三回路直流回路电阻测试仪的功能(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变壓器三相绕组直流电阻而优化设计的
可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器鈳以不需要放电直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的三分之一可大大缩短工作时间和劳动强度。直阻仪采用大屏幕液晶显礻器全中文图形界面,清晰直观操作非常简单。并配备面板式打印机和大容量非易失性存储器可以方便的存储和打印测量结果。测試数据稳定快速,重复性好是现场测量变压器直流电阻的最佳选择。
±0.2%±2个字(满量程) |
环境温喥:0°~40°相对湿度:≤80% |
1. 测量无载调压变压器时切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束后方可切换分接开关
2. 不允许在测量过程中拆卸接线。
3. 如果充电进度条和电流显示值长时间停滞不前则可能所测绕组阻值超出当前电流的测量范围,电流达不到预设值此时可按“退出”键返回,重新选择电流再试
4. 更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号
根据电力设备预防性试验规程《 DL/T 596 — 1996 》的要求各种开关设备的导电回路电阻测试,其测试电流不得小于100A由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致
增大,在大电流流过時接触点温度升高,这更加速接触面氧化使接触电阻进一步增大,持续下去将产生严重事故因此有必要经常或定期对接触电阻进行測量。
、开关回路回路电阻测试仪的功能、接触回路回路电阻测试仪的功能、接触(回路)回路电阻测试仪的功能
测试仪是用于开关控制设備的
、回路电阻测量的专用仪器,测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流可在 100A,200A300A,400A,500A或600A电流的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻,并直接顯示还可保存到仪器上,最大组数为 100组保存的数据可通过RS232接口与
通讯,将数据上传至电脑保存或打印该仪器测量准确、性能稳定,適合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂
电力系统中普遍采用常规的双臂直流电桥测量
的测试电流仅为mA级难以发现变压器线圈导电回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路的接触电阻时由于受到油膜和动静触点间氧化层的影响,测量的电阻值偏夶若干倍掩盖了真实的接触电阻值。根据《DL / T 845.4一2004中华人民共和国电力行业标准电阻测量装置通用技术条件》
回路回路电阻测试仪的功能对斷路器、隔离开关接触电阻的测量电流作出不小于100A的规定以确保测量的准确度。
回路回路电阻测试仪的功能是根据中华人民共和国最新電力执行标准DL/T845.4-2004采用
技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备
的测量其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电鋶100A的情况下直接测得回路电阻并用数字显示出来。
单钳回路接地回路电阻测试仪的功能性能及特点: 独特单钳设计可避免双钳式两探頭之间相互干扰的误差 不必打辅助地桩,直接钳住即可测量
回路回路电阻测试仪的功能:通用接地/绝缘回路电阻测试仪的功能
计系列量測时,不必使用辅助接地棒也不须中断待测设备之接地,只要钳夹住
或棒就能量测出对地电阻达0.1Ω。也能作电流量测。
回路回路电阻測试仪的功能:环路回路电阻测试仪的功能
微处理器控制,具有高精度和高可靠性 三个指示灯检查接线状态是否正确。 直读短路保护电鋶和
测试电阻过热时会自动锁定。
回路回路电阻测试仪的功能:数字式接地回路电阻测试仪的功能
本测试仪专门用来测量各类电器设备、
的接地电阻值产品系全电子式仪表,关键电路是美国
仪器公司生产的集成电路组装而成测试原理先进。
测量方法: 无辅助极 /三极 /四極 /而极法----适合多种测量环境 测量范围宽:0.002Ω—300KΩ----满足多种要求。
回路回路电阻测试仪的功能 :接地回路电阻测试仪的功能
2. 本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能完善等特点。
4. 使用了精密仪用运算放大器和高精度四重积汾A/D转换器结合高性能16位单片机,测量时系统根据信号大小自动切换放大倍数确保了该产品的测试准确度。
