西门子变频器6SE7016-1EA61-Z,最后有没有-Z可不可互相替换使用

西门子6SE70维修西门子6S70变频器维修,上海西门子6SE70维修点专业快速维修西门子

西门子6SE70变频器维修型号

西门子6SE70逆变器

整流/回馈单元???? 装机/装柜型??

西门子板件C9-L1-6带排线2根X101端口为排线插口个1西门子板件6SE-4HA0个1

西门子6SE70显示o008报警维修及解决公司配有先进的检测设备,西门子专用测试台,系列负载试验设备,优廉价的配件渠道,充足的库存配件,大量西门子的技术参数资料,多名经验丰富的覀门子维修工程师、技师队伍。24小时竭诚为所有客户服务永远坚持合理收费,免费检测可持续合作发展模式面对所有大小客户,因为愙户是我们的衣食父母我们竭诚为你们服务。

西门子6SE70显示o008报警维修及解决西门子6SE70变频器上电面板就显示o008代码,按面板上的P键也复不了位故障依旧可看看参数r550的Bit0位查看ON/OFF1启动信号是否为高电平,若在停机状态下有此信号则会产生启动禁止信号,从而显示o008此时只要将ON/OFF1信號取消PMU显示也会变为o009。
2、若r550的Bit0位为低电平则需要检查控制字r550的Bit1、Bit2,其应都为高电平此时对应参数P555~P560均应该为1(要么参数值为1要么其连接器内实际值为1)才可以。
3、当BICO参数组切换的源P590=0时BICO参数组1生效 所有P***.B参数的下标1有效;当P590=1时BICO参数组2生效,所有P***.B参数的下标2有效为了防止BICO参數组的切换后,新生效的参数下标中的值不满足上述条件而导致的o008状态暂时令P590=0,仅使BICO参数组1生效然后按照上述方法排查完毕后可改回原值。
4、观察变频器PMU显示伴随着o008状态外是否还有A017报警。若有则对于书本型变频器需要检查X9端子的5和6是否短接有的客户使用此作为急停連锁回路的请检查急停回路是否正常。增强书本型和装机装柜型变频器需要看是否有K80安全停车选件有的话检查X533端子的3和4是否短接;若没囿K80 选件则多数情况下为硬件故障。