西门子Smart系列触摸屏和台达DVP系列PLC
进荇RS485通讯注意事项
最近段时间很多客户反映,用西门子smart系列触摸屏和台达DVP的COM2进行RS485通讯连接不了。故研究后写下此教程
1.首先西门子端设置如下,具体数值看图:
2.台达硬件以DVP32ES2为例使用COM2,RS485硬件通道接线如下图:
通讯线:西门子管脚3对台达D+;
3.台达RS485激活通道,需要写入程序:先來看下手册:
仔细看M1143需要NO;D1120需要有16进制激活;然后在台达DVP梯形图内写入,注意看红色的备注部分(请根据需求如搞不懂,照抄以下梯形图):
5.正常办法用com1刷入程序;断电重启,RUN;将PLC com2的rs485和西门子链接起来;大功告成;
文章为作者独立观点不代表阿里巴巴以商会友立场。转载此文章须经作者同意并附上出处及文章链接。
首先是确定通讯方式,采用485通讯,触摸屏同时读取两台PLC的数据.
1, PLC设置通讯协议和通讯地址.PLC站点1采用的是串口3,站点2采用的是串口2,没别的只是为了一次多尝试几个串口
2, 触摸屏设置 新建一个工程,选择人机界面的种类以及控制器类型,这里选择PLC,如果选择错了将无法进行通信.,在触摸屏设置模块参数---设置COM2的通讯协议与PLC一致.其中HMI站点为0
3通讯协议设置完成后,绘制需要显示的内容控件.首先绘制需要显示的PLC站点信息,并为每个空间分配相对应的站点的PLC的数据内容,进行连接.
你对这个回答的评价是?
什么触摸屏啊触摸屏都有连接手册,485通讯很普通的可以自己焊线,把两边的通讯口连接起来参数设置正確就能通讯了
你对这个回答的评价是?
用两根线从PLC的485端接到屏幕的对应的COM端口并设置人机为485通讯即可。
你对这个回答的评价是
485就2根线,对应好就OK了
你对这个回答的评价是
专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档
VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档
VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档
付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档
共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。