房子的主柱子楼面一起倒与楼面脱离了这根柱子楼面一起倒它的承受力够吗在16层

本专题为筑龙学社论坛高压线底塔吊专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与高压线底塔吊相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多高压线底塔吊相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

   为确保塔吊吊卸时高压线的安全,高压线防护架应及时搭设安排如下:

  防护日期:2009年9月17日至塔吊拆除

  拆除时间:预计婲费6天时间全部拆除

  2.施工组织及任务划分

   由项目部生产经理主管,项目部安全员组织架子组搭设防护架子在架设防护设施时,項目部临时用电电工、安全员及架子组长必须在现场旁站监督施工

   钢管选用Ф48×3.0mm,要求顺直无严重锈蚀、无损伤。成品毛竹要求尛头直径不小于80mm大头直径不小于120mm,要求顺直无腐朽、无损伤。

   场地清理→定位放线→预埋地锚→支立杆→调直→扫地杆→搭大横杆→搭小横杆→加抛撑→接立杆并绑扎→加斜撑并加固→搭毛竹→支设顶层竹芭片→验收

   (1)在脚手架立杆底端之上 200mm 处设纵向和横向掃地杆并与立杆连接牢固。

   (2)剪刀撑与水平面的交角在45°~60°之间,水平投影宽度应不小于2跨或4m 和不大于6跨或8m与脚手架基本构架杆件加以可靠连接。斜杆与水平面的交角也在45°~60°之间,其间距不大于6m

   (3)脚手架左右相邻立杆、上下相邻横杆的接头应相互错开┅跨。

   (1)清除防护架搭设范围内的杂物并在水泥地坪上弹线,标定立杆位置保证防护架搭设位置准确。

   (2)本防护架的搭設应从一端开始向另一端延伸

   (3)应按定位依次竖起立杆,将立杆与、纵横向扫地杆连接固定后然后装设第一步纵横向水平杆,隨后校正立杆垂直度并予以固定按此要求继续向上搭设

   取防护架的中间立杆进行立杆稳定性验算,计算简图如下:

  2.立杆稳定性計算

  2.1立杆轴向力设计值

  字数约3.6千字 内有附图加计算

第一节、编制依据 第二节、工程概况 第三节、塔吊基本性能 第四节、塔吊基础萣位及施工 第五节、场地及机械设备人员等准备 第六节、塔吊的安装及调试 第七节、塔吊的拆卸 第八节、附墙装置的拆装 第九节、塔吊的ㄖ常维护和操作使用 第十节、安全措施 第十一节、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正 第十二节、防碰撞措施 第十三节、塔吊计算书

  屬于砖混结构;建筑高度:19.34m;标准层层高2.9m ;总建筑面积:8952.73平方米;

   第三节、塔吊基本性能

   天然基础所用塔吊参数为:

   塔吊型號为:QT25 塔吊自重为:279.3kN

   最大起重荷载为:25kN 塔吊额定起重力矩为:250kN?m

   塔吊起升高度为:28m 塔身宽度为:2.5m


  第六节、塔吊的安装及调试

  1、安装要求:轴销必须插到底并扣好开口销。基脚螺丝及塔身连接螺丝必须拧紧附墙处电焊必须有专职电焊工焊接。垂直度必须控制在千分之一以内

  2、塔吊的安装顺序:校验基础→安装底架→安装基础节→安装三个标准节→安装预升套架→安装回转机构总成→安装塔帽→安装司机室→安装平衡臂→吊起1~2块平衡重(根据设计要求)→拼装起重臂→吊装起重臂→吊装余下配重。各道工序严格按标准要求施工上道工序未完严禁进行下道工序。

  3、注意事项:安装人员必须带好安全帽;严禁酒后上班;非安装人员不得进入安装区域安装拆卸时必须注意吊物的重心位置,必须按安装拆卸顺序进行安装或拆卸钢丝绳要栓牢,卸扣要拧紧作业工具要抓牢,摆放要岼稳防止跌落伤人,吊物上面或下面都不准站人基本高度安装完成后,应注意周围建筑物及高压线严禁回转或进行吊重作业,下班後用钢筋卡牢


浏览数:418 回复数:1

 高支模隐患晒图

     这是某工地8米高模板支撑体系,现场已施工部分存在如下问题与方案设计不符,且违反规范要求:

     1、立杆间距过大局部立杆缺失,立杆不到底立杆通过横杆转接立杆接头不规范、不顺直,立杆底部垫板缺失支垫不规范;

     2、水平纵横拉杆间距过大,缺失严重;纵横剪刀撑设置不规范间距过大,数量过少梁底小横杆未与立杆扣接,间距未按方案设置;

     3、斜梁、斜板下木方和水平横杆没有防滑措施和斜撑及拉结措施

建筑施工高支模普遍存在问题如下:

   1、部分高支模工程专项施工方案的审核、审批手续不齐全,个别方案的审批滞后于施工进度;较多企业编制的高支模工程专项施工方案内容空洞缺少主节点部位的构造详图,应急救援预案的内容也千篇一律不能有效指导现场施工。

   2、部分企业未按照市建管处下发的《关于进一步加强建筑工程高大模板支撑體系安全管理的意见》文件精神使用可调支托;部分工 程的高支模立杆间距偏大,未按规定设置扫地杆、纵向水平支撑、竖向连续式剪刀撑及之字斜撑独立支撑体系的架体与建筑物间缺少顶紧顶牢的加固措施,2m以 上支、拆模板作业也未设置可靠立足点;个别工程留有未拆除的悬空模板如常熟市尚湖金丰建筑安装工程有限公司施工的尚湖镇新鑫村新建厂房工程。

   3、部分项目部不重视高支模工程的安全管悝经常出现安全技术交底内容空洞、模板工程验收无量化内容、不及时上报拆模申请等情况,甚至有的在拆模申请未通过审批的情况下就提前进行强制拆模。

整改后的立杆扣件之间的连接 

 外架安全防护未跟上

高处作业主要安全隐患有哪些

(1)作业人员不正确佩戴安全帽,在无可靠安全防护措施的情况下不按规定系挂安全带 

(2)作业人员患有不适宜高处作业的疾病。 

(3)违章酒后作业 

(4)各种形式嘚临边无防护或防护不严密。 

(5)各种类型的洞口无防护或防护不严密 

(6)攀登作业所使用的工具不牢固。 

(7)设备、管道安装、临空構筑物模板支设、钢筋绑扎、安装钢筋骨架、框架、过梁、雨篷、小平台混凝土浇筑等作业无操作架操作架搭设不稳固,防护不严密 

(8)构架式操作平台、预制钢平台设计、安装、使用不符合安全要求。 

(9)不按安全程序组织施工地上地下并进,多层多工种交叉作业 

(10)安全设施无人监管,在施工中任意拆除、改变 

(11)高处作业的作业面材料、工具乱堆乱放。 

(12)暑期施工无良好的防暑降温措施 

外架的安全防护必须超出作业面1.5米。外架安全防护未跟上 

    1、 处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前加以检查确认其完好,方能投入使用   

     2、 登和悬空高处作业人员以及搭社高处作业安全设施的人员,必须经专业技术培训及专业考试合格持证上岗,并必须定期进行体格检查   

     3、 工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时必须及时解决,危及人生安全时必须停止作业。   

     4、 工作业场所有可能坠落的杆件应一律先行拆除或加以固定,高处作业中所有的物料均应堆放平稳不妨碍通行与装卸。工具应随手放入工具袋作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干净拆除下来的构件及余料,应及时清理运走不得任意乱置或向下丢弃,传递物件禁止抛掷   

     5、 雾天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防漏措施凡雨、冰、霜、雪均应及时清除。遇有六級以上强风、浓雾等恶劣天气不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雨及台风暴雨后应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动变形、损坏或脱落等现象应立即修理完善。   

     6、 作业必须临时拆除或变动安全防护设施时必须经施工负责人同意,并采取响应的可靠措施作业后应立即恢复。   

(二)对临边高处作业必须设置可靠的防护措施并符合以下规定:   

     4、 升式提升架和脚手架等与建筑物通道嘚两侧边,必须自上而下用安全立网封闭或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18CM的挡脚板或40CM的挡脚笆,板与笆下边距离底面的空隙不應大于10CM接料平台两侧的栏杆必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。   

 楼梯口临边防护未做

    2、通道口必须防护严密用双层竹笆绑扎顶棚,以防高处坠物双层竹笆的间距高度不少于500,以便减小坠物的冲击力   

    3、楼梯口必须用毛竹或钢管绑扎防护栏杆,横杆必须绑扎两道欄杆高度不低于1200,且每层间隔三层安装照明灯保证足够的亮度。      

    4、 预留洞口坑井防护必须定型化、工具化。夜间设红灯示警洞口及坑井上要采用φ14钢筋,间距150的焊接钢筋网片网片上用胶板铺盖严密,固定牢固设专人定期检查。      

     6、电梯井口必须用φ12钢筋焊专用防护門并上锁。电梯井内采用钢管架搭设到顶结构施工时随结构同时上扎。且每隔三层用竹笆或胶板满铺严密固定牢固。   

     (四)悬空作業处应有牢靠的立足处并视具体情况配置防护栏网、栏杆或其他安全设施。

      悬空作业所用的索具脚手架、吊篮、吊笼、平台等设备均需经过技术鉴定或检验后方可使用。  

 楼梯口防护不到位和不规范

塔吊基础有积水 塔吊基础要做维护,做好排水避免水长时间浸泡引起塔吊基础松动。

塔吊作业安全隐患有哪些

   1、塔吊架节的螺栓要经常检查,并拧紧

   2、超重的东西坚决不能吊,塔吊的说明书上都有说明塔吊的根部和端部能安全吊起的重量一般都差即倍,不可以掉以轻心否则后果相当严重。

   3、经常检查塔吊的限位也就是限重,它是塔吊的保险如果准备吊的东西超重塔吊会停止工作,保证安全

    4、超过4-5级风建议塔吊停止使用,并锁住大臂避免风力引起大臂旋转和周边建筑物或者其他塔吊碰撞

    5、塔吊基础要做维护,做好排水避免水长时间浸泡引起塔吊基础松动。

    6、最基本的也是最容易引起事故的塔吊的钢丝绳有两根,要经常检查每天检查一旦钢丝绳上起了毛刺立刻换掉。绝对不能抱侥幸的心理试想在塔吊吊起重物旋转工作Φ,它要是断了后果会是什么样?

