交流铁芯和绕组绕组的电压与电流的关系是非线性的。

uhvdc在不同运行方式下对换流变压器嘚影响研究,换流变压器,漏感对变压器的影响,日元对换,对换节,程序对换,对换分配单元,永久对换文件,港币对换,虚存页面对换

[1 3]9. 变压器二次侧带负载下的调压称為( )

A.无励磁调压 B.有载调压 C.无载调压

[1 3]10.变压器的铁芯和绕组采用导磁性能好的硅钢片叠压而成,能减小变压器的( )

A.铁损耗 B.铜损耗 C.机械损耗

[1 1] 1.电压互感器工作时其高压绕组与被测电路并联,低压绕组与测量仪表的电压线圈并联( )

[1 1]2.变压器是利用电磁感应原理将一种电压等級的直流电能转变为另一种电压等级的直流电能。( )

[1 1]3.电压互感器工作时相当于一台空载运行的升压变压器( )

[1 2]4.变压器的绕组与铁芯和绕组之间昰绝缘的。( )

[1 2]5.变压器的铁芯和绕组由铁芯和绕组柱和铁轭两部分组成( )

[1 3]6.变压器二次绕组开路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时此時所施加的电压称为阻抗电压。( )

[1 2]7.变压器的绕组与铁芯和绕组之间是绝缘的( )

[1 2]8.电流互感器工作时,其二次侧不允许开路( )

[1 3]9.电流互感器工作时,其二次侧不允许短路( )

[1 1]10.变压器是利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电能转变为另一种电压等级的交流电能。( )

[1 2] 12.变压器二次绕组短路一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中流过的电流为空载电流( )

[1 2]13.当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在一次侧绕组中會有直流电流流过()

[1 2]14.在大型变压器中,采用强迫油循环水冷却器时冷却器中的冷却介质是水。()

[1 1]1.简述变压器的工作原理

[1 1]2.什么叫變压器的并联运行?

[1 1]1.接在220V交流电源上的单相变压器其二次绕组电压为110V,若二次绕组的线圈匝数为350匝求一次绕组的线圈匝数N1=?

[1 3]3、某三相变壓器额定容量SN=400KV A,额定电压U1N/U2N=10/0.4KV联接组别为Y、d11,试求:(1)原副边额定电流(2)原副绕组额定电流,(3)已知原边每相绕组的匝数为145匝问副边每相绕组的匝数应为多少?

原标题:常见电流互感器结构原悝简介

电流互感器简称CT是依据电磁感应原理构建的一种电量变送器,一般由闭合的铁芯和绕组和绕组组成串接在测量仪表和保护回路Φ使用。常见的电流互感器包括普通原副边抽头电流互感器、穿心、特殊型电流互感器、组合式电压电流互感器、等下面本文主要介绍這几种电流互感器的结构及原理。

一、普通电流互感器结构原理

图示:普通电流互感器结构原理示意图

普通原副边抽头电流互感器的结构較为简单一般由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁芯和绕组以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理类似于变压器一次 绕组嘚匝数(N1)较少,直接串接在线路中一次线路电流(I1)通过一次绕组时,产生的交变磁通感应按比例减小的二次电流(I2);二次绕组的匝数 (N2)较多与仪表、继电器、变送器等的二次负荷串联形成闭合回路(如上图普通电流互感器结构原理示意图所示)。

由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比:I1/I2=N2/N1电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态相当于一个短路运行的变压器。

二、穿心电流互感器结构原理

图示:穿心电流互感器结构原理示意图

如上图穿心式电流互感器结构原理图所示穿心本身结构不设一次绕组,载流导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁芯和绕组起一次绕组作用二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、繼电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路

由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中嘚匝数确定穿心匝数越多,变比越小;反之穿心匝数越少,变比越大额定电流比:I1/n。

I1—穿心时一次额定电流

三、特殊型电流互感器結构原理

多抽头电流互感器一次绕组不变在绕制二次绕组时,增加几个抽头以获得多个不同变比。它具有一个铁芯和绕组和一个匝数凅定的一次绕组其二次绕组用绝缘铜线绕在套装于铁芯和绕组上的绝缘筒上,将不同变比的抽头引出接在接线端子座上,每个抽头设置各自的接线端子这样就形成了多个变比。

图示:多抽头电流互感器结构原理示意图

多变比电流互感器与多抽头电流互感器虽然都是通過增加多组副边绕组以实现不同的变比但多变比电流互感器的二次绕组分为两个(或多个)匝数不同、各自独立的绕组,满足了同一一次电鋶情况下不同变比、不同准确度等级的需要

图示:多变比电流互感器结构原理图

03绕组可调电流互感器

绕组可调电流互感器是一种一次绕組可调,二次多绕组的电流互感器这种电流互感器的特点是变比量程多,而且可以任意变更多应用于高压电流互感器。

绕组可调电流互感器的一次绕组分为两段分别穿过互感器的铁芯和绕组,二次绕组分为两个带抽头的、不同准确度等级的独立绕组一次绕组与装置茬互感器外侧的 连接片连接,通过变更连接片的位置使一次绕组形成串联或并联接线(如下图所示一次串联、并联结构原理示意图),因此通过改变一次绕组的匝数可以获得不 同的变比。带抽头的二次绕组本身分为两个(或多个)不同变比和不同准确度等级的绕组随着一次绕組连接片位置的变更,一次绕组匝数相应改变其变比也随之 改变,这样就形成了多量程的变比

图示:绕组可调电流互感器结构原理图(┅次串联方式)

图示:绕组可调电流互感器结构原理图(一次并联方式)

四、组合式电流电压传感器

组合式电流电压传感器由电流互感器和组合洏成,多用作计量电能或用电设备继电保护装置的电源

组合式电流电压互感器是将两台或三台电流互感器的一次、二次绕组及铁芯和绕組和电压互感器的一、二次绕组及铁芯和绕组,固定在钢体构架上浸入装有变压器油的箱体 内,其一、二次绕组出线均引出接在箱体外的高、低压瓷瓶上,形成绝缘、封闭的整体一次侧与供电线路连接,二次侧与计量装置或继电保护装置连接根据不 同的需要,组合式电流电压互感器分为V/V接线和Y/Y接线两种以计量三相负荷平衡或不平衡时的电能。

图示:两台电流互感器和电压互感器V/V接线

图示:三台电鋶互感器和电压互感器Y/Y接

五、直流电流互感器结构原理

直流电流互感器是用于直流电流量值变换的互感器它利用铁芯和绕组线圈中铁心受直流和交流电流共同磁化时的非线性和非对称性,通过整流电路将通过线圈的直流大电流按匝数反比变换成直流小电流。主要用于测量直流大电流也在整流系统中用作电流反馈、控制和保护元件。

图示:直流电流互感器结构原理示意图

如上图所示图中A与B是两个相同泹各自独立的铁芯和绕组。直流大电流I1流过两个初级绕组(即图中的穿通导线,相当于初级N1=1匝)两铁心上的次级绕 组均为N2匝,以相反极性串接由正弦波交流电源供电。随着电源电压极性交替变换两铁芯和绕组将轮流处于深饱和与非饱和状态。在理想条件下电源电压U 与负载電阻RN上电压之差,由非饱和铁芯和绕组上的次级绕组承担并有N1I1=N2I2或I1/I2=N2/N1(I2为次级电流),即I2和I2与匝数有反 比关系I2经整流后,可用直流电流表读出或利用负载电阻RN上的电压降计算出。