请教各位图中的高低压断路器器表面各个按钮的功能,还有送电先送什么按钮

高压高低压断路器器使用寿命论壇交流专题说明

高压高低压断路器器使用寿命专题为您提供高压高低压断路器器使用寿命相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压高低压断路器器使用寿命相关的专业交流讨论更多高压高低压断路器器使用寿命相关内容请访问!

  • 低压高低压断路器器使用寿命多少年?DW15/4000A用了10年了,带负载总共分断次数大约40次

  • [转帖]进口高压真空高低压断路器器使用体会 江苏常熟通用电器厂 石定良 1.西门子3AH高压真空高低壓断路器器储能电机屡屡烧毁原因和改进(1)原因 西门子3AH系列高压真空高低压断路器器储能电机屡屡烧毁,且大多数是在用户处使用不久烧毁嘚其他进口高压真空高低压断路器器,从没发生过储能电机烧毁的事故 我们将其与其他进口高压真空高低压断路器器进行比较,发现原装的3AH所用的储能电机功率为170W其他进口高压真空高低压断路器器的储能电机最小为240W(都采用串激电机),3AH所用的储能电机的功率没有裕量這可能是屡屡烧毁的主要原因之一。 线路上高压真空高低压断路器器内部采用了储能到位行程开关,在储能到位时断开储能电机回路泹是,按照国内常规的设计储能电机回路还要串联一个“储能开关”(一般选用LAl8—22X型旋钮,安装在面板上)“储能开关”闭合时,储能电機回路接通储能到位,内部行程开关断开储能电机回路储能电机停止,“合闸”释能后储能电机又自动转动储能;“储能开关”打開时高压真空高低压断路器器合闸,所储能量释放因“储能开关”已打开,释能后第二次储能便不会开始储能弹簧不会处于紧张状态。虽然“储能开关”*作很轻松、方便但是储能过程中很容易

  • 新建高压配电室高压真空高低压断路器器使用说明,低压高低压断路器器使用說明.

  • 看了一帖子 /content/0_.html 问的柜子适用环境 高低压断路器器样本都写(-5~40摄氏度), 我也没见到在变电所装暖气、空调的啊。 南方室内40度也有的,变压器间没有空调降温啊 非洲的开关是不是要特殊处理 东北地区-5度也常用。 室内如果没有暖气怎么办?

  • 大家来投票看一下我们平時都使用什么品牌的框架高低压断路器器

  • 说一个漏电高低压断路器器使用的问题 最近看到佛山顺德某设计院的图纸,一些消防类的负载洳潜水泵、消防电梯前端总配电开关都选用了漏电高低压断路器器,并且标注了漏电不脱扣只作用于报警。 想了一下这样设计的目的,漏电高低压断路器器的目的应该不是作为保护人身安全的作用只报警的漏电高低压断路器器,如果有人触电装了警报的话,警报响起旁边的人要经过专业培训才可能在最短的时间内了解到这个警报的意义。等到他明白过来再去选择将开关断开估计触电的人已经7788了。 另外可能就是为了在平常运行的时候了解线路是否有漏电电流存在以便及时做出处理。如果是这样的话我觉得很多情况都应该装上呮报警的漏电高低压断路器器。但这样的话造价就高了许多 其它还有一些想法,因为水平的关系没有表达清楚在此就是想请各位讨论┅下这种情况下装只报警的漏电高低压断路器器有哪些优缺点。 另外最后就是说一下只报警的漏电高低压断路器器可以选择哪家的产品貌似许多厂家都没有生产这样的漏电高低压断路器器。常熟有生产只报警模块每个的价格是直接加价200元。 在这个版块重发一次版主高抬贵手!:lol

  • 球磨机控制柜中的继电器由于工作环境较差,粉尘大工作寿命很受影响,一般两个星期某些触点就无法接通同样的继电器用茬其他地方,使用频率相似一年都没问题。常换继电器成本很大请大家帮忙想想办法。

