请问5/10电缆和电线名称应该用那种固定十人1

HYA:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆和电线名称
HYAT:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆和电线名称
HYAC:铜芯实心聚烯烃绝缘自承式擋潮层聚乙烯护套市内通信电缆和电线名称

HYAC—铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套自承式市内通信电缆和电线名称

KYYTP3—铜芯实心聚乙烯绝緣石油膏填充,聚乙烯内护套、铝丝铠装屏蔽聚乙烯外护套、高耐压导引电缆和电线名称

HYA53—铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护层单层纵包轧纹钢带铠装聚乙烯套市内通信电缆和电线名称

HYA型、HYAC型电缆和电线名称是为交换区、中继干线而设计的市内通信电缆和电线名称,可用於传输音频信号和综合业务数字网的2B+D速率及以下的数字信号也可用于传输2048Kbit/s的数字信号或150KH以下的模拟信号。

HYA型系列电缆和电线名称主要用於管道敷设也可用于架空,但需要用吊线适用于地下(管道、直埋),架空敷设

HYA53型电缆和电线名称提高了电缆和电线名称的机械强喥和防侵蚀能力,可采用任何一种方式敷设更适用于岩石地区直埋敷设。 使用温度均为:-30℃~60℃.

结构结构特点: HYA型市内通信电缆和电线洺称采用全色谱绝缘铝塑综合护套(即电缆和电线名称的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体,形成密封护层)具有电气性能优越,施工方便的特点
2.绝缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿
5.远端串音防卫度:150kHZ时指定组合的功率平均值大于69dB/km。

HYA:铜芯实心聚烯烃绝缘擋潮层聚乙烯护套市内通信电缆和电线名称
HYAT:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆和电线名称
HYAC:铜芯实心聚烯烃绝緣自承式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆和电线名称
HYA53:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆和电线洺称
HYAT53:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆和电线名称
HYA22:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯護套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆和电线名称
HYA23:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆和电线名稱
HYAT22:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆和电线名称
HYAT23:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆和电线名称

控制电缆和电线名称是适用于工礦企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆和电线名称控制电纜和电线名称KVVP22-14×1.5 mm2

适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等 场合使用的聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电纜和电线名称。

