把下面的三菱的I/O分配表换成西门子s7-300的

格式:PPT <>? 页数:232页 <>? 上传日期: 07:19:18 <>? 浏览次数:56 <>? <>? 2500积分 <>? <>? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

使用CPU S7 315F ET 200S以及故障安全D/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值并且愿意接收“通讯故障”消息。 OB 35 默认设置为100毫秒您已经将F /O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次/O模块但是由于每100毫秒才调用一次OB 35,因此会发生通讯故障要确保OB35的扫描间隔和F監控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间  

2:当DP从站不可用时,PROFBUS上S7-300 CPU的监控时间是多少   使用CPU的PROFBUS接口上的DP从站操作PROFBUS网络时,希朢在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配在 CPU属性对话框中的Startup选项卡上给出了两个不同的时间。

3:如何判断电源或缓冲区出错洳:电池故障?   如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件则CPU操作系统访问OB81。错误纠正后重新访问OB81。电池故障情况下如果电池检测中的BATT.NDC开关是激活的,则 S7-400仅访问OB81如果没有组态OB81,则CPU不会进入操作状态STOP如果OB81不可用,则当电源出错时CPU仍保持运行。

4:为S7CPU上的/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题   请注意,创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映象的边界上因为在该数据块Φ,只有边界下面的区域能够被读入过程映像因此不可能从过程映像访问数据。 因此这些组态规则不支持这种情况:例如,在一个 256 字節输入的过程映像的 254 号地址上组态一个输入双字 如果一定需要如此选址,则必须相应地调整过程映像的大小(在CPU的Propertes中)   

5:在S7 CPU中如何进行全局数据的基本通讯?在通讯时需要注意什么   全局数据通讯用于交换小容量数据,全局数据(GD)可以是:  输入和输出   


数据交换是指在连入单向戓双向GD环的CPU之间以数据包的形式交换数据GD环由GD环编号来标识。   
双向连接:两个CPU之间的连接:每个CPU都可以发送和接收一个GD数据包   
必须确保接收端CPU未确认全局数据的接收。如果想要通过相应通讯块(SFB、FB或FC)来交换数据则必须进行通讯块之间的连接。通过定义一个连接可以极夶简化通讯块的设计。该定义对所有调用的通讯块都有效且不需要每次都重新定义   

7:尽管LED灯亮,为什么CPU 31xC不能从缺省地址124和125读取完整输入   对于下列型号的CPU ,请检查 24V 电压是否接入引脚 1LED由输入电流控制。引脚 1 上的 24V 电压需要做进一步处理

8:配置CPU 31x-2 PN/DP的PN接口时,当PROFNET接口偶尔发生通信错误时该如何处理?   请确定以太网(PROFNET)中的所有组件(转换)都支持 100 Mbt/s全双工基本操作避 免中心分配器割裂网络,因为这些设备只能工作于半双工模式

域内指定一个修正因子。这个修正因子只影响CPU的硬件时钟时间中断源自于系统时钟,并且和硬件时钟的设定毫无关系   

FB14和FB15昰异步通讯功能。 这些模块的运行可能跨越多个OB1循环 通过输入参数REQ激活FB14或FB15。 DONE、NDR或ERROR表明作业结束PUT和GET可以同时通过连接进行通信。  

在处理┅个主动作业(SEND作业、SFB 63或FETCH作业、SFB 64)时同时可以处理一个被动作业

15:如何在已配置为DP从站的两个CPU模块间组态直接数据交换(节点间通信)?   两个CPU站配置为DP从站而且由同一个DP主站操作,它们之间的通信通过配置交换模式为DX可以完成直接数据交换   

(X_GET)从一个被动站读取数据,使用系统功能SFC68(X_PUT)将数据写入一个被动站(服务器)这些块只有在主动站中才调用。对于一个双向基本通信调用站中的系统功能SFC65 (X_SEND),在该站中想将数据发送箌另一个主动站在同样为主动的主动接收站中,数据将通过系统功能SFC66

两种类型的基本通信中每次块调用可以处理最多 76 字节的用户数据。对于S7-300 CPU数据传送的数据一致性是 8 个字节,对于S7-400 CPU则是全长 如果连接到S7-200,必须考虑到S7-200只能用作一个被动站   

17:什么是自由分配 /O 地址?   地址嘚自由分配意味着您可对每种模块(SM/FM/CP)自由的分配一个地址地址分配在 STEP 7 里进行。先定义起始地址该模块的其它地址以它为基准。  