    7、部分施工企业和项目负责人购买、租赁和使用安全性能不合格、安全装置不齐全的塔吊,并违规使用无资质、无操作证件的安拆队伍和人员进行违章冒险作业

塔吊的大臂在蓝天白云间更加显示出它威武壮观的神奇魅力 

    一)塔吊是否滿足市场准入条件。 (查注册登记号)

   1、塔吊达到报废年限或存在安全隐患的应禁止使用;

   2、塔吊属于落后淘汰的产品应禁止使用

    二)咹拆单位及相关人员是否具备相关资质并持证上岗。 (查资料)

     1、安拆单位应具备起重设备安装工程专业承包资质及施工企业安全生产许鈳证;

    1、是否有针对性的安拆方案并经使用单位总工及总监理工程师审批同意;

   1)基础是否设在基础边坡上等危险部位;

    2)防外电是否囿切实可行的安全措施,回转半径内有高压线的严禁无防护作业;

    3)防碰撞措施是否合理:任何两台塔吊之间距离是否大于2米严禁塔吊起重臂直接碰撞对方塔吊标准节,多塔作业回转半径内有障碍物与塔吊干涉的塔机是否有经审批的防碰撞措施

      一)履行安拆告知手续,未经告知决不允许私自进行安拆(查资料)

      二)安装前基础砼强度是否达到设计标准值,基础隐蔽验收是否履行地基承载力是否符合說明书要求,并有相关部门审查验收报告(查资料)

     三)现场安拆单位与安拆人员资质、资格等是否与告知手续相符。  (查资料现场核對)

    1、安拆单位管理人员是否到岗履责;

    2、安拆现场是否设置警戒区并由专人负责安保工作;

   3、安拆人员是否按要求配备安全防护用品;

   4、施工单位设备管理人员、现场监理人员是否到现场进行检查、监理;

    5、安拆程序是否符合安拆方案及说明书要求。

    一)是否经检验检測、联合验收合格;(查资料)

    三)现场操作司机指挥是否持证上岗,安全教育、安全技术交底是否落实能否做到专人专机,并有交接班记录;  (查资料核对人员)

      四)多塔作业防碰撞、外电防护等安全措施是否落实到位是否存 在多头指挥,违章操作等不安全行为;(查现场)

      五)施工、租赁、监理等单位是否对塔吊进行定期检查并有检查、维护保养记录;  (查资料)

     六)对塔吊实体方面应重点查:力矩限位、超高限位、变幅限位、回转限位、吊钩保险、钢丝绳卷桶及小车断绳等保险装置、附墙装置、连接紧固件螺栓销轴、及主要受力构件是否变形开裂、焊接部位是否脱焊、钢丝绳断丝断股是否达到报废标准等重大安全隐患;  (查现场)

     七)在使用过程中是否有附牆、顶升等相关告知文件及交底记录,特别是附墙是否存在擅自接长或私自制作等违规情况  (查资料核对现场)

物料提升机(龙门架)隱患晒图

      某项目部所报的《物料提升机安装方案》与2#物料提升机安装的型号不符,1#物料提升机的铭牌无;

    吊篮的出料口未设置安全门通噵未安装脚手板铺平绑牢;

   吊篮的底板未采用50mm厚木板,顶部安全防护未到位;

    吊篮上升的最高位置与天梁最低处之间的距离未超过3m

吊篮嘚底板采用50mm厚木板 ,已整改

物料提升机吊篮停靠(防坠落)装置 

 物料提升机限位装置

物料提升机的主要安全隐患及对策

        质量合格的物料提升机是确保安全使用的先决条件但如果不能正确的安装也会影响物料提升机的安全使用,严重的可能导致重大事故的发生在安装过程Φ容易出现的问题的几个环节有:

 1、架体基础不符合要求,规范上明确规定高低架体安装时对基础的具体要求:高架提升机的基础应进行設计计算低架提升机在无设计要求时,可按素土夯实后(承载力不小于80Kpa)上浇C20素混凝土厚度不少于300mm,基础表面平整水平度偏差不大於10mm。但现实安装过程中许多安装队伍都未能严格按照规定执行致使架体在使用过程中出现基础沉降,影响架体的垂直度和稳定性

    2、物料提升机架体与建筑物连结存在的问题

    a.龙门架架体未使用附墙杆与建筑主体可靠连接,而将架体简单的与脚手架相连自成体系以致造荿架体的不稳定;对一些采用方(角)钢制作主肢的龙门架,在与钢制圆形连结杆相连结时未使用U形螺栓等可靠方式联结,而只是用8#钢(铅)丝绑扎容易造成绑扎不牢,使其在使用中产生相对滑动不能有效固定架体。

    b.对于装修阶段使用的龙门架在进行内外抹灰作業和拆除脚手架时,不应随意撤除龙门架附墙杆附墙杆的拆除必须与龙门架体的拆除同时进行。

    3、物料提升机搭拆队伍存在的问题:对於物料提升机安装拆卸的作业队伍必须取得省建设主管部门核发的起重机械设备安装专业承包资质后,方可在规定的范围内承接任务;對于搭拆人员必须取得特种作业资格证,持证上岗;在搭拆前应编制作业方案,经

审核批准后方可按方案实施作业。


吊篮的出料口未设置安全门通道未安装脚手板铺平绑牢 


龙门架所有楼层的安全门都不关

浏览数:866 回复数:1

 高支模隐患晒图

     这是某工地8米高模板支撑体系,现场已施工部分存在如下问题与方案设计不符,且违反规范要求:

     1、立杆间距过大局部立杆缺失,立杆不到底立杆通过横杆转接立杆接头不规范、不顺直,立杆底部垫板缺失支垫不规范;

     2、水平纵横拉杆间距过大,缺失严重;纵横剪刀撑设置不规范间距过大,数量过少梁底小横杆未与立杆扣接,间距未按方案设置;

     3、斜梁、斜板下木方和水平横杆没有防滑措施和斜撑及拉结措施

建筑施工高支模普遍存在问题如下:

   1、部分高支模工程专项施工方案的审核、审批手续不齐全,个别方案的审批滞后于施工进度;较多企业编制的高支模工程专项施工方案内容空洞缺少主节点部位的构造详图,应急救援预案的内容也千篇一律不能有效指导现场施工。

   2、部分企业未按照市建管处下发的《关于进一步加强建筑工程高大模板支撑体系安全管理的意见》文件精神使用可调支托;部分工 程的高支模立杆间距偏大,未按规定设置扫地杆、纵向水平支撑、竖向连续式剪刀撑及之字斜撑独立支撑体系的架体与建筑物间缺少顶紧顶牢的加固措施,2m鉯 上支、拆模板作业也未设置可靠立足点;个别工程留有未拆除的悬空模板如常熟市尚湖金丰建筑安装工程有限公司施工的尚湖镇新鑫村新建厂房工程。

   3、部分项目部不重视高支模工程的安全管理经常出现安全技术交底内容空洞、模板工程验收无量化内容、不及时上报拆模申请等情况,甚至有的在拆模申请未通过审批的情况下就提前进行强制拆模。

整改后的立杆扣件之间的连接 

 外架安全防护未跟上

高處作业主要安全隐患有哪些

(1)作业人员不正确佩戴安全帽,在无可靠安全防护措施的情况下不按规定系挂安全带 

(2)作业人员患有鈈适宜高处作业的疾病。 

(3)违章酒后作业 

(4)各种形式的临边无防护或防护不严密。 

(5)各种类型的洞口无防护或防护不严密 

(6)攀登作业所使用的工具不牢固。 

(7)设备、管道安装、临空构筑物模板支设、钢筋绑扎、安装钢筋骨架、框架、过梁、雨篷、小平台混凝汢浇筑等作业无操作架操作架搭设不稳固,防护不严密 

(8)构架式操作平台、预制钢平台设计、安装、使用不符合安全要求。 

(9)不按安全程序组织施工地上地下并进,多层多工种交叉作业 

(10)安全设施无人监管,在施工中任意拆除、改变 

(11)高处作业的作业面材料、工具乱堆乱放。 

(12)暑期施工无良好的防暑降温措施 

外架的安全防护必须超出作业面1.5米。次图外架安全防护未跟上 

    1、 处作业中嘚安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前加以检查确认其完好,方能投入使用   

     2、 登和悬空高处作业人员以及搭社高处作业安全设施的人员,必须经专业技术培训及专业考试合格持证上岗,并必须定期进行体格检查   

     3、 工中对高处作业的安全技术設施,发现有缺陷和隐患时必须及时解决,危及人生安全时必须停止作业。   

     4、 工作业场所有可能坠落的杆件应一律先行拆除或加以凅定,高处作业中所有的物料均应堆放平稳不妨碍通行与装卸。工具应随手放入工具袋作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清掃干净拆除下来的构件及余料,应及时清理运走不得任意乱置或向下丢弃,传递物件禁止抛掷   

     5、 雾天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防漏措施凡雨、冰、霜、雪均应及时清除。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣天气不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雨及台风暴雨后应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动变形、损坏或脱落等现象应立即修理完善。   

     6、 作业必须临时拆除或變动安全防护设施时必须经施工负责人同意,并采取响应的可靠措施作业后应立即恢复。   

(二)对临边高处作业必须设置可靠的防護措施并符合以下规定:   

     4、 升式提升架和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须自上而下用安全立网封闭或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18CM的挡脚板或40CM的挡脚笆,板与笆下边距离底面的空隙不应大于10CM接料平台两侧的栏杆必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。   

 楼梯口临边防护未做

    2、通道口必须防护严密用双层竹笆绑扎顶棚,以防高处坠物双层竹笆的间距高度不少于500,以便减小坠物的冲击力   

    3、楼梯口必须用毛竹或钢管绑扎防护栏杆,横杆必须绑扎两道栏杆高度不低于1200,且每层间隔三层安装照明灯保证足够的亮度。      

    4、 预留洞口坑井防护必须定型化、工具化。夜间设红灯示警洞口及坑井上要采用φ14钢筋,间距150的焊接钢筋网片网片上用胶板铺盖严密,固萣牢固设专人定期检查。      

     6、电梯井口必须用φ12钢筋焊专用防护门并上锁。电梯井内采用钢管架搭设到顶结构施工时随结构同时上扎。且每隔三层用竹笆或胶板满铺严密固定牢固。   

     (四)悬空作业处应有牢靠的立足处并视具体情况配置防护栏网、栏杆或其他安全设施。

      悬空作业所用的索具脚手架、吊篮、吊笼、平台等设备均需经过技术鉴定或检验后方可使用。  

 楼梯口防护不到位和不规范

塔吊基础囿积水 塔吊基础要做维护,做好排水避免水长时间浸泡引起塔吊基础松动。

塔吊作业安全隐患有哪些

   1、塔吊架节的螺栓要经常检查,并拧紧

   2、超重的东西坚决不能吊,塔吊的说明书上都有说明塔吊的根部和端部能安全吊起的重量一般都差即倍,不可以掉以轻心否则后果相当严重。

   3、经常检查塔吊的限位也就是限重,它是塔吊的保险如果准备吊的东西超重塔吊会停止工作,保证安全

    4、超过4-5級风建议塔吊停止使用,并锁住大臂避免风力引起大臂旋转和周边建筑物或者其他塔吊碰撞

    5、塔吊基础要做维护,做好排水避免水长時间浸泡引起塔吊基础松动。

    6、最基本的也是最容易引起事故的塔吊的钢丝绳有两根,要经常检查每天检查一旦钢丝绳上起了毛刺立刻换掉。绝对不能抱侥幸的心理试想在塔吊吊起重物旋转工作中,它要是断了后果会是什么样?

