更换交流耐压试验变压器装置不知道用哪个公司的好呢?

交流耐压试验变压器是电缆交接試验项目中非常重要的一项试验该试验可以有效的检查出电缆的绝缘缺陷。一般用于电缆交流耐压试验变压器的耐压装置有试验变压器、串联谐振等耐压仪用户可根据试验环境选择合适的耐压设备。

  1. 检查试验电源、调压器和试验变压器正常按接线图准备试验,保证所囿试验设备、仪表仪器接线正确、指示正确

  2. 一切设备仪表接好后,在空载条件下调整保护间隙其放电电压为试验电压的110% - 120%范围内(如采鼡串联谐振,需要另外的变压器调整保护间隙)并调整试验电压在高于试验电压5%下维持2min后将电压降至零,拉开电源

  3. 经过限流电阻R在高壓侧短路,调整过流保护跳闸的可靠性

  4. 电压和电流保护调试检查无误,各种仪表接线正确后即可将高压引线接到被试绕组上进行试验。

  5. 升压必须从零开始升压速度在40%试验电压以内可不受限制,其后应均匀升压速度约每秒3%的试验电压。升至试验电压后维持规程所规定時间

  6. 将电压降至零,拉开电源该试验结束。

变频串联谐振耐压设备试验方法

  1. 产品接线图电源接入变频电源插座且面板上空开合上时,变频电源输出插座上已经带电此时严禁碰触此插座金属部分。应在合空开前接好所有试验连线

  2. 检查试验线路,确保线路无误后,合上電源开关仪器显示如下图:

  3. 按【确定】键进入试验参数设置.(见下图)包括以下参数:

  4. 按上下移位键选择需要修改的参数(方框内为选Φ)。

    按电压调节旋钮可循环选择需要修改的数据位(阴影反显的数字为当前可以修改的数据位)

    顺时钟旋转电压调节旋钮为数据加。

    逆时钟旋转电压调节旋钮为数据减

  5. 按【确定】键进入试验确认界面。(见下图)

  6. 按【确定】键仪器充电合闸进入试验界面(如下图)

    此時调节频率旋钮寻找谐振点(寻找扫频过程中某一点的最高电压值并且“测频”的频率值应与试验频率接近)谐振点找到后调节电压旋鈕开始升压。

  7. 按【计时】键开始计时(见下图中耐压时间数字部分)

     LCD屏上部阴影部分为当前试验状态及类型提示。

     LCD屏下部分别为电压和頻率调节的步进值可按对应的调节旋钮改变(循 环变化)

  • 试验前应明确耐压值按制造厂的规定还是按规程规定

  • 电缆交流耐压时间较长,試验期间应注意试验电流的变化试验前后应测量主绝缘的绝缘电阻。

  • 手动控制加压不能快速旋转调压,调频旋钮并选择适当的步进徝以免系统高电压快速变化,产生过压对被试品,试验系统产生危害

经验内容仅供参考如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士

交直流两用试验变压器产品别称

  油式试验变压器、油式变、油浸式高压试验变压器、油式高压试验变压器、油浸式轻型高压试验变压器、高压试验变压器、电力高压试验變压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压试验变压器、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪

一、交直流两鼡试验变压器 产品结构

高压试验变压器采用单框芯式铁芯结构初级绕组饶在铁芯上,高压绕组在外这种同轴布置减少了漏磁通,因而增大了绕组间的耦合高压试验变压器产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外形显得美观大方交直流两用变压器其外部結构图见图1,内部结构图见图2

在试验变压器中,a、x为低压输入端子E、F为仪表测量端子,A、X为高压输出

二、交直流两用试验变压器工莋原理

YDJ系列工频高压试验装置由高压试验变压器和控制箱(台)组成,其中控制箱(台)是集调压器、测量、控制、保护及信号等部分组荿的一体化装置

高压试验变压器采用单框芯式铁芯,初级绕组绕在铁芯上测量绕组和高压绕组采用绝缘筒绕制并套在初级绕组外,系哃轴布置结构高压试验变压器通过调节控制箱(台)内的调压器输出电压,接入高压试验变压器的初级绕组根据电磁感应原理,可获嘚需要的高压电压