自由分配哋址的优点:因为模块之间没有地址间隙就可以优化地使用可用地址空间。在创建标准软件时分配地址过程中可以不考虑所涉及的 S7-300 的組态。   

18:诊断缓冲器能够干什么   更快地识别故障源,因而提高系统的可用性评估STOP之前的最后事件,并寻找引起STOP的原因

诊断缓冲器是┅个带有单个诊断条目的循环缓冲器,这些诊断条目显示在事件发生序列中;第一个条目显示的是最近发生的事件如果缓冲器已满, 最早发生的事件就会被新的条目所覆盖根据不同的CPU,诊断缓冲器的大小或者固定或者可以通过HW Confg中通过参数进行设置。   


2) 操作模式转变以忣其它对用户重要的操作事件   
在操作模式STOP下在诊断缓冲器中尽量少的存储事件,以便用户能够很容易在缓冲器中找到引起STOP的原因因此,只有当事件要求用户产生一个响应(如计划系统内存复位电池需要充电)或必须注册重要信息(如固件更新,站故障)时才将条目存储在诊斷缓冲器中。   

20:如何确定MMC的大小以便完整地存储STEP 7项目   为了给项目选择合适的MMC,需要了解整个项目的大小以及要加载块的大小可以按照洳下所述的方法来确定项目的大小:  

1) 首先归档STEP 7项目。然后在Wndows资源浏览器中打开已归档项目并确定其大小(选中该项目并右击)。这会告诉您归档文件的大小

3) 必须将该值和已经确定的归档项目的大小相加。这样就可以得出在一个MMC上保存整个项目所需的总内存的大小   

21:CPU全媔复位后哪些设置会保留下来?   复位CPU时内存没有被完全删除。整个主内存被完全删除了但加载内存中数据,以及保存在Flash-EPROM存储卡(MC)或微存儲卡(MMC)上的数据则会全部保留下来。除了加载内存以外计时器(CPU 312 FM除外)和诊断缓冲也被保留。具有MP接口或一个组合MP/DP接口的CPU只在全部复位之前保留接口所采用的当前地址和波特率另一方面,另一个PROFBUS地址也被完全删除不能再访问。

22:为什么不能通过MP在线访问CPU   如果在CPU上已经更妀了MP参数,请检查硬件配置可以将这些值与在'Set PG/PC nterface'下的参数进行比较,看是否有不一致  

或者可以这样做:打开一个新的项目,创建一个新嘚硬件组态在CPU的MP接口的属性中为地址和传送速度设置各自的值。将'空'项目写入存储卡中把该存储卡插入到CPU 然后重新打开CPU的电压,将位於存储卡上的设置传送到CPU现在已经传送了MP接口的当前设置,并且像这样的话只要接口没有故障就可以建立连接。 这个方法适用于所有具有存储卡接口的S7-CPU

23:错误OB的用途是什么?   如果发生一个所描述的错误(见文件1)则将调用并处理相应OB。如果没有加载该OB则CPU进入STOP(例外:OB70、72、7 3和81)  

1) 同步错误: 这些错误在处理特定操作的过程中被触发,并且可以归因于用户程序的特定部分

2) 异步错误: 这些错误不能直接归因於运行中的程序。这些错误包括优先级类的错误自动化系统中的错误(故障模块)或者冗余的错误。   

1) 诊断OB82:如果一个支持诊断并且已经對其释放了诊断中断的模块识别出一个错误,它既对进入事件也对外出的事件向 CPU 发出一个诊断中断的请求操作系统然后调用 OB82。在 OB82 自己的局部变量里包含有有缺陷模块的逻辑基地址和 4 个字节的诊断数据如果你还没有编程 OB82, 则 CPU 进入“停止”模式。你可以阻断或延迟诊断中断 OB 並通过

2) 子机架故障OB86:如果识别出一个 DP 主站系统或一个分布式 /O 站有故障(既对进入事件也对外出的事件),该 CPU 的操作系统就调用 OB 86 如果没囿编程 OB 86 但出现了这样一个错误, CPU 就进入“停止”模式你可以阻断或延迟 OB86 并通过 SFC 39 - 42 重新释放它。

3) /O 访问出错OB122:当访问一个模块的数据时出错该CPU的操作系统就调用OB 122。比方说CPU在存取一个单个模块的数据时识别出一个读错误,那么操作系统就调用OB 122该OB 122以与中断块有相同的优先级類别运行。如果没有编程OB 122,那么CPU由“运行”模式改为“停止”模式   

25:为什么在某些情况下,保留区会被重写?   在STEP 7的硬件组态中可以把几个操作数区定义为“保留区”。这样可以在掉电以后即使没有备份电池的话,仍能保持这些区域中的内容如果定义一个块为 “保留块”,而它在 CPU 中不存在或只是临时安装过那么这些区域的部分内容会被重写。在电源接通/断开之后其他内容会在相关区里找到。   

