学校洗浴水量控制出水量,有什么好的解决方法吗?有哪些设备可以用呢?

家里用太阳能洗澡感觉水温总是調节不好忽冷忽热,水量也小我想换个热水器会不会好点呢?还是煤道管气裹/span>

  • 效果都一样的只要是热水器都会存在一点点这样的问題,除非是大型中央热水器不过有解决的办法。如果自来水水压稳定肯定是用水点的混水阀的问题如果自来水水压都不稳定的话就得買个恒压泵。水量小要么是水管太小要么是用水点和水箱的落差太小 可以把水箱放高点。我们是上海这边的生产厂家很高兴能为你们垺务,名称上有Q号可以联系我
    全部
最简单的方法,在27个淋浴头前面的總水管上装一个水表,计量几分钟的流量,再折算出一个小时的流量,这是最准确的.
还有一种方法:如果每个淋浴头出水相差不多,可以先测量出一個淋浴头的流量,再乘27就是了,一个淋浴头的流量可以用筒计量,装满一桶水用时多少,就可以计算了.
如果27个淋浴头流量相差太大,就分别计量.
全部

原标题:德国鲁尔壁挂炉知识问答---总有一个是你想知道的!

虽然壁挂炉以其供暖自主、采暖节能、智能温控、时尚精致的供暖优点赢得了大部分人的肯定但是,依然有佷多人对壁挂炉不了解或者是了解不多在这里,小编为大家总结了一下常见壁挂炉相关问题解答希望对大家有些帮助。

安装在用户墙仩用来供暖或供暖、供热水的锅炉,统称为壁挂炉壁挂炉分为电壁挂炉和燃气壁挂炉。电壁挂炉使用的能源为电燃气壁挂炉使用的能源为燃气。燃气壁挂炉常使用的气种有:天然气、液化气和人工煤气

2、燃气壁挂炉有哪些优点?

1)每户自成系统同时解决采暖和热沝供应问题。

2)燃气壁挂炉采暖具有很大的调节灵活性采暖温度自主调节,采暖时间自行控制出水量无锅炉房和外网热损失,节省外網建设投资

3)符合按热量收费的原则。可准确计量耗气量节约燃气。

4)壁挂炉电能消耗低节省电能。

3、使用电壁挂炉与天然气壁挂爐那个更经济

1Kw电发出的热量为860Kcal。1m?天然气产生的热量为8600Kcal1m?天然气发出的热量是1Kw电发出热量的10倍。以济南为例:1Kw电的价格为0.5元1m?天然气的价格为2.00元,按同样产生8600Kcal热量来计算电的价格为5元,天燃气价格为2元电的价格是天燃气价格的2.5倍。

4、城市绝大部分居民户不能使用電壁挂炉为什么?

一般电壁挂炉最小为6Kw6Kw的电壁挂炉使用导线截面积须大于 6m㎡,9Kw的电壁挂炉使用导线截面积须大于 10m㎡而小区用户的进戶线一般为 2.5-4m㎡,满足不了要求要使用电壁挂炉必须设置专用线。另:使用电壁挂炉要注意当地水质情况水的硬度高,易造成导电杆结垢、腐蚀

5、燃气壁挂炉的耗电量大吗?

燃气壁挂炉的主要用电部件是风机和循环水泵壁挂炉每小时额定耗电量一般在 100~160W 之间, 不同产品囷不同功率的耗电量有所不同一般燃气壁挂炉每天工作小时为8-10小时,每日耗电量在0.8~1.6Kw之间

6、燃气壁挂炉的耗气量大吗?

燃气壁挂炉使用嘚燃料是燃气耗气量的大小主要与房间耗热量有关。房间耗热量与围护结构、朝向、楼层、入住率等有关耗气量的大小还与壁挂炉的熱效率、系统设计有关。当系统设计与壁挂炉匹配壁挂炉耗气量降低,反之则增加建筑面积为100㎡,系统为散热器每日耗气量8-10m?(全开状态);系统为地暖,每日耗气量6-7m?。

7、使用热力管网(集中供暖)与天然气壁挂炉供暖那个费用高?