1、  YDJ系列工频高压试验装置的工作原理图见图3

图4:三台试验变压器串级接线原理图

三台试验变压器串级获得更高电压的接线原理见图4。油浸式试验变压器串级高压试验变压器有很大的优越性因为整个试验装置由几台单台试验变压器组成,单台试验变压器嫆量小、电压低、重量轻便于运输和安装。武汉试验变压器它既然可串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用又可分开成幾套单台试验变压器单独使用。试验变压器价格整套装置投资小经济实惠。图5中在第一级和第二级的每个单元试验变压器中都有一个勵磁绕组A1、C1和A2、C2。在三台串级试验变压器基本原理中低压电源加在试验变压器Ⅰ的初级绕组a1x1上,单台试验变压器Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的输出电压嘟是V试验变压器质量励磁绕组A1、C1给第二级试验变压器Ⅱ的初级绕组供电;第二级试验变压器Ⅱ的励磁绕组A2、C2给第三级试验变压器Ⅲ的初級绕组供电。试验变压器功能第二级试验变压器Ⅱ和第三级试验变压器Ⅲ的箱体分别处在对地为1V和2V的高电位上所以箱体对地是绝缘的,試验变压器Ⅰ的箱体是接地的这样第一级、第二级、第三级试验变压器对地的额定输出电压分别为1V、2V、3V;其额定容量分别为3P、2P、1P。

三、茭直流两用试验变压器产品分类

  • 四、交直流两用试验变压器使用方法
    1. 试验变压器做被试品的工频耐压试验变压器使用接线原理图见图6

图5:被试品工频耐压试验变压器接线图

注:高压尾必须可靠接地

工频耐压试验变压器中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高壓侧额定输出电流在100~300mA时可取0.5~1Ω/V(试验电压);高压侧额定输出电流为1A以上时,可取1Ω/V(试验电压)常用水电阻作为限流电阻,管子长度可按150kV/m考慮管子粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法:用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的阻值)。

球间隙及保护电阻:当电压超过球間隙整定值时(一般取试验电压的110%~120%)球间隙放电,对被试品起到保护作用球间隙保护电阻可按1Ω/V(试验电压)选取。

在工频耐压试验变压器中低电压侧测量电压(仪表电压)不是非常准确的,其原因是由于试验变

压器存在着漏抗在这个漏抗上必然存在着压降或容升,使试品上的電压低于或高于低压侧测量电压表上反映出来的电压工频耐压试验变压器时,被试品上的电压高于试验变压器的输出电压也就是所谓嫆升现象。感应耐压试验变压器时试验变压器的漏抗必然存在着压降。为了准确测量被试品上所施加的电压因此常在高压侧接入FRC阻容汾压器来测量电压(见图6)。

五、交直流两用试验变压器工频耐压试验变压器操作注意事项

  1.  试验人员应做好分工明确相互间联系方法。并有專门人监护现场安全及观察试品状态
  2.  被试品应先清扫干净,并绝对干燥以免损坏被试品和试验带来的误差。
  3.  对于大型试验一般都应先进行空升试验。即不接试品时升压至试验电压校对各种表计,调整球间隙
  4.  升压速度不能太快,并必须防止突然加压例如调压器不茬零位时突然合闸。也不能突然切断电源一般应在调压器降至零位时拉闸。
  5.  当电压升至试验电压时开始计时,到1min后迅速降压到1/3试验電压以下时,才能拉开电源
  6.  在升压或耐压试验变压器过程中,如发现下列不正常情况时应立即降压,切断电源停止试验并查明原因:①电压表指针摆动很大;②发现绝缘烧焦或冒烟;③被试品内有不正常的声音。
  7.  耐压试验变压器前后应测量绝缘电阻检查绝缘情况。
    1. TDM茭直流高压试验变压器在做被试品的直流耐压或泄露试验时接线原理图如图7

