变压器最佳运行效率在运行过程中的效率的计算可以用GDBR-V变压器最佳运行效率损耗测试仪吗

不可以这个只能测量变压器最佳运行效率不带负荷时候的空负载损耗。运行过程中的效率计算涉及到有功功率和无功功率的情况需要采用电能表辅助测量

你对这个回答的评价是?

武汉国电西高电气有限公司研发苼产的变压器最佳运行效率容量及空负载测试仪具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简便易学等优点,完全可取代以往利鼡多表法测量变压器最佳运行效率损耗和容量的方法

武汉国电西高电气有限公司系集电力检测设备、仪器仪表、电力在线监测系统的研發、生产与销售为一体的高科技企业。公司自成立10年以来先后取得了《高新技术企业证书》、《ISO质量管理体系认证证书》、《湖北省计量协会理事单位》等一系列资质,拥有一批高电压、计算机、电子技术方面的博士、硕士及教授级高工等专业人才 为国家电力行业的发展和电力建设、电力运行系统提供了合适的产品和服务。

变压器最佳运行效率容量及空负载测试仪

变压器最佳运行效率容量及空负载测试儀技术特点

  • 可精确测量各种配电变压器最佳运行效率的容量无源测量,方便、准确
  • 内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。
  • 可測量各种类型的变压器最佳运行效率的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗
  • 通过空载试验可准确判定被测变压器最佳运行效率的型号,包括:S7、S9、S11、S13、S15、干变SCB9、SCB10、SCB11等各种类型的变压器最佳运行效率
  • 可自动进行波形畸变校正,温度校正(提供简单的温度校正和附加損耗分别校正两种方式)电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定电流条件下的短路试验)非常适合没有做稍大容量变压器最佳运行效率短路试验条件的单位。
  • 可测量电压和电流的谐波含量和总谐波失真度
  • 可进行简单的矢量分析,绘制矢量图
  • 显示各电参量的波形图,做为示波器使用
  • 电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度不会因电压档位选错而对仪器夲身有所损坏。
  • 电流量程分高低档最大可保证100A测量范围,最小可保证毫安级的幅值准确测量可满足PT的阻抗电压测量。
  • 电池剩余电量百汾数指示功能绝非简单的亏电报警。
  • 大屏幕、高亮度的彩色液晶显示全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,导电硅胶触摸按键使操作更简便按键寿命更长。
  • 用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来
  • 测试结果存储功能,可存储200组容量测试数据

變压器最佳运行效率容量及空负载测试仪技术指标