  • 论文简介: 高压高低压断路器器 VD4系安装与不同櫃体内的尺寸 及相关技术参数 附件名:.rar 文件大小:674K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 一、 交流高低压断路器器用于直流电路 交流高低压断路器器可以派苼为直流电路的保护但必须注意三点改变: 1、过载和短路保护。 ①过载长延时保护采用热动式(双金属元件)作过载长延时保护时,其动莋源为I2R交流的电流有效值与直流的平均值相等,因此不需要任何改制即可使用但对大电流规格,采取电流互感器的二次侧电流加热者则因互感器无法使用于直流电路而不能使用。 如果过载长延时脱扣器是采用

  • 我家附近10米的距离有一3.5万伏的高压架空电线杆感觉已经用叻十几年了都没有换过不知道它的使用寿命,还有高压电线是不是已经过了疲劳强度很是担心万一断了怎么办。所以想请教一下各位大俠

  • 很多客户在使用横河温度变送器时并不知道如何保养,因此会造成对设备不必要的伤害在这里向各位客户讲横河温度变送器的保养方法,认真做好横河温度变送器保养工作能够延长使用寿命 1、防止渣滓在导管内沉积和变送器与腐蚀性或过热的介质接触。 2、测量气体壓力时取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部以便积累的液体容易注入流程管道中。 3、测量液体压力时取压口应开在流程管道的侧面,以避免沉积积渣 4、导压管应安装在温度波动小的地方。 5、测量液体压力时变送器的安装位置应避免液體的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏 6、冬季发生冰冻时,安装在室外的变送器必须采取防冻措施避免引压口内的液体因结冰體积膨胀,导致传感器损失 7、接线时,将电缆穿过防水接头或绕性管并拧紧密封螺帽以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。 8、测量蒸汽或其它高温介质时需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极

  • 个人遇到过的相关品牌其它常见品牌欢迎補充(投票帖子希望也有增加选项功能)。

  • [转帖]户内真空高低压断路器器使用探讨 户内真空高低压断路器器在使用中的应注意以下问题 1、防止过电压 真空高低压断路器器具有良好的开断性能,有时在开断感性负载时在回路电流急骤变化时要在电感两端产生很高的过电压,这点应引起注意 在开断小容量电动机时起动电流较大,应采取降低起动电流的措施 对变压器而言,不同结构的变压器是有所区别的油浸变压器不仅耐冲击电压值较高,而且杂散电容也大不需要专门加装保护;对于耐冲击电压值不高的干式变压器,最好加装保护唎如安装氧化锌避雷器,或采用电缆的分布电容及装设电容等措施 对出线保护用真空高低压断路器器,由于线路较长杂散电容也较大,加上有多种设备连接在线路上是不会产生很高的载流过电压的,使用中一般不需采取特别的保护措施 对电容器组,现场试验证明真涳高低压断路器器关合产生过电压一般不超过两倍在我国,并联电容器一般用于60kV以下这此电压等级设备绝缘水平较高,关合电容器组嘚过电压一般不会给设备造成危害但是性能不好的真空高低压断路器器,由于开合时触点振动持续时间过长可引起高的过电压,这在峩国内外的试验中均有发生应引起注意。 2、严格控制真空高低压断路器器的合、分闸速度 真空高低压断路器器的合闸速度

  • 论文简介: 1、開关主回路电源的上下进线应注意: 对于DW15-630A、DW15C-630A、DWX15-630A、DWX15C-630、DW16-630A的产品只能是上进线DW15及DW16-1000A及以上、DW17、NA1、NA15全系列产品均可上下进线。 2、带有欠电压脱扣器嘚产品必须在接通其电源后开关才能合闸。 3、对于DW15-630A、DW16-630A电磁铁操作合闸的产品其操作电源的容量必须满足要求 4、对抽屉式(插入式)的產品,开关在抽屉中的位置应注意只有在试验(测试)及接通位置时才能正常合闸。 5、对NA1及NA15系列的产品在故障跳闸后必须按下“复位”按钮,开关才能进入正常运行状态 附件名:.pdf

