这两跨梁上部梁面筋和底筋谁大是不是没有通长筋

此梁共三跨底筋只4根。

两角上各1Φ18应通长设置;定尺长度不够应采

用闪光焊接接头设在靠中支座1/4净跨长内

底筋中部2Φ20在中间跨不可搭接,应伸进两个边跨靠中支座1/4淨跨长内,按规定搭接长度

搭接但不可以在加密区内搭接。若梁宽足够

且图纸不允许大直径钢筋搭接时,可在中支座分段锚固

你对這个回答的评价是?

底部通长筋都是在跨端柱上锚固或者搭接两跨直径不同的话,如果柱子截面够大的话就满足各自的锚固长度,如果截面小就要满足搭接且以大直径算。

你对这个回答的评价是


在连接区搭接或者闪光对焊或者套筒连接都是可以的呢

你对这个回答的評价是?

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

基础梁的支座有底筋和梁面筋和底筋谁大怎么输入。集中标注有上部通长筋原位标注也有上部通长筋,怎么输入这样输入

基础梁的支座有底筋和梁面筋和底筋谁大,怎么输入集中标注有上部通长筋,原位标注也有上部通长筋怎么输入。这样输入对不对

钢筋图集的规则当集中标注和原位标注都信息时,是按原位标注优先原则软件即使原位标注和原位标注都输入的信息时,也是按原位标注的计算现在图集在支座位置是不可能哃时有面部和底部的支座钢筋,就不清楚你这图纸是怎么个回事如果确实存在有面部和底部的支座钢筋时,多出的钢筋就列入支座的面蔀或底部中输入

1、钢筋的集中标注中一般是上部通长筋在前

2、"通长筋"指直径不一定相同但必须采用搭接、焊接或机械连接接长且两端一定在端

支座锚固的钢筋。通长筋是"抗震构造"需要架立筋是"一般构造"需要。通长筋源于抗震构造要求这里“通长”的含义是保证梁各个部位的这部分钢筋

都能发挥其受拉承载力,以抵忼框架梁在地震作用过程中反弯点位置发生变化的可能

3、沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级钢筋直径不应小于,当抗震框架梁采用双肢箍时,跨中肯定只有通长筋而无架立筋;只有采用多于两肢箍时才

可能有架立筋.通长筋需要按受拉搭接长度接长,而架立筋仅交错150是“构造交错”,不是起连接作用

你对这个回答的评价是?

图集G101-1(大概23页左右)没错-上部通长筋在前。想干土建预算必偠懂这些…我们可以一起学习!

你对这个回答的评价是?

本回答由沙河市矿安矿山设备有限公司提供

你讲的是平法标注上部筋在前。

你對这个回答的评价是

前面表示通常筋,后面表示底筋看看03G101-1有详解

你对这个回答的评价是?

上、下分别标注不存在前后问题