湿式报警阀怎么试警铃通往警铃的水口不出水怎么回事?

湿式报警阀水力警铃不响的原因囿以下几种:一、压力开关没动作因为压力开关不动作无法向火灾报警控制器发送动作信号消防水泵也无法启动,所以水力警铃无法动莋二、水力警铃的工作压力不足由于消防管网水压不足也可能会导致水力警铃不响。三、水灵警铃生锈有些地方的湿式报警阀安装在室外长时间被雨水侵蚀会导致水力警铃内部部件生锈而无法动作。四、消防水泵没有动作水力警铃的动作是靠湿式报警阀下端压力冲击动莋的如果消防水泵没有启动,那么水力警铃也无法动作

原标题:湿式报警阀延迟器故障怎么解决?

湿式报警阀在消防系统的设计中非常重要不过话又说回来,只要是器械它都有生病发生故障的时候在湿式报警阀中,延遲器就是一个经常会发生故障的地方那么在湿式报警阀延迟器发生故障之后,我们要如何解决问题呢

首先来看一下,延迟器的故障表現吧:

表现:在进行末端试水装置试验和警铃试验时报警阀不能在5-90s时间内发出报警信号;试验完毕后延迟器排水时间超过5min。

处理方法:檢查延迟器进水口、出水口、排水口的位置和接口尺寸是否符合产品要求排水口附件是否齐备,否则应重新装配;检查排水口是否堵塞;延迟器排水管上下应设控制阀

本文纯属转载,原文链接:/page12?article_id=299 如需要转载请保留出处。