  • 论文简介: 1.漏电高低压断路器器在出现漏电时,其保护是通过动作机构来使开关断开的而动作机构的信号来源从主电路电源取得,所以用户应按说明书的要求接好电源不得出现错接或漏接的现象; 2.漏电高低压断路器器嘚保护功能发挥作用是有一定条件的,过载、短路、漏电保护均有一定的量值指标要求也就是说达不到规定的电流值或剩余动作电流值開关是不会动作的,这些项目在制造厂中是采用专用设备进行调试和检验的有些用户直接将电源端短路或是将电源线接于潮湿的地面上來检测产品是否合格,是错误的检测方法一是这种作法本身有很大的危险性,容易出现事故二是试验电流无法确定。如果用户选用的昰正规品牌且已通过国家强制认证(如CCEE认证、CCC认证等)的产品质量是可以得到保障的,如没有专用设备一般不用再使用一些不规范方法去测试,通过试验按钮即可判断产品是否正常 3.现在市场上流通的产品大部分为电子式结构的产品,按照国家有关标准的规定产品茬闭合状态进行工频耐压或绝缘电阻测试时,应将电子部件(线路板)断开否则会因高压而损坏产品的漏电保护功能,典型的现象为进線端加上电源后高低压断路器器不能合闸。 4.

  • 电气工程设计中经常会遇到高低压断路器器先择的问题.ACB、MCCB、MCB高低压断路器器使用如何区别

  • 请教各位前辈: 真空高低压断路器器使用环境条件 日平均蒸气压: ≤2.2×10-3 MPa 月平均蒸气压: ≤1.8×10-3 MPa 有什么实际意义和用处呀?可否解释下 谢謝了? :L :L :L :L :L

  • 请问正泰NA1-2000A智能高低压断路器器,L3相电流显示不准如:应该600A 却显示175A,而且时好时坏如何处理?需要厂家维修吗厂家说如果维修需要换智能控制器价钱3600元,是否有必要整个换掉控制器呢希望赐教!

  • 最近看到佛山顺德某设计院的图纸,一些消防类的负载如潜水泵、消防电梯前端总配电开关都选用了漏电高低压断路器器,并且标注了漏电不脱扣只作用于报警。 想了一下这样设计的目的,漏电高低压断路器器的目的应该不是作为保护人身安全的作用只报警的漏电高低压断路器器,如果有人触电装了警报的话,警报响起旁邊的人要经过专业培训才可能在最短的时间内了解到这个警报的意义。等到他明白过来再去选择将开关断开估计触电的人已经7788了。 另外鈳能就是为了在平常运行的时候了解线路是否有漏电电流存在以便及时做出处理。如果是这样的话我觉得很多情况都应该装上只报警嘚漏电高低压断路器器。但这样的话造价就高了许多 其它还有一些想法,因为水平的关系没有表达清楚在此就是想请各位讨论一下这種情况下装只报警的漏电高低压断路器器有哪些优缺点。 另外最后就是说一下只报警的漏电高低压断路器器可以选择哪家的产品貌似许哆厂家都没有生产这样的漏电高低压断路器器。常熟有生产只报警模块每个的价格是直接加价200元。 [ 本帖最后由 warriore 于 11:56 编辑 ]

  • 如何让变频器使用壽命延长的几点建议 随着通用变频器市场的日益繁荣其年用量愈日剧增,但是变频器在不同的运行条件下还存在一些不尽人意的地方,导致其使用寿命缩短及其附属设备的安装、调试、日常维护及维修工作量也相应增加从而给用户造成了重大的直接和间接经济损失。現从变频器的应用环境、电磁干扰与抗干扰、电网质量等方面进行了分析提出了使用变频器时应注意的问题及相应的改进建议,相信这對提高变

  • 论文简介: 随着工厂自动化技术的发展变频器具有调速方便、性能可靠、节能显著等优点,日益成为重要的驱动和控制设备廣泛应用于纺织、石化、冶金、起重、拉丝、啤酒饮料、楼宇控制等行业。由于变频器使用的电子元件是有使用寿命的同时安装环境、電网电压等因素影响变频器的使用寿命。要确保变频器可靠连续地运行延长使用寿命,关键在于日常维护保养

  • 论文简介: 高压真空高低压断路器器使用说明书 附件名:.zip 文件大小:1790K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 高压负荷开关重要用来控制电力变压器,它的功效是介于高压高低压断蕗器器以及高压隔脱离关之间由于高压负荷开关断不了短路 电流,为了掩护短路就通过串联的方法与高压熔断器一起利用。高压负荷開关具有体积小、宁静性能好、重量轻、寿命长等上风

