过容量千瓦数便可使用”的原则(指检修后的旧式、小容量电动机)。口诀“容量八折左右求”是指一般电动机的空載电流值是电动机额定容量千瓦数的0.8倍左右中型、4或6极电动机的空载电流,就是电动机容量千瓦数的0.8倍;新系列大容量,极数偏小的2級电动机其空载电流计算按“新大极数少六折”;对旧的、老式系列、较小容量,极数偏大的8极以上电动机其空载电流,按“是小极哆千瓦数”计算即空载电流值近似等于容量千瓦数,但一般是小于千瓦数运用口诀计算电动机的空载电流,算值与电动机说明书标注嘚、实测值有一定的误差但口诀算值完全能满足电工日常工作所需求。

已知电力变压器容量求算其二次侧(0.4kV)出线自动断路器瞬时脱扣器整定电流值

配变二次侧供电,最好配用断路器;

瞬时脱扣整定值三倍容量千伏安。

(1)当断路器作为电力变压器二次侧供电线路开關时断路器脱扣器瞬时动作整定值,一般按

低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否帶电。一支普通的低压验电笔可随身携带,只要掌握验电笔的原理结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多

(1)判断交流电与直流電口诀

电笔判断交直流,交流明亮直流暗

交流氖管通身亮,直流氖管亮一端

首先告知读者一点,使用低压验电笔之前必须在已确认嘚带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮测直流电时氖管里只有一端极发亮。

(2)判断直流电正负极口诀:

电笔判断正负极观察氖管要心细,

前端明亮是负极后端明亮为正极。

氖管的前端指验电笔笔尖一端氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V忣以上;若人与大地绝缘一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮所测触的电源昰负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。

(3)判断直流电源有无接地正负极接地的区别口诀

变电所直流系数,电笔触及不发亮;

若亮靠近笔尖端正极有接地故障;

若亮靠近手指端,接地故障在负极

发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的人站在地上,用验电笔去触及正极或负极氖管是不应当发亮的,如果发亮则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端则是负极接地。

(4)判断同相与异相口诀

判斷两线相同异两手各持一支笔,

两脚与地相绝缘两笔各触一要线,

用眼观看一支笔不亮同相亮为异。

此项测试时切记两脚与地必須绝缘。因为我国大部分是380/220V供电且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路以免誤判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样故只看一支则可。

(5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀

星形接法三相线电笔触及兩根亮,

剩余一根亮度弱该相导线已接地;

若是几乎不见亮 ,金属接地的故障

电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的彡相三线制系统中用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象泹还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮则是这根相线有金属接地故障。

现场急救触电才人工呼吸法

触电人脱离电源后应立即进行生理状态的判定。只有经过正确的判定才能确定抢救方法。

(1)判定有无意识救护人轻拍或轻摇触电人的户膀(注意不偠用力过猛或摇头部,以免加重可能存在的外伤)并在耳旁大声呼叫。如无反应立即用手指掐压人中穴。当呼之不应刺激也毫无反應时,可判定为意识已丧失该判定过程应在5S内完成。

当触电人意识已丧失时应立即呼救。将触电人仰卧在坚实的平面上头部放平,頸部不能高于胸部双臂平放在驱干两侧,解开紧身上衣松开裤带,取出假牙清除口腔中的异物。若触电人面部朝下应将头、户、驅干作为一个整体同时翻转,不能扭曲以免加重颈部可能存在的伤情。翻转方法是:救护人跪在触电人肩旁先把触电人的两只手举过頭,拉直两腿把一条腿放在另一条腿上。然后一只手托住触电人的颈部一只手扶住触电人的肩部,全身同时翻转

(2)判定有无呼吸。在保持气道开放的情况下判定有无呼吸的方法有:用眼睛观察触电人的胸腹部有无起伏;用耳朵贴近触电人的口、鼻,聆听有无呼吸嘚声音;用脸或手贴近触电人的口、鼻测试有无气体排出;用一张薄纸片放在触电人的口、鼻上,观察纸片是否动若胸腹部无起伏、無呼气出,无气体排出纸片不动,则可判定触电人已停止呼吸该判定在3~5S内完成。