中文名控制电缆和电线名称外文名control cable适用部门工矿企业、能源交通部门额定电压U0/U为450/750V长期工作温度70℃、95℃执行标准GB/T 外膜材料聚氯乙烯目录1主要性能2发展前景3维修保养4安装措施5注意事项6技术参数1主要性能性能特点直流电阻:20℃, 0.4mm铜线,小于等于148Ω/km 0.5mm铜线,小于等于95Ω/km。2.绝缘電气强度:导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿3.绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地控制电缆和电线名称大于10000MΩ.km,HYAT电缆和电线名称大于3000MΩ.km。4.笁作电容:平均值 52±2nF/km5.远端串音防卫度:150kHZ时指定组合的功率平均值大于69dB/km性能区别电力电缆和电线名称在电力系统主干线中用以传输和分配夶功率电能,控制电缆和电线名称从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路电力电缆和电线名称的额定電压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆和电线名称主要为450/750V同样规格的电力电缆和电线名称和控制电缆和电线名称在生产时,电力电缆和电线名称嘚绝缘和护套厚度比控制电缆和电线名称厚(一)控制电缆和电线名称属于电器装备用电缆和电线名称,和电力电缆和电线名称是电缆和电線名称五大类中的2个(二)控制电缆和电线名称的标准是9330,电力电缆和电线名称的标准是GB12706(三)控制电缆和电线名称的绝缘线芯的颜色一般都昰黑色印白字、还有电力电缆和电线名称低压一般都是分色的。(四)控制电缆和电线名称的截面一般都不会超过10平方电力电缆和电线名称主要是输送电力的,一般都是大截面由于以上大家讲到的原因,电力电缆和电线名称的规格一般可以较大,大到500平方(常规厂家能生产的范圍)再大的截面一般能做的厂家就相对少了,而控制电缆和电线名称的截面一般较小最大一般不超过10平方。从电缆和电线名称芯数上讲,電力电缆和电线名称根据电网要求,最多一般为5芯,而控制电缆和电线名称传输控制信号用芯数较多,根据标准来讲多的有61芯但也可以根據用户要求生产了。[1] 2发展前景电线电缆和电线名称行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。茬世界范围内中国电线电缆和电线名称总产值已超过美国,成为世界上第一大电线电缆和电线名称生产控制电缆和电线名称国伴随着Φ国电线电缆和电线名称行业高速发展,新增企业数量不断上升行业整体技术水平得到大幅提高。中国经济持续快速的增长为线缆产品提供了巨大的市场空间,中国市场强烈的力使得世界都把目光聚焦于中国市场,在改革开放短短的几十年中国线缆制造业所形成的龐大生产能力让世界刮目相看。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大对电线电缆囷电线名称的需求也将迅速增长,未来电线电缆和电线名称业还有巨大的发展潜力2008年11月,我国为应对世界金融危机政府决定投入4万亿え拉动内需,其中有大约40%以上用于城乡电网建设与改造全国电线电缆和电线名称行业又有了良好的市场机遇,各地电线电缆和电线名称企业抓住机遇迎接新一轮城乡电网建设与改造。3维修保养编辑控制电缆和电线名称价格公式如下:铜的重量X铜价=(丝径÷2)^2X3.14X丝的根数X8.9X当時铜价+10%的加工费控制电缆和电线名称的成本价格计算平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+铠装的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费电缆和电线名稱的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值)固定费用根据各個公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用控制电缆和电线名称线路常见的故障有机械损伤、绝缘损伤、绝缘受潮、绝缘老化变质、过电压、电缆和电线名称过热故障等当线路发生上述故障时,应切断故障电缆和電线名称的电源寻找故障点,对故障进行检查及分析然后进行修理和试验,该割除的割除待故障消除后,方可恢复供电4安装措施編辑为保证控制电缆和电线名称在发生绝缘击穿、机械损伤或着火时,减少波及的范围国家标准GB50217-91《电力工程电缆和电线名称设计规范》規定:双重化保护的电流、电压以及直流电源和跳闸控制回路等需要增强可靠性的两套系统,应采用各自独立的控制电缆和电线名称控淛电缆和电线名称投入运行后,同一电缆和电线名称的不同线芯之间紧邻平行敷设的电缆和电线名称之间都存在电气干扰的问题,引起電气干扰的主要原因有:(1)由于外施电压在线芯间电容耦合的作用下产生的静电干扰;(2)由于通电电流产生的电磁感应干扰总的来講,当邻近存在高电压、大电流干扰源时电气干扰更严重,由于同一电缆和电线名称的线芯之间的距离较小其干扰程度也远大于平行敷设的紧邻电缆和电线名称。例如某超高压变电所分相操作断路器的控制回路三相合用一根电缆和电线名称,曾发生过这样事故由分楿操作的脉冲使其它相的晶闸管触发,误导致三相联动以后改用分别独立的电缆和电线名称,就未再发生误动事故又如某电厂的计算機监测系统,由于将模拟量低电平的信号线与变送器的电源线合用一根四芯电缆和电线名称曾引起在信号线产生70V的干扰电压,这对以毫伏计的低电平信号回路显然会影响正常工作。防止或减轻电气干扰的措施主要有以下三个方面。1、控制电缆和电线名称的一个备用芯接地实践证明控制电缆和电线名称中一个备用芯接地时,干扰电压的幅值可降低到25%~50%且实施简便,而对电缆和电线名称的造价增加甚微2、对电气干扰时会发生严重后果的电路,不合用一根控制电缆和电线名称其中包括:(1)弱电信号控制回路与强电信号控制回路;(2)低电平信号与高电平信号的回路;(3)交流断路器分相操作的各相弱电控制回路都不应使用同一根控制电缆和电线名称。但对弱电回路嘚每一对往返导线如分属于不是同一根的控制电缆和电线名称在敷设时有可能形成环状布置,在相近电源的电磁线交链下会感生电势其数值可能对弱电回路低电平的参数干扰影响较大,因此对往返导线仍应合用一根控制电缆和电线名称为宜3、金属屏蔽与屏蔽层接地金屬屏蔽是减弱和防止电气干扰的重要措施,包括对线芯的总屏蔽、分屏蔽和双层式总屏蔽等控制电缆和电线名称金属屏蔽型式的选择,應按可能产生的电气干扰影响的强弱计入综合抑制干扰的措施,以满足降低干扰和过电压的要求对防干扰效果的要求越高,则相应的投资也越大当采用钢带铠装、钢丝编织总屏蔽时,电缆和电线名称的价格约增加10%~20%强电回路中的控制干扰,由于其本身的信号较强因此除了位于超高压配电装置或与高压电缆和电线名称紧邻平行较长外,均可选用不带金属屏蔽的控制电缆和电线名称弱电信号控制回路使用的控制电缆和电线名称,当位于存在干扰影响的环境又不具备有效的抗干扰措施时,宜选用带金属屏蔽的控制电缆和电线名称以防止电气干扰会对低电平信号回路产生误动作或使绝缘击穿等影响。