通风抗震支吊架空调的支吊架安装有什么工序吗?谢谢

  地震破坏会导致结构的破坏如房屋的墙、梁、柱等建筑结构;也会导致非结构构件的破坏,如建筑机电设施水管、风管、电缆桥架等。特别是震后机电系统中管噵纵向拉伸断裂水管破裂引发水灾,带来群众的生命和财产的巨大损失因此,建设领域设计“抗震”是不可或缺的 

  非结构构件嘚抗震是建立于结构抗震基础上的,抗震支吊架的安装施工是基于建筑机电系统的因其设备管线复杂、设计图纸信息不充分,以及其对建筑物的主体结构依赖性强则后续安装时安装难度大,安装空间浪费这就需要在已进行抗震设计的结构体和相关机电系统平面图纸进荇深化,并依据优质产品的力学性能提供科学严谨的力学计算及验算。以便于安装降低造价,美观可靠 

  根据相关规范的要求和現场勘查实际情况后,以下是探讨抗震支吊架在实体工程中的实际运用 

1 抗震支架与传统承重支架的区别 

  存在两个缺点:一是侧向摆動大,破坏临近设施甚至脱落;二是水平地震作用缺乏支撑结构。 

  首先布设抗震支吊架改变管线系统动力特性,由柔变刚地震莋用下响应明显变小;其次,改变抗震支吊架处的重力吊架的受力进而改变其设计、选型、加劲、锚固等;再者,抗震支吊架分纵向、橫向支吊架其受力、布设、锚固等涉及地震工程、结构工程、机械工程、给排水等多学科多领域知识。传统型支吊架与抗震型支吊架的仳较如下表: 

2抗震支吊架的实际运用 

  根据抗震支吊架标准和设计图纸中设计说明的要求在本项目: 

  (1) 重量超过 1.8KN 的风机等设备,内径大于等于DN60mm 的电气配管15kg/m 或以上的电缆桥架、电缆梯架、电缆线盒、母线槽都应设置抗震支吊架。排烟风道、事故通风抗震支吊架风噵及相关设备采用抗震支架 

  (2) 刚性管道侧向抗震支撑设计间距不得超过 12m;柔性管道侧向抗震支撑最大设计间距不得超过 6m。 

  (3) 刚性管道纵向抗震支撑最大设计间距不得超过24m;柔性管道纵向抗震支撑最大设计间距不得超过 12m 

  (4) 抗震支撑最终间距应根据具体罙化设计及现场情况综合确定。  

  连接构件和部件的抗震措施应根据设防烈度、建筑使用功能、房屋高度、结构类型和变形特征、附屬设备所处的位置和运转要求等,按相关专门标准的要求经综合分析后确定建筑附属机电设备的支架应具有足够的刚度和强度;其与建築结构应有可靠的连接和锚固,应使设备在遭遇设防烈度地震影响后能迅速恢复运转根据构件性能进行验算,确定地震力影响值≤构件承载力 

  (1)深化流程 

  设计依据、初设布点→逐点计算地震力→选择合适的抗震大样并验算→调整间距直至满足力学要求→施工階段安装角度及间距调整及验算 

  (2)初设布点及抗震支吊架详图 

  根据本工程某消防系统管道和某防排烟等平面布置图并配合结构專业图纸布置抗震支架点位,包括双向和四向支架的平面位置和方向同时确认每个支架的分相关管道范围。通过计算调整抗震支架最优嘚安装位置 

  (3)抗震支吊架的样式 

  根据抗震支吊架布点平面布置图,作出抗震支架大样图以便进行受力核算和施工下料,详見下图 

图一管道支抗震吊架(给排水、消防管道)

图三电缆桥架抗震支吊架

图四管道组合抗震支吊架

  (4)构件抗震验算 

  抗震支吊架的所有构件均应采用成品构件,除 C 型槽钢、全螺纹吊杆可以进行现场切断外不得对其它产品进行现场加工。国内抗震设计系数应根據建筑功能系数、构件、部件所属系统等进行选取以下是以侧向抗震支吊架为例,进行荷载分析如下图。 


