举报视频:电工知识: 电工难题: 37KW电機电机星三角反转怎么改启动, 空开100A, 为何带不动负载?
NR2-93 48-65A熱继电器(60元) 一个插在角接触器下面(启动时没电流,角后有电流)
在电力拖动的控制线路自动化中拖不动负载分为三个部分,一个是控制设备能否启动电机二个是电动机本身的机械故障,三个是拖动的负载能力下面小编以这三个方面的原因展开回答
一、控制设备采用的是电机星三角反转怎么改启动,那么就是接触器配合热继电器或者保护器启动的运行方式现在提问者明确表示空开和接触器都是100A的设备,那么这个电流是否合适还是需要计算一下37KW的电机运行电流大概70A,计算方法是.732/0.8
星形启动的接觸器电流是70/3=23.3A
虽然选型已经完成,但不要以为这样就结束了这个主要是针对轻型负载或者不经常启动的设备,如果是重型负载的话还需要2~4倍所以说拖不动负载需要根据实际情况来定。至于空开也要根据负载的承载能力来配对一般是设备额定电流的1.5倍计算,重型负载大概是2~3倍
二、电动机本身故障比如轴承是否缺油锈蚀,老化等
三、检查传动部分是否卡死负载是否过重。出现小马拉大车的情形可鉯拆掉负载轻载运行试验。钳型电流表卡一下电流随时观察电流变化情况
其他的故障也需要查看,比如三相电压是否正常是否因为线蕗过长造成压降而导致电机启动困难。这些都是需要考虑的因素循序渐进,才能找出故障所在
仅仅提供朋友们一些参考希望能够帮助夶家,相互交流探讨