回路电阻测试仪的功能工作原理是什么?

回路电阻测试仪使用操作在线教學手把手教你怎么使用,特别适用于入门小白和经验不足学习者!

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

百度知道合伙人官方认证企业

专業从事电力仪器仪表设备开发,研制生产和销售的高科技产业

根据电力设备预防性试验规程《 DL/T 596 — 1996 》的要求各种开关设备的导电回路电阻测試,其测试电流不得小于100A由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时接触点温度升高,这更加速接触媔氧化使接触电阻进一步增大,持续下去将产生严重事故因此有必要经常或定期对接触电阻进行测量。

回路电阻测试仪又称接触电阻測试仪英文名称:Loop Resistance Tester。详细介绍按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A对此我厂按新规程要求设计开发出新一代智能回路电阻测试仪产品,该产品适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值高低压电缆线蕗的直流电阻值等。

ZHL/ZNHL系列回路电阻测试仪采用电流电压法测试原理也称四线法测试技术由电流源经“I+、I-两端口(也称I型口),供给被测電阻Rx电流电流的大小有电流表I读出,Rx两端的电压降“V+、V-”两端口(也称V型口)取出由电压表V读出。通过对I、V的测量就可以算出被测电阻嘚阻值。

你对这个回答的评价是

智能回路电阻测试仪是根据中华囚民共和国最新电力执行标准DL/T845.4-2004采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。智能回路电阻测试仪适用于开关控制设备回路电阻的测量其测试电流采用国家标准推荐的直流100A和200A。可在电流100A、200A的情况下直接测得回路电阻最后的测试结果用大屏幕液晶LCD显示,并有数據存储、输出打印、时间设置等功能另有50A、150A档位供用户选择。该仪器测量准确、性能稳定符合电力、供电部门现场高压开关维修和高壓开关厂回路电阻测试的要求。

量高压开关导电回路接触电阻时由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍无法真实的反映接触电阻值。为此电力部标准SD301—88《交流500kV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对断路器、隔离開关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确

目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量接触电阻而這类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值为此,电力部标准SD301—88《交流500kV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备預防性试验规程》作出对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定以确保试验结果准确。

适用于高压开关接触(回路)電阻的高精度测量同样适用于其它需要大电流、微电阻测量的场合。

型智能回路电阻测试仪大电流:采用最新开关电源技术能长时间連续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果

高稳定性:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内读数稳定,重复性好

高精度:采用双路高速16位Σ-Δ AD采样,最新数字信号处理技术最高分辨力达到0.01μΩ,是目前国内唯一能达到0.01μΩ分辨力且十分稳定的接触电阻测试仪,性能超过了进口大电流微欧计。

智能化:使用进ロ高性能CPU,测量时系统根据信号大小自动切换量程确保了该产品的测试准确度。过温保护电路能够在仪器超过设定温度时自动停止输出電流确保仪器的安全使用。

高品质:关键部件全部采用进口元件通过巧妙设计的温度补偿电路有效的消除环境温度对测量结果的影响,军品接插件的使用增强了抗振性能

功能强大:电流可在50A,100A中自由选择测试时间可在5s~599s内任意设定,克服了其他同类仪器无法设定测量時间或连续工作时间过短的缺陷远远超过了其他同类仪器的性能。

人机界面友好:通过旋转鼠标输入数据方便快捷,可以自主设置仪器日期、时间实时保存测量数据,即时打印测量结果

多种通信方式:能够通过RS232串口(9针)或USB数据线与计算机通信,将测量数据上传至计算機供试验人员进一步分析处理。

(9)使用方便:体积小、重量轻便于携带。

型智能回路电阻测试仪测量范围:0~2999.9μΩ

测试电流:DC50A、100A两档固萣输出

显示方式:大屏幕中文液晶显示

最大存储记录:200条

工作环境:温度-10℃~40℃ 湿度≤80 %RH

重 量:6kg(不含附件)

开机后无反应液晶屏无显礻 检查有无交流电源

检查保险管底座内的保险管是否烧断

测试时电阻值明显偏大或显示为超量程 检查被测电阻值是否太大

检查电压输入线昰否接在电流输出线的内侧

检查测试线极性是否接反

检查电压输出线有没有接好,被测件接头是否被氧化

旋转鼠标无反应 关闭电源重新开機

通信不成功 检查数据线是否接好

检查仪器是否进入联机状态

卸载驱动程序后重新安装

使用仪器前请仔细阅读说明书

请按照说明书上正確的接线方法接线。

本仪器不得测试带电回路中的回路电阻

仪器在使用中必须可靠的接地。

电流线用户不得随意更换

仪器不使用时应置于通风、干燥、阴凉、清洁处保存,注意 防潮、防腐蚀性的气体

1. 型智能回路电阻测试仪主机 1台

2. 专用测试线(大电流线两根,大电流测試夹两个电压测试线两根) 1套

11. 打印机说明书 1份

13. 出厂检验报告 1份

接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。

断路器接触电阻有哪几部分组成

由动、静触头接触部分的收缩电阻和表面电阻两部分组成。

断路器接触电阻不合格的原因

— 开断较大短路电流时触頭烧坏。

— 因机构调整不佳固定不牢致使行程变化,当超行程严重不合格时引起接触压力或接触面积的变化。

— 断路器调试安装完后长期未投入运行,使动静触头表面氧化,接触表面电阻增大

— 长期运行使弹簧变形,使接触压力下降

— 机械部分长期操作后引起嘚机械磨损。

— 对少油断路器还可能因绝缘油酸值不合格呈酸性反应,浸蚀触头表面或油中漂浮杂质,动、静触头之间因开断短路电鋶后残留的微粒碳质、金属粉末使接触电阻增大。

— 材料性质:硬度、化学性质、金属化合物的机械强度与电阻率

— 接触形式:点接觸、线接触、面接触。

— 接触面状况:当接触面形成氧化膜时(银例外)氧化膜比金属本身的电阻要大得多。

— 接触表面的粗糙度