图五抗震支吊架受力荷载分析图

抗震支吊架间距的计算公式


表一各种类型抗震支架最大间距设置位置(初设间距)

  根据《国家建筑机电工程抗震设计规范》水平地震莋用计算公式计算设计荷载抗震计算(等效侧力法): 


  单管荷载的计算,以单管节点为例管道公称直径 DN150管道类型为消防管。支吊架形式如图八所示

  M12 槽钢连接件设计荷载:7300N

  侧向荷载=单位长度管重×侧向管长×数量×最大水平

  纵向荷载=单位长度管重×纵向管长×数量×最大水平

  承载量=单位长度管重×数量×6 为:

  侧撑荷载余量 45°-60°:可调式铰链 A–1.414×侧撑荷载为: 

  由 3966N>0 可知符合要求,不用增大各部件型号

  纵撑荷载余量 45°-60°:可调式铰链 A–1.414×纵撑荷载为: 

  由 632N>0 可知符合要求,不用增大各部件型号

  吊杆荷载余量 45-60:全螺纹吊杆–1×max(侧撑荷载,纵撑荷载)–承载量 

  由 11856.5N>0 可知符合要求,不用增大各部件型号

  向支撑配件加荷载试验,侧向支撑试验荷载在施加时应垂直于受支撑的管道轴线纵向支撑试验荷载在施加时应平行于受支撑的管道轴线。详见下图 

  结构固定配件施加试验荷载应先与建筑结构垂直施加,然后再与建筑结构平行施加对于多用途支撑座,则在施加第二道试验荷载时应与该结构固定件相平行随后再与上述平行试验荷载的方向成 90°来施加。如果结构固定配件能够处于 90°的位置并与前述第二道试验荷载处在同一平面内,则可沿该方向施加第三道荷载。

3抗震支吊架的施工技术

  抗震支撑由锚固体、加固吊杆、斜撑和抗震连接构件组成。悬吊螺杆与管线嘚节点距离不得超过0.1m螺杆根据需 要作加固处理。如果在同一位置设立两个反向的刚性抗震支撑则可以省去悬吊螺杆。考虑到地震力的荷载刚性抗震 支撑的悬吊螺杆和结构锚固件均需加大尺寸,螺杆和锚固件 的最大承载力需大于算得的地震力

  抗震支吊架在地震中鈳对给排水系统、空调系统、电气管线系统提供充分的保护,所以抗震支吊架在任何时候、任 何安装角度都须大于地震力水平方向的地震负荷可由两个不同方向的抗震支撑承担,即侧向抗震支撑承担侧向负荷纵向抗震支撑承担纵向负荷。所有抗震支撑须和结构体作可靠連接与钢筋混凝土框架结构的梁柱板作刚性连接,与钢结构作柔性连接且须经设计人员验算。

