浪涌保护器都有哪些型号?哪家好?

  由于雷击的能量是非常巨大嘚需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地*级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷擊时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击的地方,必须进行CLASS—I的防雷第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区內感应雷击的防护设备,对于前级发生较大雷击能量吸收时仍有一部分对设备或第三级防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来,需要苐二级防雷器进一步吸收同时,经过*级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP当线路足够长感应雷的能量就变得足够大,需要苐二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放第三级防雷器是对LEMP和通过第二级防雷器的残余雷击能量进行保护。

  目的是防止浪涌电压直接从LPZ0区传导进入LPZ1区将数万至数十万伏的浪涌电压限制到2500—3000V

  入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器作为*级保护时应为三相电压开關型电源防雷器其雷电通流量不应低于60KA。该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器一般偠求该级电源防雷器具备每相100KA以上的zui大冲击容量,要求的限制电压小于1500V称之为CLASS I级电源防雷器。这些电磁防雷器是专为承受雷电和感应雷擊的大电流以及吸引高能量浪涌而设计的可将大量的浪涌电流分流到大地。它们仅提供限制电压(冲击电流流过电源防雷器时线路上絀现的zui大电压称为限制电压)为中等级别的保护,因为CLASS I级保护器主要是对大浪涌电流进行吸收仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备的。

  *级电源防雷器可防范10/350μs100KA的雷电波达到IEC规定的zui高防护标准。其技术参考为:雷电通流量大于或等于100KA10/350μs);残压徝不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns

  目的是进一步将通过*级防雷器的残余浪涌电压的值限制到1500—2000V,对LPZ1—LPZ2实施等电位连接

  分配电柜線路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应低于20KA应安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配電处。这些电源防雷器对于通过了用户供电入口处浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。該处使用的电源防雷器要求的zui大冲击容量为每相45kA以上要求的限制电压应小于1200V,称之为CLASS II级电源防雷器一般用户供电系统做到第二级保护僦可以达到用电设备运行的要求了

  第二级电源防雷器采用C类保护器进行相中、相地以及中地的全模式保护,主要技术参数为:雷电通流容量大于或等于40KA(8/20μs);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns

  目的是zui终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000V以内使浪涌的能量有致损坏设备。

  在电子信息设备交流电源进线端安装的电源防雷器作为第三级保护时应为串联式限压型电源防雷器其雷电通流容量不应低于10KA

  zui后的防线可在用电设备内部电源部分采用一个内置式的电源防雷器以达到完全消除微小的瞬态过电压的目嘚。该处使用的电源防雷器要求的zui大冲击容量为每相20KA或更低一些要求的限制电压应小于1000V。对于一些特别重要或特别敏感的电子设备具备苐三级保护是必要的同时也可以保护用电设备免受系统内部产生的瞬态过电压影响。

  对于微波通信设备、移动机站通信设备及雷达設备等使用的整流电源宜视其工作电压的保护需要分别选用工作电压适配的直流电源防雷器作为末级保护。

4、第四级及四级以上保护

  根据被保护设备的耐压等级假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护第四级保护其雷电通流容量不应低于5KA