  • 论文简介: 1.根据柜型选择高低压断路器器的类型。 2.选定高低压断路器器的额定电鋶 3.校验选定高低压断路器器的开断电流。 4.其他情况的校验 附件名:.zip 文件大小:25K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 本帖最后由 xianzai987 于 09:59 编辑 前段时间做了个工程去供电局审图提出要做高低压断路器器容量校验,以前没做过查了好多资料还是不知如何下手。 四台出线1600kva的请大侠们给个思路。。:handshake

  • DC115V直流微型高低压断路器器用在DC220V的系统中时,会烧坏吗

  • 钢管,铸铁管,HDPE,PPR,等管线的使用寿命,在那里能找到比较权威的说法?

  • 各位我们如何如何判斷一档用过的电缆能否再用呢?它们的使用年限可有规定呢

  • 10KV高低压断路器器怎么选型啊额定电流怎么确定啊? 比如 630,1250怎么确定呢 实际上┅台高压电动机的额定电流远远小于这些值,根据什么来选择额定电流呢

  • 变压器的容量是1250KVA的, 电压为10KV 高压侧三相短路电流有效值: 0.7KA 三相短路全电流的冲击值ish=1.785KA 短路冲击电流有效值:Ish=1.05KA 真空高低压断路器器的型号应该怎么选择

  • 如题,如何去计算正要研发的一款产品的使用寿命是不是应该从使用的电子元器件的使用寿命去整体权衡,有没有什么手册可以查询或者有没有什么软件可以输入所使用的电子元器件,然后能计算出理论上这款产品的使用寿命

  • 36V配电高低压断路器器可否就使用平时使用的低压高低压断路器器?有什么需要注意的问题朢各位指点

  • 在高压配电中,带负荷开关高压开关柜可以当做带高低压断路器器的高压开关柜单独使用使用吗还是说必须两者配合使用,帶高低压断路器器的高压柜可以不用带负荷开关的高压柜配合但后者必须要前者配合吗?

  • 高压高低压断路器器和高压接触器是否可以互換使用?问题提的不好,请大家多多批评哦

  • 真石漆的的确确是一款非常好的产品安全、装饰性好、性价比高,从 2010 年起短短两年多真石漆已取代瓷砖和干挂石材,成为中高档建筑首先的外墙装饰材料 “ 东西好,那能好多久 ” 真石漆的使用寿命到底有多少年? 10 年 15 年? 20

漏电高低压断路器器试验按钮与什么配合实现试验功能就像施耐德的C65型号的漏电附件,它的试验按钮工作怎么实现

不会漏电漏电保护器接线要求如下: 1. 标有电源侧和負荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁 3. 安装漏電保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施 4. 安装漏电保护器时,必须严格區分中性线和保护线使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。 5. 工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地否则漏电保护器不能正常工作。 6. 采用漏电保护器的支路其工作零线只能作为本回路的零線,禁止与其他回路工作零线相连其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线

1P漏电是一个单相空开+漏电保護模块,可以用在家电中正确接法应该是切断火线。DPN漏电高低压断路器器适用于交流50Hz额定电压至230V的单相住宅线路中,作为漏电保护之鼡并对电气线路的过载和短路进行保护。当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下自动切断电路。

请逐一排查: 首先把照明灯關闭、插头均拔离插座如果漏电,就是线路问题(含插座); 其次把照明灯打开如果漏电,就是照明灯问题 第三把插头逐一插上如果漏电,就是插头问题 所有的过程务必注意安全

普通高低压断路器器,适用于照明配电系统(C型)或电动机的配电系统(D型)外型美观小巧、偅量轻,性能优良可靠分断能力较高,脱扣迅速导轨安装,壳体和部件采用高阻燃及耐冲击塑料使用寿命长,主要用于交流50Hz/60Hz单极230V,二、三、四极400V电流至98A的线路中起过载、短路保护,同时也可以在正常情况下不频繁地通断电器装置和照明线路 漏电高低压断路器器適用于交流50Hz或者60Hz,额定电压至400V,额定电流至63A的线路中,作剩余电流保护之用。当有人触电或电路泄露电流超过规定值时剩余电流动作高低压断蕗器器能在极短时间内自动切断电源,保障人身安全和防止设备因发生泄露电流造成事故

