消防火灾显示盘怎样编码式盘需要编码码

J-EI6050型火灾显示盘怎样编码示盘与EI系列火灾报警控制器配套使用可接于报警联动总线,用于显示楼层或分区内的火警、监管、故障、动作等信息采用液晶汉字显示,具有聲光报警指示清晰直观。

通过现场编程, 可设置为火灾显示盘怎样编码示盘或重复显示器

作为火灾显示盘怎样编码示盘时,可显示相关樓层的火警、监管、故障、动作等信息并发出声、光报警信号,液晶显示报警部件的地址、报警总数以及部件类型和安装位置

作为重複显示器时,可显示控制器的全部火警、监管、故障、动作等信息便于在消防控制中心之外对系统进行监视。

电子编码唯一ID,在线编址自动登录。

与报警联动总线直接相连施工布线方便。

扣合式结构底板接线,便于使用

模具注塑,外形美观、结构小巧安装方便。

使用环境温度:0℃ ~ 40℃

使用环境湿度:≤95%RH (不凝结)

工作电压:总线 24V脉动电压

显示容量:999条报警信息

总线工作电流:≤0.35mA

总线长度:≤2000米(截面积≥1.0mm2)的RVS铜制双绞线

ZF-101 型火灾显示盘怎样编码示盘是一種用单片机设计开发的可以安装在楼层或独立防火区内的数字式火灾
报警显示装置它通过总线与火灾报警控制器相连,处理并显示控制器传送过来的数据当建筑物
内发生火灾后,消防控制中心的火灾报警控制器产生报警同时把报警信号传输到失火区域的火灾
显示盘上,火灾显示盘怎样编码示盘将产生报警的探测器编号及相关信息显示出来同时发出声光报警信号以通
知失火区域的人员,火灾显示盘怎樣编码示盘设有8 位报警信息显示窗可将报警探测器的编码号显示出来,满
足大范围的报警显示要求当用一台报警控制器同时监控数个樓层或防火分区时,可在每个楼层或
防火分区设置火灾显示盘怎样编码示盘以取代区域报警控制器
(1)显示范围:~ 中任意报警编码点
(2)显示容量:最多不超过50 个报警信息
(3)线制:与火灾报警控制器间采用有极性二总线连接,另需两根DC24V 电源供电线(不分
相对湿度≤95%鈈结露
(5)电源:采用DC24V 电源集中供电
4.1.3 结构特征、安装与布线
ZF-101 火灾显示盘怎样编码示盘的外形示意图如图2- 62 所示:

火灾显示盘怎样编码示盘配匼专用安装底座采用壁挂式安装,其底座示意图如图2- 63:

火灾显示盘怎样编码示盘与底座间可直接卡接安装显示盘前可先将底座固定在墙壁上。火灾显示盘怎样编码示盘安装示

火灾显示盘怎样编码示盘接线端子示意图如图2- 65:

A、B:连接火灾报警控制器的通讯总线端子
D1、D2:DC24V 电源線端子不分极性
布线要求:DC24V 电源线采用阻燃BV 线,截面积≥2.5mm2;通讯线A、B 采用阻燃屏蔽双绞线

消防百事通平台消防专家名誉顧问

海湾层显虽然有号,但不占总线的编码;同样隔离器也不占编码

目前海湾的层显还是单独线路,并不是同烟感信号总线接在一路的不过不远后就会生产总线型层显,海湾出了一款N1500壁挂机可以配接总线型层显。

你对这个回答的评价是

楼层显示盘要地址,隔离器不占

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 火灾显示盘怎样编码 的文章

 

随机推荐