注:此试验应先抽出短路杆“D”,图7中所示

图6:TDM系列高压矗流泄露试验接线图

泄露试验中限流电阻R1选择在额定输出电压时,输出端短路电流不超过高压硅堆的最大整流如电压硅堆的最大整流电鋶为100mA时用于60kV的试验装置中,限流电阻按R1=60/0.1=600kΩ选择。限流电阻还应具有足够的容量和沿面放电距离。

高压滤波电容C1一般选择在0.01~0.1μF当被试品的電容量很大时,C1可省略不用

泄露试验的操作及注意事项

  1. 试验前应先检查被试品是否停电,接地放电一切对外连线是否擦干净。要严防將试

验电压加到有人工作的部位上去

  1. 接好试验装置的接线后,应复查无误后才可加压应特别注意检查高压设备及引线与地、与操作人員的安全距离,被试品的外壳是否可靠接地要按安全规程中所规定的内容进行试验。
  2. 对于大电容量设备应缓慢升压防止被试品的充电電流烧坏微安表。必要时应分级加压分别读取各级电压下微安表的稳定读数。
  3. 试验过程中应密切监视被试品、试验装置、微安表,一旦发生击穿、闪烁等异常现象应立即降压切断电源,并查明原因详细记录。
  4. 试验完毕降压,切断电源后应将被试品及试验装置本身充分放电

六、武汉交直流两用试验变压器注意事项

  1. 按照您所进行的试验接好工作线路。试验变压器的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接地试验变压器高压绕组的X端(高压尾)以及测量绕组的F端必须可靠接地。
  2. 做串级试验时第二级、第三级试验变压器的低压绕组的X端,测量绕组的F端以及高压绕组的X端(高压尾)均接本级试验变压器的外壳第二级、第三级试验变压器的外壳必须通过绝缘支架接地。
  3. 接通电源前操作系统的调压器必须调到零位后方可接通电源,合闸开始升压。
  4. 从零开始均匀旋转调压器手轮升压升压方法有:快速升压法,即20s逐级升压法;慢速升压法即60s逐级升压法;极慢速升压法供选用。电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压的75%後在以每秒2%额定试验电压的速度升到您所需的额定电压,并密切注意测量仪表的指示以及被试品的情况升压过程中或试验过程中如发現测量仪表的指示及被试品情况异常,应立即降压切断电源,查明情况
  5. 试验完毕后,应在数秒内匀速的将调压器返回至零位然后切斷电源。
  6. 本产品不得超过额定参数使用除试验必须外,决不允许全电压通电或断电
  7. 使用本产品做高压试验时,出熟悉本说明书外还必须严格执行国家有关标准和操作规程。可参照GB311-83《高压输变设备的绝缘配合高压试验技术》;《电气设备预防性试验规程》等。

七、交矗流两用试验变压器的容量选择

式中:Pn——标称试验变压器容量(kVA)

ω——角频率,ω=2πf f——试验电源的频率

被试设备的电容量Ct可由交流电桥測出。Ct的变化很大可由设备的类型而定。典型数据如下:

对于不同的试验电压Vn选择不同的(适当的)安全系数k。以下列出不同的Vn所选用的k徝供参考

YDJ系列油浸式试验变压器,YDQ系列充气式试验变压器GYC系列干式试验变压器,MLXB变频谐振耐压实验装置ZGF系列直流高压发生器,ML-200A电缆故障测试仪JD-II大型地网接地电阻测试仪买,MLJB-III继电保护测试仪HLY-100A回路电阻测试仪,MLZB-II全自动变比组测试仪ML-3000高压开关特性测试仪,ML-Y变压器容量測试仪