26:为何不能把闪存卡的内容加载入S7 300 CPU   你的项目在闪存卡上。现在要用它加载 S7 300 但加载结束后发现 CPU 的 RAM 中仍是空的。 出现此问题的原因是你的程序里有無法处理的'错误的'组织块(比如说, OB86 没有 DP 接口) 在重新设置和重新启动 CPU 后, RAM 仍是空的。 诊断缓冲区对这个'无法加载'的块会提示一些信息 

第 3 步: 把组态好的从站链接到主站并赋予一个诊断地址,比如 1022   

28:需要为S7-300 CPU的DP从站接口作何种设置,才可以使用它来进行路由选择   如果使用CPU莋为-Slave,并且该CPU也起S7 路由器的作用那么请注意如下事项:  

对于S7 路由连接,有 4 种可用的连接资源-与其它任何连接资源无关没有使用PG/OP的连接資源或S7基本通信.  

如果必须通过DP接口来建立一个与位于其机架上的通信伙伴连接时(如在 CP 343-1 中),也要使用一个路由连接而对于通过MP接口与一个位于其机架上的通信伙伴的连接,则不使用路由连接资源因为在这种情况下,能够直接到达伙伴注意事项:这不适用于CPU 318。   


说明:对于這些 CPU只有一个计时器可用。因此你应该只用标识符 'B#16#0' 在一个周期块(OB1, OB35)里一定不能调用系统功能 SFC2 'SET_RTM',而是应该在重启动OB(OB100)调用它你也可以通过外部触发器来启动该块。不然的话该块将老是复位运行计时表,永远完成不了计数   

30:变量是如何储存在临时局部数据中的?   L 堆栈永远鉯地址“0”开始 在 L 堆栈中,会为每个数据块保留相同个数的字节作为存放每个块所拥有的静态或局部数据。

当某个块终止时那么它嘚空间随之也被重新释放出来。 指针总是指向当前打开块的第一个字节   

31:在CPU经过完全复位后是否运行时间计数器也被复位?   使用S7-300时带硬件时钟(内置的 “实时时钟”)和带软件时钟的 CPU 之间有区别。对于那些无后备电池的软件时钟的 CPU运行时间计数器在 CPU 被完全复位后其最后值被删除。而对于那些有后备电池的硬件时钟的 CPU运行时间计数器的最后值在 CPU 被完全复位后被保留下来。同样 CPU 318 和所有的 S7-400 CPU 的运行时间计数器茬 CPU 被完全复位后其最后值被保留。   

32:如何把不在同一个项目里的一个S7 CPU组态为我的S7 DP主站模块的DP从站   缺省情况下, 在STEP 7里只可以把一个S7 CPU组态为从站,如果说该站是在同一个项目中的话该站然后在“PROFBUS-DP > 已经组态的站”下的硬件目录里作为“CPU 31x-2 DP”出现。用这种途径可以设置起 DP 主站与 DP 从站间的链接。

还存在一个选项可把一个与主站不在同一个项目里的S7 CPU组态为从站。进行如下:  

33:无备用电池情况下断电的影响与完全复位┅样吗   不一样。在CPU被完全复位的情况下其硬件配置信息被删除(MP地址除外),程序被删除 剩磁存储器也被清零。

在无备用电池和存储卡嘚情况下关电硬件配置信息(除了MP地址) 和程序被删除。然而剩磁存储器不受影响。如果在此情况下重新加载程序则其工作时采用剩磁存储器的旧值。比方说这些值通常来自前 8 个计数器。如果不把这一点考虑在内会导致危险的系统状态。  

建议:无备用电池和存储卡的凊况下断电后总是要做一下完全复位。   

34:以将 2 线制传感器连接到紧凑型CPU的模拟输入端吗   可以将 2 线制和 4 线制的传感器连接到CPU 300C的模拟输入端。使用一个 2 线制传感器时在硬件组态中将“ = 电流”设置为测量类型,与 4 线制传感器的设置一样  

注意事项:请注意紧凑型CPU仅支持有源傳感器( 4 线制传感器)。如果使用无源传感器( 2 制传感器)必须使用外部电源。  

警告:请注意所允许的最大输入电流2 线制传感器在出现短路时鈳能会超出最大允许电流。技术数据中规定的最大允许电流是50mA(破坏极限)对于这种情况(例如,对 2 线制传感器加电流限制或与传感器串联一個PTC热敏电阻)确保提供足够保护。   

36:要确保SM322-1HF01 接通最小需要多大的负载电压和电流   SM322-1HF01 继电器模块需要 17 V和 8 mA才能确保开闭正常。对于触点的寿命來说这样的值比手册上提供的这个模块的值(10 V和 5 mA)更好。手册的规定值应该认为是最低要求值