所谓漏电就是线路的某一个地方因某种原因(風吹、雨打、日晒、受潮、碰压、划破、摩擦、腐蚀等)使电线的绝缘下降,导致线与线、线与地有部分电流通过   漏泄的电流在流叺大地途中,如遇电阻较大的部位(如钢筋连接部位)会产生局部高温,致使附近的可燃物着火引起火灾。   要防范漏电首先要茬设计和安装上做文章。导线和电缆的绝缘强度不应低于网路的额定电压绝缘子也要根据电源的不同电压选配。其次在潮湿、高温、腐蚀场所内,严禁绝缘导线明敷应使用套管布线;多尘场所,要经常打扫线路第三是要尽量避免施工中的损伤,注意导线连接质量;活动电器设备的移动线路因采用铝装套管保护经常受压的地方用钢管暗敷。第四是安装漏电保护器和经常检查线路的绝缘情况

所谓漏電,就是线路的某一个地方因某种原因(风吹、雨打、日晒、受潮、碰压、划破、摩擦、腐蚀等)使电线的绝缘下降导致线与线、线与哋有部分电流通过。   漏泄的电流在流入大地途中如遇电阻较大的部位(如钢筋连接部位),会产生局部高温致使附近的可燃物着吙,引起火灾   要防范漏电,首先要在设计和安装上做文章导线和电缆的绝缘强度不应低于网路的额定电压,绝缘子也要根据电源嘚不同电压选配其次,在潮湿、高温、腐蚀场所内严禁绝缘导线明敷,应使用套管布线;多尘场所要经常打扫线路。第三是要尽量避免施工中的损伤注意导线连接质量;活动电器设备的移动线路因采用铝装套管保护,经常受压的地方用钢管暗敷第四是安装漏电保護器和经常检查线路的绝缘情况。

电流没有按照预定的方式通过用电设备做功后再流回去,而是通过其他路径溜回去的情况叫漏电电源接了地、绝缘损坏都会造成漏电。

找一个6.2千欧的电阻一头接在地线上,另一头去碰一下火线看他动作否

普通高低压断路器器适用于照明配电系统(C型)或电动机的配电系统(D型)。外型美观小巧、重量轻性能优良可靠,分断能力较高脱扣迅速,导轨安装壳体和部件采用高阻燃及耐冲击塑料,使用寿命长主要用于交流50Hz/60Hz,单极230V二、三、四极400V,电流至98A的线路中起过载、短路保护同时也可以在正常情况下鈈频繁地通断电器装置和照明线路。 漏电高低压断路器器适用于交流50Hz或者60Hz,额定电压至400V,额定电流至63A的线路中,作剩余电流保护之用当有人触電或电路泄露电流超过规定值时,剩余电流动作高低压断路器器能在极短时间内自动切断电源保障人身安全和防止设备因发生泄露电流慥成事故

高低压断路器器跳闸时间论坛交鋶专题说明

高低压断路器器跳闸时间专题为您提供高低压断路器器跳闸时间相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高低压断路器器跳閘时间相关的专业交流讨论更多高低压断路器器跳闸时间相关内容请访问!

  • 如题.高压高低压断路器器有三个时间参数:开断时间,跳闸时间,合閘时间.

  • 请问在什么地方可以查到 做瞬时过电流脱口器的电流整定

  • 配电间总开50A,3P下面连接两路,到单元分别为40A的3P高低压断路器器,物业說这样不行加起来80A,要是跳电的话一直会跳到配电间50A开关的上级开关这是为什么呢?怎么解决呢 把单元内的两个开关换小,在加装┅个单元的总开关这样可以吗? 补充一下高低压断路器器同一个牌子,梅兰日兰

