天正电气怎么给回路编号如何同时统计不同回路管线

4.812系统图生成自动套用表格如图所礻:

      1.导线的类型有很多比如:照明、应急、插座、动力等我们要根据所绘制的设备选择导线,所以选择照明导线
      2.回路编号的选择因为所绘制的是照明,所以选择第一个wl1,也可以自定义回路编号

4.813系统图生成自动套用表格如图所示:

4.814系统图生成自动套用表格如图所示:

      2.点击导線会显示编辑导线我们可以通过这种方式对导线进行修改,包含更改图层、更改导线的颜色、更改线宽以及配管及管内穿线的线径等等

4.815系统图生成自动套用表格如图所示:

      2.我们对选择的支线进行了修改改为了动力,随着图层的改变支线的颜色也随图层进行了改变

4.816系统图苼成自动套用表格如图所示:

      4.注;如选择从系统图上读取前提是系统图是天正电气怎么给回路编号制作的

4.817系统图生成自动套用表格如图所示:

      3.自动生成配电系统图,我们选择在平面图读取点击绘制

      4.注;如选择从系统图上读取前提是系统图是天正电气怎么给回路编号制作嘚,包含电气的平面布置图

4.818系统图生成自动套用表格如图所示:

      1.点击绘制系统图会自动生成系统图(系统图会给出回路功率、配管及配线、整定开关容量等相关信息)
      2.再次点击鼠标会自动套用表格给出相应计算式及计算功率计计算电流等
      3.注;我们也可以根据实际情况对系统圖进行调整(管线敷设方式、整定开关的调整、导线的调整)

4.821自动计算线缆及穿管规格如图所示:

      1.首先我们选择一个模型空间作为绘制的基础灯具已经布置完毕
      3.设置好导线,因为我们要为灯具进行连线使用选择照明

4.822自动计算线缆及穿管规格如图所示:

      1.选择自有连线,这樣可以方便我们选择灯具间的自由连接
      2.点选灯具边缘中心点连接导线完成两个灯具之间的连线

4.823自动计算线缆及穿管规格如图所示:

      2.出现编輯导线我们可以对导线进行编辑,如:回路编号、导线规格、导线材质、及配管及敷设方式进行更改如果图纸做的更详细些,我们进荇下一步

4.825自动计算线缆及穿管规格如图所示:

      1.首先我们点选的是日光灯与日光灯之间的连线出现对话框,配管及配线显示为镀锌钢管15管內配线为2*2.5㎡吊顶内敷设

      2.我们点选的是日光灯与吸顶灯之间的连线,出现对话框配管及配线显示为镀锌钢管15管内配线为2*2.5㎡,吊顶内敷设

      3.峩们点选的是日光灯与开关之间的连线出现对话框,配管及配线显示为镀锌钢管15管内配线为3*2.5㎡沿墙敷设沿天花敷设


4.831自动计算线缆及导線的标注如图所示:


      1.首先我们用之前绘制完成的照明平面图进行标注导线根数


4.832自动计算线缆及导线的标注如图所示:

      因为我们之前已经通過绘制导线设置了导线的根数,所以点选连接线时会自动读取导线根数完成标记

4.834自动计算线缆及导线的标注如图所示:

      4.注;绘制平面图時及时根据导线的连接更改导线根数及敷设方式,这样才能为自动生成完成多线标注


4.9快速绘制电缆沟立面图可根据实际尺寸进行更改

4.911电纜沟的平面绘制如图所示;


      1.首先我们选择一个项目案例如图所示;这是一个配电室,内部有5个低压配电柜平行排列


4.912电缆沟的平面绘制如圖所示;


4.913电缆沟的平面绘制如图所示;

      2.以AH1配电柜为起点,选择绘制基点以AH1向左侧延伸800mm作为电缆沟的检查检修口,已知配电柜的厚度为1500mm峩们选择为750mm为中心点

4.914电缆沟的平面绘制如图所示;

      3.点击电缆沟绘制输入点,水平拖拽至右侧墙根点击完成绘制


4.915电缆沟的平面绘制带转角的電缆沟如图所示;

      案例2根据平面图所表示这个配电室共计有12面低压配电柜,配电柜的厚度为600mm长度为800mm高度为2200mm,分为3排,综合考虑为下进下絀型沿墙接桥架接驳形式所以考虑电缆沟的深度不能低于800mm,这样接驳比较方便,也利于大型电缆的弯曲


4.916电缆沟的平面绘制带转角的电缆沟洳图所示;

4.917电缆沟的平面绘制带转角的电缆沟如图所示;


4.918电缆沟的平面绘制带转角的电缆沟如图所示

4.919电缆沟的平面绘制带转角的电缆沟如圖所示;

      通过一些角度的调整我们也可以简单的判断是否有叠加及碰撞信息

4.921电缆沟与墙面桥架的连接绘制如图所示;
      如图所示,我们在電缆沟靠墙测加装了一个强电桥架已做标注为800*200mm的桥架,我们已知配电室净高度为3000mm所以桥架的安装高度为底边距地2600mm

4.922电缆沟与墙面桥架的連接绘制如图所示;

      如图所示,通过可视角度的调整我们可以清晰的看到,空间净高3000mm桥架安装高度为2600mm,配电柜高度为2200mm,也可以简单的判断預留空间问题

4.931电缆沟立面绘制如图所示;

      如图所示,我们先以案例1为准点击已经绘制完成的电缆沟点击属性出现对话框,显示沟宽1000mm沟深800mm准备绘制电缆沟立面图


4.932电缆沟立面绘制如图所示;



4.933电缆沟立面绘制如图所示;

      根据设置电缆沟的设置完成,点击插入完成电缆沟的立面繪制

4.934电缆沟立面绘制如图所示;


4.935电缆沟立面绘制如图所示;

      为了保证制图的准确性我们最好不要选择放大系数

4.936电缆沟立面绘制如图所示;


      3.放大4倍的通过标注显示标注不一致如果放大的话会误导实际使用者导致施工错误


4.937电缆沟立面绘制如图所示;


      如图所示,我们先以案例2为准点击已经绘制完成的电缆沟点击属性出现对话框,显示沟宽400mm沟深800mm准备绘制电缆沟立面图


4.938电缆沟立面绘制如图所示;

      如图所示,我们先以案例2为准点击已经绘制完成的电缆沟点击属性出现对话框,显示沟宽400mm沟深800mm准备绘制电缆沟立面图

注;考虑沟宽所以选择支架为单側有利于电缆实际操作及摆放