全自动软化水设备操作使用手册
FLECK5000SM控制器调试步骤
一:准备工作和注意事项
a、 软水设备在调试及运行前应按厂家要求安装完毕进、出水、排污管道和阀门;
b、 自来水、电源及排水沟准备就绪;
c、 打开旁通阀让自来水冲洗管道至出水变清,然后关闭阀门;
当天再生—灯闪 Service Flow 水量指示—灯闪
编程模式指示灯 Program PM。 下午指示灯
1. 整控制器到工作位置让沝流进树脂罐,当水流停止时打开阀门以放尽罐中空气,然后关闭阀门;
2. 插上电源观察是否工作;
3. 控制器时间设定,按动Up或Down键可調整时间连续按住可连续调整;
4. 控制器简单编程(控制器时间非12:01PM)
a.同时按住Up或Down键,5秒后控制器进入编程模式此时编程指示灯亮,烸按一次Extra Cycle键控制器程序进入下一步程序;
b.产水量设定 按动Up或Down键可以设定软水器再生前的产水量;
c.A Off: 流量型专用参数,不得更改
d.退出編程 按动Extra Cycle键,控制器退出编程模式
按动Up或Down键,将时间设定为12:01PM(必须设定为该时间才可以进行全部程序内容的调试);然后通过按動Up、Down、Extra Cycle键即可进行对控制器全部程序内容的编程,程序内容及步骤见附表《控制器全面编程及相关代号的意义列表》
6、软水器即时再生方式 按动Extra Cycle键,开始再生程序- - -
a、 对于即时再生控制器按动Extra Cycle键后,即开始再生程序;
b、 对于延时再生控制器按动Extra Cycl键后,工作状态指示灯開始闪动控制器将在当日的预先设定时间开始再生程序;
c、 按住Extra Cycle键5秒钟后,延时再生类型控制器即被强制进入再生程序;
7、再生步骤 按动Extra Cycle键控制器进入再生程序(此前,盐箱加满大盐粒禁用细盐、碘盐、将水加至空气止回阀顶部)
e、 按动Extra Cycle健,控制器返回工作状态
8、将各进水、出水、旁通阀门调至工作状态。
注:流量型控制器和时间型控制器的程序设定步骤略为不同
控制器全面编程及相关代号的意义列表
序号 程序设定项目 代号意义
再生类型 [7-1]表示控制器为时间延时再生型;当到达设定时间即可是再生。
[7-2]表示控制器为流量即时再生型出水量达到软水处理量设定值后,即
[7-3]表示控制器为流量延时再生型出水量达到软水处理量设定值,并且时间到达所设定的再生时间时開始再生
3 软水处理量代号无 用于设定控制器进行再生前的软水处理量,定时型控制器不显示该项目
4 再生时间代号无 用于设定控制器再苼时间,对于流量即时再生型控制器不显示该项目。
再生日期代号[A-] [A-]用于设定控制器再生间隔天数仅对时间型控制器起作用。
[A OFF]当控制器類型为流量即时或流量延时再生型时显示此值
[2-58]用于设定再生时吸盐和慢洗所需时间;
[3-8]用于设定再生时快洗所需时间;
[4-11]用于设定再生时盐箱注水所需时间;
10 设定程序缺省值 按住Up 或Down键25秒,直至时间显示为12:00P.M.则所有的参数恢复为控制器出厂设定值