SCB10-1250/10的干式气柜变器为什么在晚上没负荷的时候烧坏的原因


· TA获得超过2.9万个赞

你对这个回答嘚评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

正常情况下没有复合的情况下,它是不会坏的还是因为在复合的使用下已经烧坏了,或者是已经出现问题了所以才会没有复合情况下坏。

你对这个回答的评价是

SCB10-.4的变压器电流负荷在多少范围內不算超,还有功率和用电量在多少范围不算超... SCB10-.4的变压器,电流负荷在多少范围内不算超还有功率和用电量在多少范围不算超?

推荐於 · 超过36用户采纳过TA的回答

以上算的是一台变压器 最大数据比如电量,不可能24小时在用电一般用电量只有30%。功率也一样有无功功率電流是额定电流。也就是最大负荷电流但实际是要偏大些的1500A。

功率=UI=0.4KV*W如果是三相用电SCB10-.4的变压器,也只能带577200W吗Q=I*1秒=1443C 这个C是什么意思啊,我昰处学者不太懂,谢谢麻烦你了

你对这个回答的评价是?

电流负荷在额定电流范围内不算超电流不超功率和用电量就不算超,当然變压器是允许在一定时间内过负荷的如采用强迫风冷情况过负荷可达40%,但长期过负荷会降低变压器的寿命

你对这个回答的评价是?

1000千伏安变压器低压额定电流1500安安全起见,85%满负荷可以长期运行但也不是不能超过额定容量,但那时特殊情况而且要看散热条件和变压器种类。

你对这个回答的评价是