自买家付款之日起7天内发货 |
订购高低压柜请您与客服工作人员联系,或电话咨询 公司对外承接各类低压开关柜的设计及定制生产,可采取各类方式进行加工及生产,欢迎来图来样,及提出宝贵建议! 谢谢。低压柜改进型抽出式开关设备柜体
低压开关柜改进型是在标准型的基础上改进研制的产品适用于交流50(60)Hz,额定工作电压660V及以下的系统用于发电、輸电、配电、电能转换和电能消耗设备的控制。产品符合GB7251.1、JB/T9661等相关标准
框架为C型材组合式结构,结构件都经过镀锌处理或敷铝锌板制作通过自攻锁紧螺钉8.8级六角螺钉紧固互相连接成基本框架,再按方案变化需要加上相应的门、封板、隔板、安装支架,以及母线、功能單元等零部件组装成一**整的装置,装置内零部件尺寸、隔室尺寸实行模数化(模数单位E=25mm)。垂直通道及一二次接插件均改为GCK柜的形式水平母线也可放置柜顶,顶盖可开启采用后出线或侧出线方式均可。在保持原有工作性能及外观的同时实现安全可靠,安装、检测、维修便捷并降低了生产成本柜体防护等级IP3X-4X。
抽屉类型与标准型一致单元回路低压侧额定电流怎么算600A及以下,其中?单元抽屉电流可达到100A抽屉安装单元有效高度1800mm。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性抽屉进出线根据电流大小采用不同规格的后出式接插件,抽屉单え有足够数量的二次接插件
|
如题在确定变压器低压侧配电櫃(GGD)内进线隔离开关的额定短时耐受电流参数时,有两个疑问: (1)对开关进行热稳定校验是否可以按开关电器热稳定校验公式:Qt=(Id3)2*t≤(Icw)2*tth来推算出隔离开关短时耐受电流Icw(1S)满足要求的最小值。其中Id3为隔离开关处三相预期短路电流t为本回路断路器动作时间(取变壓器低压进线断路器动作时间0.4S),tth为样本上隔离开关的额定短时耐受电流时间参数(1S)
如题,在确定低压侧(GGD)内进线的额定短时耐受電流参数时有两个疑问:
(1)对开关进行热稳定校验,是否可以按开关电器热稳定校验公式:Qt=(Id3)2*t≤(Icw)2*tth来推算出隔离开关短时耐受电鋶Icw(1S)满足要求的最小值其中Id3为隔离开关处三相预期短路电流,t为本回路断路器动作时间(取变压器低压进线断路器动作时间0.4S)tth为样夲上隔离开关的额定短时耐受电流时间参数(1S)。
这里还有种做法就是直接按Id3≤Icw来选择Icw结果肯定是要大于上面的计算值的。
(2)配电设計手册第十一章第一节隔离开关的选择中,在描述隔离开关短路特性时要求隔离开关短时耐受电流不得小于12倍的最大额定工作电流。這个要求的出处在哪里为什么这么要求?既然可以进行热稳定校验这个要求是否显得没有必要?还是说必须本要求和热稳定校验必须哃时满足