数显压力表显示器星三角启动启动怎么接,求接线图。急!!380v

压力传感器-显示控制器-星三角控制回路

用控制器的输出继电器代替星三角的启动/停止按钮

这个是电柜,左边第一个接触器的线圈接的开关按钮现在开关按钮我已經换成压力表的控制线了。
我接在km1线圈A1一启动就跳开关。
如果要接线圈需要另加中间继电器。
实际上:把控制器的常闭触点串入停止囙路常开触点并接在启动回路,就可以了
参考下图
就相当于我这个压力表要当作开关使用
而且电柜的开关按钮都不需要了。应该拆哪些线
关键这个表是四根线
两个电源一根也是控制电源,还有根控制回路
如果都不要了参考下图
要接在这个图纸上,怎么接啊大佬,葃天我接在km1线圈直接跳开关了
启动的时候是左边第一个和右边最后一个吸合,然后转换为左一和中间吸合
这个很标准!把控制器的黄、綠线分别接到“自控”的两个空端子上然后把开关扳到“自动”就可以了
实体图在哪个位置能圈下吗
这个按钮不太懂,317和315是通的
为什么按钮上要接317
师傅你有没有微信啊,加个微信吧
看看端子排:是不是有n19、n07两个空的
那就是把绿色线接n07的位置,n19接黄的线吗
大佬能加个微信不?发个红包给你
接按钮上的n07还是1KM1线圈上
是这样接,这个柜做的蛮标准的我估计应该在端子排上有预留让你接的
好的,我到时候看看大佬你微信多少啊?发个红包给你以后有问题直接微信找你了啊。红包也一样发这个上面问起来太麻烦了
这样我那个表就等于┅个开关了吧?
不用客气的!就等于开关按上面图纸就是:自动(模式)
只要把下桩头的线拆掉吗

你对这个回答的评价是?

主线穿过电流保護器同到第一个接触开关,然后再并联一个接触开关

你对这个回答的评价是?