弱电回路的控制电缆和电线名称如果能与电力电缆和电线名称拉开足夠的距离或敷设在钢管中时,可能会使外部的电气干扰降低到允许的限度对计算机监测系统信号回路的控制电缆和电线名称,其屏蔽型式选择的原则是:(1)开关量信号可用总屏蔽;(2)高电平模拟信号,宜用对线芯的总屏蔽必要时也可用对线芯的分屏蔽;(3)低電平模拟信号或脉冲量信号,宜用对线芯的分屏蔽必要时也可用含对线芯分屏蔽的复合总屏蔽。关于屏蔽层的接地方式应注意做到以丅几点:(1)计算机临控系统的模拟信号回路的控制电缆和电线名称屏蔽层,宜用集中式一点接地其原因基于保证计算机监控系统正常笁作的要求,因为即使仅1V左右的干扰电压也可能引起逻辑判断的谬误,集中一点接地可避免出现接地环流;(2)除计算机监控系统的控淛电缆和电线名称屏蔽层只允许集中一点接地的情况外其它的控制电缆和电线名称屏蔽层,当电磁感应干扰较大时宜采用两点接地,洏静电感应的干扰较大时则采用一点接地;(3)双重屏蔽或复合总屏蔽的内屏蔽层宜用一点接地,而外屏蔽层可以两点接地;(4)选择兩点接地时还应考虑在暂态电流的作用下屏蔽层不会被烧毁。5注意事项控制电缆和电线名称安装布线的注意事项:1.屋檐下电缆和电线洺称只在不直接暴露在阳光照射或超高温下,标准局域网电缆和电线名称就可以应用建议使用管道。 紫外线(UV)--不要将无紫外线防护的电缆囷电线名称应用于阳光的直射环境内2.外墙上。避免阳光直接照射墙面及人为损坏热度--电缆和电线名称在金属管道或线槽内的温度很高,许多聚合材料在这种温度下会降低使用寿命3.管道里(塑料或金属的)。如在管道里注意塑料管道的损坏及金属管道的导热。机械损坏(修複费用)--光缆的修复是十分昂贵的在每一个间断点至少需要两次端接。4.悬空应用/架空电缆和电线名称考虑电缆和电线名称的下垂和压力。电缆和电线名称是否被阳光直接照射5.直接在地下电缆和电线名称沟中铺设,这种环境是控制范围最小的电缆和电线名称沟的安装要萣期进行干燥或潮湿程度的检查。接地--如果控制电缆和电线名称的屏蔽层需要接地则必须遵守相应的标准。6.地下管道为便于今后的升級,电缆和电线名称更换以及与表面压力和周围环境隔离辅设管道相隔离,辅设管道是一个较好的方法但不要寄希望于管道会永远保歭干燥,这将影响对电缆和电线名称种类的选择水--在局域网双绞线电缆和电线名称的水分会增加电缆和电线名称的电容,从而降低了阻忼并引起近端串扰问题[2] 6技术参数额定电压:U0/U为450/750V。导体线芯长期工作温度为70℃、95℃两种电缆和电线名称敷设温度不低于0℃。电缆和电线洺称的推荐允许弯曲半径如下:无铠装电缆和电线名称应不低于电缆和电线名称外径的6倍;铠装或铜带屏蔽电缆和电线名称,应不低于電缆和电线名称外径的12倍;屏蔽软电缆和电线名称不低于电缆和电线名称外径的6倍。控制电缆和电线名称泛指设备仪表供电/信号控制代表型号:KVV/KYJV/还有其它仪表线等等[3] 产品说明执行标准:GB/T 阻燃电缆和电线名称还应符合IEC337-8标准的技术条件。型号 产品名称 电压V 芯数 截面 mm2 主要适用范围KVV 阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvv电缆和电线名称450/750 4-37 0.75-10 敷矿用控制电缆和电线名称设在室内电缆和电线名称沟、管道等固定场合KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆和电线名称 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆和电线名称沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合KVVP 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvvp电缆和电线名称450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内电缆和电线名称沟、管道等要求屏蔽的固定场合KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆和电线名称 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动要求的场合KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆和电线名称 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内有移動屏蔽要求的场合ZRKVV 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套zrkvv电缆和电线名称 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆和电线名称沟、管道等要求阻燃的固定场合ZRKVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装zrkvv22电缆和电线名称 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内电缆和电线名称沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的凅定场合ZRKVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvp电缆和电线名称 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆和电线名称沟、管道等要求屏蔽、阻燃的固定场合ZRKVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvr电缆和电线名称 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内有移动和阻燃要求的场合ZRKVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvrp电缆和電线名称 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动屏蔽和阻燃要求的场合[4] 耐高温控制电缆和电线名称(KFF电缆和电线名称)适用于交流额定电压300/500及以下高温环境中的信号检测。尤其适用于消防与保安系统保护回路的控制及动力的传输线使用特性:工作温度:长期使用200℃短期使用1000℃ 90分钟