  测量→下料→吊点胀栓(或拧爆)安裝→垂直向吊杆安装→横担(或管卡)安装→侧向、纵向加固件安装

  (1)管道和电线套管允许纵向偏移,但不得超过最大侧向支撑間距的1/16;风管允许偏移但不得超过风管宽度的2倍。

  (2)水平管道在90?转弯时,需设抗震支吊架:其他角度转弯长度大于抗震设计间距的1/16时需设侧向及纵向 抗震支吊架。

  (3)计算水平地震力荷载时只需考虑满负荷重量而不需要考虑其他因素。

  (4)抗震吊架鈈应限制管线热胀冷缩产生的应力当 把热胀冷缩因素考虑在内时,纵向吊架应在构件选型上考虑所选型号应能抵抗管线的热胀冷缩应力

  (5)保温管线的抗震吊架管码需按保温后的尺寸考虑,门型吊架用于保温风管水管亦按此考虑。

  (6)用于刚性的管道抗震支撐不能安装与建筑的不同 结构部位或功能部位否则会因地震作用而产生不同的位移。

  (7)单管抗震支撑双向侧向或纵向或具有侧/纵姠作用

的拐点抗震支撑应直接与管线或电线套管连接。应注意支 管或小一级管线的支撑不能作为主管的抗震支撑即不能作为另一方向(主管)的支撑

  (8)管线穿越建筑沉降缝时,应考虑沉降位移的设计

  (9)侧/纵向斜撑安装的最佳垂直角度为45?,可根据 现场实際情况适当调整。

  (10)对水、电、风系统的单管或多管共用门型吊架 无论侧向或纵向斜撑,斜撑偏离中心线2.5?时不会影响其承 载力

商业场馆应用、地产建筑应用、夶型超市应用、高端酒店应用、银行数据中心、桥梁应使用抗震支架

如:机场应用、地铁应用、铁路应用

标准工业厂房应用、汽车行业應用、烟厂/电子厂房应用

石油/化工行业应用、海油平台应用、水电行业应用、污水处理厂应用、核电/火电应用、煤矿行业应用、变电站应鼡、太阳能应用

高架地板应用、电气仪表应用、钢结构应用、预埋应用、网格结构(Grid)应用

1、安装抗震支架前,需要抗震支架的布置图设計和选型设计而这些深化设计也就能保证成品支架可以顺利进行安装,直接也会关系到安装的相关质量和现场管理的重要保障情况;安裝抗震支架时也需要有完备的图纸而这些图纸又包括平面图和支架详细图等,甚至还包括有支架计算书等;

1、安装抗震支架时需要能够遵守电上、风中、水下、小管让大管、有压管让无压管、弱电避强电和易弯曲管线让不易弯曲管线及不用经常检修管让需经常检修管的原則不但能够让抗震支架平行布置在电气设备管线的上方,而且还得至于通风抗震支吊架空调风管中间层上

2、安装抗震支架时要需遵守能将各综合支吊架进行协调好原则,这样就能有效提高室内空间的标高良好兼容性甚至还能实现各专业也能共用一只吊架,在最大限度充分利用空间基础上就能让各专业管束得以良好的协调。

3、 安装抗震支架 时要遵守受力可靠和稳定的原则想要实现这些就需完备的设計方案和施工图集等,当能把所受力构件给全面实现拼装刚性配合后就能连接无位移和无阶调节,这样也能保证抗冲击和振动性能够增強支架节点的抗剪能力

风管抗震支架的安装步骤

以矩形风管为例,根据风管的外形选择对应的 抗震支吊架 来进行安装,安装的步骤主偠

包括:测量、锚栓定位→切料→主吊的安装→横粱的安装→斜撑的安装→加劲装置的安装

1、风管抗震支架测量、锚栓定位

主要是测量所偠安装的风管规格及风管底距楼板的高度来决定全螺纹吊杆的长度、上下两根横梁槽钢的长度、加劲槽钢的长度及斜撑槽钢的长度,确萣膨胀锚栓的位置

根据测量出的相关数据进行材料的切割下料,槽钢切割完后须在切口处喷金属喷锌剂避免切口腐蚀。

3、风管抗震支架主吊的安装

根据主吊膨胀螺栓的位置钻孔,进而安装膨胀锚栓及全螺纹吊杆

4、风管抗震支架横梁的安装

安装上下两根横梁,其中下橫梁须拧紧进而安装限位组件,上横梁维持松弛状态

5、风管抗震支架斜撑的安装

定i位侧向、纵向支撑的膨胀锚栓的位置,钻孔进而咹装侧向、纵向支撑,上横梁也须安装拧紧

6、风管抗震支架加劲装置的安装

安装加劲装置时,间距应该满足相应的要求

设置抗震支吊架的依据是什么?

依据2015年住房城乡建设部发布实施的国家标准GB《建筑机电工程抗震设计规范》其中明确规定了抗震支吊架的设计与使用。该标准自2015年8月1日起实施也意味着自此之后的建筑机电工程必须要考虑抗震支吊架了。

地震不可预测性和随机性但抗震支架可以对机電管线起到保护的作用,从而减轻地震造成的破坏保护人民生命财产安全!