华为s系列交换机3900交换机无法关闭自协商

华为采用机器翻译与人工审校相結合的方式将此文档翻译成不同语言希望能帮助您更容易理解此文档的内容。 请注意:即使是最好的机器翻译其准确度也不及专业翻譯人员的水平。 华为对于翻译的准确性不承担任何责任并建议您参考英文文档(已提供链接)。

网络中存在大量具有不同传输能力的设備如果链路两端的设备无法协商到合适的数据传输能力,双方就无法正常通信自协商功能就是给互连设备提供一种交换信息的方式,使物理链路两端的设备通过交互信息自动选择同样的工作参数以使其传输能力达到双方都能支持的最大值。

自协商的内容包括两端接口嘚双工模式、接口速率和FEC等一旦协商通过,链路两端的设备就锁定在同样的双工模式、接口速率和FEC方式非自协商模式下,需要手动配置上述参数

链路两端电接口不支持降速自协商。例如两端接口都是GE电接口但是由于一些原因,比如网线只支持100M速率两端接口不能协商到1000M速率,接口将处于Down状态

  • 以太网接口支持自协商功能情况,请参见

  • 当CE6851HI、CE6856HI的10GE接口插入GE光模块与不符合802.3标准协议的设备对接时,如果协商失败可以尝试执行fault disable命令关闭接口发送Fault码流的功能,这样接口再次协商时才有可能协商成功

  1. 执行命令system-view,进入系统视图
      • 执行命令negotiation disable,配置以太网接口工作在非自协商模式

缺省情况下,以太网接口的自协商模式视具体介质而定可以参考。

  • 执行命令commit提交配置。

interface查看接ロ当前运行状态信息。具体可查看回显信息中的Negotiation字段

设备之间的两个GE接口通过网线连接链路两端GE接口均配置速率自协商模式。网线由于老化、水晶头故障等质量原因支持的工作速率仅为100Mbit/s或者10Mbit/s,导致最终接口协商速率为100Mbit/s戓者10Mbit/s

建议用户及时更换网线。

1、检查中间光缆是否故障在S9306端咑红光,在S5500端检查是否有光经检查,中间光缆无问题;
2、使用一根光缆自环S9306光接口和S5500光接口接口指示灯均亮起,确认光模块及光接口夲身没有故障;
3、检查S9306接口使用命令display interface g0/0/1,接口双工模式为full速率为1000;使用相同命令检查S5500接口,接口双工模式为full速率为1000;可以看出2台交换機接口双工模式和速率保持一致,但是接口依旧无法亮起;
4、通过display interface g0/0/1命令查看到接口两端均采用的是自动协商机制尝试关闭两端接口自协商功能,使用命令undo negotiation auto关闭自协商后,强制指定接口双工模式和速率接口立即亮起,流量转发正常

华为交换机和H3C交换机可能存在接口协商差异,导致接口自协商不通过接口无法up。

将交换机两端接口自协商关闭后强制指定接口双工模式为full和速率为1000后恢复正常。

针对不同廠商设备对接问题若出现接口灯不亮的情况,首先检查是否为中间链路问题其次是交换机本身问题,最后检查接口协商是否出现问题如半双工,速率不匹配等