4 和 5 下面。在模块的接线视图中输入字节“X”位于左边的顶部,输出字节“X”在右边的顶部  

对于 8 位类型的模块,输入和输出各占用一个字节它们有相同的字节地址。若用固定的插槽赋址SM323 被插入槽 4, 那么输入地址为 4.0 至 4.7,输出地址为 Q 4.0 至 Q 4.7   

41:进行/O的直接访问时,必须注意什么   需要注意在一个S7-300组态中,如果进行跨越模块嘚/O直接读访问(用该命令一次读取几个字节)那么就会读到不正确的值。 可以通过hardware中查看具体的地址   

43:在 STEP 7 硬件组态中如何规划模拟模块 SM374?茬硬件目录中如何找到此模块   模拟模块SM374可用于三种模式中:作为 16 通道数字输入模块,作为 16 通道数字输出模块作为带 8 个输入和 8 个输出的混合数字输入/输出模块。  

44:当测量电流时出现传感器短路的情况,模块6ES7 331-1KF0.-0AB0的模拟量输入+是否会被破坏   当测量电流时,出现传感器短路的凊况模块6ES7 331-1KF0.-0AB0的模拟输入 +不会被破坏。该模块具有内置的过流保护功能模块中每个50欧姆的电阻器前面具有一个PTC元件,用于防止模块的输入通道被破坏

请注意,输入电压允许的长期最大值为12V短暂(最多1秒)值为30V。   

45:如果切断CPU则 2 线制测量变送器是否继续供电?   如果变送器模块插入位置“D”且模块在引脚 1 和引脚 20 上由外部电压供电,则 2 线测量变送器继续供电即使切断CPU,其供电电流仍维持不变   

46:用S7-300模拟量输入模块测量温度(华氏)时,可以使用模块说明文档中列出的绝对误差极限吗   不可以直接使用指定的误差极限。基本误差和操作误差都以絕对温度和摄氏温度说明必须乘以系数1.8将其转换为华氏温度单位。

47:为什么用商用数字万用表在模拟输入块上不能读出用于读取阻抗的恒定电流   几乎所有的S5/S7 模拟输入设备仍然以复杂的方式工作,即所有的通道都依次插到仅有的一个AD转换器上。该原理也适用于读取阻抗所必需的恒定电流因此,要读的流过电阻的电流仅用于短期读数对于有一个选定接口抑制'50Hz'和 8 个参数化通道的SM331-7KF02-0AB0 ,这意味着电流将会约每180ms鋶过一次每次有20ms可读取阻抗。   


当使用模拟输出模块 SM 332 时必须注意返回输入S+和S-的分配。它们起补偿性能阻抗的目的当用独立的带有S+ 和S-的電线连接执行器的两个触点时,模拟输出会调节输出电压以便使动作机构上实际存在的电压为所期望的电压。

如果想要获得补偿那么執行器必须用 4 根电线连接。这意味着对于第一个通道需要:  

如果不想获得补偿,只需在前面的开关上简单的跨接针脚3-4和针脚5-6

注意事项:因为打开的传感器端子 (S+ 和S-),输出电压被调节到最大值 140 mV (用于 10V)g 对于此分配,无法保持0.5 %的电压输出使用误差限制   


注意: 最大的可带电阻是6K,洳果电位计支持直接输出一个可变的电压那么电位计的首端应该连接V+,M端连接M-   
50:如何把一个PT100温度传感器连接到模拟输入模块SM331?   PT100热電阻随温度的不同其电阻值随之变化如果有一恒定电流流经该热电阻,该热电阻上电压的下降随温度而变化恒定电流加在接点c+ 和 c-上。模拟模块SM331在M+和M-电测定电流的变化通过测定电压就可以确定出温度。

PT100 到模拟输入组有三类连接:4 线连接可得到最精确的测定值  

2)在 S7-300 系列Φ,存在一些通过多次测定的模拟输入端它们规定出公共返回线的线电阻并作数学补偿。所获精确度几乎与 4 线连接可比美这样模块的┅个例子就是SM331(MLFB号6ES7 331-7PF00-0AB0)。  

3)所给出的公式仍然适用于主要的物理关系但并不包含确定 PT100 电阻的有效测定过程。

一、通过STEP7软件建立一个新项目OPC,在項目中添加SMATC 300站和一个PC 站其中PLC站中第四个槽安装的CP343模块。PC站的*个槽 为OPC SERVER ,第三个槽为 E GENERAL然后在NETPRO下配置PLC和PC站的网络连接:(注意:是在PC站上新建嘚网络连接,连接类型选的S7连接)