  • 320A电流高低压断路器器经电缆进入我配电室进线柜,過隔离开关630A高低压断路器器然后到我的就地控制箱启动电机,为什么我一按就地启动按钮320A的高低压断路器器就会跳闸,而我这么的高低压断路器器没有动作我这边电机没问题,没有接地现象进线电压660V,电机星接请教各位是什么原因 (我的就地控制箱里还有高低压斷路器器,100A的启动的电机最大55KW,最小的15KW为什么老是跳那边的,而不跳我这边的) 不好意思白天上不了网320A的没有其他负荷,我这边配電柜的高低压断路器器是只带一个电机电机直启 [ 本帖最后由 b7101 于 20:54 编辑 ]

  • 高层住宅小区每单元楼的配电间内的配电柜,按照设计规范要求主高低压断路器器为漏电开关但在实际使用过程中会遇到住户的高低压断路器器不跳闸,配电柜内的主高低压断路器器跳闸原因我个人认為应该是线路过长和接线线头过多造成的漏电电流变大,但这是设计要求不能取消!很疑惑!请各位高手指点

  • 审图要求标注漏电高低压斷路器器动作时间,有没有必要标准图集上都没见过有标注动作时间的,大家平时标不标

  • 办公室配电箱里一个 1P 16A 的剩余电流高低压断路器器上边进线L、N,出线也是L、N 带7台电脑地插。最近基本每天跳一次那个漏电的小按钮跳起来了。 我用试电笔量进线和 出线的L、N 这个時候其他的开关是合上的,正常工作 结果是这样的 进线L 不亮 进线N 亮 出线L 亮 出线N 亮 请叫各位大侠这是怎么会事?怎么解决这个问题?

  • 近ㄖ将一小炼钢厂切割到一条10千伏线路上,频繁跳闸,不知原因,请大家谈谈. 钢厂的用电负荷在负荷曲线上查出来是2000多千瓦,从负荷曲线上看整条线蕗的负荷并没有超过线路过流限额,连续将本线路跳了4次,保互动作均显示为过流,最后一次闸跳的是35千伏线路的开关,躲过了10千伏线路开关、10千伏主变开关为何越级?是谐波作用的结果吗其机理如何?

  • 一动力配电箱,只有两条出线,接一台设备,出线一用一备 出线开关我选用AO45-63/D40A 进线开關我选用AOM1-100H/40A带延时 t=0.2s ,这样能匹配么??

  • 前几天我公司的某台变压器低压侧主开关跳闸额定电流3200A,实际运行电流约2000A 全面检查线路后也未找到明显故障原因,求高人解答可能是什么因素导致跳闸

  • 我单位的万能式高低压断路器器常跳闸,负荷不大也没有短路,上面给的压力很能大哏各位请求

  • 各位大侠:我单位10kV单电源进线两路10kV出线,当出线高低压断路器器正常分闸后无论合那一台出线高低压断路器器此时进线高低压断路器器会自动跳闸,并无任何信号发出正常时高压并无负荷电流,合闸时也无冲击电流设备检查无问题,保护装置是静态继电器一般要多次合闸储能成功,或者将速断保护退出才能合闸

  • 有没有相关的标准,对不同电压等级的高低压断路器器分闸时间做出规定嘚如有请帮忙提供相关的资料,谢谢!!

  • 在小区照明回路中配电箱的总开关为3极的带漏电的塑壳开关,总开关下面为分到每户的小型高低压断路器器当我们把用户的小型高低压断路器器合闸是。总开关就跳闸线路也没问题,负荷也不大请问是怎么回事

  • 化验室有一個总的配电箱,其它小的配电箱分布在各个房间内其中有一个配电箱的高低压断路器器下接着一台轴流风机,我把它拆了接了一台电焊机,可是一合闸就跳了!特迅速就像短路一样再次合闸把总配电箱的100A空开顶跳;闸但是接上轴流风机运行正常,电焊机肯定没问题高低压断路器器是DZ47 C63的,把电焊机接到别的配电箱一切正常为什么那个配电箱接电焊机会跳闸?电焊机还没有运行啊空载电流很小的,請大家帮忙分析谢谢! 问题补充:可能大家没弄清楚情况,化验室有一个总的配电箱里面是塑壳高低压断路器器100A的,下级就是各个房間的配电箱(他们都一样的DZ47 C型高低压断路器器最大的为63A,还有32A剩下的就是单P),本人也有一定的经验基础高低压断路器器跳闸无非僦那几个情况:短路、过

  • 各位师傅: 我单位有个高低压断路器器因温度过高,而跳闸这是什么原因?搞不懂请赐教

  • 请问:高低压断路器器分、合闸时间规程是怎么规定的?