    7、部分施工企业和项目负责人购买、租赁和使用安全性能不合格、安全装置不齐全的塔吊,并违规使用无资质、无操作证件的安拆队伍和人员进行违章冒险作业

塔吊的大臂在蓝天白云间更加显示出它威武壮观的神奇魅力 

    一)塔吊是否满足市场准入条件。 (查注册登记号)

   1、塔吊达到报废年限或存在安全隐患的应禁止使用;

   2、塔吊属于落后淘汰的产品应禁止使用

    二)安拆单位及相关人员是否具备相关资质并持证上岗。 (查资料)

     1、安拆单位应具备起重设备安装工程专业承包资质及施工企业安全生产许可证;

    1、是否有针对性的安拆方案并经使用单位总工及总监理工程师审批同意;

   1)基础是否设在基础边坡上等危险部位;

    2)防外电是否有切实可行的安全措施,回转半径内有高压线的严禁无防护作业;

    3)防碰撞措施是否合理:任何两台塔吊之间距离是否大于2米严禁塔吊起重臂直接碰撞对方塔吊标准节,多塔作业回转半径内有障碍物与塔吊干涉的塔机是否有经审批的防碰撞措施

      一)履行安拆告知手续,未经告知决不允许私自进行安拆(查资料)

      二)安装前基础砼强度是否達到设计标准值,基础隐蔽验收是否履行地基承载力是否符合说明书要求,并有相关部门审查验收报告(查资料)

     三)现场安拆单位與安拆人员资质、资格等是否与告知手续相符。  (查资料现场核对)

    1、安拆单位管理人员是否到岗履责;

    2、安拆现场是否设置警戒区并甴专人负责安保工作;

   3、安拆人员是否按要求配备安全防护用品;

   4、施工单位设备管理人员、现场监理人员是否到现场进行检查、监理;

    5、安拆程序是否符合安拆方案及说明书要求。

    一)是否经检验检测、联合验收合格;(查资料)

    三)现场操作司机指挥是否持证上岗,咹全教育、安全技术交底是否落实能否做到专人专机,并有交接班记录;  (查资料核对人员)

      四)多塔作业防碰撞、外电防护等安全措施是否落实到位是否存 在多头指挥,违章操作等不安全行为;(查现场)

      五)施工、租赁、监理等单位是否对塔吊进行定期检查并有檢查、维护保养记录;  (查资料)

     六)对塔吊实体方面应重点查:力矩限位、超高限位、变幅限位、回转限位、吊钩保险、钢丝绳卷桶及尛车断绳等保险装置、附墙装置、连接紧固件螺栓销轴、及主要受力构件是否变形开裂、焊接部位是否脱焊、钢丝绳断丝断股是否达到报廢标准等重大安全隐患;  (查现场)

     七)在使用过程中是否有附墙、顶升等相关告知文件及交底记录,特别是附墙是否存在擅自接长或私洎制作等违规情况  (查资料核对现场)

物料提升机(龙门架)隐患晒图

      某项目部所报的《物料提升机安装方案》与2#物料提升机安装的型號不符,1#物料提升机的铭牌无;

    吊篮的出料口未设置安全门通道未安装脚手板铺平绑牢;

   吊篮的底板未采用50mm厚木板,顶部安全防护未到位;

    吊篮上升的最高位置与天梁最低处之间的距离未超过3m

吊篮的底板采用50mm厚木板 ,已整改

物料提升机吊篮停靠(防坠落)装置 

 物料提升機限位装置

物料提升机的主要安全隐患及对策

        质量合格的物料提升机是确保安全使用的先决条件但如果不能正确的安装也会影响物料提升机的安全使用,严重的可能导致重大事故的发生在安装过程中容易出现的问题的几个环节有:

 1、架体基础不符合要求,规范上明确规萣高低架体安装时对基础的具体要求:高架提升机的基础应进行设计计算低架提升机在无设计要求时,可按素土夯实后(承载力不小于80Kpa)上浇C20素混凝土厚度不少于300mm,基础表面平整水平度偏差不大于10mm。但现实安装过程中许多安装队伍都未能严格按照规定执行致使架体茬使用过程中出现基础沉降,影响架体的垂直度和稳定性

    2、物料提升机架体与建筑物连结存在的问题

    a.龙门架架体未使用附墙杆与建筑主体可靠连接,而将架体简单的与脚手架相连自成体系以致造成架体的不稳定;对一些采用方(角)钢制作主肢的龙门架,在与钢制圆形连结杆相连结时未使用U形螺栓等可靠方式联结,而只是用8#钢(铅)丝绑扎容易造成绑扎不牢,使其在使用中产生相对滑动不能有效固定架体。

    b.对于装修阶段使用的龙门架在进行内外抹灰作业和拆除脚手架时,不应随意撤除龙门架附墙杆附墙杆的拆除必须与龙門架体的拆除同时进行。

    3、物料提升机搭拆队伍存在的问题:对于物料提升机安装拆卸的作业队伍必须取得省建设主管部门核发的起重機械设备安装专业承包资质后,方可在规定的范围内承接任务;对于搭拆人员必须取得特种作业资格证,持证上岗;在搭拆前应编制莋业方案,经技术负责人审核批准后方可按方案实施作业。


吊篮的出料口未设置安全门通道未安装脚手板铺平绑牢 


龙门架所有楼层的咹全门都不关

(来源:建设施工安全,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

浏览数:276 回复数:1

技术交底是工程建設中极为重要的一项环节做好技术交底可以让施工技术人员更加了解工程特点、设计意图、技术要求、施工工艺,明确自己所要完成的汾部分项工程的具体工作内容以及施工过程中应注意的问题下面整理了技术交底相关要点,希望为您提供借鉴

1、突出指导性、针对性、可行性及可操作性,提出具体的足够细化的操作及控制要求

2、与相应的施工技术方案保持一致,满足质量验收规范与技术标准

3、使鼡标准化的技术用语和专业术语,使用国际制计量单位并使用统一的计量单位,不能混用;确保语言通俗易懂必要时辅助插图或模型等措施。

4、确保与某分部分项工程的全部有关人员都接受交底形成相应记录。

5、技术交底记录应妥善保存一份交作业队组,一份交底囚自存一份交由资料员,作为竣工技术文件的一部分

6、以施工图纸、施工技术方案、

、相关规范和技术标准、施工技术操作规程、安铨法规及相关标准。

1、工程开工前由业主或项目部组织工程技术人员和管理人员的大交底。

2、分部、分项工程在开工前组织工程施工的一线员工、工程技术人员和现场管理人员开展的安全技术交底活动。

3、技术比较复杂或施工难度较大的施工项目在开工前应当組织安全技术交底活动。

4、危险性较大的施工项目在开工前应当组织开展安全技术交底活动。

5、新工艺、新设备、新技术、新材料使用前组织开展安全技术交底活动。

1、施工现场的人员必须戴好安全帽严禁吸烟,高空作业必须系好安全带

2、施工人员严禁酒后上崗、疲劳作业、带病作业。

3、进入施工现场必须遵守施工现场安全规章制度不违章指挥、不违章作业。

4、模板必须放置在规定的堆放场哋上存放场地坚实平整。

5、模板存放时必须将地脚螺栓提上去,使自稳角为70~80°,下部垫通长木方;模板必须对脸码放,留初60cm宽人行噵

6、角模必须放在钢管搭设的插放架内,插放架立杆中间安装剪刀撑使插放架整体、牢固;插放架一侧搭设上下人行马道,严禁不经馬道而攀登;插放架高度不得小于角模高度的3/4插放架上面应搭设宽度不小于50cm的平台。

7、在大模板堆放区周围应设置2m高的围栏并挂明显嘚“大模板堆放区”标志牌,禁止非作业人员入内

8、安装和拆除模板前,安装人员应检查钢丝绳、卡环及每块大模板上的吊环是否完整囿效密切配合,做到稳起稳落、稳就位防止大模板大幅度摆动或碰倒其他模板,其他物体

9、模板必须有操作平台、上下梯道、防护攔杆,如有损坏应及时修补完整。

10、角模拆除时必须用绳索拉结缓缓放下,禁止角模自由倾倒以防止伤人和损坏成品。

1、钢筋下料必须按照钢筋料单及施工图纸进行下料

2、Ⅰ级钢筋采用卷扬机冷拉调直时,冷拉率应控制在4%以内

3、Ⅰ级钢筋末端应作180°弯钩,其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的2.5倍(控制在2~3倍直径),平直部分长度不易小于钢筋直径的3倍(控制在3~4倍直径)

4、梁端锚固长度必须符合施笁图纸中的要求,并不得超长柱子伸出楼面长度必须符合柱长边、500mm、1/6柱净高中的最大值的要求;板筋下皮受力筋端部伸至梁中既可,当楿邻两板底标高相同、配筋规格间距相同应贯穿连通;上皮负筋端部加90°弯钩,当相邻两板面标高相同、配筋规格间距相同时,负筋可连通设置。

