三菱plc程序里这两个程序的功能是一样的吗,如果不一样,该怎么修改

三菱FX系列PLC作为三菱基本的PLC它们の间的通讯有几种常用的方式,分别如下:CC-LINKN:N网络连接,并联连接

2)FX1N/FX2N/FX3U即可以作为主站,也可以作为远程设备站使用

此种通讯因为要加CC-LINK通讯模块,所以成本较高

3)在CC-LINK网络中还可以加入变频器伺服等符合CC-LINK规格的设备。

2.N:N网络连接N:N网络连接连接图如下:

3.并联连接并联连接圖如下:

2) 该通讯在PLC间进行1:1通讯进行数据交换,只能满足2台PLC的通讯

用FX2N,FX2NCFX1N,FXON可编程控制器进行的数据传输可建立在N:N的基础上使用此网络通讯,它们能链接—个小规模系统中的数据

2、相关标志和数据寄存器

对于FXlN/FX2N/FX2NC类可编程控制器,使用N:N网络通讯辅助继电器,其中M8038用來设置网络参数,

M8183在主站点的通讯错误时为ON,

M8191在与其它站点通讯时为ON

数据寄存器D8176设置站点号0为主站点,1到7为从站点号D8177设定从站点的总数设萣值1为1个从站点,2为两个从站点;D8178设定刷新范围0为模式0(默认值),1为模式12为模式2;D8179 主站设定通讯重试次数,设定值为0到10;D8180 设定主站點和从站点间的通讯驻留时间设定值为5到255,对应时间为50到2550ms

该系统有三个站点其中一个主站,两个从站每个站点的可编程控制器都连接一个FX2N-485-BD通讯板,通讯板之间用单根双绞线连接刷新范围选择模式1,重试次数选择3通信超时选50ms,系统要求:

①主站点的输入点X0到X3输出到從站点1和2的输出点Y10到Y13

②从站点1的输入点X0到X3输出到主站和从站点2的输出点Y14到Y17。

③从站点2的输入点X0到X3输出到主站和从站点1的输出点Y20到Y23

用FX2N,FX2NCFX1N,FX和FX2C可编程控制器进行数据传输时是采用100个辅助继电器和10个数据寄存在 1:1的基础上来完成。FXlS和FXON的数据传输是采用50个辅助继电器和10个数據寄存器进行的

当两个FX系列的可编程控制器的主单元分别安装一块通讯模块后,用单根双绞线连接即可编程时设定主站和从站,应用特殊继电器在两台可编程控制间进行自动的数据传送很容易实现数据通讯连接。主站和从站的设定由M8070和M8071设定另外并行连接有一般和高速两种模式,由M8162的通断识别

在并行通讯系统中,控制要求如下:

①主站点输入X0到X7的ON/OFF状态输出到从站点的Y0到Y7

②当主站点的计算结果(D0+D2)夶于100,从站的Y10通

从站点的M0到M7的ON/OF状态输出到主站点的Y0到Y7。

从站点中D10的值被用来设置主站点中定时器

小型控制系统中的可编程控制器除了使用编程软件外,一般不需要与别的设备通讯可编程控制器的编程器接口一般都是RS-422或RS-485,而计算机的串行通讯接口是RS-232C编程软件与可编程控制器交换信息时需要配接专用的带转接电路的编程电缆或通讯适配器,例如为了实现编程软件与FX系列plc之间的程序传送需要使用SC-09编程电纜。

大多数可编程控制器都有一种串行口无协议通讯指令如FX系列的RS指令,它们用于可编程控制器与上位计算机或其它RS-232C设备的通讯这种通讯方式最为灵活,可编程控制器与RS-232C设备之间可以使用用户自定义的通讯规定但是可编程控制器的编程工作量较大,对编程人员的要求較高如果不同厂家的设备使用的通讯规定不同,即使物理接口都是RS-485也不能将它们接在同一网络内,在这种情况下一台设备要占用可编程控制器的一个通讯接口

用各种RS232C单元,包括个人计算机条形码阅读器和打印机,来进行数据通讯可通过无协议通讯完成,此通讯使鼡RS指令或一个FX2N-232IF特殊功能模块完成

现在的可编程终端产品(如三菱的GOT-900系列图形操作终端)一般都能用于多个厂家的可编程控制器。与组态软件┅样可编程终端与可编程控制器的通讯程序也不需要由用户来编写,在为编程终端的画面组态时只需要指定画面中的元素(如按钮、指礻灯)对应的可编程控制器编程元件的编号就可以了,二者之间的数据交换是自动完成的

    你的行首(M11那下面还有坚线所鉯不能,你可以用转换方法比如OUT M100,再在下一行LD M100接下来你应该知道了吧

    我需要打的是LDI M49。这时是在M48后面打OUT M49换行LDI M49么?性质还一样么?话说以湔没遇到这样的对这个也不算很懂,希望解释下谢谢大神

    你对这个回答的评价是?

    编程有个方法---------------多个条件控制一个输出时可以用中间繼电器你这个可以编成下图这样:

    也就是Y015不放在最前面了?
    那没有关系的只是个人编程的方法不一样的;
    最重要的是我加了个中间继電器m80,就可以编到下一行去了!!!!

    你对这个回答的评价是?

    遵守编程规则把程序变形,确保逻辑关系重新编,可以编成以下梯形图

    你对这个回答的评价是?

    你可以转换成指令表编写啊!在指令表中他自动转换成梯形图的啊!

    你对这个回答的评价是