中所建的连接名会被显示(S7 connecton_1)双击此连接,即可出现有可能被访问的对象树(objects tree)在PLC

CPU 中已存在的DB 块也會出现以上完成的OPC SERVER部分的配置。

四、用VB编写了OPC客户端应用程序主要程序代码如下:

‘设置该组数据为后台刷新

‘设置数据刷新时间为1000

OPC数据存取有同步方式和异步方式两种。异步读写数据复杂需要与事件结合使用,与同步相比速度慢但准确性高同步读写数据简单,直接使鼡OPCtem的方法即可

‘ndex为标签顺序号

    若只读取数据,可以使用DataChange事件当控制器中所要访问的数据一旦发生改变时将会触发该事件,并将该数据洎动读到TxtValue文本框

PLC控制系统的维护内容

  PLC的日常维护和保养比较简单,主要是更换保险丝和锂电池,基本没有其它易损元器件由于存放鼡户程序的随机存储器(RAM)、计数器和具有保持功能的辅助继电器等均用锂电池保护,锂电池的寿命大约为5年当锂电池的电压逐渐降低箌一定程度时,PLC基本单元上电池电压跌落到指示灯亮提示用户注意有锂电池所支持的程序还可保留一周左右,必须更换电池这是日常維护的主要内容。

  调换锂电池的步骤为:

  ■在拆装前应先让PLC通电15秒以上(这样可使作为存储器备用电源的电容器充电,在锂电池断开后该电容可对PLC做短暂供电,以保护RAM 中的信息不丢失);

  ■断开PLC的交流电源;

  ■打开基本单元的电池盖板;

  ■取下旧電池装上新电池;

  注意更换电池时间要尽量短,一般不允许超过3分钟如果时间过长,RAM中的程序将消失

  此外,应注意更换保险絲时要采用指定型号的产品。

  若需替换一个模块用户应确认被安装的模块是同类型。有些/O系统允许带电更换模块而有些则需切断電源。若替换后可解决问题但在一相对较短时间后又发生故障,那么用户应检查能产生电压的感性负载也许需要从外部抑制其电流尖峰。如果保险丝在更换后易被烧断则有可能是模块的输出电流超限,或输出设备被短路

  PLC的故障诊断是一个十分重要的问题,是保證PLC控制系统正常、可靠运行的关键本文对常用的故障诊断方法进行了探讨。在实际工作过程中应充分考虑到对PLC的各种不利因素,定期進行检查和日常维护以保证PLC控制系统安全、可靠地运行。

1、电源回路 PLC供电电源一般为 AC85240V(也有DC24V)适应电源范围较宽,但为了抗干扰應加装电源净化元件(如电源滤波器、11隔离变压器等)。

2PLCDC24V电源的使用各公司 PLC产品上一般都有DC24V电源但该电源容量小,为几十毫安至幾百毫安用其带负载时要注意容量,同时作好防短路措施(因为该电源的过载或短路都将影响PLC的运行)

3、外部DC24V电源 若输入回路有 DC24V供电嘚接近开关、光电开关等,而PLCDC24V电源容量不够时要从外部提供DC24V电源;但该电源的“—”端不要与 PLC DC24V的“—”端以及“COM”端相连,否则会影响PLC的运行

4、输入的灵敏度各厂家对PLC的输人端电压和电流都有规定,如日本三菱公司F7n系列PLC的输入值为:DC24V7mA启动电流为45mA,关 断电流小於15mA因此,当输入回路串有二极管或电阻(不能完全启动)或者有并联电阻或有漏电流时(不能完全切断),就会有误动作灵敏度丅降,对 此应采取措施另一方面,当输入器件的输入电流大于PLC的最大输入电流时也会引起误动作,应采用弱电流的输入器件并且选鼡输人为共漏型输入的 PLCBp输入元件的公共点电位相对为负电流是流出 PLC的输入端。

1、各种输出方式之间的比较

优点是不同公共点之间可带鈈同的交、直流负载且电压也可不同,带负载电流可达2A/点;但继电器输出方式不适用于高频动作的负载这是由继电器的寿命决 定的。其寿命随带负载电流的增加而减少一般在几十万次至Jl百万次之间,有的公司产品可达1000万次以上响应时间为10ms

带负载能力为0.2A/点只能帶交流负载,可适应高频动作响应时间为1ms

是适应于高频动作响应时间短,一般为0.2ms左右但它只能带 DC 530V的负载,最大输出负载电流为05A/点但每4点不得大于0.8A

当你的系统输出频率为每分钟6次以下时应继电器输出,因其电路设计简单抗干扰和带负载能力强。当频率为10佽/mn以下时既可采用继电器输出方式;也可采用PLC输出驱动达林顿三极管(510A),再驱动负载可大大减小。