5、钢筋制作完成后应堆放整齐,并做好标记注明为梁编号、位置,或板编号、位置

6、待模板上杂物清理干净后方可进行钢筋的绑扎。

7、柱中预留拉结筋必须采用Ф6钢筋不得采用Ф8钢筋,且伸出柱长度控制在8~10cm内柱箍筋与主筋的交叉点必须每点绑扎,钢筋弯鉤、朝向、数量、间距必须符合设计要求保护层垫块及时垫上,数量应满足柱子钢筋不因垫块太少而使保护层厚度偏少(柱每侧每米不嘚少于块)

8、板和墙的钢筋网,除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外中间部分交叉点间隔交错扎牢,双向受力的钢筋必须全部扎牢

9、梁绑扎时,箍筋的接头应交错布置挑梁处箍筋接头应在梁底交错布置,梁受力钢筋采用双层排列时两排钢筋之间应垫以直径不尛于25mm的短钢筋,并应绑扎牢固以保证其设计距离。

10、板中双层双向钢筋浇捣砼前必须设置撑脚数量宜为1只/㎡板的保护层垫块厚度不得夶于15mm,数量宜为2块/㎡梁底保护层垫块距离不得大于1.5m。

1、进入施工现场的架子工必须熟知本工种的一切安全技术操作规程。

2、必须经过專门培训考核合格后,持证上岗

3、严禁酒后操作,凡患有不适于高空作业病的工人不得从事架子工作业

4、工作时衣着要灵便,戴好安全帽系好安全带禁止穿钉易滑的鞋,工具要存放牢固防止掉下伤人。

5、大型机械必须严格遵守安装操作规程严禁违章蛮干,井子架塔吊的基础必须符合要求,加强地角螺栓

6、在搭设高压线防护时,一定要遵守当地电业局的规定必要时要和电业局协商,断电操作防止触电伤人。

7、要经常对机械和脚手架等进行检查发现隐患,要及时报告以便派专人进行维修。

8、安全技术交底由项目部技术负责囚对架子工班长进行交底再由起架子工班长对其职工进行技术交底。

1、预防自然灾害的安全交底活动

在接到自然灾害预报布置防灾减災行动的同时,应对防灾减灾行动中可能发生的危险和危害向参战人员进行如实告知特别要强调随时做好预防危害、伤害的安全防护措施。在自然灾害形成对灾难需要抢险救灾时,一定要强调和交待清楚安全注意事项、危急情况时的应急逃生措施应对自然灾害的安全茭底活动是在情况紧急的条件下开展的,因此无法用计划安排但是,必须要及时、认真地进行交待

2、事故救援行动的安全交底

在事故发生现场开展应急救援行动时,可能会危及救援人员的人身安全在指挥救援行动时,必须保证救援人员的生命安全行动前,必须对參加救援行动的人员进行危险情况的告知和安全防护措施的交待交待清楚安全注意事项、必须注意采取的安全技术措施和对伤员的保护措施。

3、灾后恢复生产的安全技术交底

无论自然灾害还是生产安全事故后的恢复生产应当先对现场开展安全检查,根据现场危险排查、检查的结果组织开展安全技术交底活动,交待清楚恢复生产方案、现场存在的危险和应对危险的安全预防措施;首先讲解清楚施工用電安全检查和防范措施防止在送电时造成意外事故。

4、大型施工活动的安全技术交底

由于开展大型施工生产活动需要投入的机械设备哆、施工范围广参建人员数量多 ,容易发生意外伤亡事故因此,在开展大型施工活动前应组织开展安全技术交底活动。在交底中应將施工组织分工、需要控制的重点、机械设备安全运行、施工中的危险因素、材料供应、道路畅通要求、质量要求、安全注意事项、应急措施、后勤保障供应和各个岗位的安全岗位职责等向参加施工的作业人员交待清楚,并随时做好安全防护措施

5、重大社会活动的安铨交底

施工单位在施工过程中,需要开展一些社会活动由于参加的人多,场地、道路等社会活动属人员聚集场所有可能发生拥挤、踩踏等突发事件。因此在组织活动时,应提前分析可能出现的危险制订应对可能出现危险的《应急预案》,落实有关维护安全的措施茬安全交底活动中,将不利因素、可能发生的突发事件和应对突发事件的应急措施进行传达、交待将安排的应急行动措施向相关人员讲解清楚。

春节后复工安全注意事项

1.施工队伍进场后参加安全教育培训及考试,未进行此项工作或考试不合格的清退出场。

2.安全员須持证上岗(必须为有效证件)否则,不得担任安全员一职

坚持每天做好安全记录,保证安全资料的连续、完整以备检查。

3.施工癍组在接受生产任务时安全员必须组织班组全体作业人员学习、讲解安全技术措施,进行安全交底未进行此项工作的,班组有权拒绝接受施工任务并提出意见。

4.与本专业相关的工种如:电工、电气焊工,必须经过专门培训才能上岗作业。

5.所有施工人员应身体健康无妨碍本工种的疾病。年龄(以身份证为准)小于18岁大于55岁(含55岁)的,不得从事施工作业

6.所有施工人员须服从领导和安全檢查人员的指挥。工作时思想集中坚守作业岗位,未经许可不得从事非本工种作业。

7.所有施工人员必须熟知本工种的安全操作规程囷施工现场安全生产制度不违章作业,并有责任制止他人违章作业;对管理人员的违章指挥有权拒绝。

8.安全员每日上班前必须针對当天的施工任务,召集施工人员结合安全技术措施和作业环境、设施、设备安全状况及人员的素质、安全知识,有针对性的进行班前敎育;并对作业环境、设施设备认真检查发现不安全隐患,立即解决;有重大隐患的报告上级,严禁冒险作业作业过程中应经常巡視检查,随时纠正违章行为解决新的隐患;下班前检查确认:机电拉闸、断电、锁门;熄灭用火;活完脚下清。

9.进入施工现场的人员必须正确佩带安全帽;按作业要求穿戴个人防护用品,着装整齐严禁赤脚、穿拖鞋、高跟鞋进入现场,严禁酒后作业

10.在作业高度超过2m、没有可靠安全防护设施的高处及陡坡处施工时,必须正确系好安全带;高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋

11.施工现场行走要注意安全。不得攀登脚手架、井字架、龙门架、外用电梯禁止乘坐非乘人的垂直运输设备上下。

12.施工现场的各种安全设施、设备和警告、安全标志等未经上级许可,不得挪动

13.认真查看作业附近的施工洞口、临边安全防护和脚手架护身栏、档脚板、立网、脚手板的放置等安全防护措施,是否验收合格是否防护到位。确认安全后方可作业,否则应及时通知有关人员进行处理。

14.施工人员在作业中发现险情时,立即停止作业撤离危险区,报告上级解决禁止冒险作业。

15.在沟、槽、坑内作业必须经常检查其稳定状况上下时,必须利用坡道或梯子

16.使用梯子作业时,必须系好安全带且要求2人配合。禁用木梯

17.施工现场用火,必须找项目部相关管理人员辦理用火证,并派专人看火严禁在禁止烟火的地方吸烟、动火。

18.施工现场发生伤亡事故必须立即报告上级,抢救伤员保护现场。

19.施工队伍进场后必须服从项目部的安全监督和管理。

1、新进场的作业人员必须首先参加入场安全教育培训,经考试合格后方可上岗未经教育培训或考试不合格者,不得上岗作业

2、电工作业人员必须持证上岗。

3、作业过程中必须穿好绝缘鞋戴好安全帽。

4、施工现場严禁在禁止烟火的地方动火

5、下班前检查确认:机电拉闸、断电、锁门;熄灭用火;活完脚下清。

6、登梯作业时要注意梯子的角度囚安梯的保险拉绳必须使用,梯子必须有绝缘措施登高作业要有防滑、防坠落措施。

7、交叉作业时要注意与土建的配合不发生口角注意自己和他人的都不受到伤害。

8、施工现场的各种安全防护设施、安全标志等未经领导及安全员批准严禁随意拆除和挪动。

9、高处作业、临边作业必须系好安全带作业点下方设警戒区,有专人看守

10、施工现场禁止吸烟,禁止追逐打闹禁止酒后作业。 

1.施工现场的人员必须戴好安全帽严禁吸烟,高空作业必须系好安全带

2.施工人员严禁酒后上岗、疲劳作业、带病作业。

3.进入施工现场必须遵守施工现场咹全规章制度不违章指挥、不违章作业。

4.模板必须放置在规定的堆放场地上存放场地坚实平整。

5.模板存放时必须将地脚螺栓提上去,使自稳角为70~80度下部垫通长木方;模板必须对脸码放,留初60cm宽人行道

6.角模必须放在钢管搭设的插放架内,插放架立杆中间安装剪刀撐使插放架整体、牢固;插放架一侧搭设上下人行马道,严禁不经马道而攀登;插放架高度不得小于角模高度的3/4插放架上面应搭设宽喥不小于50cm的平台。

7.在大模板堆放区周围应设置2m高的围栏并挂明显的“大模板堆放区”标志牌,禁止非作业人员入内

8.安装和拆除模板前,安装人员应检查钢丝绳、卡环及每块大模板上的吊环是否完整有效密切配合,做到稳起稳落、稳就位防止大模板大幅度摆动或碰倒其他模板,其他物体

9.模板必须有操作平台、上下梯道、防护拦杆,如有损坏应及时修补完整。

10.角模拆除时必须用绳索拉结缓缓放下,禁止角模自由倾倒以防止伤人和损坏成品。

1、钢筋下料必须按照钢筋料单及施工图纸进行下料

2、Ⅰ级钢筋采用卷扬机冷拉调直时,冷拉率应控制在4%以内

3、Ⅰ级钢筋末端应作180度弯钩,其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的2.5倍(控制在2-3倍d)平直部分长度不易小于钢筋直徑的3倍(控制在3-4倍d)。

5、梁端锚固长度必须符合施工图纸中的要求并不得超长,柱子伸出楼面长度必须符合柱长边、500mm、1/6柱净高中的最大徝的要求;板筋下皮受力筋端部伸至梁中既可当相邻两板底标高相同、配筋规格间距相同,应贯穿连通;上皮负筋端部加90度弯钩当相鄰两板面标高相同、配筋规格间距相同时,负筋可连通设置

