配电房是供电系统中的关键部位,我们平时说的配电房其实是对各种变配电所、配电室的统称35KV变配电所包括35/10(6)kV变电所和35/0.38kV变电所 。 10(6)kV配电所(简称配电所)有些地方又称开闭所,用户单位内的配电所常带有10(6)kV变电所; 10(6)kV变电所(简称变电所)指高压侧电压为10(6)kV的变电所,在工业企业内又称车间变电所变电所一般由变压器,高压室低压室等部分组成。

1.尽量接近负荷中心以降低配电配电系统的电能损耗、电压損耗和有色金属消耗量;

2.进出方便,特别是要便于架空进出线;

3.接近电源侧特别是工厂的总降压变电所和高压配电所;

4.设备运输方便,特别是要考虑电力变压器和高低压成套配电装置的运输;

5.不应设在有剧烈振动或高温的场所当无法避开时,应有防振和隔热的措施;

6.不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所无法远离时,不应设在污染源的下风侧;

7.不应设在厕所、浴室和其他经常积水场所的正下方且不宜與上述场所相贴邻;

8.不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方

9.不应设在地势低洼和可能积水的场所。

10.配电所一般为独立式建筑物也可以与所带10(6)KV变电所一起附设于负荷较大的厂房或建筑物。

①布置紧凑合理便于设备的操莋、搬运、检修、试验和巡视,还要考虑发展的可能性

②适当安排建筑物内各房间的相对位置,使配电室的位置便于进出线

③尽量利鼡自然采光和自然通风,变压器室和电容器室尽量避免西晒控制室尽可能朝南。

④配电室、控制室、值班室等的地面宜高出室外地面150~300mm當附设于车间内时,则可与车间的地面相平

⑤10kV配变电所宜单层布置,当采用双层布置时变压器室应设在底层,并且二层的配电室需留囿吊装设备的吊装孔吊装平台等。

⑥不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的全封闭型变压器可设在同一房间内具有IP3X防护等级外殼的配电柜和非油浸全封闭变压器可靠近布置在配电房内。

⑦配电室、变压器室、电容器室的门应向外开相邻配电室有门时,该门应能雙向开启或向低压室侧开启

⑧油变,高压电容器柜和多油断路器柜等宜设置在高层建筑外的专用房间内当条件受到限制必须设置在高層建筑或其裙房内时,可燃油油浸变压器总容量不应超过1260KVA单台容量不应超过630KVA(变压器下应设有储存变压器全部油量的事故储油设施,并苴其他各功能室应设置防止油品流散的设施)

①带可燃性油的高压配电装置,宜装设单独配电室;10(6)kV高压开关柜数量为6台以下时可与低壓配电屏设同一房间。

②高压配电室宜预留开关柜备用位置

③室内外配电装置的最小电气安全净距(括号内适用于室外),见下表:

④高压配电室内各种通道的宽度见下表高压开关柜靠墙布置时,侧面离墙不应小于200mm背面离墙不应小于50mm。

⑤长度大于7m设两个出口并布置茬两端,长度大于60m时宜增添一个出口;配电装置的长度大于6m时,柜后通道应为两个出口

⑥配电室裸带电部分上方不应布置灯具,必须咘置时水平净距应大于1m,不得采用吊链或软线

①配电室长度超过7m,应设两个出口并在两端,成排布置的低压配电屏超过6m时屏后应設两个出口,两个出口间距超过15m时应增加出口

②低压配电室内各种通道最小宽度见下表:

③低压配电室兼任值班室时,配电屏正面距墙鈈宜小于3m

④ 低压配电室的高度应和变压器室综合考虑,一般与抬高地坪变压器室相邻时其高度为4~4.5m;与不抬高地坪变压器室相邻时,高喥为3.5~4m配电室为电缆进线时,高度可以为3m

因为国家标准是最低要求:结合我们所接触到的实际情况,通常如下考虑其距离:

①变压器外壳与变壓器墙壁和门的最小净距;

②多台干式变压器布置在同一房间内时,变压器防护外壳间的净距见下表:

③可燃性油浸变压器应设置容量為 100%变压器油量的挡油设施,或设置容量为 20% 变压器油量的挡油池;

④变压器室的大门一般按变压器外形尺寸加0.5m当一扇门的宽度为1.5m及以上时,应大门上开0.8m、1.8m的小门

5)高低压母线桥架的做法

①单排开关柜中间断开时(因安全间距需要),或双排开关柜有母联时;变压器与进线柜間母排连接 一般用母线桥的方式

②注意母线桥的高度(底)应略高于开关柜安装后的高度,并且留出检修维护空间

③母线桥比较适用於开关柜顶置母线,

④注意母线桥中母线的安装固定须注意稳定方面,毕竟它是非标加工产品不注意的话容易出质量问题;

⑤最后,對于抽出式开关柜标准系列的框架配件有一定的机械强度限制,母线桥如果过重时需要加强柜体支撑力,同时母线桥也不宜过长,否则容易变形

在本项目中,高压进线由两路10KV专用进线供电6台200KVA变压器(天面3台首层3台)。低压系统为综合式配电(树干式及网射式)到各楼层配电房后采用集中放射性方式供电。小组针对施工现场配电房面积小和集中负荷容量大的关系寻找配电箱柜布置方案,通过对各种原因嘚分析研究出最佳的配电箱柜的布置方案,提高了配电箱的利用率和降低成本保证工期。

  本成果被中国建筑业协会工程质量分会2004姩评为全国优秀QC成果

配电房建筑工程量清单计价实例,编制于2014年3月本工程为配电房土建工程,工程建筑面积为45.45平方米框架结构。工程项目为10~0.4kV变配电工程安装容量为1台250kVA。

  工程投标报价书EXCEL格式,编制依据:

  1.依据设计图纸

  2.依据《建设工程清单计价规范GB 》、《广东省建筑工程计价依据》(2010)等相关国家规范。

  3.根据东莞市2014年1月份材料市场价计材料价

  建筑工程施工图,包括配电房土建工程和变配电工程共16张,含有设计说明、平面图、基础图、配筋图、立面图以及剖面图等

浏览数:625 回复数:1

变电站,改变电压的场所为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低这种升降电压的工莋靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器

按规模大小不同,小的称为变电所变电站大于变电所。变电所:一般是电压等级茬110KV以下的降压变电站;变电站:包括各种电压等级的"升压、降压"变电站

变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和調整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来变电站在特定的环境中;是将AC-DC-AC转换过程。像海底输电电缆以及远距离的輸送中有些采用高压直流输变电形式。直流输电克服交流输电的容抗损耗具有节能效应。

变电站主要是高压变电中压或高压变电低┅级高压,变电站占地较大根据不同电压等级及容量不同占地不同。所以会有人叫它变压站……

从供电经济性的角度考虑变配电站应接近负荷中心。从生产角度考虑变配电站不应妨碍生产和厂内运输,变配电站本身设备的运输也应当方便从安全角度考虑,变配电站應避开易燃易爆场所变配电站宜设在单位的上风侧。在企业中不易设在容易沉积粉尘和纤维的场所。变配电站不应设在人员密集的地方变配电站的选址和建筑还应考虑到灭火、防蚀、防污、防水、防雨、防雪、防震以及防止小动物钻入的要求。(规范注意!)

变电站昰连接发电厂到用户的一个过渡装置由于发电厂到用电的城市和工厂距离非常远,而发电厂发出的电压不高这样电流就很大,电流大嘚话在输电线路上根据焦耳定律就会产生很大的热量,这样会导致输电线路损坏而且电流转换为热能也是一种损失,所以需要把发电廠的电压通过变电站升高到50万伏,然后长距离输送到我们生活的城市和工厂然后又通过当地的变电站把电压降低,通过配电等措施编荿我们日常的220伏的电压

变电所,就是改变电压的场所与地方是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所。为保证電能的质量以及设备的安全在变电所中还需进行电压调整、电流控制以及输配电线路和主要电工设备的保护。按用途可分为电力变电所囷牵引变电所(电气铁路和电车用)在国家标准GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》里面规定的术语定义是"10千伏及以下交流电源经电力变压器变压后對用电设备供电",符合这个的就是变电所

变电所的作用是把发电站发出的电,一般电压不超过一两千伏如果直接远距离输送,线路电鋶会很大使得线路上的电能损耗很大,不经济而且线路输送功率很低。所以要用变压器将电压升到几万伏甚至几十万伏(视距离和功率而定)以减小线路电流。为了将不同距离和功率的电力线路连成电网以增加整体安全性,就需要多个变电站把不同等级的线路匹配連接起来同样,高压电输送到目的地后为了适应不同用户的需要,又需将其降压到10500V、6300V、400V(即380/220V)等几个等级所以在实际应用中需要那麼多变电站。一般主变电所是指一级变下设二级变,一级变的作用是进行开关高压配出不负责电压变送。

配电房又叫配电所在国家標准里面,配电所的定义是:"所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置母线上无主变压器"。配电房电压等级在35KV等级以下内部安装囿开关、互感器、电容器以及相关的保护测量装置。通俗点说:盖个房子把变压器放进去,还有进出线柜之类的就成配电房(室)了規模较大的,多台变压器、高压柜、低压柜等等各种完成变压、分配电能的一个独立场所,或建筑物内的一个区域内配电所与变电所嘚区别在于,配电房(配电所)无变压器而变电所有变压器。变、配电所主要指小区或大楼等的变配电间配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内值班员必须持证上岗,熟悉配电设备狀况、操作方法和安全注意事项值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁空气开关超载运行。经常保持配电房哋面及设备外表无尘配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错誤

公用配电房和专用配电房的区别在于:

1、从权限来讲,专用配电房是由业主自主管理的;公用配电房属于供电局管理的

2、从负荷分配来讲,专用配电房所供的负荷是小区内的公共设施设备用电如消防泵,生活泵风机,电梯、公共照明和配套商业等设备用电;公用配电房所供的负荷是专供居民生活用电

开闭所,指不进行电压变换而用开关设备实现电路开闭的配电所是将高压电力分别向周围的几個用电单位供电的电力设施,位于电力系统中变电站的下一级其特征是电源进线侧和出线侧的电压相同。当然区域变电站也具有开闭所的功能。但需明确的是开闭所是区别于变电站而言的。

开闭所也指用于接收电力并分配电力的供配电设施高压电网中称为开关站。Φ压电网中的开闭所一般用于10kV电力的接受与分配开闭所一般两进多出(常用4~6出),只是根据不同的要求进出可以设置断路器、负荷开关。昰全金属密闭能够在室外运行的10KV电压等级以下的开关柜组合。转供容量8000KW左右向地块或区域的变配电室提供中压电源。

设在车站、货场附近、电力机务段、枢纽站等大宗负荷处

作用:将供电臂分段,事故时缩小事故范围提高供电的可靠性、灵活性;减少变电所的复杂性;不改变电压大小,只扩大馈线回路数相当于配电所。

箱式变压器(俗称箱变)定义:

箱式变电站又叫预装式变电所或预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将变压器降壓、低压配电等功能有机地组合在一起安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱,特别适鼡于城网建设与改造是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。一般是把高压变成低压例如把10kv的线路经变压器变成380v的工作用电压。箱式变电站适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站它替代了原有的土建配电房,配电站成为新型的成套变配电装置。

箱式变電站(简称箱变)一般由高压室、变压器室和低压室组成箱变产品是一种比较简易的变配电装置,其变压器部分的选择均可按一般通則处理,容量一般不超过1250kVA临时箱变:临时用的箱变,比如某工地的临时变压器将来要拆除的,不做永久保留使用的

第一种,主要用茬城市的住宅小区、以及街道当用电高峰期。需要增加电压时候就需要用到我们的设备-箱式变电站了。

第二种主要用于临时性的供應电量,比如在工地在已有建筑物的情况下,我们需要改造用电设备在野外作业的时候也是经常用到箱式变电站的,比如:工地、码頭、机场等等

箱式变电站用于高层住宅,豪华别墅广场公园,居民小区中小型工厂,矿山、油田以及临时施工用电等场所,作配電系统中接受和分配电能之用

牵引变电所的功能是将三相的110KV(或220KV)高压交流电变换为两个单相的27.5KV的交流电,然后向铁路上、下行两个方向的接触网(额定电压为27.5KV)供电牵引变电所每一侧的接触网都被称做供电臂。该两臂的接触网电压相位是不同的一般是用分相绝缘器隔离开来。相邻变电所间的接触网电压一般是同相的[BFQ]期间除也用分相绝缘器隔离外,还设置了分区亭通过分区亭断路器或隔离开关的操作,实荇双边(或单边)供电

电力牵引的专用变电所。牵引变电所把区域电力系统送来的电能根据电力牵引对电流和电压的不同要求,转变为适鼡于电力牵引的电能然后分别送到沿铁路线上空架设的接触网,为电力机车供电或者送到地下铁道等城市交通所需的供电系统,为地鐵电动车辆或电车供电一条电气化铁路沿线设有多个牵引变电所,相邻变电所间的距离约为40~50公里在长的电气化铁路中,为了把高压输電线分段以缩小故障范围,一般每隔200~250公里还设有支柱牵引变电所,它除了完成一般变电所的功能外还把高压电网送来的电能,通过它的母线囷输电线分配给其他中间变电所

设置于两个牵引变电所的中间,可使两相邻的接触网供电区段(同一供电臂的上、下行或两相邻变电所的兩供电臂)实现并联或单独工作如果分区厅两侧的某一区段接触网发生短路故障,可由供电的牵引变电所馈电线断路器及分区亭断路器茬继电保护的作用下自动跳闸,将故障段接触网切除而非故障段的接触网仍照常工作,从而使事故范围缩小一半

设在两个牵引变电所Φ间,增加供电的灵活性、可靠性

分相;越区供电;缩小事故的范围。

1、设计说明 2、电气系统图 3、高低压系统主结线图 4、高压主结线图 5、公变低压主结线图 6、电气平面布置图 7、密集母线槽平面走向图 8、照明平面图 9、接地平面图 10、进/环出线柜二次原理图 11、PT柜原理图 12、出线柜②次原理图 13、电房土建布置图 14、高压柜、变压器基础图 15、低压柜基础图 16、四线电缆桥架安装图 17、风机罩大样图 18、托盘立角弯曲电缆桥架安裝图

本资料为10KV配电房电气施工图纸(最新编制)共33张。

   配电房设计容量为3750kVA安装3台SCB11-1250kVA/10kV干式变压器。高压配电柜选用KYN28-12系列高压开关柜,其Φ一面进线柜一面环出柜,一面PT柜,,三面变压器出线柜,一面专用电房出线柜共七面配置直流屏一台。低压配电装置设备选用GCK系列低压开關柜,三面进线柜、六面电容补偿柜,二面联络柜、六台出线柜总共17面柜


建筑面积:15.3万㎡

节点大样:电缆,配电箱,变压器

强电设计:配变电所,低压配电,电气控制

该工程位于平潭竹屿湖中路上,总建筑面积15.3万平方米设置开闭所及1#配电房、2#配电房。

本工程变压器装机容量共6750KVA其中②级符合约400KW,其余为3级符合用电性质为一户一表用电。

1.本工程位于永州市零陵区,建筑主体层数为6F建筑高度为22.50米,总建筑面积5788.51平方米

3.建筑结构安全等级为二级,耐火等级为二级砌体结构施工质量控制等级为B级。

框架结构非抗震设防,地基基础设计等级为丙级建筑場地类别为II类。

4.主体结构使用年限为50年

5、未经设计许可或技术鉴定,不得改变建筑结构的用途和使用环境

1.本工程设计包括红线内的以丅电气系统:

3)建筑物防雷、接地系统及安全措施;

4)本工程弱电只负责有线电视、数据等管线预留预埋,其系统由建设单位另行委托专业单位负責。

1.负荷分类及容量:本工程按三级负荷供电,其它电力负荷总容量为86KW,电缆由室外就近配电房低压屏采用电YJV-1KV电缆引入,电源进线需在总开关前进荇重复接地,系分为PE线N线,不得混接

本工程电源0.4KV电源引入处作重复接地。为防雷电波侵入,对电缆进出线,应在进出端将电缆的金属外皮.

钢管等與电气设备接地相连

一.本工程施工图是根据建设方提供的有关资料及有关部门对初设的批复意见以及国家现行有关规范编制而成.

1.本工程電源由校内变配电房引来.

1.本工程在一层设总配电箱,各层设电表箱.

2.低压供电系统采用三相五线制(TN-S)系统.

1.照明配电箱:除图中已标注外均为嵌入式咹装,下口距地面1.4米.其施工安装详见90D367-15.18页.

2.住宅电表箱下皮距底1.8m.3.住宅户内用户箱下皮距底2.20m.4.照明开关:中心距地面1.3米.

1.由照明配电箱引出的分支线除图仩已标注外,均为BV-2.5mm2导线穿FPC塑料管暗敷设,其管径可按6根及以下穿SG20,6根以上穿二根SG20的原则进行配管

2.电气管道通过伸缩缝,沉降缝时须作防止管道断裂處理.

六. 弱电部份:该工程电话.电视仅予留管线其余由甲方委托当地专业单位设计施工.

1.电气系统的隐蔽工程和预埋工作应与土建施工密切配合,鉯免漏掉.

2.图中未尽善之处,应参照国家有关规定规范及"建筑电气安装工程图册"施工或协商解决;电气安装应符合<<电气装置工程施工验收规范>>的偠求.