  • 低压万能高低压断路器器跳闸查故障记录显示接地故障电流是527A什么原因造成的望高手指教同时当时徝班没查到原因恢复送电一切正常

  • 前天上午10点我3号工业楼断电,到配电室一看3号变压器(1000KVA)的配电柜的总高低压断路器器(FOZW1-2000,In=2000A)分闸,检查没發现异常合闸上电,恢复生产配电柜上的2级高低压断路器器共8个,最大的高低压断路器器In=800A,小的In=100A都在合闸状态,车间的3级高低压断路器器没来得及检查 我供电设备年初投产,平常工作电流300-500A左右 兄弟后进,望论坛大虾帮忙分析

  • 前段时间,我接触到这样一个问题:就昰两个250A的漏电高低压断路器器老是跳而且是有规律的跳每天早上8点到10点这段时间跳我开始判断是负荷过重所致。但是在没有任何负载的凊况下也跳!后来一位是线路或者高低压断路器器绝缘不良所致但是我们用摇表测试过绝缘也没问题而且这两个漏电高低压断路器器还囿一个400A的漏电高低压断路器器--一直没跳过!不知道是啥原因?请各位高手指点!

  • 图纸简介: 亭子 附件名:.zip 文件大小:112K (升级VIP 如何赚取土木幣)

  • 昨天早上,我们单位新安装的配电柜的总开带储能装置的高低压断路器器(1500A左右吧)自己跳闸从前天开始外面开始下雨,昨天下了一忝昨天下午,又有一个高低压断路器器跳闸(也是1500A的)不知道是高低压断路器器本身太灵敏的缘故,还是因为下雨天气潮湿有漏电的凊况但是我在厂区巡查了一番,好像没有发现漏电的地方

  • 有一台800的变压器,低压总保护1000A的低压万能高低压断路器器(整定电流1i)下面帶了6路250A,2路400A的普通高低压断路器器当用户电缆有故障时总万能高低压断路器器老是一块跳,引起整个变压器低压停电有解决的办法吗? [ 本帖最后由 mwgyx507 于 13:11 编辑 ]

  • 我工地用的正泰NM1LE系列漏电高低压断路器器原来安装上用了1个来月,然后就跳闸合上就跳。把负载端全撤掉还是跳閘请问是什么原因呢?

  • 请教各位同仁一个问题:我们厂里有6台高低压断路器器老是跳闸高低压断路器器是施耐德MT系列配MIcro5.0A整定,负载是沝泵高低压断路器器额定电流是400A,整定到0.6检测到的几次跳闸电流为139A不等,远小于240A跳闸后重新合上又正常,不知道为什么

  • 我公司的囿台变压器低压侧主开关在有下雨、闪电时很容易跳闸,额定电流4000A实际运行电流约1000A,合闸后又可以正常使用 全面检查线路后也未找到奣显故障原因,求高人解答可能是什么因素导致跳闸

  • 一个高低压断路器器固有分闸时间的问题 国标GB 交流高压高低压断路器器 中的3.7.133是如下萣义分闸时间的: 高低压断路器器的分闸时间是按下述脱扣方法并把构成高低压断路器器一部分的任何时延装置调整到它的最小整定 值来萣义的: a)对于用任何形式辅助动力脱扣的高低压断路器器,分闸时间是指处于合闸位置的高低压断路器器从分闸脱扣器 带电时刻到所囿各极弧触头分离时刻的时间间隔。 b)对于自脱扣高低压断路器器分闸时间是指处于合闸位置的高低压断路器器,从主回路电流达到过電流脱扣器 的动作值时刻到所有各极弧触头分离时刻的时间间隔 注1: 分闸时间可能随开断电流的变化而变化。 注2: 对于每极装有多个开断单え的高低压断路器器所有各极弧触头分离时刻是指最后一极的首开甲元弧触头分离的 时刻。 注3: 分闸时间包括高低压断路器器分闸必需的並与高低压断路器器构成一个整体的任何辅助设备的动作时间 请问:10KV高低压断路器器的固有分闸时间是多少?高低压断路器器分闸时间鈈大于(上限)多少毫秒算合格现行国家规范和行业规范对分闸时间的上限有无相关要求?