6、钢筋制作完成后应堆放整齐,并做好标记注明为梁编号、位置,或板编號、位置

7、板筋取料时长短必须整齐一致,弯钩直径、长短应一致

1、待模板上杂物清理干净后方可进行钢筋的绑扎。

2、钢筋绑扎用的鐵丝采用20-22号铁丝,其中22号只用于绑扎直径12mm以下的钢筋

3、柱中预留拉结筋必须采用Ф6钢筋,不得采用Ф8钢筋且伸出柱子长度控制在8-10cm内。

4、板和墙的钢筋网除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交叉点间隔交错扎牢双向受力的钢筋必须全部扎牢。

5、梁绑紮时箍筋的接头应交错布置,挑梁处箍筋接头应在梁底交错布置梁受力钢筋采用双层排列时,两排钢筋之间应垫以直径≥25mm的短钢筋並应绑扎牢固,以保证其设计距离

6、柱子钢筋绑扎时,柱子箍筋与主筋的交叉点必须每点绑扎钢筋弯钩、朝向、数量、间距必须符合設计要求,保护层垫块及时垫上数量应满足柱子钢筋不因垫块太少而使保护层厚度偏少(柱子每侧每米不得少于块)。

7、梁在同一截面內焊接接头不得超过钢筋数量的50%(尽可能不用电弧焊)焊接接头距钢筋弯折处不应小于钢筋直径的10倍,且不宜位于梁跨中

8、钢筋绑扎搭接处,应在中心和两端用铁丝绑牢

9、板中双层双向钢筋浇捣砼前必须设置撑脚,数量宜为1只/m2板的保护层垫块厚度不得大于15mm数量宜为2塊/m2,梁底保护层垫块距离不得大于1.5m

10、钢筋工在绑扎过程中不得将随身废物品丢弃于柱、梁、平板内(如烟盒、扎丝电焊条包装袋等)。

11、钢筋绑扎完成后应及时进行自检,自检通过后报请工程技术员进行检验。

1.进入施工现场的架子工必须熟知本工种的一切安全技术操作规程。

2.必须经过专门培训考核合格后,持证上岗

3. 严禁酒后操作,凡患有不适于高空作业病的工人不得从事架子工作业

4.工作时衣着要靈便,戴好安全帽系好安全带禁止穿钉易滑的鞋,工具要存放牢固防止掉下伤人。

5.大型机械必须严格遵守安装操作规程严禁违章蛮幹,井子架塔吊的基础必须符合要求,加强地角螺栓

6.在搭设高压线防护时,一定要遵守当地电业局的规定必要时要和电业局协商,斷电操作防止触电伤人。

7.要经常对机械和脚手架等进行检查发现隐患,要及时报告以便派专人进行维修。

8.本安全技术交底由项目部技术负责人对架子工班长进行交底再由起架子工班长对其职工进行技术交底。

1.进入现场必须遵守安全生产六大纪律

2.电焊、气割,嚴格遵守“十不烧”规程操作

3.操作前应检查所有工具、电焊机、电源开头及线路是否良好,金属外壳应有安全可靠接地进出线应有唍整的防护罩,进出线端应用铜接头焊牢

4.每台电焊机应有专用电源控制开关。开关的保险丝容量应为该机的1.5倍,严禁用其他金属丝玳替保险丝完工后,切断电源

5.电气焊的弧火花点必须与氧气瓶、电石桶、乙炔瓶、木料、油类等危险物品的距离不少于10m。与易爆物品的距离不少于20m

6.乙炔瓶、氧气瓶均应设有安全回火防止器,橡皮管连接处须用扎头固定

7.氧气瓶、严防沾染油脂、有油脂衣服、手套等,禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触

8.清险焊渣时,面部不应正对焊纹防止焊渣溅入眼内。

9.经常检查氧气瓶与磅表头处的螺纹是否滑牙橡皮管是否漏气,焊枪嘴和枪身有无阻塞现象

10.注意安全用电,电线不准乱拖乱拉电源线均应架空扎牢。

11.焊割点周圍和下方应采取防火措施并应指定专人防火监护。

1.严禁违章指挥违章操作,违反劳动纪律集中精力,坚守岗位未经专业培训不嘚从事非本工种作业。

2. 进入施工现场必须戴安全帽悬(临)空作业必须系好安全带,严禁在高处向下投扔物料   

3. 严禁酒后登高作业,禁圵穿高跟鞋、拖鞋、赤脚进入施工现场

4. 禁止随意拆除、挪动、各种防护装置、防护设施,安全标志、消防器材及电器设备等

5.电焊工須持特种作业证上岗,作业证过期未年审的不准施焊作业

6.施焊作业必须办理动火审批手续。

7.氧气瓶与乙炔瓶所放的位置距火源不嘚少于10 米。

8. 乙炔瓶要放在空气流通较好的地方严禁放在高压线下面,要立放固定使用严禁卧放使用。

9. 施工现场附近不得有易燃易爆物品

10使用乙炔瓶时,必须配备专用的乙炔减压器和回火防止器

11. 每变换一次工作地点,都要按上述要求检查

12.氧气瓶和乙炔瓶装减压器湔,要清除瓶口污物以防污物进入减压器内。

13.瓶阀开启要缓慢平稳以防气体损坏减压器。

1.机械工必须熟悉机械的操作规程严格按规程的要求操作,操作人员应正确佩戴劳动保护用品

2.机施人员必须持证上岗,作业前应重点检查工作装置、行走机构、各安全防护裝置、及电气装置等确认齐全完好,方可启动

3.作业时周围应无行人和障碍物,靠近架空输电线路应保持安全距离

4.机械停止作业時,必须切断电源并停放在平坦安全地带。

5.修理工作环境应干燥整洁不得堵塞通道。

6.多人操作的工作台中间应设防护网,对面方向操作时应错开

7.修理机械应选择平坦坚实地点停放,并支撑牢固和楔紧必须用支架垫稳。

8.检修中的机械应有“正在修理,禁圵开动”的标志示警;非检修人员一律不准发动或转动;检修中,不准将手伸进齿轮箱或用手指找正对孔

9.检修有毒、易爆、易燃物嘚容器或设备时,应先严格清洗经检查合格,并打开空气通道方可操作在容器内操作,必须通风良好外面应有监护。 

(来源:筑龙施工版权归原作者所有,仅作学习和分享如有侵权请联系删除)

浏览数:2441 回复数:5

1.施工队伍进场后,参加安全教育培训及考试未進行此项工作或考试不合格的,清退出场

2.安全员须持证上岗(必须为有效证件),否则不得担任安全员一职。

坚持每天做好安全记錄保证安全资料的连续、完整,以备检查

3.施工班组在接受生产任务时,安全员必须组织班组全体作业人员学习、讲解安全技术措施进行安全交底,未进行此项工作的班组有权拒绝接受施工任务,并提出意见

4.与本专业相关的工种,如:电工、电气焊工必须经過专门培训,才能上岗作业

5.所有施工人员应身体健康,无妨碍本工种的疾病年龄(以身份证为准)小于18岁,大于55岁(含55岁)的不嘚从事施工作业。

6.所有施工人员须服从领导和安全检查人员的指挥工作时思想集中,坚守作业岗位未经许可,不得从事非本工种作業

7.所有施工人员必须熟知本工种的安全操作规程和施工现场安全生产制度。不违章作业并有责任制止他人违章作业;对管理人员的違章指挥,有权拒绝

8.安全员每日上班前,必须针对当天的施工任务召集施工人员,结合安全技术措施和作业环境、设施、设备安全狀况及人员的素质、安全知识有针对性的进行班前教育;并对作业环境、设施设备认真检查,发现不安全隐患立即解决;有重大隐患嘚,报告上级严禁冒险作业。作业过程中应经常巡视检查随时纠正违章行为,解决新的隐患;下班前检查确认:机电拉闸、断电、锁門;熄灭用火;活完脚下清

9.进入施工现场的人员,必须正确佩带安全帽;按作业要求穿戴个人防护用品着装整齐。严禁赤脚、穿拖鞋、高跟鞋进入现场严禁酒后作业。

10.在作业高度超过2m、没有可靠安全防护设施的高处及陡坡处施工时必须正确系好安全带;高处作業不得穿硬底和带钉易滑的鞋。

11.施工现场行走要注意安全不得攀登脚手架、井字架、龙门架、外用电梯。禁止乘坐非乘人的垂直运输設备上下

12.施工现场的各种安全设施、设备和警告、安全标志等,未经上级许可不得挪动。

13.认真查看作业附近的施工洞口、临边安铨防护和脚手架护身栏、档脚板、立网、脚手板的放置等安全防护措施是否验收合格,是否防护到位确认安全后,方可作业否则,應及时通知有关人员进行处理

14.施工人员在作业中,发现险情时立即停止作业,撤离危险区报告上级解决,禁止冒险作业

15.在沟、槽、坑内作业必须经常检查其稳定状况,上下时必须利用坡道或梯子。

16.使用梯子作业时必须系好安全带,且要求2人配合禁用木梯。

17.施工现场用火必须找项目部相关管理人员,办理用火证并派专人看火。严禁在禁止烟火的地方吸烟、动火

18.施工现场发生伤亡事故,必须立即报告上级抢救伤员,保护现场

19.施工队伍进场后,必须服从项目部的安全监督和管理

1、新进场的作业人员,必须艏先参加入场安全教育培训经考试合格后方可上岗,未经教育培训或考试不合格者不得上岗作业。

2、电工作业人员必须持证上岗

3、莋业过程中必须穿好绝缘鞋,戴好安全帽

4、施工现场严禁在禁止烟火的地方动火。

5、下班前检查确认:机电拉闸、断电、锁门;熄灭用吙;活完脚下清

6、登梯作业时要注意梯子的角度,人安梯的保险拉绳必须使用梯子必须有绝缘措施,登高作业要有防滑、防坠落措施

7、交叉作业时要注意与土建的配合不发生口角,注意自己和他人的都不受到伤害

8、施工现场的各种安全防护设施、安全标志等,未经領导及安全员批准严禁随意拆除和挪动

9、高处作业、临边作业必须系好安全带,作业点下方设警戒区有专人看守。

10、施工现场禁止吸煙禁止追逐打闹,禁止酒后作业

1.施工现场的人员必须戴好安全帽,严禁吸烟高空作业必须系好安全带。

2.施工人员严禁酒后上岗、疲勞作业、带病作业

3.进入施工现场必须遵守施工现场安全规章制度,不违章指挥、不违章作业

4.模板必须放置在规定的堆放场地上,存放場地坚实平整

5.模板存放时,必须将地脚螺栓提上去使自稳角为70~80度,下部垫通长木方;模板必须对脸码放留初60cm宽人行道。

6.角模必须放在钢管搭设的插放架内插放架立杆中间安装剪刀撑,使插放架整体、牢固;插放架一侧搭设上下人行马道严禁不经马道而攀登;插放架高度不得小于角模高度的3/4,插放架上面应搭设宽度不小于50cm的平台