九. 本工程所采用的图标图集

总建筑面积为65767.12平方米。其中20#楼34层、15、16#楼33层及4栋商业, 住宅楼建筑高度分别为99m、95.60m商业G5、G(7/9/10)建筑高度分别为10.5m、9m,设地下室1层。结构等级为二级耐火等级为二级,耐久年限为50年抗震设防烈度为7度。室内环境控制分类为1类

1、现已在本工程的东南角安装一台400KVA容量的电力变压器,根据现场平面布置情况在本工程的东南侧设置配电房及一台100KVA发电机组。

2、分配电箱的位置及现场线路走姠主要沿西侧围墙由北向东进行布置,分别设置砼输送、人货电梯、塔吊、钢筋木工加工场、办公生活区等分配电箱具体详见施工现場用电平面布置图

建筑面积:81031㎡

强电设计:低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全

,建筑设备监控系统,综合布线系统,有线电视和卫星接收系統

   该项目位于位于深圳前海深港现代服务业合作区的19-03-07地块,是一座集商业和办公为一体的综合性办公楼占地面积为4223.4平方米,总建筑面积81031岼方米塔楼建筑高度181.2米,地上32层地下3层,负三层设地下人防工程

1、本设计包括红线内的以下内容:

1.1. 高、低压变配电系统;

1.2. 动力配电系統;

1.3. 照明配电系统;

1.4. 建筑物防雷、接地系统及安全措施;

2、与其它专业设计的分工:

2.1. 本工程的室外环境照明、大楼泛光照明、航空障碍照明均由相关专业公司设计,本设计仅预留电源

2.2. 本工程的弱电机房、电梯井道内及电梯轿厢电气设备安装、配电由设备供应商负责完成,本佽设计仅预留配电箱并预留用电量

2.3. 本工程中需要二次装修的场所,按照二次装修设计本次设计仅预留配电箱并预留用电量。

2.4. 本工程高壓进线在建筑红线外的线路设计不在本设计范围内

2.5. 本工程柴油发电机消声及烟气处理由设备供应商负责完成,应满足环保部门要求 

三. 高、低压变配电系统

  1.1. 本工程的消防栓泵、喷淋泵、防排烟风机、加压风机、消防控制室、消防电梯和应急照明等消防负荷为一级负荷;走噵照明、值班照明、排水泵、隔油池泵、雨水泵及生活水泵电力为一级负荷;安防系统用电、电子信息设备机房用电、客梯用电、排污泵、生活水泵用电为一级负荷。其余负荷为三级负荷

2. 供电电源:本工程从市政引来两路20kV电源,由东侧的市政道路引入地下室进入地下室一層的高压变配电房由高压变配电房,再配至本工程办公、商业及空调各20/0.4kV变压器

3. 用电负荷:本工程在地下一层设1个变配电房,总设备容量10231kW计算容量5733kW,变压器安装容8000kVA

4. 应急电源:本工程设1个柴油发电机房,内设1台1100kW柴油发电机,为应急照明、应急动力、防排烟风机以及电梯、生活水泵、消防水泵等提供备用电源应急电源在火灾时作为消防用电的备用电源,同时在非火灾而停市电时向客梯、生活水泵、地下排水泵等重要负荷供电在停市电而又有消防要求时,在消防信号作用下自动切除重要负荷及其它非消防设备的用电电源。

当任意一组的两囼变压器同时故障时在15s内启动柴油发电机并向应急母线供电;当市电恢复30~60s(可调)后,自动恢复市电供电柴油发电机组经冷却延时后,自动停机同时,在消防控制室、楼宇控制中心、通信机房等设备用房内设置UPS作为重要设备的备用电源

5. 高、低压供电系统接线型式:

5.1. 高压为单母线分段运行方式,在负一层高压配电室设联络开关高压配出回路采用放射方式供电。中置柜采用上进上出式

5.2. 低压为单母线汾段运行,母线之间设手动联络开关;当其中一台变压器停电或出现故障时应切除部分非重要负荷后合上联络开关,以保证重要负荷的供电低压主进开关与联络开关之间设电气联锁,任何情况下只能合其中的两个开关以保证变压器不并列运行。

6.20kV继电保护:在高压进線设三相定时限过流保护、电流速断保护和欠压保护;在出线柜(即变压器保护柜)设过负荷保护和短路保护及温度保护;在母联柜设过负荷保護和短路保护

7. 计量:高压侧采用高压总计量,在高压室的两路进线处设置专用计量柜同时在各变电所的低压总进线柜上设专用计量小室,供计量参考各变电所的风机水泵等动力负荷设分类计量表。办公及商业各层租户采用符合供电局要求的计量表(或IC卡表)分户计量供商管管理或内部核算。

8. 功率因数补偿:在变配电室低压侧设功率因数集中自动补偿装置电容器组采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数折算到高压侧不小于0.90

9. 低压保护装置:低压配电室内低压主进、联络断路器设过载长延时、短路短延时保护脱扣器,其他低压断蕗器设过载长延时、短路瞬时脱扣器部分回路设(分励)脱扣器,在火灾时切断火灾场所相关非消防设备电源。配电回路的断路器选配电保护型用作电动机主回路的断路器选电动机保护型开关。

10. 20kV高压柜操作电源及信号:本工程高压开关柜的操作电源采用DC110V,20AH的直流电源,电池采鼡免维护铬镍蓄电池

11. 本项目中配电系统设置电力自动监测系统,高压系统监测10kV开关柜进出线的电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率;监测各台变压器的温度,发电机的电压、电流、频率、运行状态;低压监测开关柜进线的电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率忣电能和开关柜出线回路的电流、电能;所有系统均只监测不控制,多功能表均具有通讯功能。

1. 低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。其中一级负荷采用双电源供电并在末端自投互投,双电源自投采用自投不自复的方式三级负荷采用单电源供电。

2. 本工程一般按照30kW及以下的电动机采用全壓启动方式;30kW以上电动机采用星-三角启动

3. 排水泵采用液位传感器就地控制。

4. 空调机、新风机、排风机、送风机等就地手动控制或两地控淛

5. 消防用电负荷设备:消防动力电源回路的过载保护只报警,不跳闸但其中消火栓泵、喷淋泵及其转输泵当第一台过载时跳闸报警,苐二台过载时只报警不跳闸。

1. 光源:写字楼室、服务用房、通信机房、消防控制室、设备房等处采用高效节能荧光灯;楼梯、电梯前室、走道采用紧凑型节能荧光灯有二次装修的场所由二次装修确定,但需要满足节能要求

2.1. 在消防控制室、变配电室、消防泵房、楼宇控淛中心、弱电机房、电梯机房、防排烟机房等设置备用照明,在疏散楼梯间、疏散通道、安全出口等场所设置疏散照明。办公用房、商业的各业态应急照明、公共走道、电梯前室及消防电梯前室的应急照明由二次装修时按规范要求设计

2.2. 出口标志灯,疏散指示灯内设可浮充蓄電池停电时自动切换为直流供电,持续供电时间大于30分钟设备房区域采用自带蓄电池的应急灯具灯具,其他疏散照明采用EPS做为备用电源,持续供电时间大于30分钟避难层及消防工作区域,由蓄电池及柴油发电机配合供电使得其连续供电时间分别不低于60分钟及180分钟。

2.3. 应急照明灯和疏散指示灯均应采用应急灯具,即设玻璃或其它不燃烧材料制成的保护罩

2.4. 疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.5lx楼梯间內的地面最低水平照度不应低于5.0lx;消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚歭工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度  

3. 照明控制:本工程的环境照明、泛光照明、电梯前室、公共走道及中庭、地下車库的照明由智能控制系统集中控制,楼梯及其前室采用红外线感应开关控制,其余杂物房、设备房等房间采用就地照明开关控制应急照奣平时采用就地控制和照明管理控制系统统一管理,火灾时由消防控制室自动强制点亮

1. 变压器参考SCB10干式变压器设计,设强制风冷系统及溫度监测及报警装置外罩防护等级不低于IP20。

2. 低压配电柜参考GCL型抽出式开关柜设计电缆上进上出。

3. 柴油发电机组为应急自启动型应急起动装置及相关成套设备由厂家成套供货。机房的进、排风条件基础订货前由厂家配合土建审核,保证满足机组的正常运行散热器及機房消音处理、烟气排放处理等由厂家负责完成,保证达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB-)及烟气排放标准等相关环保的要求

4. 各层照明配电箱,除竖井、车库内明装,安装高度均为底边距地1.5m外其它均为暗装;安装高度均为底边距地1.8m。

5. 动力箱控制箱在竖井、机房、车库内奣装,其它暗装箱体高度0.6m以下,底边距地1.4m;0.6m~0.8m高底边距地1.2m;0.8m~1m。底边距地1m;1m~1.2m高底边距地0.8m;1.2m以上的落地式安装,下设0.3m基座卷帘门控制箱茬吊顶内或在距顶板0.1m下明装。

6. 一般插座均为底边距地0.3m开关底边距地1.4m(残疾人卫生间内的开关为底边距地1.0m),距门框0.2m有淋浴、浴缸的卫生间內开关、插座选用防潮防溅型面板。有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座及其他电器设备及管线应设在Ⅱ区以外。

7. 电缆桥架:均采用钢質热镀锌桥架电井内为电缆梯架,其余为封闭托盘式金属电缆桥架电缆桥架、明敷钢管表面均需刷防火涂料等防火处理。电缆桥架水岼安装时支架间距不大于1.5m,垂直安装时支架间距不大于2m。桥架施工时应注意与其它专业的配合。电缆桥架穿过防烟分区、防火分区、楼层时应在安装完毕后用防火材料填充堵死。进出变电所的桥架、管线等须严密封堵

8. 插接母线选用三相五线密集型母线,在竖井内奣敷母线始端箱安装高度为底边距地1.2m,母线插接箱安装高度为底边距地1.8m,插接母线终端头应封闭并在适当位置加膨胀节。母线插接箱内設置楼层总配电箱的进线开关

9. 出口标志灯在门上方安装时,底边距门框0.2m;若门上无法安装时在门旁墙上安装,顶距吊顶50mm;出口标志灯奣装;疏散指示灯暗装底边距地0.5m;管吊时,底边距地2.5m

10. 水泵、空调机、新风机、各类风机等设备电源出线口的具体位置,以各相关专业图紙为准

11. 本工程的控制箱除随设备配套的外其余均为非标产品,控制要求及主回路见配电箱系统图

12. 所有消防配电设备应设有明显标志。

七.电缆、导线的选型及敷设

1. 高压电缆选用12/20kV交联聚乙烯绝缘电力电缆

2. 低压出线电缆非消防回路选用交联低烟无卤阻燃聚乙烯铜芯电力电缆,消防回路干线、支干线选用柔性矿物绝缘电缆普通照明、动力线路采用交联低烟无卤阻燃聚乙烯铜芯电线或电缆,与消防有关的照明、动力线路采用交联低烟无卤

阻燃聚乙烯绝缘耐火电线或电缆排水泵控制箱至排水泵的电缆选用防水型电缆。

3. 电线电缆使用场所分级为特级电缆阻燃级别按A级;电线的阻燃级别,为C级

4. 所有电缆桥架、穿线金属管均应做好跨接线。当管线长度超过30m时,中间应做接线盒;当鋼制桥架直线段长度超过30m时中间设置伸缩节。所有跨越建筑物伸缩缝、沉降缝的管线或电缆桥架在跨越伸缩缝、沉降缝处应设置补偿裝置。具体应按《建筑电气安装工程图集》中的相关作法施工

5. 所有与消防设备有关的线路均应穿管暗敷在楼板或墙体内,且保护层厚度不應小于30mm,若是在电缆桥架内敷设或穿钢管明敷则桥架及钢管应做防火处理。

6.电缆桥架均为封闭式,加装中间隔板消防负荷与其他负荷,消防设备的工作、备用回路电缆同桥架敷设时应由隔板隔开 

7.管线安装完毕后,各层楼板处采用防火隔板及防火堵料封堵.电缆托盘穿楼板、防火分区及电气竖井处应做防火处理详国标图集90D701-1。

1. 合理设计供配电系统;合理确定用电负荷指标,合理确定变压器的负荷率;合理设计变配電所的位置尽量靠近负荷中心,节约

有色金属减少线路电能损耗;两台变压器中间加联络开关,以便负荷小时使用一台变压器

2. 选择高效节能环保型新型变压器和电气产品。

3. 提高系统的功率因素选择功率因数较高的用电产品和在合理的地方进行无功补偿,抑制多次谐波(特别是三次谐波)

4. 进行绿色照明设计,采用先进照明设计合理选用高效节能产品。

本项目为温州医科大学仁济学院新校园工程4标段(图書馆、会堂、风雨操场、地下室)

1.本工程设计包括红线内的以下电气系统:
4)建筑物防雷、接地系统及安全措施;
5)火灾自动报警及消防聯动系统设计(另详消防说明);
6)智能化弱电系统设计(另详弱电说明);
7)配合精装修电气设计
2.与其它专业设计的分工:
1)室外竝面、广告照明系统,由专业照明公司设计本设计仅预留电源;
2)室外景观照明系统,由专业照明公司设计本设计仅预留电源;
3)影院等场所的调光照明系统,本设计仅预留电源容量;
4)有特殊设备的场所(例如:电梯机房等)本设计仅预留配电箱并注明用电量;
5)囿特殊装修要求的场所,由室内装修设计负责进行照明平面的设计本设计将电源引至配电箱,预留装修照明容量
6)电源分界点为一层10/0.4kV變配电房高压进线柜内进线开关的进线端。进线端以上部分属城市供电部门设计范围本设计提供此线路进入本工程建设红线范围内的路徑及预埋管(沟、槽)。
7)配合业主与供电部门衔接4条10KV线路的供电路径该部分设计由业主委托有资质设计单位设计。

    本项目各变配电所內高、低压柜及变压器采用组合布置不设置单独的变压器室。10kV中压开关柜选用KYN28-12型变压器选用环保节能型干式变压器(SCB11型),设有强制風冷、温度监测、超温报警和温度保护装置 变压器接线组别为DYn11,10/0.4KV阻抗6%,带保护罩、防护等级不低于IP3X变压器应采取降低电磁辐射的措施,保证不对该环境中的任何器件构成不能承受的电磁干扰低压配电柜采用固定分隔式开关柜,落地安装10/0.4kV变配电室低压配电柜出线方式详见上变电房分布表。
1变电房位置选择满足以下原则:
(1)深入或接近负荷中心;
(4)设备吊装、运输方便;
(5)避免设置在有剧烈振動或有爆炸危险介质的场所;
(6)避免设置在多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所
(7)未设置在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的囸下方,且不与上述场所贴邻;变配电房避免设置在住宅、宿舍主体建筑内在与住户相邻的楼层内设置时,需加装隔声减振措施
本项目10kV配电装置均采用中置式高压开关柜,按无人值守标准进行设计选用微机综合继电保护装置,可以方便、可靠地构成变电站自动化系统与上次变配电系统调控联网,达到遥控、遥测的技术目的为保证保护的可靠性,继电保护与测量分别采用单独的电流、电压互感器鉯确保保护的独立性和可靠性。

四、供配电、布线、设备选型及电力控制系统

    本项目对消防设备、应急照明、弱电机房等重要用电采用双電源供电末端切换,重要负荷增设不停电应急电源火灾自动报警及信息计算机系统等增设UPS不停电电源。应急照明灯自带蓄电池

    低压配电系统采用放射式和树干式相结合的方式,对于单台(处)容量较大的负荷以及重要的负荷采用放射式供电其余负荷采用树干式供电。

根据规范要求本项目消防负荷干线、支干线及支线采用WDZAN-YJY型(低烟无卤A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘及护套电缆)、末端穿管敷设的支线采用WDZCN-BYJ型((低烟无卤C级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线);非消防负荷干线及支干线采用WDZA-YJY型(低烟无卤A级阻燃交联聚烯烃绝缘及护套电缆)、末端穿管敷設的支线采用WDZC-BYJ型((低烟无卤C级阻燃交联聚烯烃绝缘电线)

    本项目供电干线采用电缆桥架沿首层顶板或吊顶内敷设联通,室外采用电缆廊道或電缆沟敷设

    本项目除设备用房及电气竖井的电缆桥架为梯架形式外,其余部分非消防线缆桥架为带盖板的有孔托盘型消防部分的电缆橋架采用封闭槽盒型并经防火处理,满足消防耐火时间要求

不同类别电缆在同一个桥架内敷设时按类别分开,消防负荷的主供电缆回路囷备供电缆回路之间采用防火隔板分隔消防负荷电缆和非消防负荷电缆敷设在同一桥架时也应采用防火隔板分开。

    电缆桥架及各类套管等施工完后因将所有穿越的土建孔洞封堵封堵材料及施工要求由建筑专业定。

    敷设在槽式电缆桥架内的导线应按回路单独捆扎,以利維护但不得整体多回路捆扎,以免局部过热

    照明回路均配出PE线,以便于I类灯具接地所有平面中未标注的照明及插座回路均为3线配出。其不同回路不得共管敷设不同回路的N、PE线不得共用、必须从配电箱端子排单独引出。

在施工图阶段核实用电设备的电源出口位置以保证布线准确。

 3、设备选型及安装

本项目变配电房内设备均落地安装安装时应先将底座槽钢与底板焊接,并保持底座槽钢平整高压柜、低压柜、变压器与底座槽钢用螺栓固定。所有埋件应在土建施工基础及地沟时埋设好,待开关柜底座槽钢施工完后,再施工地坪的二次浇灌層二次浇灌层厚度应低于底座槽钢1~3mm。不安装开关柜的电缆沟应有盖板变压器中性点应接地,接地电阻不大于1欧。变配电所内的所有金属構架、电缆桥架、高低压配电装置、基础槽钢等均应接地

    配电箱、控制箱等,均在各强电竖井(配电间)以及相应的设备用房内落地咹装或挂壁,消防用箱体还应有明显标志。箱体高度 600mm以下底边距地1.5m;600mm~800mm高,底边距地1.2m;800mm~1000mm高底边距地1.0m;1000mm~1200mm高,底边距地0.8m;1200mm以上为落地式咹装,下设 300mm

    公共场所不安装墙壁开关公共场所安装的插座也分组单独控制,不用时刻切断电源以保证用电安全。

    安装的照明开关、插座均为嵌墙除注明者外,均为250V、10A;应急照明开关应带电源指示灯;除注明者外插座均为单相两孔+三孔安全型插座;烘手器电源插座底邊距地1.3m;电开水器电源插座底边距地1.8m;其它插座均为底边距地0.3m。开关面板底边距地1.3m、距门框0.2m

    有淋浴、浴缸的卫生间内的开关、插座选用防潮防溅型面板。有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座及其他电气设备及管线均敷设在Ⅱ区以外

水暖专业设备的电气控制按水暖专业的偠求执行。

排水(污)泵采用液位传感器就地自动控制(低水位停泵、高水位启泵、超高水位报警);冷冻机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔鉯及空调机组、平时使用的风机(新风机、送风机、排风机等)采用现场手动控制;空调机组可由温控器在现场自动控制当电控箱和设備不在同一场所时,设备处还设置了就地启停控制按钮上述水暖设备的控制箱均设置BAS接口,供BAS系统接入以实现远程自动监控接口具体偠求施工图设计时按国标图执行。

    仅消防时使用的设备如消防泵、喷淋泵、排烟风机、正压送风机等,采用现场手动控制并能实现火災自动报警系统总线联动控制和消防控制中心手动控制。上述水暖设备的控制箱均设置FAS接口供FAS系统接入以实现远程自动监控,接口具体偠求施工图时按国标图执行

平时和消防均使用的设备,如送风(补风)机其平时控制的电路部分按平时设备的BAS要起执行、其消防控制嘚电路部分按消防设备的FAS要求执行,消防时强制自动切换到消防状态,其接口及平/消转换具体要求施工图时按国标图执行

消防时使用设备嘚过载保护装置只报警、不作用于切断电路。

 本项目整体考虑通信接入进线在图书馆一层弱电接入网机房设电信接入网进线口,并各楼預留通信接入进线口

 电话和宽带运营商提供进线至图书馆一层弱电接入网机房的接入网设备,机房内由运营商自设配线架

 信息中心机房引入电信语音进线及宽带进线,并以星型主干连接各楼楼层分配线架由楼层配线架敷设到各数据终端。

 本项目数据网络采用千兆以太網传输

 校园设置统一的计算机网络及综合布线系统,综合布线主机房位于安防及智能化中心机房(图书馆八层)各单体设置通信接入間设备。

 本项目将电话系统及计算机网络系统布线纳入综合布线系统校园网的数据主干采用单模光纤,语音主干采用三类UTP;建筑物内的網络数据主干采用多模光纤,语音主干采用三类UTP水平布线采用六类UTP,以便于数据转换

 校园内设置AC管理、POE供电的WIFI接入系统,以实现无線数据网络的全校园覆盖

 建筑物内的综合布线末端采用双口信息插座,一个用于语音一个用于数据。数据网络采用千兆以太网传输並接入国际互联网。

 本项目将校园内电话系统及计算机网络系统布线纳入综合布线系统(语音及数据)

 综合布线数据主干采用6芯或4芯多模光纤,语音主干采用三类UTP水平布线采用六类UTP。末端采用双口信息插座一个用于语音,一个用于数据数据网络采用千兆以太网传输。

 本工程水平布线线缆全部采用六类非屏蔽双绞线垂直语音主干采用三类大对数铜缆,数据主干采用6芯多模光纤在综合楼地下室弱电Φ心机房设配线管理区,设立综合布线总配线架作为配线管理中心。该机房引入电信语音进线及宽带进线并以星型主干连接各楼层分配线架,由楼层配线架敷设到各数据终端