以济南为例:2015年热力管网收取費用为 27元/㎡,100㎡的建筑面积每个采暖季收取费用为2700元。壁挂炉加地暖供暖100㎡的建筑面积,每天耗气量为6-7m?,每月收取费用为360-420元;

壁挂爐加散热器供暖每个采暖季收取费用为 元。(济南天然气价格按2元/m?算)。

8、冷凝壁挂炉与普通壁挂炉的热效率有何区别

冷凝壁挂炉昰利用冷凝技术,将高温烟气的余热和水蒸汽的潜热充分吸收使热效率大大提高。普通壁挂炉的额定热效率在88-94%;冷凝壁挂炉的额定热效率在99-109%

9、如何确定壁挂炉是进口还是国产?

要区别壁挂炉是进口还是国产最好看进口报关单和原产地证明资料,现在中国市场上的佷多品牌都是国产的如威能(无锡)、博士(上海)、菲斯曼(北京),阿里斯顿(无锡)、八喜(天津)

10、购买壁挂炉应主要考虑哪些因素?

壁挂炉购买应考虑省气、高寿命、售后服务和性价比四因素省气:看壁挂炉的额定和平均热效率, 越高越省气;高寿命:主要看壁挂炉四大部件即燃气阀、循环泵、风机和控制出水量器,采用世界顶级产品 寿命肯定高;售后服务:有完整的售后服务机构和备件。

11、如何减少壁挂炉的燃气用量

1)购买住房时,要充分考虑影响房间耗热量的因素如:围护结构、朝向、楼层等,尽量购买房间耗熱量小的住房;

2)购置热效率高的壁挂炉;

3)系统设计必须与壁挂炉匹配;

4)用户应根据家庭人员工作、生活习惯选用温控器或带编程溫控器;

5)定期维护保养,使壁挂炉始终处于高效工作状态

12、使用燃气壁挂炉洗浴有哪些好处?

1)出水量大18Kw的壁挂炉在温差 25℃情况下,产水量为10L/分钟可满足一个淋浴使用;24Kw的壁挂炉在温差25℃情况下,产水量为13.7L/分钟可满足一个淋浴和二个洗手龙头同时使用;28Kw的壁挂炉茬温差25℃情况下,产水量为16.2L/分钟可同时满足二个淋浴使用。

2)壁挂炉内的热水温度传感器时刻监测热水温度在水量变化时,自动调整壁挂炉燃气阀的开启大小使热水温度保持恒定。

13、冬季采暖时壁挂炉会24小时连续工作吗?

壁挂炉启和停是依据房屋散热和得到热量の比。当房间得到热量大于或等于房舍散热热量时壁挂炉停止工作;当房间得到热量小于房舍散热热量时,壁挂炉连续工作因此,采暖系统设计是决定壁挂炉启和停的最重要因素也是节气的关键。

14、燃气壁挂炉可同时供暖和供热水吗为什么?

燃气壁挂炉不能同时供暖和供热水同一时间内仅能满足其中一个。壁挂炉设计规定:热水优先

15、燃气壁挂炉有几种运行模式,如何选择

燃气壁挂炉提供采暖及卫生热水两种运行模式。在壁挂炉控制出水量面板上会有冬季/夏季两个选择档在冬季档位,燃气壁挂炉可提供采暖及卫生热水功能卫生热水优先,可自动切换;在夏季档位燃气壁挂炉仅提供卫生热水功能。

16、在洗澡的时候必须等上一段时间才能得到热水,为什麼

出热水的时间是由存留在热水管里的冷水量决定的。如果你的浴室离壁挂炉较远等待出热水的时间较长;如果你的浴室离壁挂炉较菦,等待出热水的时间较短

17、热水的水龙头开到最大,有时水温好像变低了为什么?

生活热水的温度取决于水的流速水流速越快,②次换热功能越差水的温度就低。所以生活热水温度与自来水压力有直接的关系,当遇到这种情况时你只要将热水龙头开小,就可鉯提升水温了

18、壁挂炉启、停的规律是什么?

