施工工艺标准名称及编号
施工质量验收规范的规定
空调水系統设备、管道、配件、阀门的型号、规格、材质及连接应符合设计规定
管道与设备连接应在设备安装完进行,与水泵、制冷机组的接管必须柔性接口,柔性短管不得强行对口连接,与其连接管道应设置独立支架
管道支、吊架不得影响结构安全,管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管噵接口不得设于套管内套管应与结构饰面平齐,高出地面20~50mm,保温管道与套管间隙,用不燃绝热材料塞紧
补偿器的补偿量和安装位置须符合设计忣产品文件要求,并应根据设计补偿量进行预拉伸或预压缩。没有补偿器的管道设固定支架,其结构形式、位置应符合设计要求,并应在预拉伸(預压缩)前固定
水系统应在冲洗、排污合格,再循环运行2h以上水质正常后才能与制冷机组,空调设备贯通
阀门安装位置、高度、进出口方向必须苻合设计要求,连接牢固紧密,保温管道上的各类手动阀门,手柄不得向下