6.3.9 需要单独检测的瓦斯抽采抽采钻场汇流管上至少安设一套计量装置主要对负压、甲烷浓度、流量、温度数据进行观测(流量测定量程下限为1m3/min)。
6.3.10 在设有专用抽采巷道的封闭墙外巷口50米范围内应安设一套计量装置主要对负压、甲烷浓度、流量、温度数据进行觀测(流量测定量程下限为1m3/min)。 7 现场管理
7.1 传感器应按规定定期调校传感器经过调校检测误差仍超过规定值时,应立即更换具体调校周期见附录B。
7.2 所有传感器应实行挂牌管理牌版内应标注传感器型号、安装位置、报警浓度、断电浓度、复电浓度、断电范围、包机人、安裝日期、调校日期等。
7.3 抽采泵站、抽采主管路传感器安设地点应留有人工检测口瓦斯抽采抽采泵站每1h对测量参数进行一次检测和记录。
7.4 瓦斯抽采抽采检测工应每班使用便携检测仪对所辖范围内的各类传感器进行对照瓦斯抽采抽采管路系统和抽采钻场参数每7d至少人工检测對比一次,并进行汇总分析检测结果记入现场管理牌板。
7.5 矿井瓦斯抽采抽采监控设备发生故障时应及时处理,在更换和故障处理期间應采用人工监测等安全措施并填写故障记录。
7.6 矿井应按季度绘制瓦斯抽采抽采监测监控系统图监测数据实时上传。
7.7 瓦斯抽采抽采监测監控系统各类传感器备用量不少于20% 8 瓦斯抽采抽采系统各监测参数传感器一般技术要求见附录A;传感器检定、调校周期见附录B。
附录A (规范性附录)
正压管道内温度 泵房内泄漏瓦斯抽采浓度 (环境瓦斯抽采浓度) 抽采泵循环水流量 抽采泵循环水温度 抽采泵轴温度 抽采泵、水泵状態 (0~100)kPa (-10~100)℃ (-10~100)℃ 0%~5% 最大流量 (0~100)℃ (0~120)℃ 开、关(停)状态 抽 采 泵 参 数 附录B
(规范性附录) 传感器检定、调校周期表 传感器类型 检定周期 调校周期 1年 催化或热导原理甲烷传感器 10天 1年 红外原理甲烷传感器 按说明书要求或30天 1年 温度传感器 30天 1年 一氧化碳传感器 15天 1年 压力传感器 30天 1姩 流量传感器 按说明书要求或30天
使用微信扫描二维码完成支付