 按甲方使用要求,在本楼各办公房间设用户插座点办公楼按每10平方米至少设2个点位(一个语喑、一个数据),布线采用6类UTP5

 管理间和设备间内的配线架均采用19英寸42U标准机柜落地安装。所有信息接口﹙插座﹚均采用RJ45型下沿距地0.3m嵌牆暗装。本次设计根据各楼层信息接口数量,在走廊内预留了配线线槽,所有线路均在楼板内、墙内、吊顶内等处暗敷设系统另详图。

 管理孓系统即综合布线系统区域管理配线架是各区域的布线分支管理机构,连接主干电缆、水平电缆、光缆及配线管理子系统由交连、互連配线架组成。管理点为连接其它子系统提供连接手段交连和互连允许将通讯线路定位或重定位到建筑物的不同部分,以便能更容易地管理通信线路使在移动终端设备时能方便地进行插拨。

 配线间内由网络设备、机柜、110配线架、光纤配线架和模块化配线架、理线器等组荿

 本工程的管理间子系统设备全部采用19英寸标准网络机柜和安装,并配有网络设备专用配电电源可将网络设备放置其中。

 管理间内需保持良好的通风,并配备必要的照明设备以便于设备维护地面应光滑、不起尘,建议刷耐磨漆

 根据综合布线系统水平布线长度的限淛,管理间应确保最远的信息点至配线架距离不超过90米

 系统水平布线的管理均采用RJ45快捷式配线架,并配备相对应的跳线语音大对数干纜采用110型配线架端接,数据光缆采用光纤配线架

 4)干线子系统设计

 干线子系统由设备间至电信间的干线电缆和光缆、安装在设备间的建築物配线设备(BD)及设备缆线和跳线等组成。

 本项目综合布线系统干线包括从综合布线中心机房至相应分配线间的大对数铜缆和光缆主幹电缆和光缆所需的容量要求及配置应符合国家标准GB《

供电网络示意图(1#开闭所)图书馆

六至八层电力平面图—图书馆

地下一层(平时战时)低压配电竖向干线系统图

地下一层防火分区1、2、3电力配电箱系统图

地下一层(战时)照明平面图_-D地下室

体育场馆扩声及计时计分系统图

图书馆無线电子巡更及建筑能耗监测管理系统图—图书馆

地下一层火灾自动报警及联动控制平面图_ 

1 本工程为河南第一火电建设公司棚户区改造6#住宅楼。位置详总平面位置示意图绝对高程为99.500。
2 层数、层高、建筑高度及使用性质:本子项工程地上为30层塔式住宅拼接为一类高层建筑,层高各层均为3米室内外高差为0.300米,建筑高度90.500米(室外地坪至屋面面层面层按200计算,屋面女儿墙高1500室外地坪至女儿墙顶高度为91.800米);哋下为1层,层高为4.70米,功能为戊类储藏间及设备用房本楼为剪力墙结构。总建筑面积:11345.69平方米
1、本工程电气设计以下内容:
2、与其它专业设計的分工:
有特殊设备的场所电梯机房、航空障碍灯本设计仅预留配电箱并注明用电量,安装施工由专业公司完成

(1)涉及消防负荷如消防类风机、消防电梯、火灾自动报警及消防联动控制设备、消防应急照明等为消防类一级负荷。
(2)、载客电梯、楼梯照明、生活水泵除消防以外的弱电和自控设备等为非消防类一级负荷。
(3)、其余普通照明一般动力等生活用电负荷为三级负荷。
(4)、本工程采用放射式与树干式相结合的供电方式从地下室配电房引来,分别供给本楼的动力负荷及照明负荷用电
本工程从变配电房引入低压电缆,经甴电气小间引至各单元电气竖井.
1、照明配电系统采用树干式与放射式结合的方式照明竖向采用封闭式插接母线供电,在电井设电表箱
2、动力配电系统一般采用放射式或分区放射式,一级负荷采用两路电源供电且消防动力在末端自动切换。
3、当管路过长或弯曲较多时應按照施工验收规范在顶板或墙上设过路线盒。电气管线应遵循金属管线配金属盒PVC管线配PVC盒的原则,且同一管路不允许金属管和PVC管交替連接
4、疏散标志灯、应急灯、安全出口灯等自带至少60分钟的应急电池(配电间、水泵房、消防中心等设备房应急灯自带至少180分钟电池连續放电时间,应保证持续工作)在市电失去后由电池供电。电缆在地下一层由低压配电间引出敷设于槽式电缆桥架内桥架外壳应做防吙措施;在竖井内采用槽式桥架敷设;凡是桥架穿越楼板、防火分区,应在安装工程完毕后用防火麻、防火泥等不低于防火分隔板墙耐火極限的填充材料封堵缝隙电缆桥架中的消防负荷与一般负荷的电缆要隔开敷设,各电缆桥架内均设分隔板
5、由楼层照明配电总箱配出嘚支线、支干线电缆(到分箱)或将来装修敷设的分支导线敷设于楼层分支线槽、管内,沿梁吊装或沿墙支装吊顶内敷设的配电管道均應采用金属管道。各个安装区域的线槽、线管等安装高度均应满足建筑专业的吊顶标高限值且支干线局部由线槽到分电箱穿金属管,支線回路到吊顶内空间的梁(或板)上设置明管
1、合理选择和确定照度标准值依据GB《建筑照明设计标准》,严格执行照明标准值和照明功率密(LPD)限值详细数值见《建筑照明设计标准》中的照明标准值和照明功率密度(LPD)限值所列各表。本工程照度设计值:楼梯间、前室:75LX;电梯廳:75LX,卫生间:100LX本工程照明功率密度(LPD)限值:楼梯间、前室:5瓦/每平方米;电梯厅:5瓦/每平方米;卫生间:6瓦/每平方米。
2、各个疏散口安装疏散标志灯走廊、前室、电梯厅等处安装声光控灯或应急照明灯;疏散标志灯为长明灯,应急灯火灾时强制控制点亮灯具自带30分钟蓄電池。
3.航空障碍物照明:根据《民用机场飞行区技术标准》要求本工程在屋顶最高处建筑轮廓角位置设置航空障碍标志灯.
4、照明,插座分别由不同支路供电照明为单相二线;插座回路为单相三线,插座均选用带保护门安全型住宅厨、卫间插座带开关控制及防溅盖板。插座回路漏电开关漏电整定电流均为30mA
5、I类灯具和安装高度低于2.4m的灯具,需增加一根PE线平面图中不再标注。
6、施工图中安全出口标志燈门上0.2m安装疏散指示灯沿墙安装,底边距地.0.5m应急照明灯和应急疏散指示标志应具有玻璃或其他非燃烧材料的外壳.

一层火灾自动报警平媔图

1、电气设计说明; 2、电气主接线示意图; 3、配电房10KV电气接线图; 4、联络柜二次回路图; 5、计量柜二次回路图; 6、压变柜回路图; 7、配電房0.4Kv主接线; 8、配电房布置平面图; 9、配电房土建平面图; 10、配电房照明平面布置图; 11、配电房土建平面布置图; 12、角钢接地体安装及加笁图; 13、接地体连接图。

本资料为[浙江]大型医院10kv配电系统高低压全套施工图纸124张

  采用双电源供电方式,配电房高压开关柜采用KYN-28型低压配电柜采用经济型抽屉式组合开关柜,变压器采用SG10型干式变压器高压断路器参照iVD4系列设计,低压断路器参照MT及NSX系列

浏览数:598 回复數:1

中心机房位于一层的通信机房,面积为80平方根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、UPS间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中UPS间、网络中心二者之间应有分割便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分UPS间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设置不同的进出通道网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方1.2M为轻钢龙骨石膏板)。

参照國家机房设计标准C级标准设计

在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。

《数据中心设计规范》GB

《计算机场地技術条件》GB 2887-89

《计算机站场地安全要求》GB 9361-88

《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86

《浙江59号关于加强计算机信息系统防雷减灾的通知》

《电器装置咹装工程施工以及验收规范》GBJ 232-82

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T

《火灾自動报警系统设计》GBJ 116-88

《火灾自动报警系统施工以及验收规范》GB50116-92

《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 56193

机房建设是整个弱电系统最后的集中场所它應该体现科学、有序、合理、方便的总体布局。同时机房建设中是强弱电并存的汇集地更应该强调它的安全和可靠如计算机主机室主机垺务器承担所有图文数据信息的交换与存储是机房系统地核心设备。它的排放位置与它的技术要求都有比较严格的规定一般状态下,主機服务器是24小时不间断的工作而且通常是无人值守。如何使主机系统工作正常稳定可靠,除了选择主机设备是关键外对主机系统的運行环境也有明确的要求。如环境温度一般在24±2度湿度45%。不能太干也不能太湿,太干容易使器件暴烈太湿容易使IC器件表面跳火容易損坏。主机一般存储有大量运行管理的信息一旦发生火警决不能使用液体灭火。必须采用二氧化碳气体灭火在消防启动后必须自动关斷排风机以及相应空调及动力供电的电源开关系统。同时必须将机房火警的信息自动告诉机房值班室主管人员以及维护人员实现远程报警功能。机房在动力供电一般应该考虑双路供电方式加不停电电源的供电或者采用自备柴油发电机组供电,在机房供电系统中均必须实現自动切换的功能机房平面工作室的划分除了主机房以外,还应该设有网络配线间通信路由交换间,网络管理工作室以确保机房工莋流程的需要。

为了考虑机房主机系统工作安全必须设计二级防雷系统高低压配电立柜中设一级防雷而在主机房配电立柜中必须设二级防雷保护器并保证有良好的防雷接地系统,一般要求防雷接地电阻小于1欧姆

由于机房主机工作室内均有直流高压的存在容易产生静电场,同时许多装饰材料也容易吸敷正电荷而形成静电场由于静电场的存在容易产生瞬间跳火击穿器件,所以机房内必须有静电场泄放系统此系统必须是独立的,一般静电泄放系统与静电泄放地网系统相结合其接地电阻应该小于2欧姆。所以讲机房工程不仅解决主机系统设備的配置更主要是保证主机系统地运行安全的环境,是一项多学科高技术的工程实施内容

吊顶应具有一定的承载能力,必须能够承受住全部安装设备的重量吊顶以上的空间要留有一定的间隔。吊顶构件最好是可拆的以便于人员能够进入吊顶空间。所选用的吊顶板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能

我们选用装配式轻钢U型龙骨吊顶。U型装配式轻钢龙骨吊顶是用U型薄壁轻鋼龙骨作为承重骨架再配以固定构件,吊顶板用自攻螺丝固定于承重骨架上又有施工安装简便的长处。

1. 龙骨选用C60可上人龙骨便于吊顶内施工和以后吊顶内维修。

2. 吊顶板选用:在网络中心、UPS间、通信采用600×600×0.7方型铝合金微孔板具有质轻、防火、防潮、吸音、不起塵、不吸尘等性能。在机房其它区域采用纸面石膏板吊顶同时留一些检修口,便于以后维修

1. 机房吊顶板距楼板2.8米安装,吊顶上空间高为800mm(含梁)

2. 安装按照施工规范和厂家要求。

在网络中心机房内隔断采用12mm亚光钢化大定玻隔断和轻钢龙骨石膏板隔断相结合,网络Φ心、UPS间、通信中心之间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离

在机房装修设计中,防静电活动地板是一个很重要的组成部汾活动地板又称假地板或双层地板,是根据需要可在机房真地板上灵活装、拆的地板利用活动地板可以在机房内组成一个地下空间的建筑结构。活动地板的结构具有以下特征:

1. 活动地板结构为敷设设备间的信号线、电源线及机器地线系统提供了合适的空间计算机设備通过活动地板可以自由地进行电气连接,因为活动地板具有可拆卸性所以对电气连线的敷设,检修及更换都很方便所有连线都从活動地板下进入设备,使设备间连线可以直接连接距离最短,因而可减少信号在传输过程中的损耗

2. 无论机房的形状和面积如何,都能方便而迅速地装配并能容易地拆除这样就便于设备的布局与调整,同时减少了因设备扩充或更新换代带来的建筑设施的改造

3. 能够借助可调支架找平地板的不平度。

4. 地板表面牢固、耐磨、洁净、不起尘、不吸尘、不反光、不打滑

5. 在主机房内采用抗静电的金属活动哋板,能使静电荷通泄至地并能反射电磁辐射

本次机房设计地面处理如下:

1. 地坪应作平处理。

2. 机房其他区域采用600×600抗静电地板

3. 茬机房区域的顶及地面采用防尘处理,刷防静电防尘油漆

根据国家规范,地板高度宜为250—350mm本机房地板高度为300MM。

? 木质防火门用于与機房外部相接处和石膏板隔断处。

? 无框玻璃门用于玻璃隔断处。

需要大设备安放的房间和机房进出口安装和的门其余安装900x2100的门。

机房系统是由计算机设备、控制设备、机柜、场地设备、辅助设备等几部分组成因此机房供配电系统就是为满足各部分的要求,以保证获嘚稳定、可靠的电源服务机房的建设必须要建立一个良好的综合性强的供配电系统,在这个系统中不仅要解决计算机设备的用电问题還要解决保障计算机设备正常运行的其它附属设备的供配电问题,如计算机机房空调、机房照明系统用电、安全消防系统用电等根据现囿设备容量的估计,容量暂定为20KW设一台双路供电的总配柜提供,总配箱设在地下一层中的配电房总配电为双路供电。由总配电按30KW的容量配线至中心机房的UPS配电柜此系统由强电设计。

对于机房内的控制设备、广播设备、主机和网络设备而言为保证计算机的连续运行,幹净、不间断的电源供应是极其重要的本机房主机和网络设备用电,由不间断电源提供不间断电源不仅保证可靠的连续供电,而且UPS输絀是稳定的

对电源保护有要求各弱电系统中的设备的用电负载进行集中UPS电源管理,有利于整个管理和减少运行费用电源保护范围为:Φ心机房、中控中心、前台、卫星及广播机房及各类弱电机房和弱电间的设备。保持时间按2小时配置容量配置按标准要求设计。

UPS不间断電源主要考虑为以下区域以及相应设备提供备用电源:

A. 计算机中心核心交换机、服务器、网络设备、通讯设备、PC机等;介质储存柜在机房區内统一考虑;

B. 中控中心的楼宇自控主机、监控报警主机(摄像机不在此范围内)、监视器、一卡通主机主机以及控制PC机

C. 广播中心的广播主机以及主要的功放

D. 卫星有线电视的设备

E. 前台的PC机、工作站、客房管理门禁等

F. 各个分配弱电间网络设备

进线要求:三相五线制;

管理内容:小型机、服务器、PC机、网络设备、数字硬盘录像机、矩阵主机及其它必须使用不间断电源的设备

机房照明质量的好坏,不仅会影响机房操作人员和软硬件维修人员的工作效率和身心健康而且还会影响计算机以及控制设备的可靠运行。

照明系统设计原则保证作业面视覺良好。工作人员的方位要求同灯具排列联系起来尽量避免直接反射光,避免灯光从作业面至眼睛直接反射损坏对比度,降低能见度按照《电子计算机机房设计规范》,机房照度200-500LUX主要工作区、基本工作区无眩光,辅助工作区可以有轻微眩光主要工作区、基本工作區可以采用下列措施限制工作面上的反射眩光和作业面上的光幕反射:

使视觉作业不处在照明光源与眼睛形成的镜面形成的镜面反射角上。

采用发光表面积大、亮度低、光扩散性能好的灯具

视觉作业处工作台采用亚光表面调理。

机房照度为300LX基本工作区照度为200LX,其余区域為150LX(应急电源)备用照明为一般照明的1/10,备用照明宜为一般照明的一部分机房内设置的疏散照明和安全出口照明照度为1LX(按规定不低於0.5LX)。

计算机房照明宜用荧光灯其优点是效率高,寿命长节约能源。我们选用的灯具是亚光带隔栅的三管日光灯尺寸为600×600,要求该燈具有幅翼型配光曲线使被照面照度均匀。日光灯功率40W每个灯具可安装3管,可达到120W嵌入式灯具在吊顶上嵌入安装。灯具重量要由楼板承担

1. 直流工作地的接地电阻应不大于1欧姆;

2. 安全保护地、交流工作地、防雷保护地采用联合接地,接地电阻应不大于1欧姆;

3. 防静电接地的接地电阻应不大于2欧姆;

计算机直流工作接地电阻的大小接法以及诸地之间的关系,应依据不同计算机系统的要求而定┅般要求该电阻应不大于1欧姆。三门属多雷雨地区为避免主机或电脑用电设备,因闪电时导致严重损坏并顾及人员之安全,必须铺設良好的接地系统

直流工作接地采用网格地线作为直流地,也称为网格地把一定截面积的铜线或铜带在活动地板下交叉排成600×600mm的方格,交点处压接在一起直流网格地可通过接地母线与机房辅助等电位接地铜排相连。直流网格地系统不仅有助于更好地保证逻辑电路电位參考点的一致性而且还大大提高了计算机系统的抑制内部噪声和外部干扰的能力。

交流接地:计算机系统中使用的交流设备其中性点鼡绝缘导线串联起来接到配电柜中线上,具体实施是在机房内安装L、N、PE三孔电源插座

计算机房内的安全保护地是将所有机箱的机壳,用┅根绝缘导线串联起来再用接地母线将其与机房辅助等电位接地铜排相连。

l 接地引接线连接点应以加热熔接

l 在接地线上不得加装开关。

在计算机房直流接地系统中建议为了设备与人身的安全,防雷保护地与直流地应隔一定的距离

信号防雷包括计算机房网络线、中继線、卫星接收馈线等的防雷保护,信号线路过电压来自由室外线路感应及建筑本身受雷击泄流时对建筑物内部线路的感应

计算机房网络線,安装网络线避雷器保护交换机、计算机等设备。

天线以及视频馈线安装馈线避雷器

 楼控以及报警总线避雷器。

目前经实际运行經验验证,由电源系统耦合进入的感应雷击造成设备的损坏占雷击灾害损失60%以上的概率因此,对电源系统的避雷保护措施是整个防雷笁程中必不可少的一个环节要防止由外输电线路的感应雷电波和雷电电磁脉冲的侵入,使其在进入大楼电源系统之前将其泄放入地

由於浙江XXXX大酒店机房电力供给是由大楼的建筑物变配电室引入的,电源高压端的防雷保护已由电力供电部门实施

总电源线路感应雷防护:

茬浙江XXXX大酒店的总配电柜的进线端安装一台ZGB153B100-100型三相电源避雷器,雷电通流为100KA利用其通流量大,予以先导分流对通过线路传输的直击雷囷高强度感应雷实施泻放保护,作为大楼及机房用电设备的电源线路一级保护

在UPS至进线电源前采用ZGB149B-20三电源避雷器,作为机房电源的二级保护确保网络机房的供电安全及机房内设备用电正常。

在UPS供电的重要设备的电源进线端安装ZGJB028C型防雷插座作为机房用电设备的电源线路三级保护

消控中心及广播电视中心:

在一层配消控中心及屋顶层的广播电视中心电柜进线端安装ZGB153A-40电源避雷器,作为机房电源线路的二级保护對侵入机房的雷电压进行细泄流保护。

在消控中心及屋顶层的广播电视中心设备电源机房的配电柜进线端安装ZGB148A-20电源避雷器作为机房电源線路的三级保护。

通讯、网络系统的防雷与过电压保护

通讯、网络系统防雷包括由户外引至户内的通讯线路,主要线路包括电话线、专线、微波通信线(天馈线)等;众所周知网络通讯设备的接口芯片抗过电压冲击的能力很差,一般CMOS电路极限电压均在几十伏极易遭受感应雷袭击。而根据美国通用电气公司R.D.HILL的试验结果只需0.07高斯的磁场强度就能使网络系统瘫痪,而2.4高斯的磁场强度就使计算机的元器件永久性損坏轻则部分通讯线路中断,重则整个网络瘫痪

为尽量避免上述灾害情况的发生,需针对不同的设备选用相应的数据通讯信号避雷器莋为通讯线路上防感应雷电压波的保护措施

对于室外的有线电视的信号输入的同轴电缆,应在进线端安装ZGB003J型天馈避雷器作为通信信号線路保护,有效的对信号线路的感应雷击进行保护

计算机网络机房、中央机房必须有单独设置的接地线,测量电阻应≤4Ω,联合接地应≤1Ω。

机房静电地板下应加做均压环以起到等电位连接作用,并将均压环至少两处连接到机房所在楼层的弱电管道井内的共用接地排(樓层弱电等电位汇集点)上;机房内的防雷地、工作交流地(N线)、静电地、屏敝地、直流地、绝缘地、安全保护地等直接连接到均压环仩;在土建施工过程中最好将穿线缆的管从弱电间直埋到各个弱电机房每个机房两根。

在有弱电机房的楼层弱电井内设置楼层弱电等电位汇集点水平与楼层各个机房均压环连接,垂直采用线缆与下层弱电等电位汇集点联结层层联结下传到大楼共用接地体(基础弱电接哋点)。

沿计算机机房、无线通信机房等墙体四周分别均布安装环行均压环并采用将均压环至少两处连接到机房所在楼层的弱电管道井內的共用接地排(楼层弱电等电位汇集点)上;机房内的防雷地、静电地、屏蔽地、直流地、绝缘地、安全保护等接地直接连接到均压环仩;

大楼存在着强电接地和弱电接地,采用共用接地体因两接地线的不对称、共用接地体上的引出点不同、大楼接闪雷电时,引下线的鈈对称接闪现象等造成了同一机房内的强电接地和弱电接地不可能存在等电位,有可能存在相对电位这将可能使弱电设备内部强电接哋点与弱电接地点之间造成闪烙现象,从而损坏设备

将强电引到机房配电箱后,从强电井内引出的PE线不再在机房内使用机房内的单相彡线制中的PE线采用在机房配电箱内连线到机房环行接地母排,机房的接地线是从接地体直接引入机房这样可以保证两个地在等电位上。

洇现在设计的总机房为临时机房且面积较小,机房设计要求可以定为C级对于消防可以不必采用气体灭火方案,只需在相应的机房设置幾只CO2手提式灭火器即可这里暂不作配置,但未来的中心应设置完善的气体灭火系统

机房空调的任务是为保证弱电系统能够连续、稳定哋运行,需要排出计算机设备及其它热源所散发的热量维持机房内的恒温、恒湿状态并控制机房的空气含尘量,为此要求机房的空调系统具有供风、加热、加湿、冷却、除湿和空气除尘的能力。

考虑到浙江XXXX大酒店机房按照C类要求设计无需考虑精密空调,而采用中央空調保证环境质量同时在机房设置一台除湿机,保证机房内湿度即可

机房建设与弱电接地系统清单材料清单

铝塑板墙面基层刷防火漆

轻鋼龙骨双面石膏板隔墙

12mm钢化无框玻璃门

品牌、型号、规格及参数

SNMP网络远程管理卡

机房及弱电间防雷设备清单

电源前端第一级电源保护

电源湔端第二级电源保护

浏览数:557 回复数:2

临时用电作为建筑施工的基础能源,在整个施工过程中具有非常重要的地位好的施工临时用电设計,对节约临电设备初始投资、降低施工成本同时又满足现场施工中对电能需要有着极其重要的作用根据《施工现场临时用电安全技术規范》规定,临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者应编制临时用电施工组织设计,而目前城市现代化建设施工项目中的绝大哆数建筑工程均涵盖在内

以工地总平面位置图所表述的区域,根据对临电方面的需求勘察外供电源变压器的位置,场地周边空间分布凊况特别是外电架空高压线路及其距离是否影响,地下土壤的电阻率地表下业已存在的各种管道是否存在易燃易爆和腐蚀介质,是否存在外界强电磁感应及地区雷电活动情况等

2.建筑工地所采用的配电安全保护系统

对于建筑工地而言,它不同于其他行业所采用的安全用電的基本保护系统查阅相关资料,国际电工委员会(IEC)建筑电气设备委员会将电气基本安全保护措施分为五大保护系统即TN系统、TT系统、IT系統、中性点有效接地系统及中性点非有效接地系统。其中TN系统根据中性导体和保护导体的布置分有三种:TN—S系统、TN—C—S系统、TN—C系统此彡种型式是各自而不共熔的,只有后两种介绍有PEN线的概念而在TN—S系统中.PE线与N线是完全分开的。

目前在我国正积极地采用国外先进标准囷国际标准针对建筑施工现场临时用电安全的特殊性,建设部所制定的(JCJ46—2005)标准中规定必须采用TN—S接地、接零保护系统工地配电系统的設计是唯一而没有选择的。采用该系统还有必须采用三级配电的原则、必须采用两级漏电保护和两道防线的原则工地的配电装置的设计忣所选择的电器,以及地线等均应严格执行该标准的贯彻

3.电源总负荷计算及变压器选择

配电系统总用电量为施工动力用电和照明用电两蔀分之和,动力负荷可按照负荷性质分组需要系数法计算具体参照(JGJ46-2005)《施工现场临时用电安全技术规范》中负荷计算公式来计算。变压器嫆量计算具体参照(JGJ46-2005)《施工现场临时用电安全技术规范》中变压器容量计算公式来计算。

4.1一级配电房设置及电路布设

配电房设置在通风好、灰尘少、振动小、无腐蚀介质的地方并采取防止雨雪侵入和小动物进入的措施。配电房尺寸一般根据总柜大小设计长宽高配电房设置两间,一间为配电室一间为电工检修室。一级配电房一般设置单列配电柜每组柜配置电压表、电流表和有可见分断点隔离开关。每蕗先经过总断路器和总漏电保护器然后分别敷设至各二级配电柜。保护零线(PE)线从变压器中性点即电源侧引出并在配电房外做总重复接地

每个配柜内设置1个总断路器下设几路断路器和漏电保护器,另设一路经过2P20A漏电保护器的故障照明灯以上配电装置均采用外壳透明的有鈳见触点的断路器和漏电保护器且总漏电保护器选用漏电剩余动作电流150mA,动作时间不大于0.2S。

电路设置从变压器到一级配电柜再从一级配电櫃到各单体楼前的二级配电箱,所沿路电线全部采用埋地敷设敷设深度为70cm,并在电缆紧邻上、下、左、右侧均敷设不小于5cm的细沙然后鼡砖进行覆盖进行保护,用土进行覆盖或浇筑砼同时在地表沿途预埋显目警示标志采用塑胶隔离桩埋设,超出地面20cm左右防止机械设备開挖遭到破坏。

4.2二级配电箱设置及配电装置布设

从一级配电箱引出五芯铝芯电缆埋地敷设至二级配电箱在二级配电箱内设置1个总空开,洅从总空开下分若干个空开供电二级配电箱安装时中心点与地面的垂直距离控制在1.4-1.6米。配电房引出的总线路至一级配电箱从一级配电箱引至每个二级分配电箱再引至开关箱负荷一端。

4.3三级(开关箱)设置

(1)每台设备设独立的开关箱箱内装设隔离开关和漏电保护器(一般场所漏電动作电流不大于30MA,动作时间不大于0.1s);(2)开关箱与固定设备距离在3m以内与移动设备距离在5m以内门锁齐全并有防雨措施。

5接地装置与防雷装置设计

箱式变电站已设计工作接地保护零线在箱变内与箱变工作接地连接后引入配电房与配电总柜接地端子连接。总柜箱体与柜门也与接地端子做电气连接并用BV25mm2黄绿双色线连接到配电房外用长度为2.5m、L50*50*5的镀锌角钢垂直打入地下做重复接地,保证接地电阻值不大于4Ω。

5.2防雷裝置接地设计

施工现场的防雷主要是防直击雷防雷装置是由接闪器、引下线和接地装置组成在现代高层建筑施工中.防雷主要考虑高耸的鋼管脚手架、井字架、门式架、外用施工电梯、塔式起重机等垂直机械由于这些机械均属于钢铁连接件,不需另用接闪器与引下线需莋的是一定要有可靠的连接人地,一般要求与人地体有可靠的焊接长度其人地电阻不大于10Ω。

5.3雨季施工用电安全措施

(1)机电设备应采取防雨、防淹措施,安放位置必须合理;(2)横穿路面的电线(缆)必须挖沟、穿设绝缘皮管再外套钢管通过;(3)施工现场末级配电箱内漏电开关动作电鋶不大于30mA额定漏电动作时间应不大于0.1S。手持工具漏电动作电流应不大于15mA;(4)碘钨灯用铁架的应做好保护接零所有220V灯具都应使用单极漏电保护开关;(5)电气设备,配电系统要定期检查做好检查、检修记录;(6)做好电工、抽水作业、电焊作业人员进行安全教育。

6配电装置安装技術要求

(1)TN-S系统中保护零线与工作零线应分开敷设;(2)工作接地电阻不得大于4Ω,所有重复接地电阻不得大于10Ω;(3)配电箱要防雨防潮固定安装嘚配电箱底面离地高度1.4—1.6m,移动箱底面离地0.8—1.6m;(4)在配电房处及分配电箱处必须重复接地接地电阻不大于10Ω。

(1)在室外施工的电缆如果直接埋地敷设,埋地深度应大于0.7m电缆上、下铺设的细砂应大于50mm厚,且要覆盖硬质保护层;(2)电缆穿越易受机械损伤的场所必须加设保护套管;(3)埋地敷设电缆的接头应设在地面上的接线盒内接线盒应有防水措施。

7施工现场安全用电技术措施

(1)施工现场维修、安装临时用电要由持證的专业电工操作;(2)电气操作人员要正确佩戴安全保护用品;(3)停电操作程序:开关箱—分配电箱—总配电箱。送电操作程序为:总配电箱—分配电箱—开关箱;(4)电器设备及配电装置检修不得带电作业,并悬挂"禁止合闸"标示牌穿戴好专业防护用品。

(1)配电箱内禁止放置易燃品;(2)在电气装置和线路相对集中的场所应配备灭火器材并应禁止烟火;(3)配电箱四围应设置围栏防护,挂上警示标志牌配置砂箱或干粉滅火器材。

(1)触电应急预案应根据现场用电设施的布置情况,制定相应的防止触电的基本措施要包含有对于经常带电设备与偶然带电设備的防护,根据电气设备的性质、运行条件及周围环境求保证能防意外的接触、意外的接近或不可能接触。并制定检查、修理作业时的防护措施与办法还要制定一旦有人遭受电击后,能够对其施行正确的紧急救护的正确方法与措施并要进行演练。

(2)用电应急预案应考慮到市网供电偶有断电情况发生,有重要

施工需求(如连续的大面积砼浇铸、地下排水等)不能停顿者要针对性地准备另一套供电电源或自備一套发电机组,供主要关键设备临时急用

施工现场临电组织设计是整个工程的施工组织设计中的不可缺少的一部分。

浏览数:5405 回复数:4

1.[施工图]瑞金宾馆电气设计全套50张图纸(含强电与弱电、建筑、结构)

1.工程名称: 瑞金宾馆的贵宾楼

2.楼层:地上3层,3层局部设夹层,地下1層

3.建筑面积:14615平方米;其中:地上建筑面积7976平方米,地下建筑面积6639平方米

4.建筑高度:16.45米

5.地下一层设置了六级二等人员掩蔽所(甲类)。

3.动力配电及控制系统

4.消防设施配电及控制系统

5.空调配电及控制系统

7.电气火灾监视与控制系统

2.[施工图][施工图][浙江]医科大学校园工程电气施笁图(图书馆、会堂、风雨操场、地下室)

本项目为温州医科大学仁济学院新校园工程4标段(图书馆、会堂、风雨操场、地下室)

1.本工程设计包括红线内的以下电气系统:

4)建筑物防雷、接地系统及安全措施;

5)火灾自动报警及消防联动系统设计(另详消防说明);

6)智能囮弱电系统设计(另详弱电说明);

7)配合精装修电气设计

2.与其它专业设计的分工:

1)室外立面、广告照明系统,由专业照明公司设計本设计仅预留电源;

2)室外景观照明系统,由专业照明公司设计本设计仅预留电源;

3)影院等场所的调光照明系统,本设计仅预留電源容量;

4)有特殊设备的场所(例如:电梯机房等)本设计仅预留配电箱并注明用电量;

5)有特殊装修要求的场所,由室内装修设计負责进行照明平面的设计本设计将电源引至配电箱,预留装修照明容量

6)电源分界点为一层10/0.4kV变配电房高压进线柜内进线开关的进线端。进线端以上部分属城市供电部门设计范围本设计提供此线路进入本工程建设红线范围内的路径及预埋管(沟、槽)。

7)配合业主与供電部门衔接4条10KV线路的供电路径该部分设计由业主委托有资质设计单位设计。

3.[施工图]连云港体育中心游泳馆电气设计全套图纸(体育工艺系统含售检票、时钟、升旗、大屏幕显示、无线对讲等)

1.1 工程名称: 连云港体育中心项目名称: 连云港体育中心 游泳馆(观众坐席:游泳馆1563个,跳水馆984个) 建筑性质:体育建筑;

1.3 层数:游泳馆地上三层,地下一层

1.4 建筑高度:建筑高度约20.02米(最高).

3.1 电业与设计院分界点为变电所低压柜出線端,游泳馆变电所内部全部由当地电力设计院设计接入变电所低压柜的0.4KV低压电缆回路由我院负责设计。低压电缆回路接入变电所的出線位置由电力设计院确定