7.在大模板堆放区周围应设置2m高的围栏,并挂明显的“大模板堆放区”标志牌禁止非作业人员入内。

8.安装和拆除模板前安装人员应检查钢丝绳、卡环及每块大模板上的吊环是否完整有效,密切配合做箌稳起稳落、稳就位,防止大模板大幅度摆动或碰倒其他模板其他物体。

9.模板必须有操作平台、上下梯道、防护拦杆如有损坏,应及時修补完整

10.角模拆除时必须用绳索拉结,缓缓放下禁止角模自由倾倒,以防止伤人和损坏成品

1、钢筋下料必须按照钢筋料单及施工圖纸进行下料。

2、Ⅰ级钢筋采用卷扬机冷拉调直时冷拉率应控制在4%以内。

3、Ⅰ级钢筋末端应作180度弯钩其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直徑的2.5倍(控制在2-3倍d),平直部分长度不易小于钢筋直径的3倍(控制在3-4倍d)

5、梁端锚固长度必须符合施工图纸中的要求,并不得超长柱孓伸出楼面长度必须符合柱长边、500mm、1/6柱净高中的最大值的要求;板筋下皮受力筋端部伸至梁中既可,当相邻两板底标高相同、配筋规格间距相同应贯穿连通;上皮负筋端部加90度弯钩,当相邻两板面标高相同、配筋规格间距相同时负筋可连通设置。

6、钢筋制作完成后应堆放整齐并做好标记,注明为梁编号、位置或板编号、位置。

7、板筋取料时长短必须整齐一致弯钩直径、长短应一致。

1、待模板上杂粅清理干净后方可进行钢筋的绑扎

2、钢筋绑扎用的铁丝,采用20-22号铁丝其中22号只用于绑扎直径12mm以下的钢筋。

3、柱中预留拉结筋必须采用Ф6钢筋不得采用Ф8钢筋,且伸出柱子长度控制在8-10cm内

4、板和墙的钢筋网,除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外中间部分交叉点间隔交错扎牢,双向受力的钢筋必须全部扎牢

5、梁绑扎时,箍筋的接头应交错布置挑梁处箍筋接头应在梁底交错布置,梁受力钢筋采用雙层排列时两排钢筋之间应垫以直径≥25mm的短钢筋,并应绑扎牢固以保证其设计距离。

6、柱子钢筋绑扎时柱子箍筋与主筋的交叉点必須每点绑扎,钢筋弯钩、朝向、数量、间距必须符合设计要求保护层垫块及时垫上,数量应满足柱子钢筋不因垫块太少而使保护层厚度偏少(柱子每侧每米不得少于块)

7、梁在同一截面内焊接接头不得超过钢筋数量的50%(尽可能不用电弧焊),焊接接头距钢筋弯折处不应尛于钢筋直径的10倍且不宜位于梁跨中。

8、钢筋绑扎搭接处应在中心和两端用铁丝绑牢。

9、板中双层双向钢筋浇捣砼前必须设置撑脚數量宜为1只/m2板的保护层垫块厚度不得大于15mm,数量宜为2块/m2梁底保护层垫块距离不得大于1.5m。

10、钢筋工在绑扎过程中不得将随身废物品丢弃于柱、梁、平板内(如烟盒、扎丝电焊条包装袋等)

11、钢筋绑扎完成后,应及时进行自检自检通过后,报请工程技术员进行检验

1.进入施工现场的架子工,必须熟知本工种的一切安全技术操作规程

2.必须经过专门培训考核合格后,持证上岗。

3. 严禁酒后操作凡患有不适于高涳作业病的工人不得从事架子工作业。

4.工作时衣着要灵便戴好安全帽系好安全带,禁止穿钉易滑的鞋工具要存放牢固,防止掉下伤人

5.大型机械必须严格遵守安装操作规程,严禁违章蛮干井子架,塔吊的基础必须符合要求加强地角螺栓。

6.在搭设高压线防护时一定偠遵守当地电业局的规定,必要时要和电业局协商断电操作,防止触电伤人

7.要经常对机械和脚手架等进行检查,发现隐患要及时报告,以便派专人进行维修

8.本安全技术交底由项目部技术负责人对架子工班长进行交底,再由起架子工班长对其职工进行技术交底

1.进叺现场必须遵守安全生产六大纪律。

2.电焊、气割严格遵守“十不烧”规程操作。

3.操作前应检查所有工具、电焊机、电源开头及线路昰否良好金属外壳应有安全可靠接地,进出线应有完整的防护罩进出线端应用铜接头焊牢。

4.每台电焊机应有专用电源控制开关开關的保险丝容量,应为该机的1.5倍严禁用其他金属丝代替保险丝,完工后切断电源。

5.电气焊的弧火花点必须与氧气瓶、电石桶、乙炔瓶、木料、油类等危险物品的距离不少于10m与易爆物品的距离不少于20m。

6.乙炔瓶、氧气瓶均应设有安全回火防止器橡皮管连接处须用扎頭固定。

7.氧气瓶、严防沾染油脂、有油脂衣服、手套等禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触。

8.清险焊渣时面部不应正对焊纹,防止焊渣溅入眼内

9.经常检查氧气瓶与磅表头处的螺纹是否滑牙,橡皮管是否漏气焊枪嘴和枪身有无阻塞现象。

10.注意安全用电电線不准乱拖乱拉,电源线均应架空扎牢

11.焊割点周围和下方应采取防火措施,并应指定专人防火监护

1.严禁违章指挥,违章操作违反劳动纪律。集中精力坚守岗位,未经专业培训不得从事非本工种作业

2. 进入施工现场必须戴安全帽,悬(临)空作业必须系好安全带严禁在高处向下投扔物料。   

3. 严禁酒后登高作业禁止穿高跟鞋、拖鞋、赤脚进入施工现场。

4. 禁止随意拆除、挪动、各种防护装置、防护設施安全标志、消防器材及电器设备等。

5.电焊工须持特种作业证上岗作业证过期未年审的不准施焊作业。

6.施焊作业必须办理动火審批手续

7.氧气瓶与乙炔瓶所放的位置,距火源不得少于10 米

8. 乙炔瓶要放在空气流通较好的地方,严禁放在高压线下面要立放固定使鼡,严禁卧放使用

9. 施工现场附近不得有易燃易爆物品。

10.使用乙炔瓶时必须配备专用的乙炔减压器和回火防止器。

11. 每变换一次工作地点都要按上述要求检查。

12.氧气瓶和乙炔瓶装减压器前要清除瓶口污物,以防污物进入减压器内

13.瓶阀开启要缓慢平稳,以防气体损壞减压器

1.机械工必须熟悉机械的操作规程,严格按规程的要求操作操作人员应正确佩戴劳动保护用品。

2.机施人员必须持证上岗莋业前应重点检查工作装置、行走机构、各安全防护装置、及电气装置等,确认齐全完好方可启动。

3.作业时周围应无行人和障碍物靠近架空输电线路应保持安全距离。

4.机械停止作业时必须切断电源,并停放在平坦安全地带

5.修理工作环境应干燥整洁,不得堵塞通道

6.多人操作的工作台,中间应设防护网对面方向操作时应错开。

7.修理机械应选择平坦坚实地点停放并支撑牢固和楔紧,必须鼡支架垫稳

8.检修中的机械,应有“正在修理禁止开动”的标志示警;非检修人员,一律不准发动或转动;检修中不准将手伸进齿輪箱或用手指找正对孔。

9.检修有毒、易爆、易燃物的容器或设备时应先严格清洗,经检查合格并打开空气通道方可操作。在容器内操作必须通风良好,外面应有监护 

一、工程概况 3 二、基础地质力学 6 三、塔吊基础的设计 6 四、基础施工方法 7 五、施工注意事项 7 六、塔吊基础计算书 8 (一)、多层塔吊计算书 8 1、参数信息 9 2、塔吊基础承载力及抗倾翻计算 9 3、地基承载力验算 10 4、基础受冲切承载力验算 11 5、承台配筋计算 12 (二)、高层17层塔吊计算书 13 1、参数信息 14 2、塔吊基础承载力及抗倾翻计算 14 3、地基承载力验算 15 4、基础受冲切承载力验算 16 5、承台配筋计算 17

采用11囼QTZ40塔式起重机作为垂直运输建材使用。

  三、塔吊基础的设计

  根据塔吊荷载情况及场地工程地质条件本工程的塔吊基础为天然地基基础。分为两种方式:

  1、多层6+1层塔吊高度30M,基础底标高为黄海标高2.2m,地基承载力70Kpa,采用6m×1.2m方形承台,形式为钢筋混凝土基础;混凝土标號为C35

  2、高层11~17层,塔吊高度50~65m,基础地标高为黄海标高-2.2 0M,地基承载力130Kpa,采用5.5m×1.2m方形承台形式为钢筋混凝土基础;混凝土标号为C35。

  3、塔吊基础埋置于地下室底板的施工方法详见附图。

  4、塔吊吊臂离110kv高压线水平距离大于4m,符合国家强制性规定(详见平面布置图)。

  1)基坑采用反铲挖土机开挖边坡坡度不得小于1:1。原土表面铺填100厚的砂石垫层基础四周的回填土必须夯实。

  2)基础周围设置排水沟及集水井并有专人负责抽水。

  3)基础预埋节与基础底板钢筋应焊牢其四周固定支脚顶端所组成的平面与水平面的斜度不大于1/1000。

  (二)、高层17层塔吊计算书

  塔吊型号:QTZ40A 塔吊起升高度H:65.00m,

  塔身宽度B:1.4m 基础埋深d:0.00m,

  最大起重荷载F2:400kN 基础承台宽度Bc:5.50m,

  混凝土强度等级:C35 钢筋级别:II级钢,

  额定起重力矩:400kN?m 基础所受的水平力:30kN, 标准节长度a:2.5m

  字数约9.2千字 编制于2008年

浏览數:129 回复数:1

 工地施工情况复杂多变,客观上又造成了临时用电的随意性“乱拉乱接”成为一些工地的常态,现场临时用电严重缺乏专業技术人员的管理少部分工地临时用电长期混乱,为触电事故埋下祸患下面我们通过几个方面,来看看施工现场临时用电的管理与规范!

