海信kfr50lw空调kfr50lw/36p室内柜机排水管脱落求拆装视频

故障现象:遥控开机室内风机┅直不运转  

分析检修:首先分析一下是不是风机本身故障,因为这是柜机风机上电靠的是继电器直接控制。将遥控器开机后发现显示屏亮,说明程序已经启动工作在上电的情况下,用万用表直流电压挡测试芯片控制风机的管脚即芯片U02 TD62003AP④、⑤脚,发现对应集成芯片的輸出脚没有输出低电平所以继电器不能正常工作,导致风机无法启动相关电路如图10所示。更换该驱动芯片后重新试机一切正常。


维修体会:对于集成电路问题在测试时一定要利用电路原理进行分析测量,找到问题故障点再进行检修。

空调类型: 立柜式空调

室外机噪喑: 54dB