3.2 根据设计要求,凡属于装修和工艺设计

正规电话推荐:泰州海陵回收可控硅配电柜【专业正规团队】

【高压柜功率表五防编辑】1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后小车断路器无法工作位置。(防止带负荷合闸)2、高压开关柜内的接地刀在合位时小车断路器无法工作位置合闸。(防止带接地线合闸)3、高压开关柜内的真空斷路器在合闸工作时盘柜前用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸接地刀無法关合投入。(防止带电合接地线)5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)【产品分类编辑】KYN61-40.5型铠装移开式交流金属封闭开关设备【产品用途】该产品适用于三相交流50Hz40.5kV单母线分段电力中,在发电厂、变電所及工矿企业、高层建筑的变配电中作为接受和分配电能之用并对电路实行控制、保护和监测,IEC60298DL404等的要求,并具备完善的“五防”功能【使用条件】1、周围空气温度上限+40℃ 下限-10℃、2、海拔高度:不超过1000m、3、湿度相对湿度:日平均值不大于95%,月平均不大于90%、饱和蒸气壓:日平均值不在于2.2×10 Mpa,月平均不大于1.8×10 Mpa;4、地震烈度不超过8度;5、周围空气应不受腐蚀性、可燃气体、水蒸气等明显污染;6、无经常性的震动当开关柜使用条件超出以上规定,由用户与制造厂协商确定 选购要点;1明确项目定位高压开关柜是成套的组合产品目前国内虽有數百家生产厂商,但其核心部件仍采用进口的产品为主如果遇到技术问题,设备和更换都比较麻烦因此,在预算充裕的情况下应尽量选择知名的品牌,由于其备货充足遇到问题时的解决效率比较高。2.检验资质选购前要向生产厂家索取开关柜出厂试验大纲(或要求)一般正规生产厂家都会有的,应该搞清楚主要元器件是否按图纸要求配置并选择了品牌如西门子、施奈德等。3.柜体材料高压开关柜体積较大因此,柜体材料对价格影响很大一般情况下,部件支架等都采用进口敷铝锌板,而门板则采用300系列优质钢板4.整组柜排列柜体排列次序及操作面位置是制造厂考虑制作柜内隔板、终端护板、母线分段支架等问题时正确施工依据,平面布置图要与现场进出线实际位置吻合尤其是要正确表示出柜体操作面方向,才能使高压柜到达现场后能顺利进行安装往往起先不予,设备到达现场后发觉与现场要求不符合,后返工5.进出线开关柜上常规进出线基本有二种连接:(1)进出线电缆电缆室连接,(2)进出线由柜顶穿墙套管引出并与母線桥架相连母线桥架再经穿墙套管与架空线连接。也有少数用户电缆电缆架由柜顶引入,柜内连接柜顶连接,另设安架用户订货时提供了一次图和方案,但进出线不可能完全表达十分清楚用户应该现场实际安装要求技术协议中加以说明为妥,到现场安装时发生困难6.断路器开断容量正确选择一次图上,所选用断路器表明断路器型号、额定工作电压、额定工作电流外还必须选定断路器开断容量。有鼡户图纸断路器开断容量不选定,使制造厂进行工程设计时带来困难开断容量选择要依据短路参数来选定,若制造厂不了解短路参数昰很难作出正确选择还有些用户图纸,不考虑短路参数情况盲目选择高开断参数,造成不必要浪费资金正确选择开断容量是很重要,既要保证运行又要考虑到产品成本 【高压柜功率表五防编辑】1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法笁作位置(防止带负荷合闸)2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法工作位置合闸(防止带接地线合闸)3、高压开关柜內的真空断路器在合闸工作时,盘柜前用接地刀上的机械与柜门闭锁(防止误入带电间隔).4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,接地刀无法关合投入(防止带电合接地线)5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置(防圵带负荷拉刀闸)【产品分类编辑】KYN61-40.5型铠装移开式交流金属封闭开关设备【产品用途】该产品适用于三相交流50Hz,40.5kV单母线分段电力中在发電厂、变电所及工矿企业、高层建筑的变配电中作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测IEC60298,DL404等的要求并具备完善的“五防”功能。【使用条件】1、周围空气温度上限+40℃ 下限-10℃、2、海拔高度:不超过1000m、3、湿度相对湿度:日平均值不大于95%月平均不大于90%、飽和蒸气压:日平均值不在于2.2×10 Mpa,月平均不大于1.8×10 Mpa;4、地震烈度不超过8度;5、周围空气应不受腐蚀性、可燃气体、水蒸气等明显污染;6、无經常性的震动。当开关柜使用条件超出以上规定由用户与制造厂协商确定。 【产品特点】1、采用热缩绝缘材料及环氧涂覆绝缘工艺电極形状,柜体结构紧凑缩小面积;2、开关柜柜体选用优质冷轧钢经数控钣金加工成形后,通螺栓螺母和铆螺母连接而成构件表面采用噴塑或镀锌工艺;3、可配用国产ZN85-40.5真空断路器和法国SF1、SF2型及FP化硫断路器,以不同用户的需求;4、开关柜各功能小室均采用金属板封隔并设囿的压力释放通道;5、断路器、接地开关等操作均可在开关柜关闭情况下进行,即可实现关门操作;6、开关柜的结构适应性强主接线方案可达到198种以上,能不同用户需要;7、手车、断路器、接地开关和后柜门之间设有防止误操作的机械联锁装置“五防”功能齐全,可靠 【配电柜主要技术参数】额定电压40.5KV额定 50Hz、主母线额定电流 1250A、1600A、2000A、分支母线额定电流 630A、1250A、1600A、额定绝缘水平(1min工频耐压:相间、相对的95KV,一佽隔离断口115KV雷电冲击耐受电压:相间、相对的185KV,一次隔离断口215KV辅助控制回路1min工频耐压:2KV)外型尺寸(宽*深*高) (3000)*2800,铠装移开式交流金属封闭开关设备【产品用途】本开关设备适用于3.6~12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段的成套配电装置主要用于发电厂、中小型发电机发电、工矿企事业配电以及电业的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等,实行控制、保护、监测之用本开关设备符合GB3906,DL404及IEC298本開关柜可配用VD4型、VB2型、VS1型、HVF(现代)、EV12型真空断路器,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处于闭合位置關合断路器、防止误入带电隔离室、防止在带电时误合 编辑】高压开关柜是指用于电力发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操莋机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类【简介编辑】开关柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。主要适用于发電厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所 【组成编辑】开关柜应“交流金属封閉开关设备”的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。【材料】冷轧钢板或角钢(用于焊接柜);敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜).不锈钢板(不导磁性).铝板((不导磁性).2.柜体的功能单元:主母线室(一般主母线咘置按“品”字形或“1”字形两种结构、断路器室、电缆室、继电器和仪表室、柜顶小母线室、电器元件柜内常用一次电器元件(主回路设備)常见的有如下设备:电流互感器简称CT[如:LZZBJ9-10]电压互感器简称PT[如:JDZJ-10]接地开关[如:JN15-12]避雷器(阻容吸收器)[如:HY5WS单型;TBP、JBP组合型]隔离开关[如:GN19-12、GN30-12、GN25-12]高压断路器[如:少油型(S)、真空型(Z)、SF6型(L)]高压器[如: S系列油变]高压带电显示器[DXN-Q型,DXN-T型]绝缘件[如:穿墙套管、触头盒、绝缘子、绝缘热缩(冷缩)护套]高压电抗器[如串聯型:CKSC和起动电机型:QKSG]负荷开关[如:FN26-12(L)、FN16-12(Z)]高压单相并联电容器[如:BFF12-30-1] 等等柜内常用的主要二次元件(又称二次设备或辅助设备是指对一次设备进行监察、控制、测量、和护的低压设备),常见的有如下设备:继电器,电度表电流表,电压表功率表(如图),功率因数表表,熔断器空气開关,转换开关灯,电阻按钮,微机综合保护装置等等 行程开关,位置开关(又称限位开关)的一种是一种常用的小电流主令电器。利用生产机械运动部件的碰撞使其触头来实现接通或分断控制电路达到一定的控制目的。通常这类开关被用来机械运动的位置或荇程,使运动机械按一定位置或行程自动停止、反向运动、变速运动或自动往返运动等 在电气控制中,位置开关的作用是实现顺序控制、定位控制和位置状态的检测用于控制机械设备的行程及限位保护。构造:由操作头、触点和外壳组成在实际生产中,将行程开关安裝在预先安排的位置当装于生产机械运动部件上的模块撞击行程开关时,行程开关的触点实现电路的切换。因此行程开关是一种根據运动部件的行程位置而切换电路的电器,它的作用原理与按钮类似 行程开关广泛用于各类机床和起重机械,用以控制其行程、进行终端限位保护在电梯的控制电路中,还利用行程开关来控制开关轿门的速度、自动开关门的限位、轿厢的上、下限位保护 行程开关可以咹装在相对静止的物体(如固定架、门框等,简称静物)上或者运动的物体(如行车、门等简称动物)上。当动物接近静物时开关的連杆驱动开关的接点引起闭合的接点分断或者断开的接点闭合。由开关接点开、合状态的改变去控制电路和机构的 常规行程开关中LX19系列Φ的LX19-001/111,LXK3系列中的LXK3-20S/TJLXK1系列JLXK1-111/411/511具代表力,这些产品有结构简单、功能实用、价格低廉的优势深受广大使用者的青睐。 进口行程开关中WL系列、HL系列、D4V系列、SZL-WL系列具代表力此类产品做工精细、性能优越、在极端中的更为突出,赢得了大批的粉丝但价格高昂也令不少用户咋舌 在国产的耐高温行程开关中具影响力的就是YNTH系列耐高温行程开关,一般性用在炼钢厂的比较多YNTH行程开关能在高温的中正常工作,工作温度为350度笁作的温度产品的寿命就会相应的下降,超过300度要减低开关的工作量来保证产品的寿命此系列行程开关价格低廉,性能赢得了广大客户嘚一致好评 国产防水行程开关中YNFS(TZ)系列较为突出。YNFS行程开关具有体积小、灵敏度高、密封性强、耐油防腐蚀的特点令人惊叹的是此类行程开关可以水中工作令同类产品望尘莫及。原理同按钮类似所不同的是:一个是手动,另一个则由运动部件的撞块碰撞当外界运动部件上的撞块碰压按钮使其触头,当运动部件离开后在弹簧作用下,其触头自动复位 其结构原理如图F1所示,其原理与按钮开关相同但其触点的分合速度取决于生产机械的运行速度,不宜用于速度低于0.4m/min的场所直动式行程开关组成1:推杆 2&4:弹簧 3:动断触点 5:动合触點. 当运动机械的挡铁(撞块)压到行程开关的滚轮上时,传动杠连同转轴一同转动使凸轮推动撞块,当撞块碰压到一定位置时推动微动开關快速。当滚轮上的挡铁移开后复位弹簧就使行程开关复位。这种是单轮自动恢复式行程开关而双轮式行程开关不能自动复原,它是依靠运动机械反向时挡铁碰撞另一滚轮将其复原。 其结构原理如图F2所示当被控机械上的撞块撞击带有滚轮的撞杆时,撞杆转向右边帶动凸轮转动,顶下推杆使微动开关中的触点迅速。当运动机械返回时在复位弹簧的作用下,各部分部件复位滚轮式行程开关组成:1:滚轮 2:上转臂 3&5&11:弹簧 4:套架6:滑轮 7:压板 8&9:触点 10:横板. 滚轮式行程开关又分为单滚轮自动复位和双滚轮(羊角式)非自动复位式,双滚轮行移开关具有两个稳态位置有“记忆”作用,在某些情况下可以简化线路微动开关式行程开关的组成,以常用的有LXW-11系列产品为例其结构原理如图F3所示:1:推杆 2:弹簧 3:动合触点 4:动断触点 5:压缩弹簧 行程开关的应用方面很多,很多电器里面都有它嘚身影那这么简单的开关能起什么作用呢?它主要是起连锁保护的作用常见的例子莫过于其在洗衣机和录音机(录像机)中的应用了。 在洗衣机的脱水(甩干)中转速很高如果此时有人由于疏忽打开洗衣机的门或盖后,再把手伸进去很容易对人造成伤害,为了避免這种事故的发生在洗衣机的门或盖上装了个电接点,一旦有人开启洗衣机的门或盖时就自动把电机断电,甚至还要靠机械办法联动使门或盖一打开就立刻“刹车”,转动着的部件停下来免得伤害人身。 在录音机和录像机中我们常常使用到快进或者倒带,磁带急速哋转动但是当到达磁带的端点时会自动停下来。在这里行程开关又一次发挥了作用不过这一次不是靠碰撞而是靠磁带的张力的突然增夶引起的。 行程开关主要用于将机械位移转变成电使电动机的运行状态得以改变,从而控制机械或用作程序控制行程开关真正的用武の地是在工业上,在那里它与其它设备配合组成更复杂的自动化设备。机床上有很多这样的行程开关用它控制工件运动或自动进刀的荇程,避免发生碰撞事故 有时利用行程开关使被控物体在规定的两个位置之间自动换向,从而不断的往复运动比如自动运料的小车到達终点碰着行程开关,接通了翻车机构就把车里的物料翻倒出来,并且退回到起点到达起点之后又碰着起点的行程开关,把装料机构嘚电路接通开始自动装车。总是这样下去就成了一套自动生产线,用不着人管日以继夜地工作,节省了人的体力劳动 位置开关:叒称限位开关,是一种常用的小电流主令电器在电气控制中,位置开关的作用是实现顺序控制、定位控制和位置状态的检测分类:一類为以机械行程直接驱动,作为输入的行程开关和微动开关;另一类为以电磁(非式)作为输入的接近开关 DTH型耐高温行程开关DZ-31型防水行程开关JW2系列行程开关YNTH耐高温行程开关耐温范围-10~350度YNFS防水行程开关防护等级IP67可放置在水中工作LL9Z-T235系列行程开关LL6XCKN系列行程开关LL1D4D-R系列行程开关WL系列行程开关D4B-N系列行程开关LL8HL系列行程开关ZE系列行程开关LL1D4D-N系列行程开关LL9Z-T256系列行程开关LL1D4D-N系列行程开关. 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管開通和关断的时间比率维持输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成随着电力电子技术的发展和创新,使嘚开关电源技术也在不断地创新目前,开关电源以小型、轻量和率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源。 现关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源这里主要介绍的只是直流开关电源,其功能是將电能较差的原生态电源(粗电)如市电电源或蓄电池电源,转换成设备要求的较高的直流电压(精电)直流开关电源的核心是DC/DC转换器。因此直流开关电源的分类是依赖DC/DC转换器分类的 也就是说,直流开关电源的分类与DC/DC转换器的分类是基本相同的DC/DC转换器的分类基本上僦是直 流开关电源的分类。直流DC/DC转换器按输入与输出之间是否有电气隔离可以分为两类:一类是有隔离的称为隔离式DC/DC转换器;另一类是没囿隔离的称为非隔离 式DC/DC转换器 Converter)。 非隔离式DC/DC转换器按有源功率器件的个数,可以分为单管、双管和四管三类单管DC/DC转换器共有六种,即降压式(Buck)DC/DC转换器 升压式(Boost)DC/DC转换器、升压降压式(Buck Boost)DC/DC转换器、Cuk DC/DC转换器、Zeta DC/DC转换器和SEPIC DC/DC转换器。在这六种 隔离式DC/DC转换器在实现输出与输入電气隔离时通常采用变压器来实现,由于变压有变压的功能所以有利于扩大转换器的输出应用 范围,也便于实现不同电压的多路输出或相同电压的多种输出。 在功率开关管的电压和电流定额相同时转换器的输出功率通常与所用开关管的数量成正比。所以开关管数越哆DC/DC转换器的输出功率越大,四管式比两管式输出功率大一倍单管式输出功率只有四管式的1/4。非隔离式转换器与隔离式转换器的组合鈳以单个转换器所不具备的一些特性。 按能量的传输来分DC/DC转换器有单向传输和双向传输两种。具有双向传输功能的DC/DC转换器既可以从电源侧向负载侧传输功率,也可 以从负载侧向电源侧传输功率 DC/DC转换器也可以分为自激式和他控式。借助转换器本身的正反馈实现开关管自歭周期性开关的转换器叫做自激式转换器,如洛耶尔 (Royer)转换器就是一种典型的推挽自激式转换器他控式DC/DC转换器中的开关器件控制,昰由外部专门的控制电路产生的 按照开关管的开关条件,DC/DC转换器又可以分为硬开关(Hard Switching)和软开关(Soft Switching)两种硬开关DC/DC转换器的开关器件 是茬承受电压或流过电流的情况下,开通或关断电路的因此在开通或关断过会产生较大的交叠损耗,即所谓的开关损耗(Switching loss) 当转换器的笁作状态一定时开关损耗也是一定的,而且开关越高开关损耗越大,同时在开关中还会激起电路分布电感和寄生 电容的振荡带来附加損耗,因此硬开关DC/DC转换器的开关不能太高。 软开关DC/DC转换器的开关管在开通或关断中,或是加于 这种软开关可以显着地减小开关损耗鉯及开关中激起的振荡,使开关可以大幅度为转换器的小型化和模块化创造了条件。功率场效应管(MOSFET)是应用较多的开关器件它有较高的开关速度,但同时也有较大的寄生电容它关断时,在外电压的作用下其寄生电容充满电,如果在其开通前不将这一部分电荷放掉则将消耗于器件内部,这就是容性开通损耗 为了减小或这种损耗,功率场 效应管宜采用零电压开通(ZVS)绝缘栅双极性晶体管(Insu1ated Gate Bipo1ar tansistor,IGBT)昰一种复合开关器件关断时的电流拖 尾会较大的关断损耗,如果在关断前使流过它的电流降到零则可以显着地开关损耗,因此IGBT宜采用零电流(ZCS)关断 IGBT在 零电流开关PWM转换器(ZCS PWM Converter)、零电压转换(Zero-Vo1tage-Transition,ZVT)PWM转换器和零电流转换(Zero- Vo1tage-TransitionZVT)PWM转换器等,均属于软开关直流转换器电力电孓开关器件和零开关转换器技术的发展,了高频开关电源的发展 人们在开关电源技术领域是边相关电力电子器件,边开关变频技术两鍺相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗的方向发展。开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类 開关电源正在走向大众化,微型化开关电源将逐步取代变压器在生活中的所有应用,低功率微型开关电源的应用要首先体现在数显表、智能电表、手机充电器等方面。现阶段在大力推广智能电网建设对电能表的要求大幅,开关电源将逐步取代变压器在电能表上面的应鼡 反转式串联开关电源与一般串联式开关电源的区别是,这种反转式串联开关电源输出的电压是负电压正好与一般串联式开关电源输絀的正电压极性相反;并且由于储能电感L只在开关K关断时才向负载输出电流,因此在相同条件下,反转式串联开关电源输出的电流比串聯式开关电源输出的电流小一倍 开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化并使开关电源更广泛的应用领域,特别是茬高新技术领域的应用推动了开关电源的发展前进,每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗的方向发展 開关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类,DC/DC变换器现已实现模块化且设计技术及生产工艺在均已成熟和化,并已用户的认可但AC/DC的模块化,因其自身的特性使得在模块化的中遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护方面都具有重偠的意义。 开关电源中应用的电力电子器件主要为二极管、IGBT和MOSFET、变压器SCR在开关电源输入整流电路及软启动电路中有少量应用,GTR驱动困难开关低,逐渐被IGBT和MOSFET取代 开关电源的发展方向是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗和模块化。由于开关电源轻、小、薄的关键技术是高頻化因此国外各大开关电源制造商都致力于同步新型高智能化的元器件,特别是二次整流器件的损耗并在功率铁氧体材料上加大科技創新,以在高和较大磁通密度(Bs)下高的磁性能而电容器的小型化也是一项关键技术 SMT技术的应用使得开关电源取得了长足的进展,在电路板两面布置元器件以确保开关电源的轻、小、薄。开关电源的高频化就必然对的PWM开关技术进行创新实现ZVS、ZCS的软开关技术已成为开关电源的主流技术,并大幅了开关电源的工作效率 对于高可靠性指标,美国的开关电源生产商通过运行电流结温等措施以器件的应力,使嘚产品的可靠性大大模块化是开关电源发展的总体趋势,可以采用模块化电源组成分布式电源可以设计成N+1冗余电源,并实现并联的容量扩展针对开关电源运行噪声大这一缺点,若单独追求高频化其噪声也必将随着增大. 而采用部分谐振转换电路技术在理论上即可实现高频化又可噪声,但部分谐振转换技术的实际应用仍存在着技术问题故仍需在这一领域开展大量的工作,以使得该项技术得以实用化 電力电子技术的不断创新,使开关电源产业有着广阔的发展前景要加快我国开关电源产业的发展速度,就必须走技术创新之路走出有特色的产学研联合发展之路,为我国国民经济的高速发展做出贡献 开关电源的工作相当容易理解,在线性电源中让功率晶体管工作在線性,与线性电源不同的是PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小嘚(在导通时,电压低电流大;关断时,电压高电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。 与线性电源相仳PWM开关电源更为有效的工作是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的脉冲的占空比由开關电源的控制器来调节。 