当壁挂炉出水口供热温度比设定温度低5-7℃时壁挂炉燃气阀有大火变小火,比例调节;当絀水口供热温度到达设定温度时壁挂炉停止燃烧,此时温度表的显示温度要高出设定温度5-7℃(壁挂炉虽停止燃烧,但水温还将继续升高);当出水口供热温度低于设定温度时(温度表显示要低于设定温度5-7℃)壁挂炉重新点火燃烧。

19、新国标壁挂炉能效等级标准是如哬规定的?

我国壁挂炉能效等级标准分为三级一级:额定热效率供暖为94%,热水为96%平均热效(50%-84%,热水为84%;三级:额定热效率供暖为84%,热水为84%)我国规定:销售壁挂炉最低能效等级标准为二级。

20、壁挂炉的设计寿命是多少

如果当地的水质较好,定期对壁掛炉进行保养和维护一般设计寿命为15年。

21、壁挂炉比集中供暖有何好处

壁挂炉在使用时间上,灵活性大;在管网的压力上最大压力為3Kg,而集中供暖一般都在6Kg 因此壁挂炉系统的可靠性和管网寿命优于集中供暖;壁挂炉在功能上,不仅具有供暖功能还可以热水功能;壁挂炉采暖费用比集中供暖要省钱很多,大概要节省三分之一左右

22、天然气(LNG)、液化气(LPG)、城市煤气(13A)的热值是多少?

天然气的熱值大约为8600Kcal/m?,液化气的热值大约为21000Kcal/m?,城市煤气的热值大约为Kcal/m?。

23、天然气、液化气喷嘴的直径是多少

天然气喷嘴直径:¢1.15-1.2;液化气喷嘴直径:为¢0.7-0.75;

24、天然气、液化气壁挂炉阀前压力(静压)是多少?

天然气壁挂炉阀前压力是2000Pa;液化气壁挂炉阀前压力是2800Pa

25、什么是瞬间式燃气壁挂炉?什么是容积式燃气壁挂炉

瞬间式燃气壁挂炉是瞬间提供采暖水和热水。容积式燃气壁挂炉是要将储水罐中的水加热至设萣温度方可提供采暖水和热水瞬间式燃气壁挂炉又可分为套管机和扳换机。管换机供暖和供热水都在主热交换器中进行。扳换机供暖在主热交换器中进行,供热水在二次板换中进行

26、瞬间式燃气壁挂炉扳换机与套管机换热面积有何不同?哪个阻力大哪个结垢性可能大?

经计算:24KW 瞬间式燃气壁挂炉扳换机的换热面积为0.143㎡而24KW瞬间式燃气壁挂炉套管机,主热交换器截面为星状的换热面积为0.145㎡基本相哃。若管换机主热交换器截面为圆状则换热面积小于扳换机的换热面积。

主热交换器截面为星状的套管机供暖时有四个槽通水,其阻仂略大于板换机管换机主热交换器采用的材料是无氧化铜,其结垢可能性较板换机小

27、瞬间式燃气壁挂炉扳换机与套管机在使用热水時,循环泵有何不同

瞬间式燃气壁挂炉扳换机在使用热水时,循环泵转;瞬间式燃气壁挂炉管换机在使用热水时循环泵不转。

28、壁挂爐回水为什么要安装过滤器

为了防止采暖回水水路系统中杂质进入热交换器、水泵,尤其是具有一定直径的沙石、暖气片内杂质等会卡迉循环泵保证循环泵的安全和寿命,可以防止热交换器结垢和造成堵塞

29、使用同轴烟道有什么好处?

节省室内空间、提高燃烧效率

30、壁挂炉内的膨胀水箱的作用是什么?

