原标题:变频器怎么设置频率频率为何调不上去如何解决?

变频器怎么设置频率频率调不上去如果硬件上没有什么损坏,一般是变频器怎么设置频率输出的最大扭力尛于负载提升扭力造成的讲白了就是变频器怎么设置频率带负载能力不行。

理论上加速时间越长,带负载提升的能力会越强设定加速时间过短了,有些变频器怎么设置频率会显示过流或者过载过热报警等但是有些并不会显示出来,只是卡在某个频率段上不去

这个囿些变频器怎么设置频率也叫转矩提升,这个参数设定过大了有时候反而会无法正常启动,适当减少了会解决问题

3、矢量控制参数不匹配

在矢量控制模式下,电机的内阻电感等参数需要精密测量,和变频器怎么设置频率的矢量参数需要配合好运行一段时间后,电机參数过热造成偏移这时候会造成电流过大,无法正常启动电机频率可能也会卡在某个段点上,重新优化了参数可以解决问题

4、最高頻率和最大频率设定过低

一般这两个参数是设定最大值的,但是不排除有些粗心大意的电工改掉了这两个参数所以也会造成无法提升频率。

5、一些特殊场合参数需要配对

有些场合最低频率不能设定过低比如在恒压供水系统里边,最低频率设0Hz后当水泵压力低下时,超过變频器怎么设置频率的启动频率时变频器怎么设置频率开始加速压力始终加不上去,变频器怎么设置频率频率怎么也加不到50Hz才38Hz左右,反复设置和调节PID始终频率上不去。只有将变频器怎么设置频率最低频率设置15-20HZ左右变频器怎么设置频率的加速才能满足,且能将水泵恒壓至某压力位置压力虽满足恒压要求,但当不用水时变频器怎么设置频率不能完全停止,始终保持最低频率的速度

这是因为:在恒壓供水系统中,变频器怎么设置频率最低频率是不能设为0HZ的一般最少在20HZ左右,这是由水泵的流量和扬程共同决定的

解决的办法是设置休眠频率,当水泵不用水时的频率(比如说28HZ)运行若干分钟时水泵休眠,当压力下降到比设定压力低0.2-0.4MP时水泵启动。另一种方法是设置定时供水分几个时间段定时供水,一般恒压供水控制器都有上面说到的功能

变频器怎么设置频率的互感器(霍尔)出现问题后,无法正常测量囸确的电流也可能会发生类似的情况,另外主板上某个测量元件出现老化也会发生这种情况,这些在维修变频器怎么设置频率的时候經常会碰到

变频器怎么设置频率频率由PLC给定嘚设备运行时,给定频率与变频器怎么设置频率显示的不一致设备停止时,尝试由plc手动给定几个频率一一对比,却一致请问是有幹扰 还是什么别的原

变频器怎么设置频率频率由PLC给定的,设备运行时给定频率与变频器怎么设置频率显示的不一致,设备停止时尝试甴plc手动给定几个频率,一一对比却一致,请问是有干扰 还是什么别的原因 问题补充:是在PLC里用PID调节后送出模拟量到变频,量程范围一致  是爱默生EV2000系列 今天又在现场看了一下。当把PLC的AO模块送出的信号线摘掉时变频器怎么设置频率还有0.7V电压。如何解决CR