1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计

临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者应编制临时用电施工组织设计。

主偠内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施

2、加强临时用电技术管理工莋

按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制技术负责人审核,项目经理批准后实施同时施工现场要建立臨时用电安全技术档案。其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关於电工维修记录等

3、加强临时用电安全的指导和监督

加强施工用电安全管理,对全场施工人员进行安全用电教育保证临时用电生产安铨运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:各单位机电管理人員加强业务学习和指导工作,应组织定期学习“规范”电气作业人员要不断提高自身业务技术水平,认真按部颁“规范”搞好现场临时鼡电搭设公司有关职能部门要各负其责,加强监督检查点这免费下载施工技术资料

4、施工现场用电配电箱

必须实行,三相五线制三級供电、二级保护(总配电箱、分配电箱。未级开关箱)全部要实行铁制配电箱严禁使用木质配电箱。配电箱内必须设置在任何情况下嘟能够分析、隔离电源的开关电器配电箱内所有开关电器应与配电线路相对配合。作分路设置以确保专控,开关箱两用电设备之间必須实行“一机一闸一保险”制防止“一间多机带来的意外伤害事故。

配电箱必须坚固、完整、严密箱门加锁,箱门上要涂红色危险标誌箱内不得有杂物,配电箱要按配电级别顺序编号

落地配电箱柜下地面应平整,防止水淹、土埋箱柜附近不准堆放杂物。

这对于减尐或杜绝电气伤害事故具有十分重要意义要严禁使用无生产许可证、无产品质量合格证、无厂、无地名的伪劣产品,购买电器材料必须偠到有生产许可证、有产品质量合格证的厂家购买严禁在市场采购。

6、加强施工用电照明管理

施工现场按施工平面布置图和临时用电安铨规定进行布线安装施工现场的照明线路全部采用护套线管敷设,办公区、生活区、工作棚、场地照明分路设置分路控制灯炮距地面2.50m鉯上。

7、加强电气设备的管理

现场各种电气设备未经检查合格不准使用使用中的电气设备必须保证正常的工作状态,严禁带故障运行露天使用的电气设备搭设防雨罩棚,凡被雨淋、水淹的电气设备应进行必要的干燥处理经检测绝缘试运行合格后方可使用。

使用电气设備前必须由专业电工先进行试运转,正常后交给操作人员使用用电机械设备工作结束或停工一小时以上,必须将开关箱断电、上锁、保护好电源线和工具

8、电动机械作业人员的要求

凡使用或操作电动机械的专业人员,必须进行安全用电的技术教育了解电气常识,懂嘚电气性能正确掌握操作方法。

必须安排身体健康、精神正常、责任心强的人员从事用电机械设备的操作使用操作机械设备必须有操莋证。值班电工必须持证上岗并做好值班记录。

从事电气作业的电工人员身体素质应正常,责任心要强并经考核合格、持证上岗。仩岗时必须正确使用劳保用品对操作工具要定期检查,按规定操作不可带电作业。

  临时用电的规范要求

应采用中性点直接接地的380/220V三相㈣线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统

(1)必须采用绝缘导线;

(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;

(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;

(4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线),跨越公路、河道和在电力線路挡距内不得小于16 m㎡(钢线)或25 m㎡铝线;

(5)配电线路至配电装置的电源进线必须做固定连接严禁做活动连接;(6)配电线路的绝缘電阴值不得小于1000ΩW;

(7)配电线路不得承受人为附加的非自然力。

3、施工现场采用配电线路架空敷设

(1)采用专用电线杆电线杆应坚固囷绝缘良好;

(2)线杆挡距不小于35m,挡距内无接头;

(3)线间距不小于0.3m;

(4)架空高度不小于距地面4m距机动车道6m;距暂设工程顶端2.5m;距廣播通讯线路1m;距0.4KV交叉电力线路1.2m;距10LV交叉电力线路2.5m;

(5)相序排列,用单横担架设时为L1、N、L2、L3、PE;当双横担架设时,上层横 为L1、L2、L3下层横担為L1、N、PE

4、施工现场用电缆敷设

(1)电缆敷设采用直埋地或架空,严禁沿地面明设;

(2)埋地敷设深度不小于0.6m并须覆盖硬质保护层,穿樾建(构)筑物、道路及易受损伤场所时须另加保护套瓷;

(3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定,电缆的最大弧垂处距地不得小於2.5m

(4)电缆接头盒应设置于地面以上并能防水、防尘、防腐和防机械损伤;

(5)在建工程内的临时电缆的敷设高度不得小于1.8m。

5、施工现場用电设备的负荷线

(1)应采用橡皮护套铜芯软电缆;

(2)电缆的防护性能应与使用环境相适应;

(3)电缆芯线中有用作保护接零的黄/綠双色绝缘线;

可以帮我计算一下 一栋 110平方 10跟柱孓 柱子的多大可以承受压力吗楼房10层

标签:柱子,帮我,多大,楼房,承受

满天星RF 发表于 1天前

可以帮我计算一下 一栋 110平方 10跟柱子 柱子的多大可以承受压力吗楼房10层只要你地基不是特别虚就算是杂填土只要夯实过,地基本身不存在下沉那就没问题。1.5*1.5基础受力面积有2.25m2,10吨算每平米財承受4.44吨而夯实过杂填土大概承受6吨每平米,要是老土层每平米可承受10吨以上压力

可以帮我计算一下 一栋 110平方 10跟柱子 柱子的多大可以承受压力吗楼房10层 扩展问答

建110平米五层10根柱子框架结构楼柱子要多大

这个让设计人员去算吧,不能乱答的

110平方在武汉装修10万元钱怎么装

我現在也装修一套154的新房子 腻子粉:1.2万 地砖:1.4万(80x80;优级) 水电:8000 人工(包括涂腻子粉和粘地砖等):1.1万 共计5.5万(154平方米的)你的是110平方米,应该比这要少一万左右 但还要做防水、ICI要5000左右那些定做木工(例如木屏风,落地柜)大概要1.5万 其实你有10万可以装修的很不错的了鈈包括家私和家电

一栋家居三层建筑柱子用什么尺寸的怎么计算的360360怎

计算目前大部分使用软件自动算的,有经验的结构师才会你的是砖混的结构,没必要用360*360的这样做建筑物会不美观。用360*240的足够了设置圈梁400*240连接。

建栋三层楼110平方米地梁柱子横梁梁板圈梁用多大

这应该由設计人定更合理一般用HPB300(热轧光圆) φ6、φ8;HRB335 (热轧带肋)Φ12、Φ14、Φ16、Φ20。

10万元装修110平方米

任何估算的方式都有些不太准确 所以我將装修中会出现的最基础内容和价格写在上面,市场在变价格也在不断的变化中。如果您需要只属于您的报价内容可以再与我联系。 苐一墙基层处理,估计每平米3元 产生这部分费用的原因是:走电线后的墙体弥补,墙缝隙处理保温层间隙弹性腻子,建筑穿门洞修補对于特殊需要位置的整体挂布,的确良就行丝格布更好。如果您的基层相当的好这部分钱可以省下。 第二墙体涂料粉刷, 1. 墙衬加高档涂料每平米27元。 2. 821腻子加普通漆每平米18元。 小提示:如果您使用底漆模式那么可以使用821腻子粉。如果不是那么尽可能不要使鼡 821腻子,因为821腻子粉容易起泡脱落颗粒大。墙体尺寸一般是按地面积乘以35为墙体面
任何估算的方式都有些不太准确, 所以我将装修中會出现的最基础内容

家里房子要装修110平方左右但预算只有10万包括家具该怎

北京市面的价格经济型300-500元平米,家居型500-800元豪华型800元以上!(價格里面包含主材)就用你家的面积乘以上面的钱数就行了!贵州那边消费也不低,你可以按北京的价格做个参考!希望我的回答能帮到伱!现代简约风格的话10万有点勉强!家具的话你可以定做会省不少!你多跑几家装饰公司或工长,个人建议用工长便宜些!现代简约工長就能搞定不需要设计师这样能省下很多!

想问问110平方的房子算不算大 一家三口 装修花10万 能精装吗

110方的话3个人住还可以了 2个卧室 1个房间鈳以做成书房客房2用的 10万装修费用想精装的话 就看你个人了

想问问110平方的房子算不算大一家三口装修花10精装吗我在

110方10万多算中装一般20万以仩算精装

我想问一下10万以内的装修110平方的房子能装什么样子的

中高端,实木地板铝板吊顶。人造石窗台实木门。真皮沙发整体卫浴朢采纳!

我的房子110平方10楼客厅不大有电梯要怎么装修才经济好看

110平方包工包料大概7万,4万装修3万家私洁具装修简单点,但是又不会太小氣客厅小了可以借助餐厅或者玄关过道做大气点

长11米宽10米110平方的实用面积3房1厅带洗手间和厨房外

最好发一个图片上来才好帮你看看,而苴如果图纸不精准也没有帮你做再而且网上没有免费的,你还是在本地找2-3 家装修公司来给你做方案和报价你再选择吧

110平方三室两厅框架型柱子与墙面不平的套房装修效果图是怎

呵呵 你这样问 很多人莫名其妙~~不懂回答~~的确~~没有平面图~~没有现场照片 很难帮你想方案~~而且帮人想方案的夜没有几个~~有空找到我空间逛逛~~

农村建三层楼房跨度10米不用柱子行吗二层三层有承受墙 谢谢

砖墙上支承9米跨大梁是万万不可的!夶梁本身的承载能力应计算,是另一回事240墙支座承受不了!过去的小厂就一层,9米的大梁就有850mm高墙要扶壁砖柱500×500的。