吸纳密闭系统内因水温升高而产生的膨胀量保持系统压力稳定。

31、燃气壁挂炉采暖系统的膨胀水量由哪些因素决定

采暖系统的膨胀水量由系统水容量、水的体积膨胀系数和水温波动值来决定。计算方法:

△V=α×△t×(Vs+V 壁)△V 水的膨脹量α水的体积膨胀系数α=0.0006

△t水温波动值△t=50℃(地暖)△t=70℃(散热器Vs系统水容量V壁壁挂炉水容量(一般为 2L)Vs系统水容量V壁壁挂炉水容量(┅般为 2L)

32、燃气壁挂炉主要由哪些部分组成

主要由四大部分组成:燃气燃烧系统、采暖循环系统、生活热水循环系统、安全保护、控制絀水量系统。

33、套管机和板换机有何区别

板换机在结构上,比套管机多波纹板换和电动三通阀、铜阀体整体管件;套管机和板换机在供暖上区别不大在热水供应上板换机比套管机供应稳定,尤其在夏天;板换机和管换机都会结垢相比,板换机比管换机结垢的机理更大

34、壁挂炉使用冷水流量装置有几种?

有四种涡轮水流量装置;弹簧式流量装置;旋翼式流量装置和磁浮式流量装置。

35、水泵防抱死功能的主要作用是什么

壁挂炉长期断电不使用,循环泵易卡死因为威乐水泵轴承是铁轴,抱死率更高格兰富是石墨芯,所以出现抱死率相对较低

36、壁挂炉防冻功能的主要作用是什么?一般防冻方式是什么

防冻功能的主要作用是防止壁挂炉在冬天长期不工作而冻坏壁掛炉的零、部件。其防冻方式一般分二级当出水温度低于8℃时,循环泵工作;当出水温度低于5℃燃气阀打开,壁挂炉工作直至出水溫度达30℃,壁挂炉停止工作

37、壁挂炉的风机有的装在上面,有的装在下面有何不同?

壁挂炉的风机装在上面是负压炉而壁挂炉的风機装在下面是正压炉。负压炉是指风机排出燃烧室的废气使燃烧室的压力低于一个大气压,(即:燃烧室的废气已排净)壁挂炉才开始点燃;正压炉是指风机对燃烧室按规定吹30秒,不管燃烧室的废气是否排净壁挂炉开始点燃。负压炉的风机连接有风压开关负压炉比囸压炉更有安全保障,负压采暖方式热效率会更高因为热损耗较低。

38、变频风机、变速风机比单速风机有何优点

变速风机是通过风机變频或变速调整风量,通过控制出水量器的计算器使空气与燃气的混合比例达到最佳燃烧配比,提高热效率和减少有害物质的排放变頻风机比变速风机更能提高热效率和减少有害物质的排放。德国鲁尔壁挂炉全系列产品均采用变速风机更节能。

39、套管机主热交换器嘚防垢是如何进行?

主热交换器的防垢主要在设计结构上考虑德国鲁尔壁挂炉采用涡旋星状结构防止结垢;在材料上,采用无氧铜以減少氧化。

40、壁挂炉功率与燃烧器的排数有何关系

41、壁挂炉加热水箱应如何配置?

采用壁挂炉加热水箱来提供采暖和充足的卫生热水是蔀分用户的需求建议采用单采暖炉加储水罐来考虑。一般家庭可配置24或28Kw单采暖壁挂炉加 120L储水罐储水罐内,应装有通热水的盘管和控温鼡热水温度传感器

42、壁挂炉的安全阀的作用是什么?

壁挂炉的安全阀是一种保护装置当系统压力超过3bar时,安全阀自动打开泄压

43、壁掛炉的自动旁通阀的作用是什么?

壁挂炉的自动旁通阀是一种保护装置当系统阻力太大时,自动旁通阀打开在壁挂炉内部形成循环,防止循环泵过热

44、壁挂炉的温度传感器的作用是什么?

供暖温度传感器和热水温度传感器当壁挂炉实际温度达设定温度时,温度传感器通过主控板控制出水量 使壁挂炉停止工作。

45、壁挂炉的限温开关的作用是什么

当壁挂炉温度达97-102℃时,壁挂炉停止工作防止壁挂炉幹烧。

46、壁挂炉的水压开关的作用是什么

当壁挂炉系统的水压太低时,水压开关自动断开壁挂炉不工作,起保护功能

47、壁挂炉的风壓开关的作用是什么?

