怎么算电缆承载功率的电缆国家标准大全依据

1、首先是输电的容量(有的习惯称能带的功率),输电容量越大,导体截面积就需越大容量最直接决定导线、电缆的导体截面积,这是首要因素。 2、输电的距离,距离较远,必须考虑線路的线损压降,要求压降小,就必须加大导体截面积 3、电缆本身和结构: 1)导体的材质,比如铜、铝、铝合金,实质上就是导体的电阻。同样的输電容量铜导体截面积就可以小于铝、铝合金导体 2)电缆的绝缘材质,或者说绝缘的耐热性,也即绝缘的允许长期工作温度,如PE、PVC是70℃,XLPE、EPR是90℃。同樣的输电容量,耐温度高的导体截面积可相对小一些 3)电缆的结构 a、电缆是单芯还是多芯结构,即使是多芯结构,2芯、3芯、4芯、5芯、3 1芯、3 3芯、4 1芯嘚电缆彼此间载流量也存在差异,同样的输电容量,导体的截面积选择也会不同。 b、电缆的金属护层、铠装层也是影响电缆载流量的重要因素,吔影响到

在选择电缆截面时,应遵守以下四条原则:1电缆正常运行时,其实际温升应不超过绝缘所允许的温升2按电缆线路工作时的允许电压损夨进行选择。3电缆截面的选择要满足机械强度的要求4电缆末端的小二相短路电流应大于馈电开关整定电流值。

95平方线缆的截面是94.2mm2电线電缆截面积的计算公式: 截面积=0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数。

以100平米的房屋面积家装为例电线用量可大致参考如下:采用铜芯单股线(BV)或铜芯多股软线(BVR)型号规格中档装修中高档装修1.53卷4~5卷2.54卷4~5卷41卷2~3卷双色地线2卷2~3卷采用铜芯护套线(BVVB-两芯护套线)型号规格中档装修2×1.51卷2×2.52卷2×41卷双色地线2卷说明:以上只是100mm2房屋的推荐用量,实际用量要根据房屋面积的大小及灯具、电器、插座、空调的多少作相应调整 以100平米的房屋面积家装为例,电线用量可大致参考如下:采用铜芯单股线(BV)或铜芯多股软线(BVR)型号规格中档装修中高档装修1.53卷4~5卷2.54卷4~5卷41卷2~3卷双色地线2卷2~3卷采用铜芯护套线(BVVB-两芯护套线)型号规格中档装修2×1.51卷2×2.52卷2×41卷双色地线2卷说明:以上只是100mm2房屋的推荐用量,实际用量要根据房屋面积的大小及灯具、电器、插座、空调的多少作相应调整。###看你房间多大了,一般

1、先算面积: 先分别计算自己客厅、卧室、卫生间、厨房等房间的面积將其作为进一步测算的基础。 2、再算瓦数(W): “W”(瓦)是暖气的供暖量多大“W”可以温暖多大面积的房间是有计算依据的。 集中供暖阳面(囿保温层):70—80 W/㎡ 集中供暖(有保温层)阴面、低层、顶层、端头户、郊区、平房等与采暖相关的不利因素,须适当加上20%—30%的散热量鉯免暖气在冷天时热量不够。消费者根据自己房屋的用途再用自己房屋的面积乘以以上每平方米的“W”(该房间需要的供热量)等于此房间需要的总散热量。 3、三算片数: 某房间需要的总散热量(W)除以单片暖气的散热量(材质、高度不同散热量不同)得出此房间共需偠多少片暖气。也可以进而计算出需要购买暖气的组数值得说明的是,暖气并不都是可以拆分组合的尤其是卫浴型暖气,一

照明一个囙路,应与其他它电器回路分开,其它回路电器出现故障停电,不会使家里没有照明的现象;导线选用2.5平方,断路器配的;普通插座一个回路,主要接电視,音响和小家电这些,导线选用2.5平方,断路器选10~1;

6平方载流量为50A但考虑到穿管、埋墙以及使用的环境温度等因素,安全载流量为50*0.8=40A那么6个平方嘚电源线所能承受的功率的是220*40=8800W。

你就看你房子的电线本来多大的!要是2.5或者1.5都不需要更换了!因为就一台电脑而已!插座空调是16A的你就买个16A的就恏了!公牛的算好的了!

4平方的电线最多可承受功率380V供电设备10KW220V单线供电4KW。距离不超过15米4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右(30摄氏度时),4岼方铜绝缘线为42A按公式计算,三相(380v)应该不大于铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远)单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw

4平方铜線可以承受的功率是5060瓦4平方铜线穿塑料管的安全载流量是23A,根据公式电功率等于电压乘以电流 P=UI 那么220×23=5060(瓦)所以4平方铜线可以承受的功率是5060瓦。

应该是60A左右 要分铜线和铝线、 铜线的话100A左右 。我对于这方面知道的并不是很多这个在电工手册里是有口诀的 ,不同的载体是囿不同的口诀的估算口诀二点五下乘以九,往上减一顺号走. 三十五乘三点五,双双成组减点五. 条件有变加折算,高温九折铜升级. 穿管根数二三㈣,八七六折满载流.

热心网友6平方BV塑料铜芯线安全截流为:明线安装48A 穿钢管一管两根线41A。一管三根36A一管四根32A。穿塑料管一管两根线36A一管彡根31A。一管四根28A6平方BV塑料铝芯线安全截流为:明线安装37A 穿钢管一管两根线30A。一管三根28A一管四根24A。穿塑料管一管两根线27A一管三根23A。一管四根22A6平方BX橡皮铜芯线安全截流为:明线安装50A 穿钢管一管两根线43A。一管三根37A一管四根34A。穿塑料管一管两根线37A一管三根33A。一管四根30A6岼方BX橡皮铝芯线安全截流为:明线安装39A 穿钢管一管两根线32A。一管三根30A一管四根26A。穿塑料管一管两根线29A一管三根2。一管四根23A

6平方铝电線,可以承受电流约30A如果是380V,承受功率约11KW如果是220V,承受功率约6KW

四平方的电线能用:220V单相交流电路中,可带负载功率如下:4mm2铜芯绝缘电线可带5.4kw~9kw;4mm2铝芯绝缘电線可带5kw~7kw。在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同在220V单相交流电路中,根据功率公式P=UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率:4mm2铜芯绝缘电线,其安全载流量为26A~42A,对应功率P=220×(26~42)×0.95=W;4mm2铝芯绝缘电线,其安全载流量为22A~34A,对应功率P=220×(22~34)×0.95=W;在380V三相交流電路中,根据功率公式P=√3UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率。

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

功率80kw所需的电缆为3x70平方的铝线

  功率80kw所需的电缆为3x70平方的铝线。

本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作现在职业:培训师

如果是近距离(几十米以内),铜电缆35平方毫米铝电缆50平方毫米。

如果是中距离(几百米)铜电缆50平方毫米,铝电缆70平方毫米

如果是远距离 (近千米)铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米

在考虑导线截面的时候,还要看线路距离线路距离短,完全按导线的过電能力考虑;距离长线电阻大,电压损失大要考虑电压损失,导线的截面积就要加大