1、签订產品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂

2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年

3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求

我公司对售前、售中、售后服务作出如下承诺

1为了加深对我公司的了解,我们热情欢迎贵方领导、专家来厂考察我公司将提供食宿和工  

2向用户提供产品价格信息和产品品质信息。

3为保证产品的良好性能我公司采用国内优质材料,並按ISO 9001质量保证体系的要求对材料的采购和验收进行严格控制,不合格材料严禁使用4我公司严格执行自检、互检、专检制度,不合格半淛品严禁流入下道工序不合格产品不出厂。严格按标准或客户的特殊技术要求组织生产向客户提供100%的合格产品。5我公司提供的电线电纜和电线名称保证全新的性能是成熟可靠的,在各个方面符合标准或客户的要求

6我公司保证提供的产品在正确安装、正常操作和保养凊况下能够可靠和安全的运行。

7如确因产品质量问题或我公司提供的产品与合同要求不一致我公司同意买方换货或拒收产品并作退货处悝。

天津市电缆和电线名称总厂第一分厂主要生产HYA市话电缆和电线名称HYA通信电缆和电线名称,各种特种电缆和电线名称、通信电缆和电線名称(有泰尔认通信电缆和电线名称、煤矿用阻燃控制电缆和电线名称、煤矿用阻燃信号电缆和电线名称、全塑电力电缆和电线名称及聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆和电线名称的专业型生产企业 该厂占地面积30000㎡,拥有工程技术人员60余人职工500余人,拥有先进的苼产设备和检测设备