在风机正常工作下检测烟道内二个采压点的压力差,当压力差大于设定值时风压开关动作,壁挂炉开启风压開关动作,壁挂炉开启说明燃烧室呈负压,可安全运行

48、壁挂炉标注功率有 Kw和 Kcal之分,二者有何区别如何换算?

欧、美和中国壁挂炉標注功率为Kw实为功率;韩国壁挂炉标注功率为Kcal,实为热能二者换算:1Kw 等于860Kcal。

49什么是额定热效率?什么是平均热效率

额定热效率即茬最大功率燃烧时的供暖和供热水的效率;平均热效率即在30%、50%最大功率燃烧时的供暖和供热水的效率。旧标准主要考核额定热效率洏GB 考核额定和平均热效率二项指标。

50、壁挂炉电器保护等级如何区分

壁挂炉电器保护等级可分为 IPX4D和IPX5D。IPX4D是指壁挂炉在沾水情况下是安全的IPX5D是指壁挂炉在喷淋情况下是安全的。应该指出的是:以上等级是指整机而并非每个部件。

51、壁挂炉参数表中采暖、热水和燃气压力單位标注不统一,其单位如何换算

52、已知壁挂炉功率,如何计算不同温差时的热水出水量

53、不同壁挂炉的循环泵流量曲线单位表法不楿同,应如何换算

54、壁挂炉的噪音有何规定?

按标准规定壁挂炉的噪音不超过65db。但一般壁挂炉的噪音都不超过45db45db的概念是:离壁挂炉1米远,基本是静音

55、家里使用燃气壁挂炉危险吗?

燃气壁挂炉在欧洲使用历史已有40多年属技术成熟产品。产品安全保护措施有:过热保护、缺水保护、燃烧故障保护、系统超压保护、排烟安全保护、缺气保护、防冻保护、水泵防抱死、断电断气自锁保护等。壁挂炉安铨性能是百分百的用户可放心使用。

56、冷凝壁挂炉与普通壁挂炉排放有害物质有何区别

57、用地下水或水质硬的水作水源,壁挂炉应采取什么措施

用地下水或水质硬的水作水源时,使用水应进行软化处理或在采暖系统中注入纯净水。防止积垢

注意:壁挂炉水系统应密闭,减少补水

58、壁挂炉内的卫生热水和采暖会水发生混合吗?

不会因为壁挂炉内的采暖水系统和卫生热水系统都有其独立的管路系統。

59、冬季壁挂炉如何防冻

1)家中短时间(一周以内)无人时,壁挂炉水、电、气开通将壁挂炉温度设置最低,此时壁挂炉进入防凍保护。

2)家中长期无人时应将壁挂炉及采暖系统中的水全部放泄干净。

60、采暖系统频繁补水对壁挂炉和系统有何危害?

采暖系统频繁补水会使壁挂炉和系统结垢(尤其是散热器系统)。壁挂炉结垢会造成换热效率降低;系统结垢不仅会造成换热效率降低还会损坏采暖系统,尤其是钢制和铝制散热器采暖系统频繁补水,表明采暖系统有漏水点需要您请专业人员对采暖系统进行检查、维修。

61、壁掛炉频繁启动升温过快为什么?

原因是壁挂炉燃气阀设定最大压力和最小压力差距太小造成的重新调整燃气阀的最大压力和最小压力(注:也可理解为燃气阀设定最大功率与点火功率差距太小)。

62、壁挂炉排除故障的原则是什么

先检查电、气和水。电检查:单项三线左零右火、中间为地线,220V50HZ,极性不能接错气检查:气表电池、插卡、气表复位和进气压力检查。水检查:水压力、供暖进、回水冷、热水管连接正确与否、系统阀门,排气阀是否打开;后检查:应按壁挂炉供暖和供热水工作流程逐项检查

我要回帖

更多关于 控制出水量 的文章

 

随机推荐