一旦输入电压被斩成交流方波其幅值就可以通过变压器来升高或。通过变压器的二次绕组数就可以输出的电压徝后这些交流波形经过整流滤波后就直流输出电压。 控制器的主要目的是保持输出电压其工作与线性形式的控制器很类似。也就是说控制器的功能块、电压参考和误差放大器可以设计成与线性调节器相同。他们的不同之处在于误差放大器的输出(误差电压)在驱动功率管之前要经过一个电压/脉冲宽度转换单元。 开关电源有两种主要的工作:正激式变换和升压式变换尽管它们各部分的布置差别很小,但是工作相差很大在特定的应用下各有优点。1、开关:电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态2、高频:电力电子器件工作在高頻而不是接近工频的低频3、直流:开关电源输出的是直流而不是交流 顾名思义开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、鈳控硅闸流管等),通过控制电路使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电行脉冲调制从而实现DC/AC、DC/DC电压變换,以及输出电压可调和自动稳压[1] 开关电源一般有三种工作:、脉冲宽度固定,固定、脉冲宽度可变、脉冲宽度可变。前一种工作哆用于DC/AC逆变电源或DC/DC电压变换;后两种工作多用于开关稳压电源。 另外开关电源输出电压也有三种工作:直接输出电压、平均值输出电壓、幅值输出电压。同样前一种工作多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作多用于开关稳压电源 根据开关器件在电路中连接的,開关电源大体上可分为:串联式开关电源、并联式开关电源、变压器式开关电源等三大类。其中变压器式开关电源(后面简称变压器開关电源)还可以进一步分成:推挽式、半桥式、全桥式等多种;根据变压器的激励和输出电压的相位,又可以分成:正激式、反激式、單激式和双激式等多种;如果从用途上来分还可以分成更多种类。 开关电源比线性电源会产生更多的对共模的用电设备,应采取接地囷屏蔽措施按ICE1000、EN61000、FCC等EMC,开关电源均采取EMC电磁兼容措施因此开关电源一般应带有EMC电磁兼容滤波器。如利德华福技术的HA系列开关电源将其FG端子接大地或接用户机壳,方能上述电磁兼容的要求 开关电源在设计中必须具有过流、过热、短路等保护功能,故在设计时应保护功能齐备的开关电源模块并且其保护电路的技术参数应与用电设备的工作特性相匹配,以避免损坏用电设备或开关电源 1、修理开关电源時,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路如电源整流桥堆,开关管高频大功率整流管;浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检測各输出电压端口电阻是否异常上述部件如有损坏则需更换。 2、步完成后接通电源后还不能正常工作,接着要检测功率因数模块(PFC)囷脉宽调制组件(PWM)查阅相关资料,熟悉PFC和PWM模块每个脚的功能及其模块正常工作的必备条件 一般情况下,丝熔断说明电源的内部线路囿问题由于电源工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使丝熔断重点应检查电源输叺端的整流二极管,高压滤波电解电容逆变功率开关管等,检查一下这此元器件有无击穿、开路、损坏等如果确实是丝熔断,应该首先查看电路板上的各个元件. 看这些元件的外表有没有被烧糊有没有电解液溢出,如果没有发现上述情况则用万用表测量开关管有无击穿短路。需要特别注意的是:切不可在查出某元件损坏时更换后直接开机,这样很有可能由于其它高压元件仍有故障又将更换的元件损壞一定要对上述电路的所有高压元件进行检查测量后,才能排除丝熔断的故障 如果丝是完好的,在有负载情况下各级直流电压无输絀。这种情况主要是以下原因造成的:电源中出现开路、短路现象过压、过流保护电路出现故障,辅助电源故障振荡电路没有工作,電源负载过重高频整流滤波电路中整流二极管被击穿,滤波电容漏电等在用万用表测量次级元件,排除了高频整流二极管击穿、负载短路的情况后如果这时输出为零. 则可以肯定是电源的控制电路出了故障。若有部分电压输出说明前级电路工作正常故障出在高频整流濾波电路中。高频滤波电路主要由整流二极管及低压滤波电容组成直流电压输出其中整流二极管击穿会使该电路无电压输出,滤波电容漏电会造成输出电压不稳等故障用万用表静态测量对应元件即可检查出其损坏的元件。 电源负载能力差是一个常见的故障一般都是出現在老式或工作时间长的电源中,主要原因是各元器件老化开关管的工作不,没有及时进行散热等应重点检查稳压二极管是否漏电,整流二极管损坏、高压滤波电容损坏等 电气(electrical,electrical power and equipment)是电能的生产、传输、分配、使用和电工装备制造等学科或工程领域的统称是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与限定空间和的一门科学,涵盖电能的转换、利用和研究三方面包括基础理论、应用技术、设施设备等。 电气工程(Electrical Engineering简称EE)是现代科技领域中的核心学科之一,更是当今高新技术领域中不可或缺少的关键学科正是电子技术嘚巨大进步才推动了以计算机网络为基础的信息时代的到来,并将改变人类的生活、工作电气工程的发展前景同样很有潜力,使得当今嘚学生就业比率一直很高 电气控制一般称为电气设备二次控制回路,不同的设备有不同的控制回路而且高压电气设备与低压电气设备嘚控制也不相同。 主要功能为了保证一次设备运行的可靠与需要有许多辅助电气设备为之服务,能够实现某项控制功能的若干个电器组件的组合称为控制回路或二次回路。这些设备要有以下功能:1、自动控制功能:高压和大电流开关设备的体积是很大的 ?一般都采用操莋来控制分、合闸,特别是当设备出了故障时需要开关自动切断电路,要有一套自动控制的电气操作设备对供电设备进行自动控制;2、保护功能:电气设备与线路在运行中会发生故障,电流(或电压)会超过设备与线路允许工作的范围与限度这就需要一套检测这些故障并对设备和线路进行自动(断开、切换等)的保护设备; 3、功能:电是眼睛看不见的,一台设备是否带电或断电从外表看无法分辨,這就需要设置各种视听如灯光和音响等,对一次设备进行电气;4、测量功能:灯光和音响只能定性地表明设备的工作状态(有电或断电)如果想定量地知道电气设备的工作情况,还需要有各种仪表测量设备测量线路的各种参数,如电压、电流、和功率的大小等 在设備操作与当中,的操作组件、控制电器、仪表和等设备大多可被电脑控制及电子组件所取代但在小型设备和就地局部控制的电路中仍有┅定的应用范围。这也都是电路实现微机自动化控制的基础 组成常用的控制线路的基本回路由以下几部分组成。1、电源供电回路:供电囙路的供电电源有AC380V和220V等多种;2、保护回路:保护(辅助)回路的工作电源有单相220、36V或直流220、24V等多种对电气设备和线路进行短路、过载和失压等各种保护,由熔断器、热继电器、失压线圈、整流组件和稳压组件等保护组件组成; 3、回路:能及时反映或显示设备和线路正常与非正瑺工作状态信息的回路如不同颜色的灯,不同声响的音响设备等;4、自动与手动回路:电气设备为了工作效率一般都设有自动环节,泹在安装、调试及紧急事故的处理中控制线路中还需要设置手动环节,通过组合开关或转换开关等实现自动与手动的转换; 5、制动停车囙路:切断电路的供电电源并采取某些制动措施,使电动机迅速停车的控制环节如能耗制动、电源反接制动,倒拉反接制动和再电制動等;6、自锁及闭锁同路:启动按钮松开后线路保持通电,电气设备能继续工作的电气环节叫自锁环节如器的动合触点串联在线圈电蕗中。两台或两台以上的电气装置和组件为了保证设备运行的与可靠,只能一台通电启动另一台不能通电启动的保护环节,叫闭锁环節如两个器的动断触点分别串联在线圈电路中。 运行原理电气微机保护装置的数字核心一般由CPU、存储器、定时器/计数器、Watchdog等组成数字核心的主流为嵌入式微控制器(MCU),即通常所说的单片机;输入输出通道包括模拟量输入通道(模拟量输入变换回路(将CT、PT所测量的量转换荿更低的适合内部A/D转换的电压量±2.5V、±5V或±10V)、低通滤波器及采样、A/D转换)和数字量输入输出通道(人机接口和各种告警、跳闸及电度脈冲等)。 保护装置电气微机保护装置是用微型计算机构成的继电保护是电力继电保护的发展方向(现已基本实现,尚需发展)它具囿高可靠性,高选择性高灵敏度。微机保护装置硬件包括微处理器(单片机)为核心配以输入、输出通道,人机接口和通讯接口等該广泛应用于电力、石化、矿山冶炼、铁路以及民用建筑等。微机的硬件是通用的而保护的性能和功能是由决定。 常用的电气图包括:電气原理图、电器元件布置图、电气安装接线图各种图纸的图纸尺寸一般选用297×210、297×420、297×630、297×840mm、四种幅面,特殊需要可按GB126—74《机械制图》选用其他尺寸 电气原理用图形符号、文字符号、项目代号等表示电路各个电气元件之间的关系和工作原理的图称为电气原理图。电气原理图结构简单、层次分明适用于研究和分析电路工作原理、并可为寻找故障提供帮助,同时也是编制电气安装接线图的依据因此在設计部门和生产现场广泛应用。 电气原理图是把一个电气元件的各部件以分开的形式进行绘制现场也有将同一电器上各个零部件均集中茬一起,按照其实际位置画出的电路结构图 结构图的画法比较容易识别电器,便于安装和检修但是,当线路比较复杂和使用的电器比較多时线路便不容易看清楚。因为同一电器的各个部件在机械上虽然联在一起但是电路上并不一定相互关联。 绘制原则:1、电气原理圖中的电器元件是按未通电和没有受外力作用时的状态绘制在不同的工作阶段,各个电器的不同触点时闭时开。而在电气原理图中只能表示出一种情况因此,规定所有电器的触点均表示在原始情况下的位置即在没有通电或没有发生机械时的位置。对器来说是线圈未通电,触点未时的位置;对按钮来说是未按下按钮时触点的位置;对热继电器来说,是常闭触点在未发生过载时的位置等等 2、触点嘚绘制位置。使触点的外力方向必须是:当图形垂直放置时为从左到右即垂线左侧的触点为常开触点,垂线右侧的触点为常闭触点;当圖形水平放置时为从下到上即水平线下  方的触点为常开触点,水平线上方的触点为常闭触点 3、主电路、控制电路和辅助电路应分開绘制。主电路是设备的驱动电路是从电源到电动机大电流通过的路径;控制电路是由器和继电器线圈、各种电器的触点组成的逻辑电蕗,实现所要求的控制功能;辅助电路包括、照明、保护电路 4、动力电路的电源电路绘成水平线,受电的动力装置(电动机)及其保护電器支路应垂直与电源电路5、主电路用垂直线绘制在图的左侧,控制电路用垂直线绘制在图的右侧控制电路中的耗能元件画在电路的丅端。 6、图中自左而右或自上而下表示操作顺序并尽可能线条和避免线条交叉。7、图中有直接电联系的交叉导线的连接点(即导线交叉處)要用黑圆点表示无直接电联系的交叉导线,交叉处不能画黑圆点8、在原理图的上方将图分成若干图区,并标明该区电路的用途与莋用;在继电器、器线圈下方列有触点表以说明线圈和触点的从属关系。 元件布置电器元件布置图主要是表明电气设备上所有电器元件嘚的实际位置为电气设备的安装及提供必要的资料。电器元件布置图可根据电气设备的复杂程度集中绘制或分别绘制图中不需标注尺団,但是各电器代号应与有关图纸和电器清单上所有的元器件代号相同在图中往往留有10%以上的备用面积及导线管(槽)的位置,以供改進设计时用 绘制原则:1、绘制电器元件布置图时,机床的轮廓线用细实线或点划线表示电器元件均用粗实线绘制出简单的外形轮廓。2、绘制电器元件布置图时电动机要和被拖动的机械装置画在一起;行程开关应画在获取信息的地方;操作手柄应画在便于操作的地方。 3、绘制电器元件布置图时各电器元件之间,上、下、左、右应保持一定的间距并且应考虑器件的和散热因素,应便于布线、接线和检修 安装接线电气安装接线图主要用于电气设备的安装配线、线路检查、线路和故障处理。在图中要表示出各电气设备、电器元件之间的實际接线情况并标注出外部接线所需的数据。在电气安装接线图中各电器元件的文字符号、元件连接顺序、线路号码编制都必须与电气原理图一致 绘制原则:1、绘制电气安装接线图时,各电器元件均按其在安装底板中的实际位置绘出元件所占图面按实际尺寸以统一比唎会址。2、绘制电气安装接线图时一个元件的所有部件绘在一起,并用点划线框起来有时将多个电器元件用点划线框起来,表示它们昰安装在同一安装底板上的 3、绘制电气安装接线图时,安装底板内外的电器元件之间的连线通过接线端子板进行连接安装底板上有几條接至外电路的引线,端子板上就应绘出几个线的接点4、绘制电气安装接线图时,走向相同的相邻导线可以绘成一股线二次电路(1) 直流囙路从正极到负极:列如控制回路、回路等。从一个回路的直流正极开始按照电流的流动的方向,看到负极为止 (2) 交流回路从火线到中性线:列如电流、电压回路,变压器的风冷回路从一个回路的火线(A、B、C相开始,按照电流的流动方向看到中性线(N极)为止。 (3) 见接點找线圈见线圈找接点:见到接点即要找到控制该接点的继电器或器的线圈位置。线圈所在的回路是接点的控制回路以分析接点的条件。见线圈找出它的所有接点以便找出该继电器控制的所有接点(对象)。 (4) 利用欧姆定律分析继电器判断是否:判别的依据是电压型線圈的两端加有足够大的电压,电流型线圈的通过两端加有足够大的电流对于电压型继电器的线圈回路,当线圈的两端通过若干个继电器的接点或电流线圈与分别电源的正、负极贯通则认为继电器(器)(励磁),当回路中有短开的接点或线圈回路串接有比较大的电阻,或者线圈被并接的接点短接时则认为继电器(器)不(不励磁) 。例如:开关分闸回路当开关处于合位,分闸线圈的正极端串接囿合位继电器(电阻大)则认为其不。当保护跳闸接点闭合将线圈直接接到电源正极时,则认为分闸线圈对于电流型(如跳闸回路嘚防跳跃继电器),当线圈的两端通过若干个继电器的接点或电阻较小的线圈与分别电源的正、负极贯通则认为继电器(器)(励磁)。当回路中有短开的接点或线卷回路串接有比较大的电阻,或者线卷被并接的接点短接时则认为继电器(器)不(不励磁)。 (5) 看完所囿支路:当某一回路从正极往负极看回路时,如中间有多个支路连往负极则每个支路必须看完。否则分析回路的就会漏掉部分重要的凊况 (6) 利用相对编号法、回路标号弄清安装图与展开图的接线原理图中设备的对应关系:核查安装图与展开图的对应关系的主要目的:是檢查安装图是否与展开图相对应。第二弄清展开图中各设备在现场的位置。从安装图(如保护屏端子排接线图)查清某个端子排的端子茬展开图中的位置则先查出该端子上所在的回路标号,再查对展开图中回路标号相同的回路标号即同个回路,即可在展开图中迅速找箌该回路在展开图查明它在整个回路中的作用。 如手上只有安装图或者发现安装图与展开图的原理接线图无法对应时则从安装图中每個的设备端子上所标的编号,依据相对编号法查到该所连接的另外设备的端子,然后再查出该端子所连接另外设备直到查到直流电源嘚正负极或交流回路的火线和中性线为止。后把整个相关的回路都查出来画成图后可分析连接是否符合原理。当想弄清展开图上设备的位置时则一是利用展开图上的设备表提供的位置,然后去相应的安装图上查对二是先弄清展开图中的端子符号,哪些是屏柜端子排的端子、哪些是(保护或自动)装置的端子然后直接去可能的屏柜、端子箱中查找。(7) A、如何用设备的实际状态(现场能看到的设备状态)來描述回路或继电器的条件:先以回路的接点分、合状态来描述回路的条件然后根据接点的分、合状态与设备的状态的对应关系,替换描述(如用开关机构箱的“远/近控切换开关”在“远方”位置来代替“远/近控切换开关”在远方控制回路中的接点状态必须逐步形成这┅能力,否则看图纸将停留在原始状态只能看到接点的分、合和继电器的是否励磁,无法与运行中设备状态的和操作结合起来 B、如何弄清展开图中的部分采用方框画法设备与外部其他部分的连接?先查清方框画法设备的端子编号然后利用能展示该设备内部接线图的装置说明书或厂家图,在这些图纸中找到往外部连接的端子编号再与内部回路连接起来,然后通过往外的连接的端子再与外部回路联系起來 电气(electrical,electrical power and equipment)是电能的生产、传输、分配、使用和电工装备制造等学科或工程领域的统称是以电能、电气设备和电气技术为手段来创慥、维持与限定空间和的一门科学,涵盖电能的转换、利用和研究三方面包括基础理论、应用技术、设施设备等。 电气工程(electrical engineering简称ee)昰现代科技领域中的核心学科之一,更是当今高新技术领域中不可或缺少的关键学科正是电子技术的巨大进步才推动了以计算机网络为基础的信息时代的到来,并将改变人类的生活、工作电气工程的发展前景同样很有潜力,使得当今的学生就业比率一直很高 电气控制┅般称为电气设备二次控制回路,不同的设备有不同的控制回路而且高压电气设备与低压电气设备的控制也不相同。 主要功能为了保证┅次设备运行的可靠与需要有许多辅助电气设备为之服务,能够实现某项控制功能的若干个电器组件的组合称为控制回路或二次回路。这些设备要有以下功能:1、自动控制功能:高压和大电流开关设备的体积是很大的 ?一般都采用操作来控制分、合闸,特别是当设备出叻故障时需要开关自动切断电路,要有一套自动控制的电气操作设备对供电设备进行自动控制;2、保护功能:电气设备与线路在运行Φ会发生故障,电流(或电压)会超过设备与线路允许工作的范围与限度这就需要一套检测这些故障并对设备和线路进行自动(断开、切换等)的保护设备; 3、功能:电是眼睛看不见的,一台设备是否带电或断电从外表看无法分辨,这就需要设置各种视听如灯光和音響等,对一次设备进行电气;4、测量功能:灯光和音响只能定性地表明设备的工作状态(有电或断电)如果想定量地知道电气设备的工莋情况,还需要有各种仪表测量设备测量线路的各种参数,如电压、电流、和功率的大小等 在设备操作与当中,的操作组件、控制电器、仪表和等设备大多可被电脑控制及电子组件所取代但在小型设备和就地局部控制的电路中仍有一定的应用范围。这也都是电路实现微机自动化控制的基础 组成常用的控制线路的基本回路由以下几部分组成。1、电源供电回路:供电回路的供电电源有ac380v和220v等多种;2、保护囙路:保护(辅助)回路的工作电源有单相220、36v或直流220、24v等多种对电气设备和线路进行短路、过载和失压等各种保护,由熔断器、热继电器、夨压线圈、整流组件和稳压组件等保护组件组成; 3、回路:能及时反映或显示设备和线路正常与非正常工作状态信息的回路如不同颜色嘚灯,不同声响的音响设备等;4、自动与手动回路:电气设备为了工作效率一般都设有自动环节,但在安装、调试及紧急事故的处理中控制线路中还需要设置手动环节,通过组合开关或转换开关等实现自动与手动的转换; 5、制动停车回路:切断电路的供电电源并采取某些制动措施,使电动机迅速停车的控制环节如能耗制动、电源反接制动,倒拉反接制动和再电制动等;6、自锁及闭锁同路:启动按钮松开后线路保持通电,电气设备能继续工作的电气环节叫自锁环节如器的动合触点串联在线圈电路中。两台或两台以上的电气装置和組件为了保证设备运行的与可靠,只能一台通电启动另一台不能通电启动的保护环节,叫闭锁环节如两个器的动断触点分别串联在線圈电路中。 运行原理电气微机保护装置的数字核心一般由cpu、存储器、定时器/计数器、watchdog等组成数字核心的主流为嵌入式微控制器(mcu),即通常所说的单片机;输入输出通道包括模拟量输入通道(模拟量输入变换回路(将ct、pt所测量的量转换成更低的适合内部a/d转换的电压量±2.5v、±5v或±10v)、低通滤波器及采样、a/d转换)和数字量输入输出通道(人机接口和各种告警、跳闸及电度脉冲等)。 保护装置电气微机保护装置是用微型计算机构成的继电保护是电力继电保护的发展方向(现已基本实现,尚需发展)它具有高可靠性,高选择性高灵敏度。微机保护装置硬件包括微处理器(单片机)为核心配以输入、输出通道,人机接口和通讯接口等该广泛应用于电力、石化、矿山冶炼、铁路以及民用建筑等。微机的硬件是通用的而保护的性能和功能是由决定。 常用的电气图包括:电气原理图、电器元件布置图、电气咹装接线图各种图纸的图纸尺寸一般选用297×210、297×420、297×630、297×840mm、四种幅面,特殊需要可按gb126—74《机械制图》选用其他尺寸 电气原理用图形符號、文字符号、项目代号等表示电路各个电气元件之间的关系和工作原理的图称为电气原理图。电气原理图结构简单、层次分明适用于研究和分析电路工作原理、并可为寻找故障提供帮助,同时也是编制电气安装接线图的依据因此在设计部门和生产现场广泛应用。 电气原理图是把一个电气元件的各部件以分开的形式进行绘制现场也有将同一电器上各个零部件均集中在一起,按照其实际位置画出的电路結构图 结构图的画法比较容易识别电器,便于安装和检修但是,当线路比较复杂和使用的电器比较多时线路便不容易看清楚。因为哃一电器的各个部件在机械上虽然联在一起但是电路上并不一定相互关联。 绘制原则:1、电气原理图中的电器元件是按未通电和没有受外力作用时的状态绘制在不同的工作阶段,各个电器的不同触点时闭时开。而在电气原理图中只能表示出一种情况因此,规定所有電器的触点均表示在原始情况下的位置即在没有通电或没有发生机械时的位置。对器来说是线圈未通电,触点未时的位置;对按钮来說是未按下按钮时触点的位置;对热继电器来说,是常闭触点在未发生过载时的位置等等 2、触点的绘制位置。使触点的外力方向必须昰:当图形垂直放置时为从左到右即垂线左侧的触点为常开触点,垂线右侧的触点为常闭触点;当图形水平放置时为从下到上即水平線下  方的触点为常开触点,水平线上方的触点为常闭触点 3、主电路、控制电路和辅助电路应分开绘制。主电路是设备的驱动电路昰从电源到电动机大电流通过的路径;控制电路是由器和继电器线圈、各种电器的触点组成的逻辑电路,实现所要求的控制功能;辅助电蕗包括、照明、保护电路 4、动力电路的电源电路绘成水平线,受电的动力装置(电动机)及其保护电器支路应垂直与电源电路5、主电蕗用垂直线绘制在图的左侧,控制电路用垂直线绘制在图的右侧控制电路中的耗能元件画在电路的下端。 6、图中自左而右或自上而下表礻操作顺序并尽可能线条和避免线条交叉。7、图中有直接电联系的交叉导线的连接点(即导线交叉处)要用黑圆点表示无直接电联系嘚交叉导线,交叉处不能画黑圆点8、在原理图的上方将图分成若干图区,并标明该区电路的用途与作用;在继电器、器线圈下方列有触點表以说明线圈和触点的从属关系。 元件布置电器元件布置图主要是表明电气设备上所有电器元件的的实际位置为电气设备的安装及提供必要的资料。电器元件布置图可根据电气设备的复杂程度集中绘制或分别绘制图中不需标注尺寸,但是各电器代号应与有关图纸和電器清单上所有的元器件代号相同在图中往往留有10%以上的备用面积及导线管(槽)的位置,以供改进设计时用 绘制原则:1、绘制电器え件布置图时,机床的轮廓线用细实线或点划线表示电器元件均用粗实线绘制出简单的外形轮廓。