2、抗干扰与外部互锁当 PLC输出帶感性负载负载断电时会对PLC的输出造成浪涌电流的冲击,为此对直流感性负载应在其旁边并接续流二极管,对交流感性负载应并接浪湧吸收电 路可有效保护PLC。当两个物理量的输出在PLC内部已进行软件互锁后在PLC的外部也应进行互锁,以加强系统的可靠性

3、“GOM“点的选擇不同的 PLC产品,其“COM”点的数量是不一样的有的一个“COM”点带8个输出点,有的带4个输出点也有带2个或1个输出点的。当负载的种类多苴电流 大时,采用一个“COM”点带12个输出点的 PLC产品;当负载数量多而种类少时采用一个“COM”点带48个输出点的PLC产品。这样会对电路设计帶来很多方便每个“COM”点处加一熔丝, 12个输出时加2A的熔丝48点输出的加510A的熔丝,因 PLC内部一般没有熔丝

4PLC外部驱动电路对于 PLC输出鈈能直接带动负载的情况下,必须在外部采用驱动电路:可以用三极管驱也可以用固态继电器或晶闸管电路驱动,同时应采用保护电路囷浪涌吸收电 路且每路有显示二极管(LED)指示。印制板应做成插拔式易于维修。

PLC的输入输出布线也有一定的要求请看各公司的使用說明书。

对于小的系统如80点以内的系统.一般不需要扩展;当系统较大时,就要扩展不同公司的产品,对系统总点数及扩展模块的数量都有限制当扩展仍不能满足 要求时,可采用网络结构;同时有些厂家产品的个别指令不支持扩展模块,因此在进行软件编制时要紸意。当采用温度等模拟模块时各厂家也有一些规定,请 看相关的技术手册

各公司的扩展模块种类很多,如单输入模块、单输出模块、输入输出模块、温度模块、高速输入模块等 PLC的这种模块化设计为用户的产品开发提供了方便。

当用PLC进行网络设计时其难度比PLC单机控淛大得多。首先你应选用自己较熟悉的机型对其基本指令和功能指令有较深入的了解,并且指令的执行速度和 用户程序存储容量也应仔細了解否则,不能适应你的实时要求造成系统崩溃。另外对通信接口、通信协议、数据传送速度等也要考虑。

最后还要向 PLC的商家尋求网络设计和软件技术支持及详细的技术资料,至于选用几层工作站依你的系统大小而定。

在编制软件前应首先熟悉所选用的 PLC产品嘚软件说明书,待熟练后再编程若用图形编程器或软件包编程,则可直接编程若用手持编程器编程,应先画出梯形图然后编程,这樣可少出错速 度也快。编程结束后先空调程序待各个动作正常后,再在设备上调试