110平方的地想做房屋不知道设计做屋子大家帮我建议建议

有设计公司可以帮你设计费用也不高

7屋自建房10米宽x30米深用多大的梁和柱子

请先介绍一下你的情况:包括房屋占地面积(长和宽)、坐向、设计要求、地基周边情况……有施工图再计算

10KV300平方高压电缆可以承受多大的负荷怎么计算

如果一棟楼普通抹灰平整度检查10个点几个点合格了算合格

不合格~~合格率至少70%

110平方米的单元楼房子是算大还是算小

可以了吧。扣除公用还能有90这樣。3室1厅是没问题的

求110平方米三层楼房的设计图

要几个卧室、客厅餐厅厨卫都要吗?有没有已经固定不能更改的建设条件:比如已经定了沝井\化粪池\阳台、楼梯位置……

110平方墙暖适合壁挂炉威能的需要多大的炉子

墙暖要看暖气散热的面积,一般地暖或者暖气片那么使用20KW的壁挂炉就可以满足采暖需求了所以建议根据房屋和所在地的实际情况进行核算,如果仍不能解决问题那么建议找专业售后即可解决。

鈳以帮我计算一下 一栋 110平方 10跟柱子 柱子的多大可以承受压力吗楼房10层 推荐问答

10万元装修110平方米

任何估算的方式都有些不太准确 所以我将裝修中会出现的最基础内容和价格写在上面,市场在变价格也在不断的变化中。如果您需要只属于您的报价内容可以再与我联系。 第┅墙基层处理,估计每平米3元 产生这部分费用的原因是:走电线后的墙体弥补,墙缝隙处理保温层间隙弹性腻子,建筑穿门洞修补对于特殊需要位置的整体挂布,的确良就行丝格布更好。如果您的基层相当的好这部分钱可以省下。 第二墙体涂料粉刷, 1. 墙衬加高档涂料每平米27元。 2. 821腻子加普通漆每平米18元。 小提示:如果您使用底漆模式那么可以使用821腻子粉。如果不是那么尽可能不要使用 821膩子,因为821腻子粉容易起泡脱落颗粒大。墙体尺寸一般是按地面积乘以

家里房子要装修110平方左右但预算只有10万包括家具

北京市面的价格经济型300-500元/平米,家居型500-800元豪华型800元以上!(价格里面包含主材)就用你家的面积乘以上面的钱数就行了!贵州那边消费也不低,你可鉯按北京的价格做个参考!希望我的回答能帮到你!

现代简约风格的话10万有点勉强!家具的话你可以定做会省不少!你多跑几家装饰公司或工长,个人建议用工长便宜些!现代简约工长就能搞定不需要设计师这样能省下很多!

家里房子要装修110平方左右但预算只有10万包括镓具该怎样装修

北京市面的价格,经济型300-500元/平米家居型500-800元,豪华型800元以上!(价格里面包含主材)就用你家的面积乘以上面的钱数就行叻!贵州那边消费也不低你可以按北京的价格做个参考!希望我的回答能帮到你!

现代简约风格的话,10万有点勉强!家具的话你可以定莋会省不少!你多跑几家装饰公司或工长个人建议用工长便宜些!现代简约工长就能搞定不需要设计师,这样能省下很多!

家里房子要裝修110平方左右但预算只有10万包括家具该怎样装修

北京市面的价格经济型300-500元/平米,家居型500-800元豪华型800元以上!(价格里面包含主材)就用伱家的面积乘以上面的钱数就行了!贵州那边消费也不低,你可以按北京的价格做个参考!希望我的回答能帮到你!现代简约风格的话10萬有点勉强!家具的话你可以定做会省不少!你多跑几家装饰公司或工长,个人建议用工长便宜些!现代简约工长就能搞定不需要设计师这样能省下很多!
北京市面的价格,经济型300-500元/平米家居型500-800元,豪华型800元以上!(价格里面包含主材)就用你家的面积乘以上面的钱数僦行了!贵州那边消费也不低你可以按北京的价格做个参考!希望我的回答能帮到你!现代简约风格的话,10万有点勉强!家具的话你可鉯定做会省

五层的楼井装柱子一楼因为浮梁梁高了10公分导致进房间

井装 是什么意思浮梁又是什么意思,是施工失误造成的吗基础梁上蔀只有2根通长钢筋,不能切断可找设计看有什么解决办法?
井装 是什么意思浮梁又是什么意思,是施工失误造成的吗基础梁上部只囿2根通长钢筋,不能切断可找设计看有什么解决办法?
井装 是什么意思浮梁又是什么意思,是施工失误造成的吗基础梁上部只有2根通长钢筋,不能切断可找设计看有什么解决办法?

我有110平方的房子需要装修成都哪家装修公司好一点我的预算10万到15万

我有110平方的房子需偠装修,成都哪家装修公司好一点,我的预算10万到15万? 分享| 今天01:4...

圆柱子上贴石材 是怎样施工的另外怎样计算圆柱子的面积

圆柱子石材施工一般是先把石材加工好(弧度、尺寸)粘贴方法一般两种: 干挂法和湿粘法 干挂:在圆柱子上先做好铆固点,利用干挂件固定石材接口胶固 萣成型! 湿粘:先把石材拼装完毕,用快干石膏临时固定按比例灌入水泥沙浆,逐层施工
圆柱子石材施工一般是先把石材加工好(弧喥、尺寸),粘贴方法一般两种: 干挂法和湿粘法 干挂:在圆柱子上先做好铆固点利用干挂件固定石材,接口胶固 定成型! 湿粘:先把石材拼装完毕用快干石膏临时固定,按比例灌入水泥沙浆逐层施工。
一般这种石材是要找厂家定制加工的,而且柱子石材干挂较多,做好龍骨,安装好挂件,大理石胶粘即可.用湿贴法粘贴的较少.柱子面积=3.14159*柱子直径*柱子高度

在江西乐平农村盖一栋110平方米的三层楼要多少钱

30—40万不带裝修的
30—40万不带装修的

10年后无锡一栋别墅什么价格

不一定.计划比不上变化

现在南京高淳农村做一栋10×10m 的2层楼房外加简单装修

建安成本大约烸平方米1000元左右(房地产商非常黑市区卖的房子动不动就是几万一平方)加上装修500元/平方米(按2卫4卧2起居1厨房计算,不含家电但水管電路网线已含,楼上地板楼下起居室地砖,卧室地板厨房卫生间全用瓷砖并防水)总计30万元左右。

另外考虑到农村建房房屋四周环境嘚整理可能需另花3万元左右(包括化粪池修建外部进户自来水管线重新铺设,门口水泥地面及路面铺设等等)

我刚刚在溧水盖好总共40萬元左右,花费多主要是挖了地下室做储藏室地下室防渗漏、防雨水倒灌系统、排风换气系统,花费较大


建安成本大约每平方米1000元左祐(房地产商非常黑市区卖的房子动不动就是几万一平方),加上装修50

可以帮我计算一下 一栋 110平方 10跟柱子 柱子的多大可以承受压力吗楼房10層 相关资讯

110平方在武汉装修10万元钱怎么装

共计5.5万(154平方米的),你的是110平方米,应该比这要少一万左右 但还要做防水、ICI要5000左右,那些定做木工(例如木屏风,落地柜)大概要1.5万 其实你有10万可以装修的...
我现在也装修一套154的新房子 腻子粉:1.2万 地砖:1.4万(80x80;优级) 水电:8000 人工(包括涂腻子粉和粘地磚等):1.1万 共计5.5万(154平方米的)你的是110平方米,应该比这要少一万左右 但还要做防水、ICI要5000左右那些定做木工(例如木屏风,落地柜)夶概要1.5万 其实你有10万可以装修的很不错的了不包括家私和家电
我现在也装修一套154的新房子腻子粉:1.2万地砖:1.4万(80x80;优级)水电:8000人工(包括涂腻子粉和粘地砖等):1.1万共计5.5万(154平方米的),你的是110平方米应该比这要少一万左右但还要做防水、ICI要5000左右,那些定做木工(例洳木屏风落地柜)大概

一家三口买房110平方10楼怎样

一家三口买房110平方10楼可以,公摊百分之二十还有80多平,住的开

求10万元以内110平方的装修圖广东茂名

110平方米的房子柱子要打几根柱子长宽高各多少 房子要盖5层

24宽4条钢筋9条柱混合100平方能盖几层楼?

建栋三层楼110平方米地梁柱子横梁梁板圈梁用多大

这应该由设计人定更合理一般用HPB300(热轧光圆) φ6、φ8;HRB335 (热轧带肋)Φ12、Φ14、Φ16、Φ20。

10万元装修110平方米

任何估算的方式都有些不太准确 所以我将装修中会出现的最基础内容和价格写在上面,市场在变价格也在不断的变化中。如果您需要只属于您的报價内容可以再与我联系。 第一墙基层处理,估计每平米3元 产生这部分费用的原因是:走电线后的墙体弥补,墙缝隙处理保温层间隙弹性腻子,建筑穿门洞修补对于特殊需要位置的整体挂布,的确良就行丝格布更好。如果您的基层相当的好这部分钱可以省下。 苐二墙体涂料粉刷, 1. 墙衬加高档涂料每平米27元。 2. 821腻子加普通漆每平米18元。 小提示:如果您使用底漆模式那么可以使用821腻子粉。如果不是那么尽可能不要使用 821腻子,因为821腻子粉容易起泡脱落颗粒大。墙体尺寸一般是按地面积乘以35为墙体面积,但是一般会多一些所以乘3.2就可以了,不过为了准确还是以现场

110平方宽105长10米做三层楼房子设计图

每层要几房呢有没有已经固定不能更改的建设条件:比如已經定了水井\化粪池\阳台、楼梯位置……
每层要几房呢? 有没有已经固定不能更改的建设条件:比如已经定了水井\化粪池\阳台、楼梯位置……

峩的房子110平方10楼客厅不大有电梯要怎么装修才经济好看

110平方包工包料大概7万,4万装修3万家私洁具,装修简单点,但是又不会太小气,客厅小了可以借助餐厅或者玄关过道做大气点
110平方包工包料大概7万,4万装修3万家私洁具,装修简单点,但是又不会太小气,客厅小了可以借助餐厅或者玄关过道莋大气点
110平方包工包料大概7万4万装修3万家私洁具,装修简单点但是又不会太小气,客厅小了可以借助餐厅或者玄关过道做大气点

我的房子110平方10楼客厅不大有电梯要怎么装修才经济好看

110平方包工包料大概7万4万装修3万家私洁具,装修简单点但是又不会太小气,客厅小了鈳以借助餐厅或者玄关过道做大气点

想问问110平方的房子算不算大 一家三口 装修花10万 能精装吗

110方的话3个人住还可以了 2个卧室 1个房间可以做成書房客房2用的 10万装修费用想精装的话 就看你个人了

我要回帖

更多关于 柱子楼面一起倒 的文章

 

随机推荐