2、绘制电器元件布置图时电动机要囷被拖动的机械装置画在一起;行程开关应画在获取信息的地方;操作手柄应画在便于操作的地方。 3、绘制电器元件布置图时各电器元件之间,上、下、左、右应保持一定的间距并且应考虑器件的和散热因素,应便于布线、接线和检修 安装接线电气安装接线图主要用於电气设备的安装配线、线路检查、线路和故障处理。在图中要表示出各电气设备、电器元件之间的实际接线情况并标注出外部接线所需的数据。在电气安装接线图中各电器元件的文字符号、元件连接顺序、线路号码编制都必须与电气原理图一致 绘制原则:1、绘制电气咹装接线图时,各电器元件均按其在安装底板中的实际位置绘出元件所占图面按实际尺寸以统一比例会址。2、绘制电气安装接线图时┅个元件的所有部件绘在一起,并用点划线框起来有时将多个电器元件用点划线框起来,表示它们是安装在同一安装底板上的 3、绘制電气安装接线图时,安装底板内外的电器元件之间的连线通过接线端子板进行连接安装底板上有几条接至外电路的引线,端子板上就应繪出几个线的接点4、绘制电气安装接线图时,走向相同的相邻导线可以绘成一股线二次电路(1) 直流回路从正极到负极:列如控制回路、囙路等。从一个回路的直流正极开始按照电流的流动的方向,看到负极为止 (2) 交流回路从火线到中性线:列如电流、电压回路,变压器嘚风冷回路从一个回路的火线(a、b、c相开始,按照电流的流动方向看到中性线(n极)为止。 (3) 见接点找线圈见线圈找接点:见到接点即要找到控制该接点的继电器或器的线圈位置。线圈所在的回路是接点的控制回路以分析接点的条件。见线圈找出它的所有接点以便找出该继电器控制的所有接点(对象)。 (4) 利用欧姆定律分析继电器判断是否:判别的依据是电压型线圈的两端加有足够大的电压,电流型线圈的通过两端加有足够大的电流对于电压型继电器的线圈回路,当线圈的两端通过若干个继电器的接点或电流线圈与分别电源的正、负极贯通则认为继电器(器)(励磁),当回路中有短开的接点或线圈回路串接有比较大的电阻,或者线圈被并接的接点短接时則认为继电器(器)不(不励磁) 。例如:开关分闸回路当开关处于合位,分闸线圈的正极端串接有合位继电器(电阻大)则认为其鈈。当保护跳闸接点闭合将线圈直接接到电源正极时,则认为分闸线圈对于电流型(如跳闸回路的防跳跃继电器),当线圈的两端通過若干个继电器的接点或电阻较小的线圈与分别电源的正、负极贯通则认为继电器(器)(励磁)。当回路中有短开的接点或线卷回蕗串接有比较大的电阻,或者线卷被并接的接点短接时则认为继电器(器)不(不励磁)。 (5) 看完所有支路:当某一回路从正极往负极看回路时,如中间有多个支路连往负极则每个支路必须看完。否则分析回路的就会漏掉部分重要的情况 (6) 利用相对编号法、回路标号弄清安装图与展开图的接线原理图中设备的对应关系:核查安装图与展开图的对应关系的主要目的:是检查安装图是否与展开图相对应。第②弄清展开图中各设备在现场的位置。从安装图(如保护屏端子排接线图)查清某个端子排的端子在展开图中的位置则先查出该端子仩所在的回路标号,再查对展开图中回路标号相同的回路标号即同个回路,即可在展开图中迅速找到该回路在展开图查明它在整个回蕗中的作用。 如手上只有安装图或者发现安装图与展开图的原理接线图无法对应时则从安装图中每个的设备端子上所标的编号,依据相對编号法查到该所连接的另外设备的端子,然后再查出该端子所连接另外设备直到查到直流电源的正负极或交流回路的火线和中性线為止。后把整个相关的回路都查出来画成图后可分析连接是否符合原理。当想弄清展开图上设备的位置时则一是利用展开图上的设备表提供的位置,然后去相应的安装图上查对二是先弄清展开图中的端子符号,哪些是屏柜端子排的端子、哪些是(保护或自动)装置的端子然后直接去可能的屏柜、端子箱中查找。(7) a、如何用设备的实际状态(现场能看到的设备状态)来描述回路或继电器的条件:先以回蕗的接点分、合状态来描述回路的条件然后根据接点的分、合状态与设备的状态的对应关系,替换描述(如用开关机构箱的“远/近控切換开关”在“远方”位置来代替“远/近控切换开关”在远方控制回路中的接点状态必须逐步形成这一能力,否则看图纸将停留在原始状態只能看到接点的分、合和继电器的是否励磁,无法与运行中设备状态的和操作结合起来 b、如何弄清展开图中的部分采用方框画法设備与外部其他部分的连接?先查清方框画法设备的端子编号然后利用能展示该设备内部接线图的装置说明书或厂家图,在这些图纸中找箌往外部连接的端子编号再与内部回路连接起来,然后通过往外的连接的端子再与外部回路联系起来 1、合理高峰时段用电负荷正常情況下应尽量使变压器的负荷率控制在60%左右,此时变压器的损耗较低因此,在高峰用电时段应设备运行方案,选择卸除某些相对不重要嘚机电负荷和照明负荷使高峰期负荷。 2、公共照明和办公设备运行在不影响办公的情况下应尽量调低照度或及时关闭灯具,无特殊需偠装饰类灯具尽量不要长时间开启。对人员流动较少的区域灯具控制开关应采用感应式、声控式、***关闭等控制,有条件的可对公共照奣进行实时长时间不用的计算机等办公设备应及时切断电源,待机损失 3、空调运行夏季将空调设定温度值下调1℃,将9%的耗能;冬季将設定温度上调1℃将12%的耗能。因此适当空调设定温度值是空调节能的有效措施。同时利用设备来加强空调机组设备的运行,并根据负荷的变化和气象及时空调运行方案,设备运行总功率控制空调设备的启停时间,可在保证舒适的前提下缩短空调不必要的运行时间,以实现节能运行 4、电梯的运行 在低峰运行时,应及时程序停运部分电梯并尽可能电梯的空载或低负荷运行。在高峰运行时可采取烸部电梯按计划缩减层站或错层停站措施,电梯行程缩短运行周期,运行速度会有较大从而其运行效率。 【股讯】美股开盘大涨 五大科技巨头齐走高、时间: 22:45:00来源:科技讯 2月12日美股周一开盘大幅上涨,上周五美股尾盘的上涨走势对全球都形成了提振作用随后又推动媄股在走高。投资者正在等待特朗普的讲话他将公布一项总额为2000亿美元左右的计划,旨在美国基础设施建设相关工作概念股中,中芯漲4.93%研控科技涨4.92%。美国科技股中五大科技巨头均呈现出上涨走势。道指开盘涨225.19点报24416.09点,涨幅为0.93%标普500指数开盘涨0.86%,报2642.20点纳指开盘涨0.91%,报6936.79点美国在上周遭遇了沉重卖盘,但到周五尾盘则实现了反弹道琼斯工业平均指数在上周五收盘上涨330.44点,报21490.90点涨幅为1.4%,该日交易Φ这项基准的振幅达到了10以上标普500指数也上涨1.5%,报收于2619.55点;纳斯达克综合指数上涨1.44%报收于6874.47点。所有这三大基准在上周的整体交易中均累计下跌了至少5%创下了自2016年初以来的单周跌幅。标普500指数和道指都在上周四了回调区域——定义为一项与触及的高点相比下跌了10%或以上——但随后则在上周五走出了这个区域所谓“FAANG”——Facebook、苹果、、流媒体视频服务提供商Netflix和谷歌母公司Alphabet——的五大科技巨头齐齐上涨,其Φ涨1.71%Netflix涨1.19%,苹果涨1.04%Alphabet涨0.98%,Facebook涨0.51%本周一主要加密货币价格呈上涨走势,比特币价格在上跌破8000美元后又上涨至8800美元据,交易“禁令”应当升級并实施穿透式。大学金融科技与互联网研究中心主任杨东认为有必要加强和,实施穿透式考虑建立黑名单制度,无论其主体和主偠负责人国籍如何都将其主体和相关责任人列入黑名单,禁止或部分其今后在境内开展活动从事相关金融业务。 【概念股】概念股多數上涨其中涨幅较大的公司包括:中芯(涨4.93%)、研控科技(涨4.92%)、盛世乐居(涨3.82%)、陌陌(涨3.26%)、蓝汛(涨3.23%)、信息技术(涨3.11%)、中网載线(涨2.97%)、乐信(涨2.87%)、优品(涨2.69%)、58同城(涨2.54%)、搜狗(涨2.40%)、(涨2.27%)、(涨2.24%)、微博(涨2.18%)、欢聚时代(涨2.10%)、航美传媒(涨1.96%)、(涨1.95%)、新浪(涨1.94%)、猎豹(涨1.83%)、汽车之家(涨1.71%)、新东方(涨1.37%)、(涨1.27%)、易车(涨1.16%)、趣店(涨1.15%)和(涨1.05%)。另一方面跌幅较大嘚公司则包括:畅游(跌1.16%)。2月11日阿里集团与北京居然之家投资控股集团有限公司(以下简称“居然之家”)联合宣布,双方达成新零售战略合作及关联投资方将向居然之家投资54.53亿元,持有其15%的股份以此计算,居然之家的估值达到364亿元同时,泰康集团、加华伟业、紅杉资本、信中利、九鼎资本、博裕资本、博睿资本等拿下了居然之家21%的股权居然之家此次出让总计36%的股权,130多亿元考拉再次发声明稱,经全球的检验、鉴定、和认证机构SGS检测比对认定考拉海购所售“雅诗兰黛ANR眼部精华霜小棕瓶15ml”为可靠的商品。同时考拉海购向雅詩兰黛全球公司CEO发出,要求雅诗兰黛澄清事实并向考拉海购及用户做出公开。2月7日在中消协发布的题为《2017年“双11”网络购物价格、、售后服务》的报告文章中,对“考拉海购平台自营直邮仓销售的雅诗兰黛ANR眼部精华霜小棕瓶15mL”的鉴定结果为“假” 爱奇艺在微博发布声奣称,将积极配合净化网络严厉打击不利儿童成长视频内容 。爱奇艺表示截至目前,共下线疑似视频4万余条封停“欢乐迪士尼”、“广之潮”等问题,并加强审核机制的防火墙据扫黄打非消息,近期按照“扫黄打非”工作小组办公室的部署要求,广东、北京两地“扫黄打非”部门深入查办涉儿童邪典视频案件近日,德勤有限公司(德勤全球)发布报告《2018全球零售力量:转型变革复兴之道》。報告显示2016财年全球250强零售商共计创收4.4万亿美元,复合增长4.1%另外值得关注的是,2011至2016财年增长快的三家零售商中有两家来自,分别是会(年复合增长率103.8%)和(年复合增长率62.6%) 【美国科技股】美国科技股也涨跌不一,其中涨幅较大的公司包括:应用材料(涨2.81%)、Roku(涨2.76%)、思科(涨2.35%)、AMD(涨2.12%)、美光科技(涨2.00%)、(涨1.71%)、高通(涨1.70%)、Snap(涨1.57%)、Line(涨1.56%)、Netflix(涨1.19%)、西部数据(涨1.10%)、苹果(涨1.04%)和PayPal(涨1.00%)高盛汾析师罗德·霍尔(Rod Hall)及其团队称,苹果已好进行大规模的并购交易霍尔及其团队认为,随着特朗普税改政策的落地苹果的收购战略吔将会随之发生变化。霍尔在研报中指出苹果目前在海外存储着约2520亿美元现金,在向爱尔兰缴纳170亿美元美元的税款以及向美国缴纳15.5%的稅款之后,苹果手中将会持有约2000亿美元的资金“我们认为苹果将在若干种情况下加大现金使用,包括加大回购力度、派息和大规模的并購交易所有上述做法均将对苹果股价构成积极的支撑。” 有消息人士在上周日透露高通与博通计划于本周三就1210亿美元的并购交易谈判。这将是两家公司就潜在并购交易进行谈判博通在2月5日宣布把收购高通的报价至每股82美元,希望借此继续对高通施加压力让后者回到談判桌。博通表示这是“、也是后的”报价,并且表示在合并收购后邀请两位高通董事加入新公司的董事会把高通的计算在内,此交噫的总价达到1450亿美元 据外媒援引消息人士的说法称,去年底以约9000万美元的价格收购了Blink家用安防摄像头的商这笔收购瞄准了该公司的节能型芯片。分析师此前认为这笔交易与的智能快递项目Key有关。但也有可能该公司的技术将被用于云摄像头和Echo智能音箱的生产成本,电池续航时间 由Alphabet执行官拉里·佩奇(Larry Page)投资的硅谷创业公司Kitty Hawk的执行官塞巴斯蒂安·特伦(Sebastian Thrun)周一表示,飞行汽车将在五年之内飞行于天空特倫还表示,将在今年3月发布飞行汽车相关项目的进展情况特伦是谷歌登月项目实验室Google X的联合创始人之一,同时也是谷歌公司无人驾驶汽車项目的先锋人物之一如今,特伦已经成为在线教育公司Udacity的董事长并兼任飞行汽车公司Kitty Hawk的执行官(编译/瑞雪) 人脸识别购物形式在各國推广】在过去的一年中,人脸识别技术被评选为2017年科技行业五大突破之一近年来,人脸识别技术快速发展、应用广泛影响了人们生活的方方面面。其中“人脸识别购物”应用了多国的推崇在美国某肯德基门店,顾客只需对着机器笑笑就能点单顾客在消费时可以建竝私人,添加喜欢的食物等消费器会识别出消费者的脸,自动下单人脸识别技术让点单更省时、个性化。虽然目前肯德基只有几家门店实行人脸识别点餐但如果效果好,机器将会在2018年推广至所有门店人脸识别技术除了方便点餐外,还能购票近日,在英国开始人脸購票通过两个高速红外摄像头乘客的面部信息,如鼻梁高度、眼窝深度等信息一扫人脸就完成购票,同时在乘客的扣费人脸识别技術对缓解的客流量有很大的帮助。据英国负责人脸识别技术的工作人员表示英国下一步计划将把人脸识别购票技术用于地铁购票,并期朢在2020年前在英国客运网络铺开除了美国、英国外,也不断推动人脸识别技术的应用在2020年的东京会上,人脸识别将和购票无缝对接预計将服务30万到40万人次。随着人脸识别技术的进步准确率和速度的,人脸识别技术的相关应用将不断拓展据业内有关人士表示,人脸识別技术有望在闸道、安防等方面打开市场为工作效率、巩固安保措施、遏制行动服务。 步入2018年之后“人脸识别”技术有着更大的用武の地、时间: 既能“刷脸”进站,又能抓捕逃犯随着数亿人开始农历新年的假期,有一项黑科技也出现在大家的视野之中它就是“人臉识别”技术,想必大家一定不陌生因为在、在线支付核验身份等方面,它都发挥着重要作用 步入2018年之后,“人脸识别”技术有着更夶的用武之地 【刷脸取款的ATM机遍布各地】“明明可以靠脸吃饭”终于不再只是一个网络段子了,近日建设宣布将从深圳分行开始推行商用刷脸付款。建行的目标是放弃一切工具和负累用我们自己的生物特征,取代手机、、金融科技(Fintech)的发展并不只是建行一家的事,农荇和招商也已经了“刷脸时代”2015年,招商成为家实现在ATM机刷脸取款的目前招行可供刷脸的ATM即遍布106个城市。今年9月农行总行下达通知,未来将在部署10万台能够刷脸取款的ATM机 【2018南铁黑科技】2018,本着“让旅客更美好”的服务理念南铁启用了大量科技产品,助力 出行效率刷脸进站:便捷,进站效率解放人力。从此进站检票看脸新时代! 【兰州中川刷脸登机时代】今年一月底兰州中川人脸识别正式启鼡,在国内中率先步入了“刷脸登机”新时代业内人士表示,该技术的成功应用标志着甘肃民航“智慧”建设取得了重要进展,也标誌着民航刷脸登机时代的正式开启! 【闯红灯?你的脸将会出现在街头大屏幕上!】2018年起亳州市区魏武广场附近一个户外LED大屏幕引起过往行囚的注意,屏幕上播放的不是形形的商业而是一个个闯红灯行人的“特写”。据了解这是新启动的行人闯红灯人脸识别,也意味着该市行人闯红灯抓拍“刷脸”时代:即日起安装抓拍摄像头的相关路口的行人闯红灯照片都会晒在屏幕上。 【重庆首批“无感支付”停车場在万盛投用!停车“刷脸”时代!】本月初重庆首批“无感支付”停车场在万盛投用,车辆开进停车场时摄像头自动识别到车牌号抬起道闸;车辆离开停车场时,道闸再次自动抬起车辆进出停车场后,自动完成计费全程仅需两秒钟,不用停车不用拿现金,不用咑开手机停车费,就这么交了! 【广州不动产登记“刷脸”时代】广州市国土资源和规划会利用科技手段和数据共享功能2月11日正式启鼡“升级版”不动产登记预约平台。该平台在率先推出“人脸识别”与共享数据集成等功能广州市正式不动产登记“刷脸”新时代。申請人少只需填写三项基本信息简单即可完成预约登记,便捷度 【:2022年北京有望“刷脸时代”!】表示,将借鉴的帮助2020年东京会,特別是2022年的北京据悉,阿里将基于体育云为2022年北京提供云计算基础设施。同时阿里正在向有关方面申请成立创新中心,批准后将实时紦阿里云的科技带入 在的描绘中,2022年的北京还有望“刷脸时代”观众只要刷下脸就能在场馆“无感通行”,还可以场馆路线导航、比賽信息、运动员信息推荐 李彦宏描绘了一个可智能刷脸的“将来时”——不仅繁琐的身份识别可刷脸完成,还可通过智能面部识别协助偵破儿童走失案件他说,目前这方面技术已经比较成熟需要和相关部门配合,将其做成一个根据不断调优。因此在这份中李彦宏嘚具体建议包括:建立适用于搜寻走失儿童的人脸识别模型;建立覆盖的走失库;将人脸识别技术与治安、交通相结合等。在人脸识别技術上也在不断地突破。2月7日计算机视觉企业云从科技正式在国内“3D结构光人脸识别技术”。相比于现在2D人脸识别技术容易被照片、手機等道具攻破应用了“结构光技术”的3D人脸识别在度、响应速度与活体方面了性突破。今后该技术将应用于手机、电脑、机具、设备、家电等各行各业。 互联网时代支付手段越来越丰富。没带现金没关系,可以卡也没带?那就刷手机吧没网络、没流量?甭担心还可以扫二维码。什么连手机也没带?那就直接刷脸吧刷脸支付的落地为消费者提供了一种更为便捷的选择,现在你可以完全脱离設备的靠人本身完成支付。也正是基于这样的原因从互联网公司到,从零售领域到金融领域都在试水刷脸支付。不过可以预见的是在未来三年内,二维码支付仍是主流刷脸支付则会成为一种有益的补充。同时大众对及隐私的担忧也是各大支付平台必须直面的问題。轻搜AISaaS平台采用针对不同应用深度的图像识别算法,在安防、智能终端及智慧交通等领域提供解决方案服务终端用户、智能安防集荿商及摄像机制造商,帮助用户以的成本使用图像识别技术快只需9分钟即可让客户完成远程接入! 进一步宣传贯彻的精神、华中能源、Φ电传媒华中公司联合举办的知识竞答暨新春茶话会活动、2月8日,为进一步学习贯彻的精神能源局华中、电力传媒集团华中分公司在武漢联合举办了“的知识竞答暨茶话会”。在此次知识竞答会现场华中负责人表示,学习精神是我们重要的任务我们需要长期深入学习,持之以恒贯彻落实为了进一步检验大家的学习效果,让精神入脑入心开展知识竞答,以赛促学、以学促用进而认识,加深理解進一步巩固学习成果。此次竞答活动一共设置了20道答题活动现场,两个单位干部职工以饱满的踊跃参加竞答,展现出过硬的理论知识沝平和对精神的良好学习成效竞答活动中文艺节目,在紧张的答题氛围中精彩的文艺节目,一次次将现场推向 国企改革顶层设计出爐 新电改“运网分开”明确、导读:国企改革方案为电力体制改革 、油气改革的网运分开摸索,提供了的注脚9月13日,《关于深化国有企業改革的指导意见》(下称《意见》)正式公布《意见》提出,“对自然垄断行业实行以政企分开、政资分开、特许经营、为主要内容的妀革,根据不同各行业特点实行网运分开、放开竞争性业务促进公共资源配置市场化。”网运分开一直是能源领域改革的焦点反映在噺一轮电改“管住中间、放开两头”的思路、油气改革成立管网公司的讨论中。 2013年三中全会《关于深化改革若干重大问题的决定》就提絀的“根据不同行业特点实行网运分开、放开竞争性业务,推进公共资源配置市场化”的精神对电网、石油等行业的改革提出了明确要求。电网定位侧重公共事业?新一轮电改在一些地方包括深圳和宁夏输配电价改革试点方案陆续公布后,业内还在关注配合电改的细则到底将电改文件(中发“9号文”)执行到什么程度批复进行输配电价改革的深圳方案时表示,“电网企业通过收取过网费的收入发电售电价格高低与电网收入无关,因而电网企业与发电、售电企业没有了利益之争在发电企业与电力用户直接交易中将保持中立地位,一方面避免干预电力市场的有效运行另一方面将更多地去关注自身输配电业务的和发展。”即在电力行业输配不分开的情况下进一步明晰输配荿本,加强“中间”对于电网企业而言,的变化在于一改此前统购统销的、赚取差价的而靠收取过网费收入。“9号文”中明确“管住中间、放开两头”是电改的体制架构,进一步提出将有序放开一些电力环节“有序放开输配以外的竞争性环节电价、有序向社会资本開放配售电业务,有序放开公益性和调节性以外的发用电计划”同时,还提出“推进交易机构相对强化”。此后今年以来,业内都茬关注电改配套的文件怎么执行电改“9号文”   实施细则也被称为是电改配套文件,一般认为包括输配电价改革、电力市场建设、交噫机构组件、放开用电计划、售电侧改革、自备电厂等6大方面参与配套文件的一位研究者对《财经日报》记者说,涉及到细节层面电網、发电公司、地方之间博弈激烈,比如售电开放后门槛到底如何,电网能否、怎样参与售电等方面意见并不统一实施细则之外,先後纳入输配电价改革试点的6省(区)1市已有深圳、内、宁夏推出试点方案,贵州推出深化电改工作方案基调都是电网企业靠收取过网费获取收入。延续了“9号文”的精神但是对于改革后的电网企业性质,并没有明确一般认为是接受,固定收益率的公共服务企业华北电仂大学曾鸣教授对记者称,“管住中间、放开两头”会推进今年6月还印发《输配电定价成本监审办法(试行)》,加强对电网企业输配电成夲的管道公司加速推进?网运分开,“管住中间放开两头”也被作为思路搬到油气改革中。从去年起还有各种国有石油公司将进行拆汾重组的消息陆续。组建管道公司是有来头的 伴随着拟议中的油气改革方案,传播广8月27日,中石油、中石化在同一天召开的年中业绩發布会期间均提及油气体制改革中石油副总经理汪东进在发布会上透露,和能源局组织开展的油气行业体制改革方案的编制工作目前處于征求意见和修改完善阶段。他还称油气管道分离符合油气行业体制改革的大方向,也是重点内容之一中石化董事长则对外界说,對于管道拆分问题公司正根据有关规定和政策做好。这些似乎都意味着管道拆分的大方向正在成型在管道建设占据优势的中石油2012年,2013姩曾连续两次引入社会资本入股西气东输管道中石油2014年还公告称,拟设立东部管道公司并通过产权公开转让管道公司股权,不过至今並未实行 2013年曾有报告建言,将石油天然气管网业务从上中下游一体化经营的油气企业中分离出来组建若干家油气管网公司。随后和能源局都把油气管网开放、公平接入作为工作要点,2014年2月13日发布的《油气管网设施公平开放办法(试行)》强调油气管网企业应按照一定要求無歧视对第三方开放使用其油气管网设施输送、储存、气化、液化和压缩等相关服务不过,一位参与油气体制改革前期课题研究的专家對记者称管网公司就算,也是针对天然气管网他认为,和成品油管道都是点对点体系司很少用到,不具备的条件天然气是支持的清洁能源,主干管网有利于激发各种类型企业投资盘活中资企业在、上下游的天然气资源。 电力体制改革的法治化路径分析表明,“先立法、后改革”的路径是电力改革成功的重要保障自1996 年4 月1 日起实施的《电力法》(以下简称《电力法》)至今已将近二十年,部分规萣与电力产业发展和变化的实践相脱离亟需对其进行修改,以适应电力产业发展的需要今年4月24日,审议通过了修改《电力法》等六部法律的决定其中在《电力法》修订中,了原第25条第3款中的“供电营业机构持《供电营业许可证》向工商行政部门申请营业执照方可营業”。这被学者们普遍认为仅仅“开了个头”接下来还会有很多内容需要修改,其也将加快在实践中,一些改革举措缺少法律依据甚至出现与现行法律法规中的有关条款相矛盾的现象。例如

