VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档
VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档
VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档
付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档
共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。
1、风管长边≤300mm时,宜采用吊码安装,吊杆间距≤1500mm 2、安装吊架横旦的规格:风管边长≤630mm时,应采用L25x3的角钢;风管长边>630mm时应采用L30X4角钢。 3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用¢6圆钢;风管长边>630mm时应采用¢8或¢10圆钢。 4、吊杆安装间距当风管水平安装时:风管长边≤630mm时间,支架间距应≤3.5m;风管长边为630-1000mm時支架间距≤2.5m;风管长边为1000mm—1500mm时,支架间距应≤1.5mm;风管长边≥1500mm时支架间距≤1m;当风管垂直吊装时,支架间距均应≤2.4m 5、风管长度>10m時,应设置防止风管摆动的加固防晃支撑,单根直管,至少应有2个加固点,每个系统不应小于1个。
安装直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m大于400mm,不应大于3M风管垫木与支吊架间距的间距可分别延长至5m和3.75m;对于空调垫木,其支吊架间距间距不应大于3M
(2)风管垫木垂直安装,其间距不应大于4m单根直管至少应有2个固定点。
(3)风管垫木、空调垫木宜按国家标准图集与规范选用强度和剛度相适应的形式和规格对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。
(4)风管垫木、空调垫木的主、幹管长度超过20m时应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个