电气二次检修检修工作最具挑战性的是什么

     1、凡电气二次检修检修必须根据檢修内容制订具体的有针对性的安全施工措施贯彻到每个施工人员,并签字留名无签字者不准参加检修。

      2、凡电气二次检修检修检修将上一级电源开关停电,不得带电检修搬迁电气二次检修设备(包括电缆)不允许一人单独在一处进行电气二次检修检修工作。

      3、需从事電气二次检修检修工作时施工负责人必须提出停电检修申请,经生产调度室批准对于影响局扇供电时,必须报请矿总工程师批准

      4、施工负责人必须熟悉停电检修线路上影响的范围和地点,向施工人员交待清楚并由调度室通知影响单位。影响专用风机运转时必须由使用单位派专人到现场倒台,将备用风机开动运转10分钟正常后方准联系停电检修。检修完毕将专用风机开动运转10分钟正常后方准离开現场。

      5、停电检修前施工负责人持停电工作票到变电所办理停电手续,必须看到变电所配电工确实停电将开关闭锁,并挂“有人工作不准送电”的停电标示牌后,领回停电牌方可离开变电所无专职配电工值班的变电所、配电点,停电后的开关手柄必须锁住或绑住,注明停电日期并由施工负责人指定专人负责看护。

      6、对于双回路及环形回路的供电检修人员应到本检修部分的各联络开关处进行可靠的停电工作。

7、变电所值班人员在检修部分停电后首先用同电源电压相适应的经试验合格的验电笔验电,确认停电部位无电后进行相對地及相间短路放电放电时应先接地而后接触线路导体,放电后应先离开线路导体而后离开接地。先对地放电而后相间放电对于高壓部分,操作人员必须戴绝缘手套穿电工绝缘靴或站在绝缘台上进行上述工作。

      8、检修人员在联系停电回来后必须按第7条规定进行验電放电工作,并在放电后三相短路拉地然后方可进行检修工作。

      10、检修人员不准任意调换原来接线以防调错相位造成短路、反转和其咜事故。若调换相位检修人员必须通知用电单位注意电机反转。凡牵涉两趟电源时必须进行并相工作。

      11、必须遵守计划的检修时间洳有变更,必须由检修负责人请示调度室征得同意后方可进行检修工作。不得托人捎信或用其它联系方式必须是项目负责人亲自办理。

      12、井下电气二次检修检修时必须由瓦检员检查检修地点的瓦斯含量,瓦斯浓度要在1%以下时方可进行检修工作

      13、影响开掘工作面全部停风的供电检修,必须先把工作动力电源停电而后把局扇电源停电,严格执行停风必停电制度

      14、在主扇计划停风和事故状态停风的条件下,井下 停送电工作必须听从通风调度的指挥

      15、检修完毕,应细心检查设备和工作现场并拆除各处短路接地线(要做到谁接的短路接地线由谁拆除),摇测线路看是否有短路及接地现象(高压线路用高压摇表摇测)。然后由施工负责人全面确认无故障后联系送电从开始聯系送电时,线路上不得有任何人再做任何工作

      16、检修人员必须持停电牌到变电所与配电工联系,凡牵涉开掘工作面局扇的供电必须茬现场的瓦斯检查员的指挥下进行停送电操作,先送风机电源待瓦斯吹散检查员同意后再送动力电源,严禁风电一起送

      19、井下防爆电氣二次检修设备检修工作,必须符合防爆性能的各项技术要求防爆性能受到破坏的电气二次检修设备,应立即处理或更换不得继续使鼡。

      20、机械和电气二次检修同检修一台设备时必须由两个施工负责人同意后方可开始检修。检修结束后必须征得两个施工负责人同意、待全部人员离开转动部位后才能试车缺一不可。

我要回帖

更多关于 电气检修 的文章

 

随机推荐