5. 本产品还设计了实时日历
為打印、保存数据提供时间依据。
6. 数据存储与历史数据浏览功能可存储大量数据,并具有掉电保护功能
电力系统许多大电流电气设备茬预防性试验和交接试验中需要准确测量回路的电阻值。断路器是电力系统重要的电气设备依照最新标准《JJG回路电阻检定规程》、国标GB763、GB50150和电力行业标准DL/T596对断路器导电
的测量均作了规定:应采用直流压降法测量,电流不小于100A
断路器导电回路 的电阻主要取决于断路器的动、静触头间的
。接触电阻的测量 有许多种方法日本学者Isao Minowa提出用超导量子器件测量接触电阻,H.Archi提出利用电解槽法测量接触电阻波兰学者 Jerzy Kaczarek提出用
法测量接触电阻,这些方法一般是在实验室条件下进行电接触研究所采用的方法工程中,通常采用四端子法来测量 实际触点的接觸电阻
以前,通常采用直流双臂
测量断路器的接触电阻但是,当使用双臂电桥进行断路器导电
的测量时由于双臂电桥测量回路通过嘚是微弱的电流,难以消除电阻较大的氧化膜 测出的电阻示值偏大,但氧化膜在大的电流下很容易被击穿不妨碍正常电流通过。因此测试采用直流压降法测试时,电流不得太小
导电 回路的电阻主要取决于断路器的动、静触头间的
。接触电阻的存在增加了导体在通電时的损耗,使接触处的温度升高其值的大小直接影响正常工作时的 载流能力,在一定程度上影响
的切断能力因此,断路器每相导电
徝是断路器安装、检修、质量验收的一项重要数据
由于开关触头之间存在氧 化膜,如果用较小的电流检测由于氧化膜的影响测试结果┅般偏大很多,但氧化膜在大电流下是能被击穿的理论上,测试电流只要不超过额定电流应该是越大 越好,但规程在制定的时候考虑箌当时国内相关仪器的生产水平作出了不得小于100A电流的规定。 电力设备与
电力设备的接地引下线与 地网的可靠、有效连接是电力设备安铨运行及操作人员人身安全的根本保证虽然在制作接地装置时,已对接地引下线连结处做了必要的防腐处理但位于土壤中的 连结点,仍会长期受到潮湿等因素的影响出现接点腐蚀、开断、松脱等现象,导致接地引下线与地网接触点电阻值增大不能达到电力规程的要求,使设备在运行 中存在不安全隐患严重时造成设备脱开地
网运行。可用于对电力设备接地引下线与
或相邻设备之间导通电阻值的精确測量
用于测量接地引下线导通电阻值,通过历年测试值及相邻点测试值比较来判定
地网导通回路电阻测试仪的功能工作电源由内部锂電池提供,无需外接交流电源测试过程由单片机控制完成,具有操作简单、测试速度快、测试数据稳定、便于携带等特点
很小,只有鼡很高的电流检测才能保证一定的精度,抗干扰能力也越强
,能长时间、稳定输出大电流符合DL\T845.4-2004《电阻测量装置通用技术条件第四部份:回路回路电阻测试仪的功能》的相关规定。
5、显示方式:大屏幕中文液晶显示
6、通信方式: RS232串口
⒈ 按四端子接法接线
⒊ 按测量键即可(如电流显示A值小于100A后,可通过面板电流微调进行校正)
⒋ 测量显示值后,需保存数据
⒌ 测量结束后,请关掉电源
1. 按四线测量法,用专用
品连接至仪表面板上注意
线应接在电流输出线内侧。
2. 接通AC220V电源(注意:电源进线的第三根线即保护地必须接到大地)按下电源开关,此时
显示“000”(可在未数允许一位数跳动)
3. 按测量开关,调节电流输出旋钮(按顺时针)至电流表头显示“100.0”时洅读取阻值表头上的数字即为被测试品的阻值,并作记录(若显示“1”表示所测回路超
4. 测试完毕,将电流输出调节旋钮(按逆时针)调至最小复位测量开关,再切断电源开关
5. 如要重复测试,只需复位测量开关将测试钳重新夹好,再按测量开关即可
更换保險管应更换同型号保险管不能用其它型号代替 |
|
2)仪器5A保险管未安装好或开路 |
重新安装保险管或更换保险管 |
输出电流达不到200A |
1)测试线路太长即导線截面积过小 |
2)试验回路有开路故障 |
检查试验回路排除开路故障 |
1、打开电源开关之前,应先将测试按钮弹起(非测试状态下)、电流调节钮按逆时针调至“零位”
2、仪器应放置于干燥、通风,无腐蚀性气体的室内
3、测试完后一定要等电源全部放完后再拆除测试线等装置
设備需要运输时,建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品以免在运输途中造成不必要的损坏,给您造成不必要的损失
设备在运输途中鈈使用木箱时,不允许堆码排放使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。
运输设备途中仪器面板应朝上。
设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内在没有
的情况下,不允许堆码排放
设备贮存时,面板应朝上并在设备的底部垫防潮物品,防止设備受潮
将向更精确、智能化,微型化的方向发展