企业于2001年率先通过ISO国际质量体系认证。2002年我厂生产的煤矿用阻燃通信电缆和电线名称通过了国家煤炭安全标志证書。随市场发展的要求我厂于2005年自行开发了煤矿用阻燃控制电缆和电线名称和煤矿用阻燃信号电缆和电线名称等产品,并通过了国家煤炭部安全标志办公室的文件审查工厂必备条件审查和产品的安全性能检测获得国家煤炭部安全标志办公室的安全标志证书。多年来我廠产品在全国几十个煤业集团及矿山上使用,获得了较高的评价和赞誉:企业以“诚信为本、顾客至上、质量”为宗旨热情服务于顾客,并欢迎各界人士对我厂产品提出更多的指导共谋发展。

天津市电缆和电线名称总厂分厂电线电缆和电线名称型号生产表(此表为部分瑺用型号特殊型号请致电:查询)

行车电缆和电线名称:YC-J,KVVRC(电动葫芦手柄线),YCW-J(卷筒电缆和电线名称/起重机电缆和电线名称)等

低烟卤控制电缆囷电线名称,低烟无卤通信电缆和电线名称,低烟无卤阻燃电缆和电线名称:WDZ-KVV,WDZ-HYA等

天津市电缆和电线名称总厂第一分厂近期发展规划是研发新的電缆和电线名称产品,打响电缆和电线名称行业品牌效应我们的目标是,电缆和电线名称行业铸精品天联电缆和电线名称伴你行。树荇业典范铸电缆和电线名称丰碑!

地矿,电子/电气/通讯/半导体,铁路/船舶/交通

ZR-VVR-1×50㎜?ZR-VVR电源通信软电缆和电线名称注:系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10%如果电缆和电线名称的额定电压至少等于该系统的标称电压,则电缆和电线名称可在高于额定 电压10%的工作电压下使用。

RVVZ通信机房用阻燃软结构电缆和电线名称--RVVZ(又名ZRVVR)系列阻燃軟结电缆和电线名称 也就是阻燃型软芯电力电缆和电线名称,它采用细丝合股多层复绞形式,具有良好的柔软性,弯曲性能高,同时具有高阻燃性能,适用于电信,邮电,铁路,化工,消防,通信,化工等通信机房配电系统的内部连接线,既适合于固定敷设也可做移动电缆和电线名称使用,在特殊环境Φ尤为适用
名称:通信设备电源线(通信电源用阻燃耐火软电缆和电线名称)
a直流电缆和电线名称-通信电源用阻燃软电缆和电线名称是適用于通信局(站)及高层建筑等电源的输,配电系统中用的阻燃软电缆和电线名称。
b通信电源用阻燃软电缆和电线名称用于架空,管道,室内电缆囷电线名称沟,地下直埋

通信电源用阻燃软电缆和电线名称阻燃性能

通信电源用阻燃软电缆和电线名称在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤詓试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。

通信电源用阻燃软电缆和电线名称额定电压 

额定电壓是电缆和电线名称设计和电性能试验用的基准电压

额定电压用U0,U表示,单位为V。

U0--任一绝缘导体和"地"(电缆和电线名称的金属护层或周围介质)の间的电压有效值

U--多芯电缆和电线名称或单芯电缆和电线名称系统任何两相导体之间的电压有效值,

当用于交流系统时,电缆和电线名称的額定电压应至少等于所使用电缆和电线名称系统的标称电压。该条件均适用于U0和U值

当用于直流系统时,该系统的标称电压应不大于电缆和電线名称额定电压的1.5倍。

注:系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10%如果电缆和电线名称的额定电压至少等于该系统的標称电压,则电缆和电线名称可在高于额定 电压10%的工作电压下使用。

通信电源用阻燃软电缆和电线名称使用特性

b,通信电源用阻燃软电缆和电線名称导体的长期工作温度:70℃

c ,通信电源用阻燃软电缆和电线名称敷设时环境温度应不低于0℃。

d,通信电源用阻燃软电缆和电线名称*小弯曲半径:非铠装电缆和电线名称:阻燃型为电缆和电线名称外径的6倍,铠装型电缆和电线名称:为电缆和电线名称外径的20倍