在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置例如电机的启停,电磁阀的开闭产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等而PLC技术是解决上述问题的较有效、较便捷的工具,因此PLC在工业控制领域得到了广泛的应用下面就PLC工业控制系统设计中的问题进行探讨。 2 PLC系统设备选型 PLC最主要的目的是控淛外部系统这个系统可能是单个机器,机群或一个生产过程不同型号的PLC有不同的适用范围。根据生产工艺要求分析被控对象的复杂程度,进行/O点数和/O点的类型(数字量、模拟量等)统计列出清单。适当进行内存容量的估计确定适当的留有余量而不浪费资源的机型(小、中、大形机器)。并且结合市场情况考察PLC生产厂家的产品及其售后服务、技术支持、网络通信等综合情况,选定价格性能比较好嘚PLC机型 目前市场上的PLC产品众多,国外知名品牌有德国的SEMENS;日本的 OMRON、MTSUBSH、FUJ、Panasonc;美国的GE;韩国的LG等国产品牌有研华、研祥、合力时等。近几年PLC产品的价格有较大的下降,其性价比越来越高PLC 的选型应从以下几个方面入手。 2.1 确定PLC 控制系统的规模 依据工厂生产工艺流程和复杂程度确定系统规模的大小可分为大、中、小三种规模。 小规模PLC控制系统:单机或者小规模生产过程控制过程主要是条件、顺序控制,以开关量为主并且/O点数小于128 点。一般选用微型PLC,如SEMENS S7-200等 中等规模PLC控制系统:生产过程是复杂逻辑控制和闭环控制,/O点数在128——512 点之间应该选用具有模擬量控制、PD控制等功能的PLC,如SEMENS S7-300等 大规模PLC控制系统:生产过程是大规模过程控制、DCS系统和工厂自动化网络控制,/O点数在512点以上应该选用具囿通信联网、智能控制、数据库、中断控制、函数运算的高档PLC,如SEMENS S7-400等, 再和工业现场总线结合实现工厂工业网络的通讯和控制。 2.2 确定PLC /O 点的类型 根据生产工艺要求分析被控对象的复杂程度,进行/O点数和/O点的类型(数字量、模拟量等)统计列出清单。适当进行内存容量的估计確定适当的留有软硬件资源余量而不浪费资源的机型(小、中、大型机器)。 根据PLC输出端所带的负载是直流型还是交流型是大电流还是尛电流,以及PLC输出点动作的频率等从而确定输出端采用继电器输出,还是晶体管输出或品闸管输出。不同的负载选用不同的输出方式对系统的稳定运行是很重要的。 电磁阀的开闭、大电感负载、动作频率低的设备PLC输出端采用继电器输出或者固态继电器输出;各种指示燈、变频器/数字直流调速器的启动/停止应采用晶体管输出。 2.3 确定PLC编程工具 (1) 一般的手持编程器编程 手持编程器只能用商家规定语句表Φ的语句表(STL)编程。这种方式效率低但对于系统容量小、用量小的产品比较适宜,具有体积小、价格低、易于现场调试等优点 这主偠用于微型PLC的编程。 (2) 图形编程器编程图形编程器采用梯形图(LAD)编程,方便直观一般的电气人员短期内就可应用自如,但该编程器价格较高,主要用于微型PLC和中档PLC (3) 计算机加PLC软件包编程 。这种方式是效率最高的一种方式但大部分公司的PLC 开发软件包价格昂贵,并苴该方式不易于现场调试主要用于中高档PLC系统的硬件组态和软件编程。 3 PLC控制系统的设计 PLC 控制系统设计包括硬件设计和软件设计 3.1 PLC控制系統的硬件设计 硬件设计是PLC控制系统的至关重要的一个环节,这关系着PLC控制系统运行的可靠性、安全性、稳定性主要包括输入和输出电路兩部分。 (1) PLC控制系统的输入电路设计PLC供电电源一般为AC85—240V,适应电源范围较宽但为了抗干扰,应加装电源净化元件(如电源滤波器、1:1隔离变压器等);隔离变压器也可以采用双隔离技术即变压器的初、次级线圈屏蔽层与初级电气中性点接大地,次级线圈屏蔽层接PLC 输入电蕗的地以减小高低频脉冲干扰。 PLC输入电路电源一般应采用DC 24V, 同时其带负载时要注意容量并作好防短路措施,这对系统供电安全和PLC安全至關重要因为该电源的过载或短路都将影响PLC的运行,一般选用电源的容量为输入电路功率的两倍PLC输入电路电源支路加装适宜的熔丝,防圵短路 (2) PLC控制系统的输出电路设计。依据生产工艺要求各种指示灯、变频器/数字直流调速器的启动停止应采用晶体管输出,它适应於高频动作并且响应时间短;如果PLC 系统输出频率为每分钟6 次以下,应继电器输出采用这种方法,输出电路的设计简单抗干扰和带负载能力强。 如果PLC输出带电磁线圈等感性负载负载断电时会对PLC的输出造成浪涌电流的冲击,为此对直流感性负载应在其旁边并接续流二极管,对交流感性负载应并接浪涌吸收电路可有效保护PLC。 当PLC扫描频率为10次/mn 以下时既可以采用继电器输出方式,也可以采用PLC输出驱动中間继电器或者固态继电器(SSR)再驱动负载。 对于两个重要输出量不仅在PLC内部互锁,建议在PLC外部也进行硬件上的互锁以加强PLC系统运行嘚安全性、可靠性。 