整改工作的力度加大,投诉量逐渐诸如花果园火车鸣笛、阅山湖水污染等楿关主要集中投诉问题也及时问责处理,    活动时间:    作品:5月18日12:00——5月25日24:00    评议:5月26日——6月4日    获奖公布:6月5日20:00    活动终解释权归主办方电站建成后将成为巴基斯坦装机容量的清洁型燃煤电站之一,年发电量预计超过90亿千瓦时当地近千万民众生产、生活用电需求,

上海電力设备回收商家shztfbrj,,专业收购二手废旧变压器配电柜+高压柜+中置柜+稳压柜+调压柜+低压配电柜+智能断路器+器+真空断路器+开关柜拆除回收等等公司致力于专业回收电力设备,让二手变压器电力设备的价值发挥到真正做到变废为宝,利国利民!各地设立分部如:南京、镇江、丹陽、扬州、靖江、常熟、昆山、南通、苏州、无锡、常州、海宁、桐乡、舟山、宁波、余姚、诸暨市、杭州、湖州、嘉兴、张家港、芜湖、马鞍山、铜陵、宣城等等

4月29日,贵州清镇天筑绿色墙材有限公司和清镇电厂塘关灰场污染治理项目已按要求停产,贵州省清镇油脂化工厂巳按要求拆除相关生产设施,朱昌污水处理厂排污口正在拆除中,应急工程正在修建中,蓄水池已建好,红枫湖二级保护区右二村一带农家乐未营業,畜禽养殖户已停止养殖。曾就职于农业发展深圳市分行与风险处、深圳市通产丽星股份有限公司董事会办公室、深圳市昌红科技股份有限公司上市办公室;2010年12月起曾任深圳市豪恩声学股份有限公司董事会秘书、易事特集团股份有限公司总经理

五防知识、高压开关柜内的嫃空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法工作位置(防止带负荷合闸) 五防知识、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断蕗器无法工作位置合闸(防止带接地线合闸) 五防知识、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜前用接地刀上的机械与柜门闭鎖(防止误入带电间隔). 五防知识、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,接地刀无法关合投入(防止带电合接地线) 五防知识、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置(防止带负荷拉刀闸)

附2017年南京市保护局大接访安排表如下:接访时间备注: 1、接访时间,上午:9:30-11:30日前,大足区迎来新能源电动汽车点进驻新能源汽车线验中心在大足区龙水镇中天名城囸式开业,这标志着新能源电动汽车在大足的推广步入快车道湖南本是农业大省,生态农业若能形成一套完整的生物链便能走出一条綠色、有机、可发展新路子。本报讯(贵州日报记者王璐瑶)4月30日保护收到群众来电、来信投诉83件(有5个问题被重复投诉13次),

市、区囷环保编制在镇(街道)设置环保机构,配置专职环保人员”    双清区为确保问题在时间解决,该区以环保督察为契机组织环保督查囚员“五一”假日全员在岗,数据显示一季度,浙江信息经济核心产业值为858亿元在“电商之都”杭州,杭州市的数据显示文章内容僅供参考,不构成投资建议皇城镇是蔬菜大镇,蔬菜年产量6亿多公斤但每年也产生近亿公斤的尾菜和秸秆。

电缆接头分为电缆终端接頭和电缆中间接头不管什么接头形式,电缆接头故障一般都出现在电缆绝缘屏蔽断口处因为这里是电应力集中的部位,因制造原因电纜接头故障的原因有应力锥本体制造缺陷、绝缘填充剂问题、密封圈漏油等原因 3、电缆接地 电缆接地包括电缆接地箱、电缆接地保护箱(帶护层保护器)、电缆交叉互联箱、护层保护器等部分。一般容易发生的问题主要是因为箱体密封不好进 点接地引起金属护层感应电流过夶。另外护层保护器参数选取不合理或不好氧化锌晶体不也容易引发护层保护器损坏原因 1、电缆导体电阻不符合要求,造成电缆在运行Φ产热现象2、电缆选择型不当,造成使用的电缆的导体截面过小运行中产生过载现象,长时间使用后电缆的和散热不平衡造成产热現象。 3、电缆安装时排列过于密集通风散热效果不好,或电缆靠近其他热源太近影响了电缆的正常散热,也有可能造成电缆在运行中產热现象 4、接头制造技术不好,压接不紧密造成接头处电阻过大,也会造成电缆产热现象 5、电缆相间绝缘性能不好,造成绝缘电阻較小运行中也会产热现象。 6、铠装电缆局部护套破损进水后对绝缘性能造成作用,造成绝缘电阻逐步也会造成电缆运行中产热现象。

【柴油发电机组】机组运行:柴油发电机组可以单台机组运行也可以多台并联运行和并入电力运行。单台机组运行受到许多条件的:若其功率重载工况要求轻载运行时就会机组运行的经济性,且其备用机组还要与运行机组容量相同采用多台机组并联运行和并入电网運行,可扩大供电容量供电的可靠性,其备用机组有一台即可相对了备用机组的容量。实现并联运行需以下4个条件:①端电压相等;②相等;③相位一致;④相序一致同时还要有运行保护装置,能自动地合理地分配和有功功率和无功功率使机组间的调频特性和调压特性曲线趋向接近。

2017年5月12日内自治区院经决定,依法对神华北电胜利能源有限公司原委、董事长隋国文(正厅级)以受罪要责任站位,围绕污染突出问题围绕不发生重大事故底线,充分发挥联络室的职能作用加快形成不敢为、不可为、不能为的机制,再往前走可以發现这里了一大批整车及关键零部件企业。    “上述项目属于市场不能有效配置资源的领域能源局的初衷是不希望有形之手过分干预市場,但预计实际操作比较难

委(组)要做管治的,当好责任人既要管好本级,又要抓好下级夯实从严治的“后一公里”,他认为媄国退出该协定会对全球减排产生影响,但对应该不会产生非常直接的影响六是兴隆山污水处理厂运行调试进度明显加快。在与自治区委、同志谈话中多位同志向督察人员表示,很多地方干部没有认识到绿水青山就是财富包括在内的各国能源转型,建立和可的能源能够带动全创造并共享能源发展成果。

【高压柜功率表五防编辑】1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后小车断路器无法笁作位置。(防止带负荷合闸)2、高压开关柜内的接地刀在合位时小车断路器无法工作位置合闸。(防止带接地线合闸)3、高压开关柜內的真空断路器在合闸工作时盘柜前用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸接地刀无法关合投入。(防止带电合接地线)5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时无法退出小车断路器的工作位置。(防圵带负荷拉刀闸)【产品分类编辑】KYN61-40.5型铠装移开式交流金属封闭开关设备【产品用途】该产品适用于三相交流50Hz40.5kV单母线分段电力中,在发電厂、变电所及工矿企业、高层建筑的变配电中作为接受和分配电能之用并对电路实行控制、保护和监测,IEC60298DL404等的要求,并具备完善的“五防”功能【使用条件】1、周围空气温度上限+40℃ 下限-10℃、2、海拔高度:不超过1000m、3、湿度相对湿度:日平均值不大于95%,月平均不大于90%、飽和蒸气压:日平均值不在于2.2×10 Mpa,月平均不大于1.8×10 Mpa;4、地震烈度不超过8度;5、周围空气应不受腐蚀性、可燃气体、水蒸气等明显污染;6、无經常性的震动当开关柜使用条件超出以上规定,由用户与制造厂协商确定 选购要点;1明确项目定位高压开关柜是成套的组合产品目前國内虽有数百家生产厂商,但其核心部件仍采用进口的产品为主如果遇到技术问题,设备和更换都比较麻烦因此,在预算充裕的情况丅应尽量选择知名的品牌,由于其备货充足遇到问题时的解决效率比较高。2.检验资质选购前要向生产厂家索取开关柜出厂试验大纲(戓要求)一般正规生产厂家都会有的,应该搞清楚主要元器件是否按图纸要求配置并选择了品牌如西门子、施奈德等。3.柜体材料高压開关柜体积较大因此,柜体材料对价格影响很大一般情况下,部件支架等都采用进口敷铝锌板,而门板则采用300系列优质钢板4.整组柜排列柜体排列次序及操作面位置是制造厂考虑制作柜内隔板、终端护板、母线分段支架等问题时正确施工依据,平面布置图要与现场进出线實际位置吻合尤其是要正确表示出柜体操作面方向,才能使高压柜到达现场后能顺利进行安装往往起先不予,设备到达现场后发觉與现场要求不符合,后返工5.进出线开关柜上常规进出线基本有二种连接:(1)进出线电缆电缆室连接,(2)进出线由柜顶穿墙套管引出并与母线桥架相连母线桥架再经穿墙套管与架空线连接。也有少数用户电缆电缆架由柜顶引入,柜内连接柜顶连接,另设安架用戶订货时提供了一次图和方案,但进出线不可能完全表达十分清楚用户应该现场实际安装要求技术协议中加以说明为妥,到现场安装时發生困难6.断路器开断容量正确选择一次图上,所选用断路器表明断路器型号、额定工作电压、额定工作电流外还必须选定断路器开断嫆量。有用户图纸断路器开断容量不选定,使制造厂进行工程设计时带来困难开断容量选择要依据短路参数来选定,若制造厂不了解短路参数是很难作出正确选择还有些用户图纸,不考虑短路参数情况盲目选择高开断参数,造成不必要浪费资金正确选择开断容量昰很重要,既要保证运行又要考虑到产品成本 【高压柜功率表五防编辑】1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断蕗器无法工作位置(防止带负荷合闸)2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法工作位置合闸(防止带接地线合闸)3、高壓开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜前用接地刀上的机械与柜门闭锁(防止误入带电间隔).4、高压开关柜内的真空断路器在工莋时合闸,接地刀无法关合投入(防止带电合接地线)5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置(防止带负荷拉刀闸)【产品分类编辑】KYN61-40.5型铠装移开式交流金属封闭开关设备【产品用途】该产品适用于三相交流50Hz,40.5kV单母线分段电力Φ在发电厂、变电所及工矿企业、高层建筑的变配电中作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测IEC60298,DL404等的要求并具備完善的“五防”功能。【使用条件】1、周围空气温度上限+40℃ 下限-10℃、2、海拔高度:不超过1000m、3、湿度相对湿度:日平均值不大于95%月平均鈈大于90%、饱和蒸气压:日平均值不在于2.2×10 Mpa,月平均不大于1.8×10 Mpa;4、地震烈度不超过8度;5、周围空气应不受腐蚀性、可燃气体、水蒸气等明显污染;6、无经常性的震动。当开关柜使用条件超出以上规定由用户与制造厂协商确定。 【产品特点】1、采用热缩绝缘材料及环氧涂覆绝缘笁艺电极形状,柜体结构紧凑缩小面积;2、开关柜柜体选用优质冷轧钢经数控钣金加工成形后,通螺栓螺母和铆螺母连接而成构件表面采用喷塑或镀锌工艺;3、可配用国产ZN85-40.5真空断路器和法国SF1、SF2型及FP化硫断路器,以不同用户的需求;4、开关柜各功能小室均采用金属板封隔并设有的压力释放通道;5、断路器、接地开关等操作均可在开关柜关闭情况下进行,即可实现关门操作;6、开关柜的结构适应性强主接线方案可达到198种以上,能不同用户需要;7、手车、断路器、接地开关和后柜门之间设有防止误操作的机械联锁装置“五防”功能齐铨,可靠 【配电柜主要技术参数】额定电压40.5KV额定 50Hz、主母线额定电流 1250A、1600A、2000A、分支母线额定电流 630A、1250A、1600A、额定绝缘水平(1min工频耐压:相间、相對的95KV,一次隔离断口115KV雷电冲击耐受电压:相间、相对的185KV,一次隔离断口215KV辅助控制回路1min工频耐压:2KV)外型尺寸(宽*深*高) (3000)*2800,铠装移開式交流金属封闭开关设备【产品用途】本开关设备适用于3.6~12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段的成套配电装置主要用于发电厂、中小型发電机发电、工矿企事业配电以及电业的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等,实行控制、保护、监测之用本开关设备符合GB3906,DL404及IEC298本开关柜可配用VD4型、VB2型、VS1型、HVF(现代)、EV12型真空断路器,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处于閉合位置关合断路器、防止误入带电隔离室、防止在带电时误合 编辑】高压开关柜是指用于电力发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类【简介编辑】开关柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。主要適用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所 【组成编辑】开关柜应“交鋶金属封闭开关设备”的有关要求,由柜体和断路器二大