  • 我厂的2500A万能式高低压断路器器经常跳闸很影响生产,现在只有把失压线圈梆死才不跳请教各位高手指点,多谢!

  • 我家里以前用的总开关是刀闸,用30A的保险丝老是烧,前几天我换了德仂西的漏电高低压断路器器,高低压断路器器莫明其妙跳闸 我用的是德力西DZ47LE C40的漏电高低压断路器器,估计家用电器总功率6KW左右,刚接上时推闸后沒什么问题,可是每天用到晚上12点以后,其他人都睡了,只有楼下一家小超市还用点时漏电高低压断路器器就跳闸了,且高低压断路器器上的小黑按钮也弹出来了,第二天早上再推起,白天又没问题了,到晚上12点以后又会跳,请各位大师帮忙分析一下原因

  • 配电所馈出回路高低压断路器器过负荷会跳闸吗帮忙分析一下,谢谢了!

  • 学校学生公寓的配电柜10KV/400v的。由高压柜.变压器.低压柜组成现在的问题是低压柜的高低压断路器器(2000A)经常无故跳闸,跳闸无规律有时几个小时就跳一次,有时很长时间都不会跳可以肯定的是,绝对不是过流保护跳闸也不是短路跳闸。求解请大侠们指教

  • 我们现场有两个车间,制氮车间和污水车间污水车间的总电源直接引自制氮车间内的变压器,三相四线制 現在出现的情况是,制氮车间路灯送电时引起制氮车间照明跳闸,污水车间内其中一个运行着的配电柜内的带漏保的空开也跳闸 大家幫我分析下是什么原因。

  • 如题 高低压断路器器具有过压、欠压、失压脱扣跳闸功能问题是雷电过电压、供电局停电跳闸后不能自动重合閘,要人工操作我想拆除这功能要如何实现呢?请沄里老师傅们指导谢谢!

  • 上次我做了一个项目审图的说不符合《民用建筑电气设计規范JGJ16-2008》第7.6.1-2条要求。 以下我截图示意AL2从AL1出线,看画圈的部分

  • 求助大家,临时配电箱进线处单相接地上一级200A的高低压断路器器为什么不跳闸,什么情况下能跳闸电线长度在100米左右,谢谢!

  • 各位大侠我们办公大楼的总柜一台cw智能高低压断路器器半年来总是偷跳,各分柜涳开均未动作跳闸主要特点如下:1、间隔时间约7~10天 2、在用电最低峰时跳闸 3、智能高低压断路器器没有任何故障记录和显示 4、分别拆除失壓脱扣器和分离线圈,仍然跳闸4、跳闸后即可合闸送电。我们已更换一台新的同型号智能高低压断路器器情况照旧。各分柜出线均已進行绝缘检查均完好。请高手诊断一下万分感谢!

  • 低压高低压断路器器可以在短路的时候自己跳闸吗?是什么工作原理啊VS1可以在短蕗的情况下自己跳闸吗?

  • 各位高手最近遇到个难题,我这边一个售楼处一共三层,三楼未投入使用是从临时箱变引入电源。最近箱變总是跳闸售楼处总电箱却不跳。昨晚单独送一楼电运行三个小时箱变跳闸。今天上午单独分别送一楼二楼的电也不跳。下午一起送电五分钟箱变跳闸。初次遇到这种问题请各位高手指点一下!感激不尽!

  • 各位大侠,我们小区总柜的一台CW只能高低压断路器器半年內总是偷跳各分柜空开均未动作。跳闸特点主要如下:1、间隔时间约7-10天2、在用电最低峰时跳闸。3、智能高低压断路器器没有任何故障記录和显示4、分别拆除失压脱扣器和分离线圈,任仍然跳闸5跳闸后即可合闸送电。我们已更换一台新的智能同型号智能高低压断路器器情况照旧。各分柜出线均已进行绝缘检查均完好。请高手诊断一下万分感谢。