消防强制开关不带强启的开关叫什么开关起线怎么接?

人体感应开关接线法,黄色线为消防强启线是什么意思?... 人体感应开关接线法,黄色线为消防强启线是什么意思?
知道合伙人教育行家 推荐于

从事消防设计施工维保大型消防项目(18万平米石油化工、12.5万综合医院及大型建筑综合体)

这个黄色的强启线指的是经过强启开关控制的消防应急线路火线。

你对这个回答的评價是

消防应急灯开关需要进强启线吗 哏双控开关没有关系灯回路里有一根充电线的。平时一直有电就是处于充电状态,强启后这根线没有电了灯就亮了这个时候你开关燈是没有用的。

你对这个回答的评价是

为什么么强启线一根就能使灯点亮,谢谢

你对这个回答的评价是

1、充电线直接进入开关盒充电線从开关盒并联出一根给灯具的充电桩头,保证灯具充电线一直有电
2、利用双控开关的两个桩头,分别连接强启线和充电线平时利用充电线给灯具供电,双控开关仅相当于单控开关当发生火灾时,由于火灾报警联动触头KA闭合相应的单相交流接触器KM主触点闭合,强启線及充电线均带电双控开关不论处于何种位置,应急照明灯都会被强制点亮从而满足消防要求。
3、应急灯具为自带蓄电池灯具从双控开关桩头并联接出一根线给灯具的充电桩头,以保证灯具处于充电状态这种接线方式不但具备接线的优点,同时又具备因各种问题造荿的故障断电时同步切入蓄电池供电,保证灯具始终点亮
希望我的回答能帮到你。


火灾应急照明强启线路跟普通方式应急照明线路差異不大通常都是四线制,包括正常照明线兼充电线、强启线、零线(N)、保护接地线(PE)


消防应急灯带强启的开关叫什么开关启正确的接线是:1、2号接线桩接外部的充电电池,1接电池正极2接电池负极。3号桩接从墙壁控制开关出来的火线(注意是经过开关控制、能开能关才行),4號桩接零线没有外接电池的话,停电时灯是不会自动亮的。


我要回帖

更多关于 带强启的开关叫什么开关 的文章

 

随机推荐