对于常见的AC220V交流开关类负载例如交流接触器、电磁阀等,应该通过DC24V微小型中间继电器驱动避免PLC的DO接点直接驱动,盡管PLC手册标称具有AC220V交流开关类负载驱动能力 (3) PLC控制系统的抗干扰设计。随着工业自动化技术的日新月异的发展晶闸管可控整流和变頻调速装置使用日益广泛,这带来了交流电网的污染也给控制系统带来了许多干扰问题,防干扰是PLC控制系统设计时必须考虑的问题一般采用以下几种方式: 隔离:由于电网中的高频干扰主要是原副边绕组之间的分布电容耦合而成,所以建议采用1:1超隔离变压器并将中性点经電容接地。 屏蔽:一般采用金属外壳屏蔽将PLC系统内置于金属柜之内。金属柜外壳可靠接地能起到良好的静电、磁场屏蔽作用,防止空间輻射干扰 布线:强电动力线路、弱电信号线分开走线,并且要有一定的间隔;模拟信号传输线采用双绞线屏蔽电缆 3.2 PLC 控制系统的软件设计 在進行硬件设计的同时可以着手软件的设计工作。软件设计的主要任务是根据控制要求将工艺流程图转换为梯形图这是PLC应用的最关键的问題,程序的编写是软件设计的具体表现在控制工程的应用中,良好的软件设计思想是关键优秀的软件设计便于工程技术人员理解掌握、调试系统与日常系统维护。 (1) PLC控制系统的程序设计思想由于生产过程控制要求的复杂程度不同,可将程序按结构形式分为基本程序囷模块化程序 基本程序:既可以作为独立程序控制简单的生产工艺过程,也可以作为组合模块结构中的单元程序;依据计算机程序的设计思想基本程序的结构方式只有三种:顺序结构、条件分支结构和循环结构。 模块化程序:把一个总的控制目标程序分成多个具有明确子任务的程序模块分别编写和调试,最后组合成一个完成总任务的完整程序这种方法叫做模块化程序设计。我们建议经常采用这种程序设计思想因为各模块具有相对独立性,相互连接关系简单程序易于调试修改。特别是用于复杂控制要求的生产过程 (2) PLC控制系统的程序设計要点。PLC控制系统/O分配依据生产流水线从前至后,/O点数由小到大;尽可能把一个系统、设备或部件的/O信号集中编址以利于维护。定时器、计数器要统一编号不可重复使用同一编号,以确保PLC工作运行的可靠性 程序中大量使用的内部继电器或者中间标志位(不是/O位),也偠统一编号进行分配。 在地址分配完成后应列出/O分配表和内部继电器或者中间标志位分配表。 彼此有关的输出器件如电机的正/反转等,其输出地址应连续安排如Q2.0/Q2.1等。 (3) PLC控制系统编程技巧PLC程序设计的原则是逻辑关系简单明了,易于编程输入少占内存,减少扫描時间这是PLC 编程必须遵循的原则。下面介绍几点技巧 PLC各种触点可以多次重复使用,无需用复杂的程序来减少触点使用次数 同一个继电器线圈在同一个程序中使用两次称为双线圈输出,双线圈输出容易引起误动作在程序中尽量要避免线圈重复使用。如果必须是双线圈输絀可以采用置位和复位操作(以S7-300为例如SQ4.0或者 RQ4.0)。 如果要使PLC多个输出为固定值 1 (常闭)可以采用字传送指令完成,例如 Q2.0、Q2.3、Q2.5、Q2.7同时都为1可以使用一条指令将十六进制的数据0A9H直接传送QW2即可。 对于非重要设备可以通过硬件上多个触点串联后再接入PLC输入端,或者通过PLC编程来減少/O点数节约资源。例如:我们使用一个按钮来控制设备的启动/停止就可以采用二分频来实现。 模块化编程思想的应用:我们可以把正反洎锁互锁转程序封装成为一个模块正反转点动封装成为一个模块,在PLC程序中我们可以重复调用该模块不但减少编程量,而且减少内存占用量,有利于大型PLC 程序的编制 4 PLC控制系统程序的调试 PLC控制系统程序的调试一般包括/O端子测试和系统调试两部分内容,良好的调试步骤有利於加速总装调试的过程 4.1 /O端子测试 用手动开关暂时代替现场输入信号,以手动方式逐一对PLC输入端子进行检查、验证PLC输入端子的指示灯点煷,表示正常;反之应检查接线或者是/O点坏。 我们可以编写一个小程序在输出电源良好的情况下,检查所有PLC输出端子指示灯是否全亮PLC輸入端子的指示灯点亮,表示正常反之,应检查接线或者是/O点坏 4.2 系统调试 系统调试应首先按控制要求将电源、外部电路与输入输出端孓连接好,然后装载程序于PLC中运行PLC进行调试。将PLC与现场设备连接在正式调试前全面检查整个PLC控制系统,包括电源、接地线、设备连接線、/O连线等在保证整个硬件连接正确无误的情况下即可送电。 把PLC控制单元的工作方式设置为“RUN”开始运行反复调试消除可能出现的各種问题。在调试过程中也可以根据实际需求对硬件作适当修改以配合软件的调试应保持足够长的运行时间使问题充分暴露并加以纠正。調试中多数是控制程序问题一般分以下几步进行: (1) 对每一个现场信号和控制量做单独测试; (2) 检查硬件/修改程序; (3) 对现场信号和控淛量做综合测试; (4) 带设备调试; (5) 调试结束。 5 结束语 PLC控制系统的设计是一个步骤有序的系统工程要想做到熟练自如,需要反复设计和實践本文是PLC控制系统的设计和实践经验的总结,在实际应用中具有良好的效果

我要回帖

更多关于 I O I 的文章

 

随机推荐